Хотелось бы получить совет от профи по сборке щитов, а как красиво,
быстро и размер в размер отрезать пластиковый перфолоток, может есть для этого хитрые приспособы?
Судя по выложенным фото щитов в большинстве размеры идеальны перфолоток прям стык в стык без щелей.
Интересно Ваше мнение,знатоков.
Думаецца что сначала линейку нужно взять. У нас это такая металлическая полоска с черточками и цифирками.
Newcomer
29.05.2014, 12:21
В простейшем случае надо иметь линейку, треугольник под 45 градусов, ножовку по металлу, напильник (для зачистки заусенцев), карандаш, ластик, ну и руки чтобы росли из нужного места.
При массовом производстве без специальных приспособлений не обойтись.
Интересны специальные приспособления . Например как ножницы для резки дин рейки
Newcomer
29.05.2014, 12:47
Интересны специальные приспособления . Например как ножницы для резки дин рейки
Пожалуйста: http://www.youtube.com/watch?v=uiXRjw8eFVg
как красиво,
быстро и размер в размер
Это как правило вещи трудно совместимые. :)
Немного не так:
Быстро/Дёшево/Красиво
в этой вселенной можно выбрать только 2 пункта из 3х:(
Алексей Геннадьевич
30.05.2014, 09:46
как красиво, быстро и размер в размер
Используйте направляющие. При большом обьёме оправданно.
13117
Во общем все таки возвращаемся к ножовке -дёшево , не совсем идеально но при желании качественно и в принципе не трудоемко .
Возник вопрос другого характера .
Имеется аварийная кнопка стоп "грибок"
и несколько вариантов ее подключения:
1 Полностью рвем питание всех устройств в щите
2 Рвем питание только цепей управления исполнительными механизмами
3 Через вход микроконтроллера посредством аварийной кнопки переводим состояние выходных цепей в безопасное состояние
И регламентирует ли по этому поводу что либо ПУЭ
Интересно Ваше мнение как знатоков.
2 Рвем питание только цепей управления исполнительными механизмами (если тех процесс позволяет)
3 Через вход микроконтроллера посредством аварийной кнопки переводим состояние выходных цепей в безопасное состояние (кнопка в любом случае должна быть с нормально замкнутым контактом)
Мухомор должен тормозить всё, что движется. Для мягкой посадки лучше предусмотреть ещё одну кнопку.
Алексей Геннадьевич
02.06.2014, 08:27
Во общем все таки возвращаемся к ножовке -дёшево , не совсем идеально но при желании качественно и в принципе не трудоемко .
Возник вопрос другого характера .
Имеется аварийная кнопка стоп "грибок"
и несколько вариантов ее подключения:
1 Полностью рвем питание всех устройств в щите
2 Рвем питание только цепей управления исполнительными механизмами
3 Через вход микроконтроллера посредством аварийной кнопки переводим состояние выходных цепей в безопасное состояние
Приоритетом является выполнение требований безопасности. Т.е. После срабатывания "Аварийного стопа" и его отпускания механизм ни в коем случае не должен пойти в работу.
При аварийном останове не должны создаваться опаные ситуации- пример: разжим детали токарного станка при нажатии "Аварийного стопа" является опасной ситуацией.(1)
Аварийный стоп должен срабатывать всегда - даже при неисправном контроллере, и неисправности части электроавтоматики. (п 2,3)
И регламентирует ли по этому поводу что либо ПУЭ
ГОСТ 12.2.003 ОБОРУДОВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
ГОСТ 12.2.007.0 ИЗДЕЛИЯ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ Общие требования безопасности
ГОСТ 12.2.007.6 АППАРАТЫ КОММУТАЦИОННЫЕ НИЗКОВОЛЬТНЫЕ Требования безопасности
А также ГОСТ Р ИСО 12100-2-2007, как и упомянутый ГОСТ 12.2.003-91, входящий в перечень тех.регламента Таможенного союза «О безопасности машин и оборудования» (ТР ТС 010/2011), т.е. обязательный к исполнению.
Интересно Ваше мнение по нумерации проводов.
Допустим есть блок питания 5 контактов и контроллер с 24 контактами а также с десяток реле
Могу ли произвести маркировку проводов следующим способом
присваиваю блоку питания на схеме БЦО как А1 контроллеру как А2 и т.д
провода идущие к блоку питания маркирую как 11,12,13,14,15 провода от контроллеры 21,22,23 и т.д все остальные номера будут начинаться со 101
где первая цифра БЦО аппарата следующие цифры номер зажима. Во общем у меня получается отсутствие последовательности т.е проводов в схеме в с номерами 16,17,18 ,19,20 не будет.
Нужно ли будет переделывать такую маркировки на 1,2,3,4,5,4,5,6,7,8,9,10,11,12 и так далее по порядку.
Хотелось бы услышать мнение спецов.
Без разницы. Главное - однозначность.
Без разницы. Главное - однозначность.
Поддерживаю.
Переделывать ничего не придётся.