Просмотр полной версии : Вопрос по modbus запросу из плк



Scream
15.05.2014, 10:24
Добрый день.
Есть плк овен и весовой модуль seneca z-sg.
Плк по 485 мастер и опрашивает seneca 2 регистра чтения.
Опрашиваются регистры по очереди.

Если поставить Polling time ms = 1000 (1сек), то я буду видеть обновление регистра (любого) 1 раз в 2 секунды.
Почему опрос делается только по 1 регистру, а если их надо считать 20 шт?

Yegor
15.05.2014, 10:36
Да, есть такая проблема. Два выхода: 1) реализовать модбас в своей программе (библы есть); либо 2) ставить время опроса учитывая число опрашиваемых регистров (минимум в 10 мс можно обойти экспортом-импортом конфигурации в текстовый файл).

Scream
15.05.2014, 16:22
Не понял про текстовый файл.
Проясните пожалуйста.
--------------------------------------
Или кажется понял.
Поправить его в ручную и поставить <10? или изменить минимальное?