Приветствую!
Возникла проблема: не получается задавать скорость вращения двигателя с ПЛК 110 через ПЧВ1.
Подключил ПЛК и ПЧВ по rs485.
Команды отправляю через OPC (Modbus_TCP):
устанавливаю командное слово равным 1148 (адрес 49999) при этом статус меняется на 2823 (см. скриншоты)
управлять пытаюсь путем записи значения 16107 в register output module по адресу 50009 (регистр удаленного управления). Но реакции никакой не происходит.
В CoDeSys 2.3 онлайн показывает, что запись в этот регистр осуществляется нормально (см. скриншоты)

Подскажите, что я делаю не так.

13024 скриншот 1
13025 скриншот 2

Спасибо.

maul52
22.05.2014, 10:43
Не являюсь жутким специалистом. А на ПЧ указан, что источник задания является сетевой интерфейс?