Просмотр полной версии : Как запрограммировать ТРМ с ПЧВ



Данияр
01.06.2014, 19:13
Добрый день!

Помогите запрограммировать!

Имею смонтированные:
ТРМ-201-Н-У;
Датчик ДТС105-50М.В.3.80
ОВЕН ПЧВ 102-1К5-В

ТРМ имеет связь аналоговую с ПЧВ типа «ЦАП от 0 до 10 В»

Требуется:
1) при температуре от -40 до +60 С, скорость вращения АД винтового конвейера (дозатора) 11 Гц
2) при от +60 до +70 С, скорость вращения АД винтового конвейера (дозатора) 8 Гц
3) при температуре выше +70С, остановка АД винтового конвейера (дозатора)


Пожалуйста, Спецы, прошу помощи
С уважением, Данияр

ASo
01.06.2014, 20:08
В общем случае, на данном оборудовании данная задача не решается.
Выберете другой ТРМ. Например - 2ТРМ1 или ТРМ202 с транзисторными или релейными выходами.

Геннадий Дементьев
04.06.2014, 12:10
[QUOTE=Данияр;138922]Добрый день!

Помогите запрограммировать!

Имею смонтированные:
ТРМ-201-Н-У;
Датчик ДТС105-50М.В.3.80
ОВЕН ПЧВ 102-1К5-В

ТРМ имеет связь аналоговую с ПЧВ типа «ЦАП от 0 до 10 В»

Требуется:
1) при температуре от -40 до +60 С, скорость вращения АД винтового конвейера (дозатора) 11 Гц
2) при от +60 до +70 С, скорость вращения АД винтового конвейера (дозатора) 8 Гц
3) при температуре выше +70С, остановка АД винтового конвейера (дозатора)

Уважаемый Данияр!
Для выполнения вашего алгоритма предлагаю выполнить следующие действия:
1. Сконфигурировать выход ТРМ: диапазон 0-100гр.С соответственно диапазону сигнала 0-10В, который подать на аналоговый вход, кл. 53-55 ПЧВ.
Тогда, температуре 60гр.С соответствует сигнал 6В, а 70гр.С соответствует сигнал 7В.
2. Ввести в ПЧВ: 1-01(0); 3-10[0](22); 3-10[1](16); 3-15/16/17(0); 4-14(11); 5-13(17); 5-40(60); 6-10(0); 6-15(100);
6-16(1); 6-90(2); 6-92(61); 13-10[0]12); 13-10[1](12); 13-11[0](2); 13-11[1](2); 13-12[0](6); 13-12[1](7).
Все остальные значения параметров по умолчанию.
3. Соединить между собой клеммы попарно: 01 и 12; 02 и 33; 42 и 29.