Есть задача по передаче 6 дискретных сигналов на растояние 200м по сети RS-485 и последующим преобразованием их обратно в дискретные сигналы для сигнальной арматуры. Планирую использовать СМИ-1 со своими 6 дискретными входами в режиме мастер и какой то из модулей вывода дискретных сигналов. Возможно ли реализовать данную задачу на указанном оборудовании, и получится ли его настроить для работы в данном режиме?

Неко Оксана
26.06.2014, 09:37
13382

Да. Возможно так настроить. для этого необходимо подключить к СМИ1 по RS 485 к МУ110-8Р и настроить в конфигураторе СМИ1 пункт дискретные входы на параметры МУ110
Адрес 16 (адрес МУ110)
Регистр 50
установить период опроса
записать данные на прибор
После будет исправно работать.

Боднар Олег Миколайович
27.06.2014, 09:07
В данную сеть RS-485 также планируется добавить ТРМ-200 и СМИ-2, нужно чтобы данные ТРМ передавались по интерфейсу на СМИ-2, СМИ-1 в этом случае должен выступать ретранслятором между этими 2 приборами. Возможно ли добавив эти приборы в предыдущую связку, и обеспечить их функциональность?

Неко Оксана
01.07.2014, 10:45
В данную сеть RS-485 также планируется добавить ТРМ-200 и СМИ-2, нужно чтобы данные ТРМ передавались по интерфейсу на СМИ-2, СМИ-1 в этом случае должен выступать ретранслятором между этими 2 приборами. Возможно ли добавив эти приборы в предыдущую связку, и обеспечить их функциональность?

Ретранслировать данные с ТРМ200 с помощью СМИ1 на СМИ2 можно. Можно также добавить и предыдущую связку, но для правильности работы необходимо уточнить(определится) с расположением каждого прибора и как их подключать друг к другу.

Для функционирования необходимо соблюдать топологию RS 485, а также настройки конфигураторов приборов. 13430

Неко Оксана
02.07.2014, 16:43
Для функционирования схемы ТРМ 200 - СМИ1 - МУ 110-8Р - СМИ2 необходимо:
1. Подключить датчики к трм200 и сигналы на вх. СМИ1
2. Настроить ТРМ 200, Установить протокол Modbus - RTU. Указать адрес для ТРМ200 (в примере адрес 1 )
3. Настроить СМИ2 на протокол ModBus - RTU. Указать адресс для СМИ2 ( в примере адрес 22)
4. Посмотреть параметры МУ110 -8Р. При заводских адрес - 16. (в примере 16) при необходимости можно сменить.
5. Соединить приборы по RS 485 по последовательному принципу.
6. Подключить СМИ1 к ПК с помощью конфигуратора и установить ему следующие задачи.
а)Передача значений с вх. СМИ1 на модуль вывода МУ110-224-8Р 13459
б) . Показания с 2го канала ТРМ200 на экране 1м верхнем экране СМИ1 13460
в) Показания с ТРМ 200 на СМИ2 13461

P.S. Все сетевые параметры должны совпадать ( протокол, скорость, четность, кол-во бит)
Для внесения изменения необходимо обратить внимание на номера регистров и систему исчисления( в РЭ указана hex, в конфигураторе указывается dec. можно перевести с помощью программного калькулятора)

Рабиндранат
02.07.2014, 16:53
А можно как-то модуль и индикатор настроить со СМИ1?
Есть похожая задача, но нет конвертера на 485, а Com-порт в наличии есть.