PDA

Просмотр полной версии : Подключение МВ110-16Д по протоколу ОВЕН



GoodLuck
17.06.2014, 11:43
Дайте ссылку, пожалуйста, где на форуме есть информация, как подключить модули МВ110-16Д и МВ-110-8А к СПК-110.
Поиском, к сожалению, ничего не нашлось.

GoodLuck
17.06.2014, 15:43
Пытаюсь организовать опрос модуля, пока ничего не получается, посмотрите, пожалуйста, что не так! Может я вообще не в том направлении двигаюсь.

GoodLuck
18.06.2014, 11:08
Опрос заработал, оказалось, проблема было в кабеле.

Fatal Error
08.07.2014, 17:17
Доброговремени суток. У меня ситуация один в один, да и собственно программа такая же практически. Не могу установить связь с модулем МВ110-16ДН. Как правильно сконфигурировать протокол в модуле чтобы он работал с ФБ? Протокол ОВЕН? Любой другой модуль заводится без проблем, а этот ни как.

melky
08.07.2014, 17:19
Fatal Error у 16ДН в настройках модуля надо выбирать протокол. В других модулях такого пункта нет, они с автоопределением.

Fatal Error
08.07.2014, 18:22
Fatal Error у 16ДН в настройках модуля надо выбирать протокол. В других модулях такого пункта нет, они с автоопределением.

Всё верно. Это я знаю. Но пока проблему не решил. для работы с ModulsOwenLib я полагаю надо поставить "ОВЕН" ... но с ним не работает тоже. Самое интересное, сейчас просто менял блок, и поставил блок МК110-8ДН.4Р вместо этого (МВ110-16ДН), при этом оставил туже программу, так вот связь заработала... Чудеса.

Fatal Error
08.07.2014, 18:24
Очень нужна программа для теста связи по разным протоколам для данных блоков.

Fatal Error
08.07.2014, 18:25
Попробую через UNIREAD...

Nts
09.07.2014, 14:22
на модбас рту через конфигурацию отлично работает опрос.вполне достаточно для большинства задач.зачем изобретать велосипед с квадратными колесами?

Fatal Error
09.07.2014, 17:09
В этом и фишка, что не работает даже через модбас... Единственный блок попался, остальные связываются. Горящий проект, пришлось слепить на сематике :(

Nts
09.07.2014, 17:34
http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=17474&p=140825&viewfull=1#post140825
на последних прошивках и кдсе нормально работает конфигурация
не знаю как у 16Д,у 16ДН модуля надо менять протокол на рту в его конфигурации(что-то может из такого рода была причина у вас наверно)