PDA

Просмотр полной версии : Одновременный опрос ПЧВ и счетчика СИ8



maksmi
28.05.2014, 19:25
Подскажите, пожалуйста, как с ПЛК154 (мастер) вести одновременный опрос счетчика СИ8 и ПЧВ по разным протоколам. Си8 поддерживает только протокол "ОВен", а ПЧВ - протокол "Modbus".

lara197a
28.05.2014, 19:52
Через разные порты

Трофимов Артем
29.05.2014, 09:08
можете использовать преобразователь АС3-М (232й в 485й) ,получите второй интерфейс для подключения, но там скорость не меняется и только 115200.

Рабиндранат
29.05.2014, 10:04
А что страшного будет, если на одном интерфейсе вести обмен и по тому, и по тому протоколу?

maksmi
29.05.2014, 16:16
А что страшного будет, если на одном интерфейсе вести обмен и по тому, и по тому протоколу?
Если бы работало, не спрашивал бы.

maksmi
29.05.2014, 16:17
Через разные порты
Поподробнее, пожалуйста.