ANDREY2002
28.05.2014, 14:54
На ПЛК 154 У-М при загруженном проекте и уже работающем какое то время замечаю, что датчики(РТ1000) температуры показывают не корректное значение (примерно +5 градусов отдействительности)
сбрасываю ПЛК и загружаю программу снова датчики начинают отражать реальные значения, затем сохраняю в энергонезависимую память и выключаю питание контроллера примерно 1 мин, после чего контроллер перезагружается и датчики опять начинают показывать не корректные значения(+5) .
Справедливости ради, должен сказать, что не всегда сбрасывая контроллер и загружая туже программу датчики показывают корректное значение иногда это происходит после 3-4 го раза и не всегда при исчизновении питания начинают врать.
Подобную ситуацию я уже наблюдал и на других контроллерах ПЛК 150 (отклонения от действительности достигали до -10градусов), в какой то момент при отладке программы (при очередной загрузке программы) они вдруг начинают показывать корректные значения, причем иногда врать может только один аналоговый вход.

Вольд
28.05.2014, 15:54
Не ты один с этим мучаешься. Ищи на форуме. Не пойму, почему до сих пор выпускают ПЛК150 и ПЛК154.

Рабиндранат
29.05.2014, 09:19
Попробуйте:
1. Перепрошить контроллер на 2.14 с форматированием памяти (calib перед этим считайте с контроллера, а после прошивки верните).
2. Выставить по всем каналам измерения время опроса 1 секунду (даже по тем, что не используются).

ANDREY2002
29.05.2014, 22:11
время выставлял не помогает(
перепрошивку пока не пробовал.
что может происходить с контроллером что при пропаже питания на некоторое время или при смене программы с той же конфигурацией по входам он меняет свой показания по аналоговым входам, причем очередной загрузке может восстановить предыдущие значения????

Александр Ч.
30.05.2014, 12:40
На последнем проекте такое наблюдал на ПЛК150 в одном шкафу с ПЧВ, плюс перегрев ПЛК видимо из за импульсов по питанию. ПЧВ - голый , ни дросселей, ни фильтров дополнительно. Проблема решена при помощи БСФ. Шкафчик уехал на объект. Рекомендовал заказчику подключать датчики экранированным проводом вдали от сетей 220/380.

Alexej
04.06.2014, 19:54
Доброго времени суток. Сталкивался с подобной проблемой. С объекта, где установлен контроллер плк150, позвонили сказали что не корректная температура.
перезагрузил контроллер пока работает. Причину не выявил. Счел за единовременный внутри программный глюк. Контроллер стоит на ёмкости приготовления кефира. Хотелось бы услышать мнение разработчиков. В чем причина и какие варианты исправления.

capzap
04.06.2014, 20:12
В низу темы есть список подобных проблем, также имеется поиск по форуму