PDA

Просмотр полной версии : Вопрос по ремонту САУ-М6



AlexAlcoa
02.06.2008, 10:10
Здравствуйте всем!
В плане малой автоматизации:) на даче установил сигнализатор уровня САУ-М6, для управления подающим насосом(наполняет бак из скважины) и рабочим насосом(качает из бака в систему водоснабжения).
2-а года прибор отработал без нареканий, но после этой зимы(на даче живем только летом) канал №1, остальные в порядке, стал ловить наводки:( т.е. при включении любого насоса прибор сигнализирует о том что уровень №1 достигнут, при касании электрода также происходит включение реле. Внутри прибор чистый (нет грязи, следов коррозии и т.п.), клеммник затянут, пробовал переключать перемычки по чувствительности канала, не помогает:(.
Посоветуйте, пожалуйста, как его можно отремонтировать или если возможно, дайте принципиальную схему на прибор.
С уважением Теняков Александр
PS паяльник в руках держать умею.

Зоя
02.06.2008, 15:42
Управление подающим насосом идет напрямую с САУ-М6, или через пускатель?

AlexAlcoa
02.06.2008, 17:47
Выходное реле канала №1, управляет пускателем, который вкл/откл подающий насос (2.2кВт, 220в, 50Гц).
Канал №2 индикация (1/2 бака)
Выходное реле канала №3 также управляет пускателем, который вкл/откл рабочий насос (1.1кВт, 220в, 50Гц).

magirus
03.06.2008, 10:37
попробуйте почистить контакты пускателей,
повесте конденсатор на пускатель.

Зоя
03.06.2008, 10:45
Попробуйте поставить R-C цепочку (R=100 Ом, С=0,01..0,1 мкФ) параллельно выходным реле САУ-М6.

AlexAlcoa
03.06.2008, 19:18
Попробовал установить RC цепочки (МЛТ-2 100ом + 0,1мк*630в) и параллельно катушке пускателя и параллельно контактам реле прибора, не помогло:(.
В плане эксперимента, отключил все провода с клеммника прибора, кроме питания. При касании "пальцем" (через жало отвертки), клеммы №2 (вход канала №1) выходное реле включается с задержкой ~1-2сек, убираю "палец" с входной клеммы, реле отключается также с небольшой задержкой :confused:, прям сенсор какой-то.
Каналы №2 и №3 на касание к соответствующим клеммам не реагируют.

Зоя
04.06.2008, 10:57
Отправляйте прибор в Сервисный центр.

AlexAlcoa
04.06.2008, 13:16
К сожалению, в Самаре нет СЦ Овена. А пересылка в другой город боюсь, будет стоить дороже чем приобрести новый прибор:(.
Ладно, в выходные попробую поковырять приборчик самостоятельно, если не разберусь куплю новый.
А не могли бы Вы, поделиться хотя бы фрагментом принципиальной схемы на прибор, собственно интересует только входная часть.