PDA

Просмотр полной версии : Получение значения температуры с помощью ПЛК 323 через МСД-200



MrNobody
19.06.2014, 17:05
Добрый день.
Подскажите пожалуйста возможно ли считывание температуры термосопротивления по такой схеме:

(Master) ПЛК 323 (RS485)----> к (RS485-2) (Slave) МСД-200 ---> токовый вход1 МСД-200<----НПТ-1 <---ТС

Пантелеев Дмитрий
20.06.2014, 10:33
получиться, но так
(Master) ПЛК 323 (RS485)----> к (RS485-1) (Slave) МСД-200 ---> токовый вход1 МСД-200<----НПТ-1 <---ТС

MrNobody
20.06.2014, 12:59
Спасибо, ещё вопрос по настройке.
В конфигураторе МСД-200 , сконфигурировал модуль для работы в режиме Slave.
В Codesys 3.5 настроил http://www.owen.ru/uploads/pages_from_aip42_sait.pdf опрос ПЛК по Modbus Com Master. В адресе Slave указал адрес МСД-200.
Никак не могу найти как организовать сам процесс опроса, из какого регистра считывать эту температуру или следует написать программу?

Пантелеев Дмитрий
20.06.2014, 14:22
Нет. Таким образом Вы не считаете температуру. Вам нужно настроить МСД200 в режиме мастер и настроить первый канал на чтение температуры с аналогового входа.
Далее настроить связь МСД с конфигуратором и запомнить настройки. Далее по порту RS1 подключаете МСд к ПЛК323 и настраиваете на чтение регистра 0х2001.

MrNobody
20.06.2014, 15:29
хм, всё сделал как Вы указали. Но в переменную считывается 0.
Считываю через порт СОМ4 в переменную типа real

Проект по этой ссылке http://www.owen.ru/forum/attachment.php?attachmentid=13337&stc=1&d=1403263732

Пантелеев Дмитрий
20.06.2014, 16:42
Запускаете конфигуратор МСД200. Подключаетесь к МСД и делаете 3 скриншота. Во вкладке общие параметры архивации, результаты измерения и настройки. Выкладывайте сюда. посмотрим.

MrNobody
20.06.2014, 16:52
Пожалуйста
13340
13341
13342

Пантелеев Дмитрий
20.06.2014, 16:59
скачайте новый конфигуратор по ссылке отсюда (http://www.owen.ru/uploads/msd200.setup_1.0.52.1094.zip)
И после этого запишите параметры в МСД

MrNobody
20.06.2014, 17:09
Обновил:
13343
13344
13345
В программе всё также в переменную значения не записываются.

MrNobody
20.06.2014, 18:04
Хм теперь вообще выдаёт одни нули в измерениях, даже в старой версии
13346

kfvniiz
21.06.2014, 16:59
Фиг его знает, такого не наблюдал.
Выключи питание МСД, подожди несколько минут (5 мин будет достаточно), включи его и проверь конфигурацию.
Вот на снимках из поста 9 мне не понравилось архивирование по расписанию особенно диапазон 4 - лучше для начала включи непрерывное архивирование.
Далее на снимке в посте 10 у тебя задержка ответа стоит равной 1 поставь 50 как было ранее. И еще кто тиснул sd карту из МСД вот там внизу этого снимка написано "карта памяти отсутствует".
В общем разберись с картой, а затем не забудь включить переключатель на корпусе что бы МСД начал архивировать данные. И все должно работать.