Просмотр полной версии : ПЛК-100 состояние выходов при загруке



TYER
16.05.2014, 12:13
Добрый день!
При загрузке ПЛК-100, однократно подрабатывают выхода, к которым подключено силовое оборудование, хотя в конфигураторе установлено безопасное состояние выходов FALSE. Как можно этого избежать? Может этот вопрос поднимался, пожалуйста, дайте ссылку, никак не могу найти.

Вольд
16.05.2014, 14:08
При загрузке ПЛК-100, однократно подрабатывают выхода
При какой загрузке ?

TYER
16.05.2014, 14:29
При подаче питания на ПЛК, или нажатий кнопки Reset.

melky
16.05.2014, 15:36
Так понимаю у вас контроллер с транзисторными выходами ?
постаьте перед каждым выходом TON на 0,1 секунду.

Вольд
16.05.2014, 15:51
Так понимаю у вас контроллер с транзисторными выходами ?
постаьте перед каждым выходом TON на 0,1 секунду.
Вряд ли поможет. Выходы срабатывают до старта программы. Это аппаратная недоработка.

приборист
19.05.2014, 09:32
Видимо срабатывают ТТР?
Такая же проблема и с ПЛК110. Техподдержка молчит по этому поводу.

При ЭМ реле такого не наблюдается.