Просмотр полной версии : У кого нормально, без сбоев работает соединение USB-ПЛК
Алексей Геннадьевич
05.06.2014, 08:06
Коллеги, прошу откликнутся тех, у кого нормально, без сбоев работает соединение контроллера с Codesys по USB.
Есть мнение что многое зависит от марки ноутбука и установленной ОС.
Пишите марку ноута,
Установленную операционную систему,
марку ПЛК и номер прошивки ПЛК.
Непонятно о какой проблеме Вы высказываетесь, много раз писалось что юсб предназначено только для кратковременных подключений,например заливка проекта, постоянно контролировать онлайн параметры неполучится.
А это читал: http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=17428
ПЛК 100 тоже этим грешит, так что совет не обращать внимания в данном плане на продукцию ОВЕН нормальный... для них это норма.
Алексей Геннадьевич
05.06.2014, 09:57
Непонятно о какой проблеме Вы высказываетесь,
Есть мнение что стабильность соединения по USB очень сильно зависит от чипсета компа, чипа на котором реализован USB-интерфейс и версии ОС.
юсб предназначено только для кратковременных подключений,например заливка проекта, постоянно контролировать онлайн параметры неполучится.
Фундаментальные ограничения кодесиса? Аппаратные недостатки самого соединения? (ПЛК других производителей тоже "отваливаются"?) или всё-таки "кривой" драйвер?
А это читал: http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=17428
Я там ещё и писал...
ПЛК 100 тоже этим грешит, так что совет не обращать внимания в данном плане на продукцию ОВЕН нормальный... для них это норма.
С одиночным ПЛК-строго пофигу. ethernet есть в каждом компе...
А как быть с проектом у которого есть связь с верхним уровнем/другим ПЛК по ethernet? И другие порты (RS232debug)заняты? И нужно посмотреть динамику во время работы?
Я там ещё и писал...
А то, что советовал там (http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=17428) petera не помогает ?
Фундаментальные ограничения кодесиса? Аппаратные недостатки самого соединения? (ПЛК других производителей тоже "отваливаются"?) или всё-таки "кривой" драйвер?
А как насчет,дешевой микросхемы в самом плк, и также малый объем памяти для ос плк,непозволяющий написать качественную обработку прерываний и обработку ошибок
Алексей Геннадьевич а кто-то запрещает пользоваться Ethernet не отключая два и более ПЛК и другое оборудование, работающее с верхним уровнем ?
я удаленно по ВПН подключаюсь и все робит....
з.ы. через шнур КС1 вообще смерть подключаться, теперь выбор ПЛК ТОЛЬКО с сетевой картой, всякие остальные в топку (по крайней мере ОВЕН), танцевать с бубном и подбирать систему нет никакого желания.
Алексей Геннадьевич
05.06.2014, 11:52
А как насчет,дешевой микросхемы в самом плк, и также малый объем памяти для ос плк,непозволяющий написать качественную обработку прерываний и обработку ошибок
Всё может быть. И такие-же проблемы могут быть и в ноутах определённых моделей и производителей. Хочется подобрать связку ноут-ПЛК которая будет нормально работать.
Крайне неприятно обьяснять людям которым ставишь ПЛК, что USB "не всегда нормально держит связь"... лучше через ethernet... - у людей возникает сомнение в работоспостобности продукции, и как следствие вопрос - может омрон/сименс/дельту/ итд. лучше поставить?:(
Если RS232 под другие цели можно задействовать, то USB только для заливки/контроля работы ПЛК...:confused:
Админы рассказывали как с бесперебойниками сношались - с одним компом работает по usb, с другим никак.
Фокусов с USB на других устройствах вроде мобильника/фотоаппарата хватает.
Алексей Геннадьевич а кто-то запрещает пользоваться Ethernet не отключая два и более ПЛК и другое оборудование, работающее с верхним уровнем ?
я удаленно по ВПН подключаюсь и все робит....
Не пробовал, учту.
з.ы. через шнур КС1 вообще смерть подключаться, теперь выбор ПЛК ТОЛЬКО с сетевой картой, всякие остальные в топку (по крайней мере ОВЕН), танцевать с бубном и подбирать систему нет никакого желания.
Аналогично.:mad:
Прошивки 2.14.0
2.15.3
Не знаю про омрон, но с семеном по mpi я сильно подставился,адаптер в самый неподходящий момент перестал соединять,штука эта дорогая как и сами плк,сбегать в магазин и купить новый не получится,так и работает объект с ошибкой в программе и главное удаленно ничего не сделаешь,в отличии от езернета. Так что Вы сто раз подумайте о практичности последовательных портов
Алексей Геннадьевич
05.06.2014, 14:23
Не знаю про омрон, но с семеном по mpi я сильно подставился,адаптер в самый неподходящий момент перестал соединять,штука эта дорогая как и сами плк,сбегать в магазин и купить новый не получится,так и работает объект с ошибкой в программе и главное удаленно ничего не сделаешь,в отличии от езернета.
Выходит, что заказав 2комплекта ПР-КП10 и ПР-КП20 я поступил мудро.;)
Да и с шатанием политиков - наложат эмбарго на ввоз продукции определённой фирмы - и соси лапу как медвед.
Так что Вы сто раз подумайте о практичности последовательных портов
melky подсказал решение.
Но работающий через Ж... порт USB вызывает как минимум недоумение.
Но работающий через Ж... порт USB вызывает как минимум недоумение.
Вот мне просто интересно, у Вас и с принтерами никогда проблем небыло, ни разу не зависала очередь? Причем ни кто не печатает непрерывно в течении часа и более, а некоторое ограниченное время в минутах
Алексей Геннадьевич
05.06.2014, 14:34
Вот мне просто интересно, у Вас и с принтерами никогда проблем небыло, ни разу не зависала очередь? Причем ни кто не печатает непрерывно в течении часа и более, а некоторое ограниченное время в минутах
Т.Е. интерфейс USB изначально не предназначен для продолжительной работы, вы это хотите сказать?
Но зачем тогда его встраивать в промышленный контроллер, в котором его основное использование - отладка программы и выискивание багов?!:confused:
Не интерфейс USB изначально предназначен для длительной работы, а интерфейсная часть у ОВЕН.
Использую USB устройства, USB-COM, ELM327 для подключения к машине, ни разу не было проблем с их отваливанием. Зато есть у ОВЕН. так что тут больше вопрос к производителю, поменяйте уже внутреннюю начинку на другие чипсеты.
Алексей Геннадьевич
05.06.2014, 15:00
Не интерфейс USB изначально предназначен для длительной работы, а интерфейсная часть у ОВЕН.
Использую USB устройства, USB-COM, ELM327 для подключения к машине, ни разу не было проблем с их отваливанием. Зато есть у ОВЕН. так что тут больше вопрос к производителю, поменяйте уже внутреннюю начинку на другие чипсеты.
Серьёзная предъява производителю.
Интересно, что скажут представители ОВЕН по этому поводу?
Алексей Геннадьевич почему предъява ? это факт, ПЛК100, это первое устройство с USB интерфейсом, которое работает как хочет и когда хочет, попавшееся мне в жизни.
Если бы так же делали миниАТС Panasonic и другие устройства, то возможно бы я не удивлялся такому поведению.
Серьёзная предъява производителю.
Интересно, что скажут представители ОВЕН по этому поводу?
А что ты хочешь за такие деньги ? Ты посмотри сколько стоят брендовые ПЛК. Скажут работай и радуйся, а не нравится не покупай. На них где сядешь, там и слезешь.
Алексей Геннадьевич
06.06.2014, 06:51
Алексей Геннадьевич почему предъява ? это факт, ПЛК100, это первое устройство с USB интерфейсом, которое работает как хочет и когда хочет, попавшееся мне в жизни.
Если бы так же делали миниАТС Panasonic и другие устройства, то возможно бы я не удивлялся такому поведению.
Получается, проблема с USB входом имеется у нескольких моделей ПЛК ОВЕН, и является системной? :confused:
А что ты хочешь за такие деньги ?
Изделие, соответствующее заявленным характеристикам, очевидно же.
Цена изделия устанавливается производителем. За сколько считают нужным, за столько и продают.
Ты посмотри сколько стоят брендовые ПЛК.
Не забудьте посмотреть на время доставки этих намоленных брендов в вашу местность.
И безотказными они не становятся от-того что "бренд". capzap в сообщении #10 уже высказался, добавить нечего.
lara197a
06.06.2014, 17:42
Я вот не знаю почему, но как работающий со многими ПЛК смогу сказать, что такая проблема есть и очень неприятная.
Причем не только с USB, нои со всеми др. портами при связи с КДС.
По стабильности работы:
1. USB
2. Изернет
3. RS232
Все они отваливаются и периодически виснут.
Вывести их из этого состояния способна только перезагрузка.
А останавливать ПЛК часто крайне не желательно.
При этом по моим наблюдениям через USB связь ПЛК100 стабильнее ПЛК110.
Лично я последние год-полтора перешел с Изернета на USB.
Такая же проблема с ПЛК73, пропадает связь с ПЛК. Программа CoDeSys не отвечает.
На экране отладки ПЛК, коды ошибок не выводятся. Выполнил все советы службы тех поддержки.
Сброс ЕЕРROM ничего не дает.
Установка таймаута связи и таймаута при загрузке в большую сторону не помогает.
Сдавал в гарантийный ремонт отвечают всё нормально.
Пробовал записывать через адаптер USB -COM такая же ситуация.
Задавишь кабель программирования сильнее в ПЛК связь появляется и программируется через адаптер USB - COM без проблем.
Так вот и живем.
Такая же проблема с ПЛК73, пропадает связь с ПЛК. Программа CoDeSys не отвечает.
На экране отладки ПЛК, коды ошибок не выводятся. Выполнил все советы службы тех поддержки.
Сброс ЕЕРROM ничего не дает.
Установка таймаута связи и таймаута при загрузке в большую сторону не помогает.
Сдавал в гарантийный ремонт отвечают всё нормально.
Пробовал записывать через адаптер USB -COM такая же ситуация.
Задавишь кабель программирования сильнее в ПЛК связь появляется и программируется через адаптер USB - COM без проблем.
Так вот и живем.
А точно так уж необходим реальный контроллер, чтоб заниматься отладкой программы. Даже там где нельзя обойтись без плк, один раз отработали, например установку соединения с модемом или модулем и ВСЁ, далее в последующих проектах используете отработанную связку. Поэтому все вздохи о плохом соединении с КДС, вызывают улыбку и выставляют такого человека дилетантом
lara197a
07.06.2014, 23:39
отладка на больших проектах вещь крайне необходимая.
в эмуляции прогнать можно только маленькую прогу.
кроме того при отладки больших проектов часто нужно "ловить" косяки изредка выплывающие.
Так что актуально это.
Кстати меня адаптеры семеныча уже 9 лет. полет нормальный.
но у меня 2 помошника и у каждого свое. Научены. страхуемся.
Особенно когда едешь в 3-девятое царство.
Ивообще рекомендую поинтересоваться тиа портал.
опять всех обставили. просто песня.
Ивообще рекомендую поинтересоваться тиа портал.
опять всех обставили. просто песня.
На правах оффтопа - тормозит он :) бук придется менять, чтобы хоть как то работал. Классика по сравнению с ним летает как самолет.
У семена с самим соединением так то всё нормально, адаптер при грамотном использовании конечно же не выходит из строя, может втыкали при включенном питании в плк, я сам этим грешу. Что касается отладки, у меня любой проект можно откатать на модели, проблемы бывают в основном только когда электрики не понимают задумок проектировщика и путают подключения или НО на НЗ. Опять же это непротиворечит моей концепции, правленный блок залил за несколько секунд и отключайся
ЗЫ к тому же интересующие параметры можно и через визуализацию посмотреть, не обязательно для этого среду разработки использовать, за одно и качество программирования этой части можно лишний раз проверить
Алексей Геннадьевич
09.06.2014, 10:09
По стабильности работы:
1. USB
2. Изернет
3. RS232
Все они отваливаются и периодически виснут.
При этом по моим наблюдениям через USB связь ПЛК100 стабильнее ПЛК110.
Лично я последние год-полтора перешел с Изернета на USB.
А какая у вас марка ноута?
У меня по стабильности работы:
1) ethernet - работает стабильно.
2)USB - работает как хочет и когда хочет.
3)RS232debug - нет связи вообще.
А точно так уж необходим реальный контроллер, чтоб заниматься отладкой программы.
Некоторые управляющие связки быстрее и проще прощёлкать реальными кнопками на реальном контроллере, чем в пошаговом режиме кодесиса. При пусконаладке один глючный БВК может много крови испортить. Про отладку большого проекта вообще молчу.
Даже там где нельзя обойтись без плк, один раз отработали, например установку соединения с модемом или модулем и ВСЁ, далее в последующих проектах используете отработанную связку.
И часто вам попадаются настолько однотипные проекты?
USB-интерфейс не имеет гальванической развязки. RS-232 в ПЛК "ОВЕН" по заверениям его представителей имеет гальваническую развязку. Ethernet имеет гальваническую развязку всегда и везде. Исходя из вышеизложенного я бы так сделал ранжирование по качеству связи:
1) Ethernet (скорость обмена много выше чем у RS-232);
2) RS-232;
3) USB.
3)RS232debug - нет связи вообще.
Это, вероятно, один из портов дохлый.
Алексей Геннадьевич
09.06.2014, 10:48
Это, вероятно, один из портов дохлый.
А почему тогда лог гипертерминала нормально выдаёт?!
А почему тогда лог гипертерминала нормально выдаёт?!
Ну, тогда не все так печально и надо разбираться.