Просмотр полной версии : гальваническая развязка у ОВЕН МВ110-2А.
Подскажите есть или нет гальваническая развязка у ОВЕН МВ110-2А, между питанием и цепями измерения и RS-485 ?
Николаев Андрей
12.05.2014, 08:13
RS485 в 90% приборов отвязан от остальной схемы прибора.
Модули - в обязательном порядке.
А между питанием и цепями измерения развязан или нет? Мне это очень важно.
Гарчев Евгений
14.05.2014, 19:07
Питание, интерфейс, входы и выход встроенного источника развязаны между собой.