Просмотр полной версии : МЭ110-220.3М некорректное значение межфазного напряжения



Рашид
23.05.2014, 20:22
Доброго всем читающим времени суток.
Решил в одной из своих конструкций использовать МЭ110-220.3М, хотелось бы знать, что творится в плане энергоснабжения моего шкафа. Так вот, сопряжение с ПЛК прошло без проблем (но с конфигуратором были странные танцы с бубном, связь устанавливалась только при нажатии и удержании кнопки "Зав. настр. RS-485" под крышкой - в общем чтобы соединиться с МЭ110-220.3М и прочитать его параметры. Параметры связи я получал, модифицировал, а потом на этих же значениях в конфигураторе зацепиться не мог, что странно. А через кнопку "Зав. настр. RS-485" опять конектился и видел, что всё, что я настраивал так и осталось. ПЛК конектился на произведённых настройках без проблем. Конфигуратор М110 нет. Странно, ну да ладно).Ну вот он долгожданный момент, подаю трёхфазное напряжение, вижу пофазно напряжения, тут всё гладко. Трансформаторов тока нет и цепи соответственно к МЭ110-220.3М не подключены, ток по нулям. А вот межфазные напряжения какие-то странные, вместо ожидаемых 380В я увидел 1...3 В. Спустя пары секунд стало понятно, что межфазное напряжение, скажем АВ, это действуюющее напряжение фазы А минус напряжение фазы В.... Однако... В общем, я запасной вариант уже пработал, взял другой (не Овеновский и даже не отечественный анализатор параметров сети), "подружил" с ПЛК110-60. Но хотелось бы всё же узнать, что за прикол такой с межфазным напряжением.
И ещё. Почему почему в конфигураторе не могу выставить коэффициент трансформации для трансформаторов тока более 110. Хотя по мануалу возможна установка до 9999. Тоже интересно, с чего бы.

melky
23.05.2014, 21:20
Рашид Конфигуратор явно работает по протоколу ОВЕН, перемычка это не сброс на самом деле, а временное включение протокола ОВЕН и параметров связи по умолчанию. Это все предположения, так как сам сегодня взял однофазный мультиметр и долбался.
С остальным не подскажу, так как версия однофазная.

Рашид
24.05.2014, 06:22
Рашид Конфигуратор явно работает по протоколу ОВЕН, перемычка это не сброс на самом деле, а временное включение протокола ОВЕН и параметров связи по умолчанию. Это все предположения, так как сам сегодня взял однофазный мультиметр и долбался.
С остальным не подскажу, так как версия однофазная.
По поводу протокола Овен меня терзают те же смутные сомнения... Ладно, чёрт с этим делом, через конфигуратор, хоть и как-то странно, удаётся настроить параметры связи. Меня больше интересует вопрос с межфазными напряжениями, когда это межфазное стало разностью двух действующих значений фазных. Хотя в мануале так странно назван этот параметр, к примеру, "Значение межфазного напряжения по входу АВ" (стр. 62, РЭ). Входов-то два и напряжение межфазное не по входу, а измеренное между входами. Может от того я не понимаю, как мною ожидаемые 380В превратились по сути в перекос фаз по напряжению. Может кто по этому поводу скажет дельное. Может что-то не так делаю. И вопрос по коэффициенту трансформации тока, почему ограничение в 110, а далее значение не модифицируется, напротив параметра в конфигураторе вылезает красное сообщение "Не найдено значение ошибки. (Код 1).

melky
24.05.2014, 07:49
Какие регистры вы читаете для изменрения линейного напряжания АВ ?

Рашид
24.05.2014, 08:30
Такие же, какие указаны в РЭ - 0x7D (125 dec), float переменная (через Конфигурация ПЛК, real input modul, команда 0х03). Да и через конфигуратор М110 отображается тоже самое, что я читаю с помощью ПЛК, так что чтение корректно.

Рашид
27.05.2014, 11:33
.... Я так понял, я единственный человек, купивший МЭ110-220.3М и попытавшийся интегрировать его в проект :).

Пантелеев Дмитрий
27.05.2014, 16:01
Нет не единственный. Прибор должен работать исправно, т.е. межфазное напряжение 380 В. при линейном 220. Возможно у Вас какой-то конкретный нерабочий экземпляр. Второго прибора нет? Территориально где находитесь?

Рашид
27.05.2014, 18:21
Нет не единственный. Прибор должен работать исправно, т.е. межфазное напряжение 380 В. при линейном 220. Возможно у Вас какой-то конкретный нерабочий экземпляр. Второго прибора нет? Территориально где находитесь?

Территориально - Саратов. Второго прибора нет, иначе сразу бы проверил (вторым прибором, который встал вместо МЭ110-220.3М, стал UMG96S, хорошо подвернулся под руку как раз приборчик с модбасом, хоть и корпус не на динрейку, но зато удалось с ним сработаться без проблем).
Хорошо, что это неисправность, а не норма, а то увиденное меня в замешательство небольшое привело).

melky
28.05.2014, 08:55
Я подключался к МЭ110 скадой и Мастер ОРС сервером.
В 1-м варианте выставлял команду чтения ReadHolding Registers, во втором не помню точно, иначе были некоректные показания.

SashaVX
02.07.2014, 15:34
Всем привет!
Столкнулся с той же проблемой (не читает межфазное напряжение), прибор куплен 2 месяца назад.
Может кто знает, это тотальная проблема у этой модели, или есть шанс заменить на новый рабочий?

SashaVX
02.07.2014, 16:57
А хотя, ладно. Главное, что ток по фазам, и фазное напряжение точно измеряет. Если что, можно фазное на 1.73 умножать, или вроде того.....

Пантелеев Дмитрий
02.07.2014, 17:31
Здравствуйте. SashaVX , у Вас каналы тока задействованы?

SashaVX
02.07.2014, 18:45
Здравствуйте. SashaVX , у Вас каналы тока задействованы?

Здравствуйте.
Да, на всех 3-х каналах "висят" трансформаторы тока 125/5, все подключены индивидуально (без средней точки), каждый трансформатор заземлен по одной из клемм вторичной обмотки (Ina, Inb, Inc).

ASo
02.07.2014, 19:57
Если что, можно фазное на 1.73 умножать, или вроде того.....В общем случае, нельзя.

SashaVX
02.07.2014, 20:40
В общем случае, нельзя.


С поправкой на текущий угол сдвига между фазами, и их измеренными относительно нейтрали эффективными значениями напряжений.

Рашид
04.07.2014, 11:25
Всем привет!
Столкнулся с той же проблемой (не читает межфазное напряжение), прибор куплен 2 месяца назад.
Может кто знает, это тотальная проблема у этой модели, или есть шанс заменить на новый рабочий?

Некоторое время назад отправил свой модуль ввода в сервис с сопроводительным списком, в котором указал, что не так с моей точки зрения. Результат будет, отпишусь. Теоретически, уже на следующей недели будет ясно что к чему. Подозреваю, что проблема в кривой прошивке. Потому как основа измерительной части устройства на специализированной микросхеме от Analog Devices и получается ситуация такая, что если имеется аппаратная проблема в обвязке микросхемы, то не будет как фазных, так и линейных напряжений. Не может быть одно без другого. Если это так, то явно проблема программного характера.

Рашид
04.07.2014, 11:27
С поправкой на текущий угол сдвига между фазами, и их измеренными относительно нейтрали эффективными значениями напряжений.

Это уже извращения пошли. Устройство должно измерять межфазное, значит пусть измеряет. Иначе фтопку.

SashaVX
04.07.2014, 12:03
Это уже извращения пошли. Устройство должно измерять межфазное, значит пусть измеряет. Иначе фтопку.

Да, да, да!.... Полностью поддерживаю!

Зоя
07.07.2014, 13:17
К сожалению, данная неисправность подтвердилась.Данные переданы разработчикам для решения проблемы.

ASo
07.07.2014, 16:48
Разработчикам - это хорошо.
Только куда смотрели тестировщики на этом и ряде других приборов???

melky
08.07.2014, 08:28
Э, получается все 3-х фазные пока фтопку ? а то хотел применить, а теперь не буду :(

Фан
17.07.2014, 09:47
Не смог настроить МЭ110-220.3М на протокол ModBus. Изменяю в конфигураторе только протокол (выбираю ModBus-RTU), записываю параметры в прибор. При повторном подключении с помощью конфигуратора к прибору он уже не находится. Тоже самое и с протоколом ModBus-ASCII. В чем причина?

Кирилл Валюнин
17.07.2014, 09:56
Причина в том, что конфигуратор связывается с прибором с прибором по протоколу ОВЕН. Для связи с конфигуратором перейдите на зав. настройки. При этом ранее установленные Вами сетевые настройки сохраняться.

Зоя
30.07.2014, 13:37
Новая прошивка модуля МЭ110.-220.3М: Исправлено некорректное измерение межфазного напряжения.
Так же выкладываю новый конфигуратор с корректным переходом на 11 битную адресацию.

Рашид
06.08.2014, 07:14
13930

А за прошивку и возможность ввода более адекватного коэффициента трансформатора тока спасибо. Но пока запытать на приборе не довелось.

Кирилл Валюнин
06.08.2014, 15:35
А какую версию конфигуратора используете?

Рашид
07.08.2014, 13:29
А какую версию конфигуратора используете?
Конфигуратор 1.1.0.52, ссыль на которой выложена модератором Зоей в данной теме.

Кирилл Валюнин
07.08.2014, 14:13
Будем разбираться.
13972

RV9WFJ
24.09.2014, 12:13
Прошивка 1.1.23, с конфигуратором M110_v11055 - ошибка определения числа байт в посылке. И протокол ModBus RTU не работает. Сейчас попробую откатиться на 11052.

Пантелеев Дмитрий
24.09.2014, 12:35
Прошивка 1.1.23, с конфигуратором M110_v11055 - ошибка определения числа байт в посылке. И протокол ModBus RTU не работает. Сейчас попробую откатиться на 11052.

Здравствуйте. Ошибка подтвердилась. Исправим в ближайшие 2 дня. Пока можно пользоваться конфигуратором версии 52, там ошибки нет.

RV9WFJ
24.09.2014, 12:50
Да на старой версии уже все сконфигурировал, спасибо! Уже работает с СПК105 :-)

feLoNy
21.04.2015, 10:56
Доброго времени суток. У меня проблемма с отображением фазного напряжение по фазе А и В. по А отображает 193 по В - 261. Реальные значения в районе 220 - 224 В
по фазе С нареканий нет. В чем может быть проблемма? программная? в железе? настройка? измерения проводил мультиметром непосредственно с клемм прибора.

ASo
21.04.2015, 13:46
1. Возможно, оборван ноль.
2. Попробуйте поменять местами А и С, посмотрите на результат.

Владиславыч
15.05.2015, 13:50
Добрый день.
Возникла с подключением модуля МЭ110-220.3М через конфигуратор, на заводских настройках подключается, но при этом выдает следующую картину:
18156

при изменении и сохранении сетевых параметров, по новым данным не подключается, а по заводским опять та же картина,
кнопка "Defout RS-485" приводит к тем же результатам,
При этом индикаторы "UA", "UB", "UC", "IA", "IB", "IC" и "Авария" постоянно мигают.

К ПК подключаю через ЕКОН134, с другими модулями никаких проблем нету.

В чем проблема, как изменить сетевые параметры?

melky
16.05.2015, 13:36
так вы не подключены к прибору, а автономно загрузили конфигурацию (скорее всего).
У этих модулей фишка, при замыкании контактов (заводские установки) он переводится на ОВЕН протокол, вот тогда конфигуратором и цепляться.
Ну и смените прошивку на последнюю, были там косяки как на 3-х фазном (судя по форуму) так и на однофазном варианте.

ЕКОНом не пользовался, так что может и он хромает.

Владиславыч
18.05.2015, 10:19
Нет не автономно 100% подключаюсь через сканировании сети, при этом устройство определяет сам, а вот дальше беда.
Очень сильно смущает мигание всех индикаторов, такое чувство что в каком-то технологическом режиме завис.

PiGeMa
25.09.2015, 16:17
При эксплуатации возникли следующие вопросы по работе данного девайса.
1. При обмене по RS-485 устройством издаются механические звуки (глухой треск) в соответствии с циклом обмена. Вроде никаких механических деталей (реле, пищалок, трещеток...) в нем быть не должно. Откуда?
2. При скорости протокола Modbus 115200 устройство имеет задержку ответа порядка 47-50 мс для запроса по одному регистру. В конфигураторе установлено 2 мс. Проверялось через различные программы. Результаты однозначны. Запрос 32 регистров - 63-65 мс.
3. При групповом запросе регистров обнаружилось ограничение в 39 выдаваемых регистров. Запрос большего количества приводит к ответу с ошибкой. Что за ограничения?