PDA

Просмотр полной версии : Проблема с СПК 107



KSergey
06.06.2014, 11:04
Доброго времени суток! Возникла такая проблема с СПК 107. При программировании в офисе с подключением через USB проблем не возникало. Программа по мониторингу работы частотных преобразователей Веспер. После установки по месту не могу подключиться к СПК.
В соседних сборках находятся Весперы. Могут ли они влиять на подключение? CMD выдаёт "PING: сбой передачи. general failure." на все четыре пакета. Что посоветуете?

Вольд
06.06.2014, 11:21
В соседних сборках находятся Весперы. Могут ли они влиять на подключение? CMD выдаёт "PING: сбой передачи. general failure." на все четыре пакета. Что посоветуете?
Конечно могут. Кроме как выключить ЧП на время загрузки программы в панель посоветовать нечего.

KSergey
06.06.2014, 11:33
Спасибо за совет! Однако в офисе тестировал с ПЧ, правда малой мощности и не на щите, и проблем не возникало.

Вольд
06.06.2014, 12:24
Еще USB-кабель можно укоротить до минимума.

bmc938
11.06.2014, 13:10
У меня СПК 110 с одним компьютером коннектится, с другим - нет, без всяких частотников.

KSergey
16.06.2014, 08:23
Дело в том, что ноутбук тот же самый.

Александр Приходько
16.06.2014, 14:59
1. Полностью отключите питание ПК
2. Отключите питание СПК
3. Подключите СПК к ПК
4. Подайте питание на СПК
5. Подайте питание на ПК
6. После загрузки ПК запустите диспетчер устройств и убедитесь, что в сетевых устройствах присутсвует RNDIS Devise
7. Согласно руководству проверьте еще раз параметры связи.


Внимание! Если кабель СПК будет подключен в другой разъем на ПК для него нужно также делать настройку сетевых параметров.

KSergey
27.06.2014, 11:35
Спасибо, разобрался!

KSergey
04.07.2014, 06:38
Ещё вопрос такой: к СПК-107 подключены 4 частотника Веспер, программно производится проверка СОМ-портов на ошибку и их сброс в случае потери связи. Но после отключения питания одного или нескольких частотников и последующего включения, связь почему-то не восстанавливается. Не происходит сброс ошибки СОМ-порта (.xReset). Объясните, пожалуйста, в чём проблема? Нужно срочно сдавать объект.