PDA

Просмотр полной версии : Управление приточкой вентиляции, охладитель



Karrimdra
10.05.2014, 09:04
Добрый день,
есть приточно вытяжная установка Rosenberg c калорифером (вода) - с ним все понятно
и с охладителем фреон

Вопрос:

Как управляеться охладитель, тобиш собственно нужно Тех задание на автоматизацию охладителя.
Допустим он включается при повышении температуры наружного воздуха более ... градусов? (соответственно подогрев мы отключили),
дальше как мне его контролировать?)
На сколько я понимаю циркуляция в фреоновом контуре должна быть постоянно, скорость фреона постоянна?
в состав таких установок уже включен клапан (ну обычно)?
как поддержать температуру воздуха постоянной чем?

Только без стеба если можно, может в составе охлаждающей установки уже чтото включено что помогает?

PS Ну по подогреву понятно, я обвязку сам делаю и там клапаном прижимаю

Какие параметры в контуре надо контролироавть от аварий?

Короче нужен ликбез по работе с охладителем, может какието принципиальные схемы, я на данный момент даже не понимаю что там включено. Ну теплообменник я понимаю в установке, ну выносной блок с насосом тоже понимаю, клапана в них включают или свой ставить надо не понимаю, какие могут быть аварийные ситуации? не понимаю.

Готов напоить пивом если кто есть в Питере, чтобы мне раскрыли глаза на все проблемы и поделились опытом.

ASo
10.05.2014, 09:08
Фреоновый испаритель регулируется исключительно включением-выключением связанных с ним компрессоров. Вот дальше и надо смотреть, что там у вас установлено, сколько компрессоров на испаритель, какие временные задержки требуются компрессорам и т.п.

lara197a
10.05.2014, 09:52
ТРМ133М поддерживает фреоновые испарители. Если чисто на испаритель - достаточно ТРМ1.

Karrimdra
10.05.2014, 10:01
Да ТРМ 133 взял во внимание)
Однако хочется разобраться самому