PDA

Просмотр полной версии : Температура, давление в LD



VanUliK
30.05.2014, 15:33
Можно ли в схему LD добавить устройства для того чтобы в SCADA систему через OPC отображать данные полученные с "виртуальных" датчиков?

capzap
30.05.2014, 16:36
любой каприз за Ваши деньги

smk1635
30.05.2014, 17:28
любой каприз за Ваши деньги

Все бы Вам подкалывать. :)

smk1635
30.05.2014, 17:31
Можно ли в схему LD добавить устройства для того чтобы в SCADA систему через OPC отображать данные полученные с "виртуальных" датчиков?

Первое что пришло на ум. Переменную Tempertura отправляет в Скаду.

capzap
30.05.2014, 17:34
Все бы Вам подкалывать. :)

каков вопрос такой и ответ. Причем тут языки программирования, в частности LD, если тут важнее работа по настройке конфигуратора для сопряжения с ОРС

smk1635
30.05.2014, 17:45
каков вопрос такой и ответ.

Да это понятно, что вопрос не много не корректен. :)
Себя вспомнил. У меня то же по началу подобные вопросы были.
А с конфигуратором думаю разберётся.

capzap
30.05.2014, 17:57
вобщем то этой поговоркой я ответил на вопрос, что можно, а вот что имелось ввиду под устройствами в LD, тут у кого на сколько разыграется воображение можно придумать вариантов

VanUliK
30.05.2014, 18:48
smk1635, спасибо буду пробовать

VanUliK
30.05.2014, 19:07
Первое что пришло на ум. Переменную Tempertura отправляет в Скаду.
при подаче какого-либо значения на вход virt_datchik, на выходе temperatura значение всё равно = 0
Если на второй вход подать такой же сигнал, тогда значение температуры принимает значение входа
Всё, мой косяк) забыл сменить AND на ADD