Читаю форум и практические руководства, пытаюсь разобраться что с чем "кушают". Приобрел сразу ПР 114-224.8Д4А.РРРР РРИИ-Ч
На сегодняшний день возникла ситуация конкретного применения в коттеджном поселке у родителей. Необходима консультация специалистов уровня.
По существу.
Фекальная насосная станция на 2 насоса. Работой насосов управляются по поплавковым выключателям.
Работа осуществляется как в автоматическом, там и в ручном режиме.
Алгоритм работы:
Насос 1 запускается в режиме автоматический
вход I8 (аварийно низкий уровень/защита от сухого хода) - замкнут;
вход I1 (низкий уровень жидкости) - замкнут;
I6 (режим авто/ручн) - вкл;
I5 (ручной насос 1) - выкл;
Насос 1 запускается в режиме ручной
вход I8 (аварийно низкий уровень/защита от сухого хода) - замкнут;
вход I1 (низкий уровень жидкости) - замкнут;
I6 (режим авто/ручн) - выкл;
I5 (ручной насос 1) - вкл;
Насос 2 запускается в ручном или автоматическом режиме
I2(средний уровень) - вкл.
В случае включения любого насоса в режиме "ручной" при работе режима "автомат" - отключаются все насосы. Тоже самое происходит при работе насосов в режиме "автомат" - отключит все насосы.
Устранение переключений возвращает логику включения в рабочий режим.
Срабатывании поплавка 1 "аварийно-низкий уровень" отключает работу (блокирует пуск) любого насоса, до момента отключения режима "сухой ход" и включает аварийную лампу выход AO6.
При срабатывании поплавка вход I4 (аварийно - высокий уровень жидкости) - работают оба насоса до отключения аварийно-высокого уровня. В режиме авария срабатывает Q3,Q4 генератор аварийных сигналов зуммера и сигнальной лампы. До момента устранения аварийного высокого уровня жидкости в резервуаре - зуммер можно отключить кнопкой сброса I4. Лампа Q4 будет сигнализировать до момента отключения аварийного уровня вход I4.
Работа насосов отслеживается по АI10 (реле потока/давления насос 2) и АI9 (реле потока/давления насос 1). При отсутствии потока автоматически должен включиться резервный насос и через 5 сек загорается авария "нет потока" (в зависимости от насоса)AO7 и АО8.
На сегодняшний день не могу организовать:
1. Ротацию насосов после каждого включения. Т.е Старт после сухого хода - насос 1 включается первым. Насос 2 срабатывает в момент срабатывания поплавка 3 (средний уровень).
Насосы отработали цикл и остановились. При следующем включении первым запускается насос 2, а насос 1 включится при срабатывании среднего уровня.
2. Смена насоса на резервный при отсутствии потока. Т.е нет потока насос 1 - включается насос 2 + включение аварийного сигнала отсутствие потока + зуммер "авария"
Попытался применить макрос Т-триггера сообщение #829, Но что-то не получается.
Буду рад любой помощи.

rovki
15.05.2014, 20:33
Очень много было проектов и макросов с ротацией оборудования ,вот некоторые из них

rovki
15.05.2014, 20:56
Правда все эти примеры для ПР110 .С Пр114 проще сохранить время наработки при выключении питания
как то перемудрили с режимами ручной-автоматический .
если правильно понял у вас два поплавка (2уровня) и два насоса .
должен быть тумблер автомат\ручной
и два тумблера -включение соответствующего насоса в работу в ручном режиме .то есть они используются только в ручном режиме .
насос в автоматическом режиме включается при условии что превышен верхний уровень и выключается при срабатывании нижнего уровня .При каждом очередном включении, включается следующий насос(ротация) .Вот как то так ,если правильно понял задачу .Такой алгоритм вас устроит ?
Да ,плюс нужна функциональная диагностика датчиков и непрерывного времени работы насосов.
Можно конечно реализовать режим "форсаж" ,когда работают два насоса одновременно .Тогда логика немного изменится - когда превышен верхний уровень работают два насоса в не зависимости от ротации.

rovki
15.05.2014, 21:55
Вот вариант фекальной станции с ротацией и форсажем 2 насосов

Василий Кашуба
15.05.2014, 22:24
Вот вариант фекальной станции с ротацией и форсажем 2 насосов
Анатолий, как я понял, должно быть три датчика. Аварийно низкий - выключает все насосы, средний - включает один из насосов и аварийно высокий - включает два насоса и аварийную сигнализацию.

rovki
15.05.2014, 22:48
так можно и на 2 датчиках аналогично организовать ,главное правильно датчики разместить ,или доработать схему .

AVF
16.05.2014, 08:37
Непонятно только, зачем с токовыми выходами реле выбраны?

aspid71
16.05.2014, 10:07
не совсем так. Используется 4 датчика для двух насосов: 1-аварийно-низкий или сухого хода; 2-низкий; 3-средний; 4- переполнение.
1-й блокирует пуск любого насоса;
2-й запускает насос1 или насос 2 (ротация);
3-й запуск второго насоса (опять же в зависимости от ротации);
4-й сигнал авария от переполнения.
организация работы в режиме автомат/работа организована двухпозиционным переключателем (тотже тумблер). Пуск насосов в ручном режиме будет кнопками без фиксации.
Понравилась Ваша идея с режимом "форсаж",когда будут включены оба насоса.
Неисправность поплавковых выключателей конкретно отслеживаться не будет. Считаю достаточно отслеживается срабатывание на включение и блокировку.

aspid71
16.05.2014, 10:10
Вот вариант фекальной станции с ротацией и форсажем 2 насосов
Вот это обязательно вечером погляжу как приспособить. Спасибо

aspid71
16.05.2014, 10:13
Непонятно только, зачем с токовыми выходами реле выбраны?
Приобретался для изучения срасширенными возможностями, т.е охватить ПР110 и ПР114

aspid71
16.05.2014, 13:31
Макрос ротации оборудования число до 3-х по времени наработки закрыт паролем!!!

capzap
16.05.2014, 14:51
Макрос ротации оборудования число до 3-х по времени наработки закрыт паролем!!!

и не зачем так кричать ))) макрос не работает как Вам надо или для чего Вы его хотите просмотреть?

aspid71
16.05.2014, 18:10
и не зачем так кричать ))) макрос не работает как Вам надо или для чего Вы его хотите просмотреть?
Вечер добрый! Никто не кричит. Интересует все, что советуют опытные люди.
Посмотреть хочу для решения своего опроса -конкретно работу макроса. Для 3-х насосов пока не нужно, а вот на 2 оч хочется.
Вопрос почти решен с помощью метода "форсажа". Спасибо Анатолию он же ROVKI.
Кое чего доделал - не устраивало решение включения насосов в ручном режиме.
Конкретно - у Предложенного варианта насос 1 и насос 2 можно включить в ручном режиме не взирая на то, что в резервуаре будет аварийно-низкий уровень жидкости.
Чревато это тем, что система/ оператор угробит насосы. Т.е включит без воды. Я поставил запрет на включение. Теперь ни один насос не включится пока поплавок "сухой ход"
не позволит делать запуск.

rovki
16.05.2014, 18:50
разумно.:D Макрос ротации насосов до 3 ,может осуществлять ротацию и 2 насосов ,для этого задайте 1 на нужные входы (2 шт) :rolleyes:

Асутупист
19.05.2014, 18:05
Вечер добрый! Никто не кричит. Интересует все, что советуют опытные люди.
Посмотреть хочу для решения своего опроса -конкретно работу макроса. Для 3-х насосов пока не нужно, а вот на 2 оч хочется.
Вопрос почти решен с помощью метода "форсажа". Спасибо Анатолию он же ROVKI.
Кое чего доделал - не устраивало решение включения насосов в ручном режиме.
Конкретно - у Предложенного варианта насос 1 и насос 2 можно включить в ручном режиме не взирая на то, что в резервуаре будет аварийно-низкий уровень жидкости.
Чревато это тем, что система/ оператор угробит насосы. Т.е включит без воды. Я поставил запрет на включение. Теперь ни один насос не включится пока поплавок "сухой ход"
не позволит делать запуск.

Тогда уж делайте ручную блокировку "сухого хода" чтобы было возможно опробовать насосы (и работоспособность выходных устройств ПР и др.) в любых условиях.

aspid71
26.05.2014, 17:22
Тогда уж делайте ручную блокировку "сухого хода" чтобы было возможно опробовать насосы (и работоспособность выходных устройств ПР и др.) в любых условиях.
Простите, не совсем понял Ваше высказывание?

Алексей Геннадьевич
27.05.2014, 11:56
Простите, не совсем понял Ваше высказывание?
Сухой ход - работа насоса без перекачиваемой жидкости. Т.К. рабочая жидкость зачастую используется для смазки/охлаждения насоса (сальниковые узлы)
то работа насоса без жидкости приведёт к его поломке.