PDA

Просмотр полной версии : Нужна помощь в настройке ПЛК150+ТРМ202+СМИ2



Tempest
16.06.2014, 09:20
Здравствуйте! Перед мной стоит задача считывать показание ТРМ202 и вывод на два СМИ2. Расстояние 300 метров. Пока на столе пытаюсь настроить опрос ПЛК - ТРМ202. Я не прошу чтоб мне всё за меня сделали! Просто я пока начинающий в этом деле, поэтому прошу помощи у опытных людей. Я застрял на соединение ПЛК с ТРМ. Настройки ТРМ: протокол ModBus RTU, скорость 11520, адрес 2. В ПЛК создаю Owen(Master)-заменяю элемент RS232 на RS485-добавляю подэлемент float variable (listen). Дальше незнаю как, в примерах не пойму откуда берётся в параметрах адрес, пробовал как в примере ПЛК100+ТРМ202 там 16 и 17, у меня ошибка 81

Tempest
16.06.2014, 09:52
По модбас связь настроить получилось (по примеру Связка ПМ01 + ТРМ202 + ПЛК150 по RS-485). Теперь как бы показание вывести на СМИ2

Tempest
16.06.2014, 12:43
Попробовал связать ТРМ202 с СМИ1, получилось. Плохо что СМИ2 не может быть мастером сети( можно конечно СМИ1

Tempest
16.06.2014, 12:48
Почему то в инструкции написано что СМИ2 может работать только подченёным, а в описание на страничке написано что он может быть как подченёным так и мастером, чему верить?

Tempest
16.06.2014, 12:50
Почему то в инструкции написано что СМИ2 может работать только подченёным, а в описание на страничке написано что он может быть как подченёным так и мастером, чему верить?
Всё понятно. В комплекте идёт диск с устаревшей инструкцией...

Николаев Андрей
17.06.2014, 20:57
СМИ2 только будет мастером.
В ближайшее время.
Хорошая новость в том, что можно будет уже купленный СМИ2 "обновить" до новой версии ПО, в котором реализована поддержка Master.