PDA

Просмотр полной версии : трм202 дублирование



Vigor
28.05.2014, 12:54
Подскажите разгадку для не крутого спеца. ТРМ202 запрограммирован на поддержание уровня в емкостях, используется 1 датчик и ВУ1. Задача исользовать ВУ2 с внешней сиреной на случай сбоя по питанию или нахождения установки в режиме наладки (сработка по ЛУ2 с заданием нижнего уровня на 20-30 единиц меньше).Решение:
- подключить датчик на два входа и запрограммировать ЛУ2
-установить новый датчик и запрограммировать ЛУ2 (не желательно)
-программно связать ЛУ1 и ЛУ2 при подключении датчика на 1 вход
-еще какой-то вариант

Черевач Александр
29.05.2014, 10:59
Вариант номер три.
См. РЭ (http://www.owen.ru/uploads/re_trm202_1422.pdf) стр. 70, параметр ILU2 (Входная величина для ЛУ2). Необходимо выставить Pv1

Vigor
29.05.2014, 12:27
спасибо за совет, будучитать.