Просмотр полной версии : Нужен совет по настройкам для RS-485 в конфигураторе.
Начал изучать КДС 2. Посмотрите пожалуйста, правильно я понимаю настройки в Модбас мастер для RS-485 ?
Если будешь настраивать обмен по последовательному порту через конфигуратор, то эти картинки тебе не нужны.
Для небольших задач и новичков конфигуратор самое то. Для серьёзных задач предется переходить на библиотеки.
Для небольших задач и новичков конфигуратор самое то. Для серьёзных задач предется переходить на библиотеки.
Название темы звучит так: "Нужен совет по настройкам для RS-485 в конфигураторе".
Есть ПЛК110-32. К нему подключены 4 МДВВ и 2 МВ110-8А. На каждом МВ110-8А по 6 термодатчиков и по 2 сигнала 4-20 мА. Как то не очень быстро всё это хозяйство работает. Как понял конфигуратор работает по кругу. Причем за один проход с каждого прибора считывается только один регистр. По этому с МДВВ считываю маску входов.
Вот пытаюсь разобраться с настройками. И правильно ли я вообще понимаю принцип работы.
Ну если обмен есть, то ты все правильно сделал. А быстрее через конфигуратор вряд ли получится.
Yury Evgenev
17.06.2014, 08:33
Здравствуйте!
У меня тоже вопрос по поводу конфигуратора.
ПЛК150 можно ли настроить на групповой запрос нескольких регистров одного прибора? (ПЛК мастер)
Здравствуйте!
У меня тоже вопрос по поводу конфигуратора.
ПЛК150 можно ли настроить на групповой запрос нескольких регистров одного прибора? (ПЛК мастер)
А что мешает ?
Powered by vBulletin® Version 4.2.3 Copyright © 2026 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. Перевод: zCarot