Добрый день, помогите сориентироваться по плк. Есть желание модернизировать зерновой элеватор, предполагается порядка 500 I/O точек. Возможно такое сделать с использованием ПЛК 110 серии?

Ryzhij
06.05.2014, 12:54
Прежде всего задайте себе вопрос: "Технологическое оборудование будет выводится в ремонт всё и сразу, или по потокам и узлам?"
Дело в том, что с удешевлением ПЛК сейчас никто уже не строит систем на одном ПЛК. Их неудобно эксплуатировать.
Отказавшись от централизации, сейчас идут по пути интеграции отдельных систем.
От ПЛК к РСУ.
С одной стороны, отказ центрального ПЛК приведёт к останову всего производства, а с другой несмотря на периодический вывод в ремонт технологического оборудования по узлам и потокам центральный ПЛК должен был бы "пахать" как перпетум-мобиле. Это нереально.
Если Вам удастся разбить систему управления на подсистемы с числом точек I/O до 150-200, то можно будет уверенно говорить о реализуемости проекта на ПЛК Овен.
Заявленное количество точек в 500 слишком близко к максимальному - возможны лаги (всё зависит от задачи) и ужесточаются требования к качеству ПО.

Николаев Андрей
07.05.2014, 11:45
Реализовывали, и на сколько знаю уже не один.
http://www.owen.ru/projects/
Так же есть в разделе форума "наши проекты"

Однако склонен согласиться с Ryzhij - я так же считаю, что удобнее разбить систему на несколько узлов.