PDA

Просмотр полной версии : ТРМ251 не управляет ТТР



makros
02.06.2014, 14:25
Добрый день!
Имеется ТРМ251-ТРИ 2008 г.в., куплен в 2009 и до вчерашнего дня не использовался. Просто лежал на полке.
Вчера собрал схему: датчик ТХА(К), твердотельное реле Cosmo KSD210AC8 (4-32V), маломощный нагреватель.
Включил, задал основные параметры: датчик, режим регулятора ПИД и т.д. Тонкие настройки не менял.
Температуру меряет - все в порядке.
Для проверки, перешел на ручное задание мощности - ставлю 100% - не греет!!!
Думаю при этом должен на ВЭ1 увидеть вольтметром 4-6 вольт - скачет что-то типа 0.1 - 0.5в.
Индикатор на реле моргает, нагреватель на 3 градуса стал теплее и все. Управление не работает.
Что интересно: тип выхода стоит как Аналоговый (заводская установка, не меняется), хотя в инструкции указано, что ттр - это дискретный.
Пробовал режим регулятора ШИМ - не работает тоже.
Кстати, сигнализация отрабатывается (вэ2), ок.
ТТР - 100% рабочий, подал на его вход 5в, нагреватель греет на полную.
Что это - бракованный экземпляр регулятора, что-то не так в настройках или программа регулятора не под Т выход?

ferret_maybe
02.06.2014, 15:07
Схему бы посмотреть сначала, если можно) как все соединяешь)

makros
02.06.2014, 17:46
схема - ничего необычного, типовая.

Гарчев Евгений
03.06.2014, 19:18
Добрый день!
Имеется ТРМ251-ТРИ 2008 г.в., куплен в 2009 и до вчерашнего дня не использовался. Просто лежал на полке.


Здравствуйте!
Зав. номер прибора укажите пожалуйста, а то есть сомнения, что в приборе 2008 г.в. мог быть выход "Т".

makros
03.06.2014, 23:05
Зав.№ 18156080702150893
Зак Б08-006038

ferret_maybe
04.06.2014, 00:44
Попробуй к ТРМ251 на 3 и 4 клемму подключить диод с резистором по схеме:
13159
Сможешь визуально посмотреть есть ли что-нибудь на выходе ТРМ.

Вольд
04.06.2014, 10:27
Попробуй к ТРМ251 на 3 и 4 клемму подключить диод с резистором по схеме:
13159
Сможешь визуально посмотреть есть ли что-нибудь на выходе ТРМ.
Проще тестером ткнуть, чем этот огород городить.

G.Mark
04.06.2014, 11:30
Проще тестером ткнуть, чем этот огород городить.

Автор проверял:


...Думаю при этом должен на ВЭ1 увидеть вольтметром 4-6 вольт - скачет что-то типа 0.1 - 0.5в.

Думаю стоит обратиться в ближайший сервисный центр, явная неисправность ВУ.

makros
04.06.2014, 11:39
Да я бы сразу решил, что это аппаратная неисправность, если бы не предустановка типа ВЭ1 - аналоговый. Думал спрошу здесь, как должно быть, и может если как-то поменять на дискретный, все заработает... К сожалению нет осцила, думаю увидел бы очень короткие импульсы, достаточной для срабатывания ТТР амлитуды.

G.Mark
04.06.2014, 15:03
Да я бы сразу решил, что это аппаратная неисправность, если бы не предустановка типа ВЭ1 - аналоговый. Думал спрошу здесь, как должно быть, и может если как-то поменять на дискретный, все заработает... К сожалению нет осцила, думаю увидел бы очень короткие импульсы, достаточной для срабатывания ТТР амлитуды.

Поменяйте значение параметра Pou на dC (группа out.E)

makros
04.06.2014, 20:54
Поменяйте значение параметра Pou на dC (группа out.E)
Невозможно. Заводская установка.

G.Mark
05.06.2014, 10:07
Согласен, в РЭ написано заводская установка, но тем не менее параметр поддается изменению. Проверял.

makros
01.07.2014, 10:32
Действительно, значение параметра Pou можно поменять на dC (группа out.E), но только, как позже выяснилось, из конфигуратора.
Что и было сделано в сервисном центре Овен, за что инженеру большое спасибо. Это помогло. Теперь все работает как надо.