Таблица В.7 в РЭ (стр.76-77)
В регистрах статус(код ошибки) каналов измерителя и вычислителя какие коды чему соответствуют?
И что означает параметр уставка суммарная оперативная?

Уровень PL-5 и n.Flt(PL-4) где используются? (стр.74-75)

Трофимов Артем
25.06.2014, 15:01
Здравствуйте, Уровень PL-5 и n.Flt(PL-4) являются служебными, к сожалению, их не убрали из поля видимости пользователя.
какая конкретно ошибка Вас интересует?

Andy5
25.06.2014, 16:50
какая конкретно ошибка Вас интересует?
Чтобы организовать обработку ошибок меня интересует какие значения могут принимать регистры статус(код ошибки) из табл.В.7 и каким ошибкам эти значения соответствуют.

А также что такое уставка оперативная суммарная?

Трофимов Артем
26.06.2014, 09:49
"уставка оперативная суммарная" - это итоговая задание для канала ЛУ , которое устанавливается в процессе работы, при изменении значения внутри разрешённого окна оперативного изменения уставки (C.SP.o) от заданной в параметре C.SP.

ошибки дослал в ЛС

pomar1981
30.09.2015, 17:30
какие значения могут принимать регистры статус(код ошибки) из табл.В.7 и каким ошибкам эти значения соответствуют.

Радонежский
27.05.2016, 10:25
1) Предоставьте описание статуса (код ошибки Modbus 0х0002, 0х0007 ...) табл.В.7 РЭ ТРМ138.
2) Есть ли четкое описание регистра "значения температуры" (Modbus 0х0001, 0х0006 ...). Например, фактическое значение температуры (Modbus 0х0003 и 0х0004, 0х0008 и 0х0009) :
0х41C361C4=+24.42273712158203125, При этом "значения температуры" (Modbus 0х0001) F4h=244
Конечно, интуитивно понятно, что это округление и деление на 10, но хотелось бы документальное подтверждение.

Радонежский
28.06.2016, 10:42
Прошел месяц. Жду описания значений регистров по Modbus для ТРМ138.

Радонежский
01.08.2016, 13:03
Прошло 2 месяца. Жду описания значений регистров по Modbus для ТРМ138.....

ВалераМ
30.04.2019, 06:18
"уставка оперативная суммарная" - это итоговая задание для канала ЛУ , которое устанавливается в процессе работы, при изменении значения внутри разрешённого окна оперативного изменения уставки (C.SP.o) от заданной в параметре C.SP.

ошибки дослал в ЛС
Здравствуйте, пытаюсь считать код ошибки канала по модбас, пытался менять порядок байт ничего, не могли бы вы тоже выслать коды ошибок. Так как при обрыве датчика на ТРМе прочерки пишет а при чтении с ТРМа значение остается последним, каким было до обрыва.

ChipS
29.12.2020, 14:40
А можно и мне расшифровку статусов (кодов ошибок) каналов, в личку?
статус (код ошибки) 0x0002, статус (код ошибки) 0x0007 и т.д.
Только пожалуйста, не пишите расшифровку сюда, чтобы остальные, кто ищет (привет тебе ( ° ∀ ° )ノ゙ читающий это сообщение, видимо ты тоже ищешь что и я), тоже мучались, глядя на предыдущих двоих в теме получивших ответ в личку.