Предполагается управлять ККБ двумя этими устройствами, датчик наружной температуры, датчик канальный, реле перепада давления.
А вопрос следующий: Имеются ли в этой реальности шрифты от этих устройств, для того что бы я мог объяснить наладчикам как их настроить?
Есть руководства по эксплуатации на эти устройства, скачать можно тут: http://www.owen.ru/documents/79730224
Есть руководства по эксплуатации на эти устройства, скачать можно тут: http://www.owen.ru/documents/79730224
Да-да, и там используется шрифт, как на экране устройства.
Вот где бы такой найти..?
Можно в Яндексе по запросу http://yandex.ru/yandsearch?clid=9582&text=%D1%88%D1%80%D0%B8%D1%84%D1%82+lcd+%D0%BA%D0% B8%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0&lr=35
В крайнем случае - рисовать в графическом редакторе картину, а её вставлять в *.docx.
Шрифт называется crystal_4.
Можно в Яндексе по запросу http://yandex.ru/yandsearch?clid=9582&text=%D1%88%D1%80%D0%B8%D1%84%D1%82+lcd+%D0%BA%D0% B8%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0&lr=35
В крайнем случае - рисовать в графическом редакторе картину, а её вставлять в *.docx.
Спасибо искал и перерыл все возможное, но к сожалению есть дела и поважнее, с нервами да матюками думаю разберемся ;)
Шрифт называется crystal_4.
Спасибо. Но, боюсь, что этот шрифт используется только у вас. Потому что в свободном доступе его нет. Вытащить его у вас наверно легко не получится)
В любом случае спасибо за помощь!!
Прошу помощи!!
Как связать и запрограммировать устройства (прилагаю схему подключения и алгоритм управления)?
Проблема в программирование ТРМ101 заключается в работе выхода 2 на подачу сигнала по уставке более заданной с учетом гистерезиса. На данный момент срабатывает срабатывает релейный выход выше уставки причем не постоянно, а с заданным интервалом СР (01...250 [c]).
2ТРМ1 не видит сигнал 4...20 мА (есть он или нет тестер играет непонятную историю от 20 до 0 мА). Хотелось бы, что бы по разнице этих сигналов велось управление ККБ.
Прошу разъяснить абсурдность моей идеи или дать конструктивные рекомендации по настройке.
Извините, волнуюсь...
И так алгоритм работы предполагаю следующий:
На ТРМ101 подключен канальный датчик температуры после охладителя, а на "ключ устройства" подключено реле давления.
Реле полностью ограничивает работу устройства и на выход подается минимальный сигнал.
В остальном устройство работает как ПИД-регулятор по канальному датчику до выхода на уставку.
На 2ТРМ1 подключен датчик наружной температуры и сигнал от ТРМ101.
При наружной температуре ниже уставки устройство выдает сигнал на отключение, и при минимальном сигнале с ТРМ101 выдается сигнал на отключение.
Реально ли это сделать, если да, то подскажите пожалуйста как?
Что, все так плохо, да? :)
Приведите полную маркировку вашего ТРМ101
Приведите полную маркировку вашего ТРМ101
Да, извиняюсь.
ТРМ101-РИ
2ТРМ1-РР
В вашей схеме подключения ошибки:
1) 4...20мА у ТРМ101 необходимо "забирать" с клемм 9, 10, а не 10, 11 (см. РЭ и схему во вложении)
2) Ну и типовая ошибка при работе с ЦАПами - нет питания контура. ТРМ101 не генерирует 4...20мА сам. Необходимо запитать контур напряжением 24В пост. тока.
Спасибо большое за разъяснение. Ситуация разрешилась