Просмотр полной версии : ПЛК-73 подключение 3х ТТР и управление вентилятором



maul52
19.05.2014, 23:42
Уважаемые специалисты, необходима ваша консультация.
Имеется ПЛК-73 в с выходами типа "К". Необходимо одновременно (с одного выхода) управлять 3мя ТТР с управлением 3-32В DC. Я это выполнил параллельным подключением 3х ТТР через один токоограничительный резистор 100ом.
А так же ПЛК-73 управляет вентилятором охлаждения шкафа (что то типа Эрвен, только с возможностью полной остановки вентилятора если охлаждение не требуется). Вентилятор на 24В и 180мА. Я подключил его напрямую в выходу типа "К" добавив параллельно вентилятору диод в обратной полярности.
ТТР и Вентилятор управляются ШИМ сигналом.
Для наглядности набросал схему:
12962

Все работает, крутится, регулируется. Но в длительной работе еще не было.
Все ли я правильно сделал? Может я чего не учел? Не спалю я выход индуктивной нагрузкой в виде вентилятора? Может к вентилятору еще токоограничительный резистор добавить (изобразил пунктиром)? В общем одни сомнения, а опыта маловато.

Вячеслав Михайлович
20.05.2014, 06:12
... токоограничительный резистор 100ом...


При запитке от =24В, Rогр=100ом не нужен, входные цепи всех ТТР уже имеют их.
Если его поставить, то, при максимальном вых.сигнале, на нем по закону Ома падает
Ir = 35мА х 3 х 100ом = 10,5В

maul52
20.05.2014, 11:03
Изначально собрал без резистора, без резистора при срабатывании ТТР блок питания как то странно пищал, как будто работает на пределе. Поэтому был добавлен резистор с ним полная тишина. Вроде как 24-10,5=13,5В и этого вполне достаточно для срабатывания ТТР. Или предлагаете лучше убрать и не обращать внимание на писк?

P.S. Блок питания ОВЕН БП30Б-Д3-24

maul52
20.05.2014, 11:44
По поводу подключения вентилятора ваше мнение?

Вольд
20.05.2014, 13:23
По поводу подключения вентилятора ваше мнение?
А что тут можно сказать, вроде, все верно сделано при подключении вентилятора.