Хотелось бы получить совет от профи по сборке щитов, а как красиво,
быстро и размер в размер отрезать пластиковый перфолоток, может есть для этого хитрые приспособы?
Судя по выложенным фото щитов в большинстве размеры идеальны перфолоток прям стык в стык без щелей.
Интересно Ваше мнение,знатоков.

Валенок
29.05.2014, 11:08
Думаецца что сначала линейку нужно взять. У нас это такая металлическая полоска с черточками и цифирками.

Newcomer
29.05.2014, 12:21
В простейшем случае надо иметь линейку, треугольник под 45 градусов, ножовку по металлу, напильник (для зачистки заусенцев), карандаш, ластик, ну и руки чтобы росли из нужного места.
При массовом производстве без специальных приспособлений не обойтись.

BSA
29.05.2014, 12:27
Интересны специальные приспособления . Например как ножницы для резки дин рейки

Newcomer
29.05.2014, 12:47
Интересны специальные приспособления . Например как ножницы для резки дин рейки
Пожалуйста: http://www.youtube.com/watch?v=uiXRjw8eFVg

smk1635
29.05.2014, 21:03
как красиво,
быстро и размер в размер

Это как правило вещи трудно совместимые. :)

and909
30.05.2014, 07:22
Немного не так:
Быстро/Дёшево/Красиво
в этой вселенной можно выбрать только 2 пункта из 3х:(

Алексей Геннадьевич
30.05.2014, 09:46
как красиво, быстро и размер в размер
Используйте направляющие. При большом обьёме оправданно.
13117

BSA
31.05.2014, 11:29
Во общем все таки возвращаемся к ножовке -дёшево , не совсем идеально но при желании качественно и в принципе не трудоемко .
Возник вопрос другого характера .

Имеется аварийная кнопка стоп "грибок"
и несколько вариантов ее подключения:
1 Полностью рвем питание всех устройств в щите
2 Рвем питание только цепей управления исполнительными механизмами
3 Через вход микроконтроллера посредством аварийной кнопки переводим состояние выходных цепей в безопасное состояние
И регламентирует ли по этому поводу что либо ПУЭ
Интересно Ваше мнение как знатоков.

smk1635
31.05.2014, 14:32
2 Рвем питание только цепей управления исполнительными механизмами (если тех процесс позволяет)
3 Через вход микроконтроллера посредством аварийной кнопки переводим состояние выходных цепей в безопасное состояние (кнопка в любом случае должна быть с нормально замкнутым контактом)

Yegor
01.06.2014, 12:27
Мухомор должен тормозить всё, что движется. Для мягкой посадки лучше предусмотреть ещё одну кнопку.

Алексей Геннадьевич
02.06.2014, 08:27
Во общем все таки возвращаемся к ножовке -дёшево , не совсем идеально но при желании качественно и в принципе не трудоемко .
Возник вопрос другого характера .

Имеется аварийная кнопка стоп "грибок"
и несколько вариантов ее подключения:
1 Полностью рвем питание всех устройств в щите
2 Рвем питание только цепей управления исполнительными механизмами
3 Через вход микроконтроллера посредством аварийной кнопки переводим состояние выходных цепей в безопасное состояние

Приоритетом является выполнение требований безопасности. Т.е. После срабатывания "Аварийного стопа" и его отпускания механизм ни в коем случае не должен пойти в работу.
При аварийном останове не должны создаваться опаные ситуации- пример: разжим детали токарного станка при нажатии "Аварийного стопа" является опасной ситуацией.(1)
Аварийный стоп должен срабатывать всегда - даже при неисправном контроллере, и неисправности части электроавтоматики. (п 2,3)


И регламентирует ли по этому поводу что либо ПУЭ

ГОСТ 12.2.003 ОБОРУДОВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
ГОСТ 12.2.007.0 ИЗДЕЛИЯ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ Общие требования безопасности
ГОСТ 12.2.007.6 АППАРАТЫ КОММУТАЦИОННЫЕ НИЗКОВОЛЬТНЫЕ Требования безопасности

Ryzhij
02.06.2014, 16:39
А также ГОСТ Р ИСО 12100-2-2007, как и упомянутый ГОСТ 12.2.003-91, входящий в перечень тех.регламента Таможенного союза «О безопасности машин и оборудования» (ТР ТС 010/2011), т.е. обязательный к исполнению.

BSA
12.06.2014, 11:02
Интересно Ваше мнение по нумерации проводов.
Допустим есть блок питания 5 контактов и контроллер с 24 контактами а также с десяток реле
Могу ли произвести маркировку проводов следующим способом
присваиваю блоку питания на схеме БЦО как А1 контроллеру как А2 и т.д
провода идущие к блоку питания маркирую как 11,12,13,14,15 провода от контроллеры 21,22,23 и т.д все остальные номера будут начинаться со 101
где первая цифра БЦО аппарата следующие цифры номер зажима. Во общем у меня получается отсутствие последовательности т.е проводов в схеме в с номерами 16,17,18 ,19,20 не будет.
Нужно ли будет переделывать такую маркировки на 1,2,3,4,5,4,5,6,7,8,9,10,11,12 и так далее по порядку.
Хотелось бы услышать мнение спецов.

Валенок
12.06.2014, 16:16
Без разницы. Главное - однозначность.

Ryzhij
12.06.2014, 17:44
Без разницы. Главное - однозначность.
Поддерживаю.
Переделывать ничего не придётся.