PDA

Просмотр полной версии : Проблемы с плк160



Scream
09.06.2014, 10:21
Добрый день.
Плк160 220-И-М работал пол года, нужно было отключить питание на 15 минут, что в принципе у нормального устойста не должно вызывать проблем, но...
1)плк загрузился, ретаин переменные были не те что при выключении.
2)Один из выходов (3й) начал быстро включаться\выключаться, благо на нем висела лампочка, это не косяк программы т.к. по определению в программе не могло быть одновременно включен 2 и 3 выход, но второй работал а 3й стал так дребезжать при этом сам светодиод выхода на плк не моргал.
Страшно товарищи от беспорядочного включения выходов.
на этом проблемы не закончились...
3)при подключении с кодесиса плк отверг и уведомил о том, что целевая платфома не та, тоесть с кодесиса поключиться не могу никак (да, создавал чистый проект, нет, ошибиться с таргетами не мог ).
Я так понимаю надо прошить, НО
ПЛК прошивается только с USB правильно?
ИЛИ есть возможность через ethernet, плк пингуется и plc_io с ним работает.
Драйвер не становится ни на windows 7 ни на windows 8, при установке на 7ку потом часто экраны смерти (синий экран).
XP в наличие естественно нет.Где взять корректно работающий драйвер с Windows 7?

Вот вывод команды info с помощью plc_io этого плк
PLC model MODEL PLC 160
Binary VERSION 2.14.0
Need Target version 2.10
Compiled: 10:35:22 Apr 29 2011
MAC 6A:77:00:23:01:8D
IP 192.168.2.82
GATE 10.0.6.1
MASK 255.255.255.0
PIC upper version is 00
Licence limited to 360 bytes

Еще прошу обратить внимание на нижние строки вывода "Licence limited to 360 bytes" и обратить внимание на то что я писал выше, там буква М, значит неограниченно.

В общем как чинить? Чем чинить? И почему чинить, я только лишь отключил 220 на 15 минут?
Еще вопрос перемычку снимать теперь не надо?

Scream
09.06.2014, 12:50
Дальнейшее развитие событий.
Итак, использовать USB драйвер на windows 7x64 мне корректно не удалось.
Использовал шнур Gembrid + кс1 -> Debug RS-232 плк.
всё было нормально до того как началась запись local_addres.dat тут появилась надпись не отвечает.
В ходе прошивки всё делал что просила программа.
Вот ход прошивки опишу
Mac адресс пришлось писать вручную
далее меняю джампером режим прошивки (1 и 2)
Reset
Снимаю джампер, ок
Reset, ok
Идет прошивка прибора!
Передача файлов произошла удачно. Подождите пока произойдет настройка.
Идет форматирование!
Форматирование завершенно! Найдено 0 испорченной памяти!
Reset
Идет запись файла: local_adress.dat
Контроллер не отвечает!

Что еще нужно?

Вольд
09.06.2014, 14:46
ПЛК после отключения питания остыл и, возможно, пропал контакт в соединителях. Можно попробовать вскрыть кожух и пошевелить сочленяемые части ПЛК. Возможно что-то случилось с гальваническим элементом питания. Возможно, где-то возник непропай.

Scream
10.06.2014, 13:18
ПЛК после отключения питания остыл и, возможно, пропал контакт в соединителях. Можно попробовать вскрыть кожух и пошевелить сочленяемые части ПЛК. Возможно что-то случилось с гальваническим элементом питания. Возможно, где-то возник непропай.

Спасибо за ответ.

Еще хотелось бы послушать сотрудников компании.

Scream
12.06.2014, 13:18
UP, модеры!

Gans
19.06.2014, 14:03
Здравствуйте, Scream.
Недавно была аналогичная проблема(


Идет запись файла: local_adress.dat
Контроллер не отвечает!
Что еще нужно?
Теперь нужно взять аналогичный файл с соседнего ПЛК1хх и скопировать его в ПЛК1хх.
Потом проблем с ПЛК1хх не было - все работало штатно :-)
Какой именно контроллер не помню ( ПЛК100 или ПЛК110).
P. S. Мысли в слух: сюдя повсему у ПЛК1хх в свежих прошивках или недавно "исправленном" железе появилось новая "особенность" :-)

lara197a
19.06.2014, 19:41
И посмотрите состояние конденсаторов на нижней плате.
Когда будете заливать проект back-up working time поставьте 2

Scream
19.06.2014, 20:57
Ничего не получалось...
Про конденсаторы уже пройдена Сусанина дорога.

Бэкап стоял 6, теперь буду ставить 2.

В общем оказалось что села батарейка наглухо и не заряжалась, об этом свидетельствует моя строчка из первого поста "1)плк загрузился, ретаин переменные были не те что при выключении."
До этого он выключался за пол года раза 2, полет был нормальный, а этот раз не пережил.
В общем то проблему решил, НО СЛУЖБА ПОДДЕРЖКИ ОСТАВЛЯЕТ ЖЕЛАТЬ ЛУЧШЕГО!
Всем большое спасибо, кто пытался помочь.

lara197a
19.06.2014, 22:17
думаю проблема с АКБ- это проблема современных комплектующих.
Менял ПЛК 1998г недавно на машине. Реализация питания,после отключения от сети, как и у Овен, с АКБ.
Всего там 3 ПЛК было.
1 заменил в 2010 и один в мае 2014г.
Проверил на прошлой неделе батарейки.
3,1в !!!!!!!!!.
Причем первый плк 4 года валялся у меня в гараже.

http://www.classicautomation.com/Catalog/PopUpImage.aspx?ImgName=SESTEP-364.jpg