PDA

Просмотр полной версии : МВ110-16ДН



ra1
16.05.2014, 04:51
Проблема с модулем МВ110-16ДН, нет связи с модулем, делаю сброс на заводские установки все работает, после установки необходимого адреса нет связи

Вольд
16.05.2014, 09:49
Проблема с модулем МВ110-16ДН, нет связи с модулем, делаю сброс на заводские установки все работает, после установки необходимого адреса нет связи
После установки необходимого адреса передерни питание прибора.

ra1
16.05.2014, 10:02
Выполнил необходимые настройки, питание передернул. Эффект тот же. нет связи с устройством

Кирилл Валюнин
16.05.2014, 11:01
Изменяете ли протокол обмена или только адрес? Не забываете ли снимать перемычку (дип) перехода на заводские настройки
Чем проверяете наличие\отсутствие связи?

ra1
16.05.2014, 12:57
пробовал менять и протокол, и адрес, и скорость. Перемычки согласно инструкции. проверка связи Конфигуратор М110

Кирилл Валюнин
16.05.2014, 13:20
Давайте попробуем по шагам:


Установить перемычку зав. настройки
Включить прибор, запустить конфигуратор
Связаться на зав. настройках (16 адрес, 8,n,1)
Изменить адрес, например, на 32 (протокол ОВЕН)
Записать значение и поставить галочку послать команду Aply
Снять с прибора питание, снять перемычку
Включить прибор, запустить конфигуратор
Для связи указать 32ой адрес.

Так тоже не удается установить связь с модулем?

ra1
21.05.2014, 06:52
1.установил перемычку
2.включил прибор, запустил конфигуратор
3.связался на заводских настройках, но сетевые параметры( 40192 адрес, длина слова данных 7, больше не данных)
4.изменяю адрес на 32 (протокол овен)
5.записал значения ,поставил галочку команды Aply
6.отключил питание, снял перемычку
7.включил прибор, запустил конфигуратор
8. не удалось установить связь с прибором

Трофимов Артем
21.05.2014, 10:43
1.установил перемычку
2.включил прибор, запустил конфигуратор
3.связался на заводских настройках, но сетевые параметры( 40192 адрес, длина слова данных 7, больше не данных)
4.изменяю адрес на 32 (протокол овен)
5.записал значения ,поставил галочку команды Aply
6.отключил питание, снял перемычку
7.включил прибор, запустил конфигуратор
8. не удалось установить связь с прибором

если у Вас адрес , считываемый из прибора = 40192 то стоит перепрошить прибор.

Кирилл Валюнин
21.05.2014, 11:22
Отпишитесь, пожалуйста, помогла ли Вам перепрошивка.

ra1
21.05.2014, 14:23
связь с прибором не установлена. Пожауйста опишите порядок прошивки

Кирилл Валюнин
21.05.2014, 15:07
Прошивка из поста Артема Трофимова

Установите перемычку перехода на заводские настройки.
Включить прибор
Запустить программу перепрошивки
Пошагово следуйте инструкциям программы

ra1
21.05.2014, 15:15
сообщение : загрузка прошивки не возможна , не удалось считать модификатор прибора

Трофимов Артем
21.05.2014, 15:43
отправьте в ближайший сервисный центр данный модуль. поведение модуля явно не на уровне штатного.

ra1
22.05.2014, 07:24
понятно, но таких модулей у меня уже 4

Трофимов Артем
23.05.2014, 12:06
каким преобразователем прошиваете? какие настройки указываете? ком порт в программе прошивки соответсвует ком порту из диспетчера устройств для вашего проебразователя интерфейсов?

ra1
27.05.2014, 10:05
преобразователь АС4,

ra1
29.05.2014, 08:57
преобразователь АС4, настройки как заводские по сбросу так и свои, ком порт соответствует