PDA

Просмотр полной версии : Ошибка связи USB



Dimon62
22.05.2014, 08:52
Добрый день, коллеги! Имеется ПЛК160. Подключен к ноутбуку по USB кабелю. В кодесис 2.3 постоянно выскакивает сообщение...
"Ошибка связи (#0): произошло отключение".
Передергиваю шланг, повторно запускаю проект, через некоторое время опять потеря связи. Бывает и так что передергивание шланга не помогает, только через выключение контроллера. Уже замучил меня, работать совсем невозможно. Что такое происходит? Кто нибудь сталкивался с такой ситуацией?

Алексей Геннадьевич
22.05.2014, 09:11
Сталкивался. ПЛК 110-60. ОС windows XP.
Раз-на раз не приходится, иногда более-менее стабильно работает-несколько часов связь с Codesys держит, иногда сбой на сбое сбоем погоняет.

Dimon62
22.05.2014, 09:22
Операционка в моем случае Win7 максимальная х64. Смена портов не помогает. Как воевать с этим недугом? Сам контроллер, перепрошивал ранее на последнюю прошивку.

Вольд
22.05.2014, 09:57
Добрый день, коллеги! Имеется ПЛК160. Подключен к ноутбуку по USB кабелю. В кодесис 2.3 постоянно выскакивает сообщение...
"Ошибка связи (#0): произошло отключение".
Передергиваю шланг, повторно запускаю проект, через некоторое время опять потеря связи. Бывает и так что передергивание шланга не помогает, только через выключение контроллера. Уже замучил меня, работать совсем невозможно. Что такое происходит? Кто нибудь сталкивался с такой ситуацией?
Обычное дело для ПЛК "ОВЕН" при работе через USB и RS-232, лучше работать через Ethernet.

Dimon62
22.05.2014, 11:13
Спасибо за совет!

rwg
22.05.2014, 12:08
Добрый день, коллеги! Имеется ПЛК160. Подключен к ноутбуку по USB кабелю. В кодесис 2.3 постоянно выскакивает сообщение...
"Ошибка связи (#0): произошло отключение".

Сам с этим сталкивался и в форуме чуть ли не каждую неделю читаю про эту болезнь ПЛК160. Не пора ли производителям отозвать всю бракованную продукцию для устранения этого брака?

petera
22.05.2014, 14:54
Нужно просто увеличить значение таймаута связи в опциях проекта
13052

Вольд
22.05.2014, 15:23
Нужно просто увеличить значение таймаута связи в опциях проекта
13052
Это какой-то супер тайм-аут.

Алексей Геннадьевич
23.05.2014, 08:59
Сам с этим сталкивался и в форуме чуть ли не каждую неделю читаю про эту болезнь ПЛК160. Не пора ли производителям отозвать всю бракованную продукцию для устранения этого брака?
Или дрова для печки просушить.


Нужно просто увеличить значение таймаута связи в опциях проекта

Это не решает проблему.

WARchun
21.07.2014, 13:51
Посидишь на форуме, чего только не начитаешься. У меня ПЛК110-30, по DebugRS-232 с первого раза НИКОГДА не подключается. Помогает только передергивание рубильника, после чего устанавливает связь. Ну вот что это такое?

IVM
21.07.2014, 14:06
Посидишь на форуме, чего только не начитаешься. У меня ПЛК110-30, по DebugRS-232 с первого раза НИКОГДА не подключается. Помогает только передергивание рубильника, после чего устанавливает связь. Ну вот что это такое?
А ты хочешь, чтобы было и дешево и хорошо ? Нет, так не бывает.