Просмотр полной версии : ПЛК308 + MX110, ошибки при добавлении Modbus_Master_COM_Port



Stork-Systems
17.06.2014, 17:26
Добрый день. Подскажите, как сделать опрос:

ПЛК308, на COM1 подключены по RS-485 три модуля МВ110-32ДН, 16ДН, 16К.

Создаю проект в CoDeSys 3.5 SP3.

Версия Target-файла owen_plc30x.devdesc.xml (07.09.2010) - 3.4.0.10
Файл ModBus.compiled-library (03.08.10)

Добавляю устройство Modbus_COM - версия 3.4.0.0 - при компиляции ошибок нет.

Далее, в Modbus_COM добавляю Modbus_Master_COM_Port - версия 3.5.3.0 - при компиляции 501 ошибка.

Нужен Modbus_Master_COM_Port версии не выше Target-файла - где его взять?

Он устанавливается вместе с библиотекой ModBus 3.1.1(OWEN) из файла
ModBus.compiled-library который идет на диске с ПЛК308.

Какой еще есть надежный способ опроса нескольких модулей подключенных
к одному порту?

Очень нужна ваша помощь.

13334

Stork-Systems
20.06.2014, 15:44
Спасибо Трофимову Артему.
Чтобы увиделись предыдущие версии устройств нужно выставить
в настройках CoDeSys 3 набор свойств "Профессиональный".