PDA

Просмотр полной версии : Порверка СПК207 в modbus slave режиме



arlyn
14.06.2014, 15:37
Здравствуйте форумчане.
Возникла необходимость проверить работоспособность СПК207 в modbus slave режиме. Под рукой нет другого контроллера и я соединил com2 и com3 порта. Один порт настроил как мастер другой как слейв. Если мастер хоть запускается (и пытается найти слейв устройство с заданным адресом) то слейв даже не может запустится.
Кто пробовал работоспособность спк207 в таком режиме?

спк207 прошивка старая 2531, но в режиме мастер работала безупречно.

arlyn
14.06.2014, 19:22
Неужели для работы СПК207 в Modbus Slave режиме необходимо перепрошить его на 3302 версию?

Александр Приходько
16.06.2014, 14:54
Неужели для работы СПК207 в Modbus Slave режиме необходимо перепрошить его на 3302 версию?

Совершенно верно. Возможно на днях будет еще один релиз прошивки.