Как подключить к ТРМ202.Н.УУ два клапана на 220В (NM230ASR). Какой БП лучше использовать.
Вам нужно было брать ТРМ202 с выходом реле, а у вас с выходом 0...10В если не ошибаюсь?
Там плавное регулирование, поэтому 0...10В
Как подключить к ТРМ202.Н.УУ два клапана на 220В (NM230ASR). Какой БП лучше использовать.
В РЭ на ТРМ202 четко и ясно написано:
5.3.2.4 Подключение нагрузки к ВУ типа «ЦАП от 0 до 10 В» («У»)
Для работы ЦАП от 0 до10 В используйте внешний источник питания постоянного тока (для ВУ1
см. рисунок 5.8), номинальное значение напряжения которого Uп находится в диапазоне от 15
до 32 В. Сопротивление нагрузки Rн, подключаемой к ЦАП, должно быть не менее 2 кОм.
Внимание! Напряжение источника питания ЦАП не должно превышать 36 В.
Что тут непонятного ? Возьми любой стабилизированный БП, например такой MEAN WELL MDR-10-24. Отличная фирма и цена.