Добрый день.
Какое имя и какой адрес задавать сетевому входу МВУ8 (аналоговые выходы) при работе с ПЛК (мастером сети)? Регуляторы находятся в ПЛК.
От непосредственного управления выходами пришлось отказаться из-за отсутствия возможности ограничить скорость изменения выходного сигнала.
Заранее благодарю.

Андрей_нез
27.05.2008, 16:21
Вариант с интелектуальным управлением не прост. Вам необходимо будет добавить два устройства в ПЛК-конфигурации. Одно это ОВЕН-мастер, другое ОВЕН-слейв. В овен-слейв добавить параметр выходной мощности, который долллжен изменяться от 0 до 1. А ОВЕН-мастером опрашивать этот параметр. При этом сетевой фильтр МВУ8 должен быть настроен именно на этот параметр ОВЕН-слейв.
В общем все это не просто. Проще наверное управлять напрямую, а в програме ПЛК предусмотреть фильтр...

незарегистрированный
27.05.2008, 17:16
Вариант с интелектуальным управлением не прост. Вам необходимо будет добавить два устройства в ПЛК-конфигурации. Одно это ОВЕН-мастер, другое ОВЕН-слейв. В овен-слейв добавить параметр выходной мощности, который долллжен изменяться от 0 до 1. А ОВЕН-мастером опрашивать этот параметр. При этом сетевой фильтр МВУ8 должен быть настроен именно на этот параметр ОВЕН-слейв.
В общем все это не просто. Проще наверное управлять напрямую, а в програме ПЛК предусмотреть фильтр...

Slave в ПЛК абсолютно не нужет. Достаточно мастера. Время ожидания ответа - на минимум.
И т.к. ответа мастер никогда не получит - скорость опроса в режиме "by time" со временем упадёт в 20 раз от установленного, поэтому режим по команде и управление мастером от таймера.

Евгений Мотренко
28.05.2008, 15:38
Благодарю за помощь, не плохо было бы услышать рекомендации производителей, всетаки их изделие. Более того в руководстве МВУ8 говорится просто об управлении от ПЛК (мастера) непосредственное управление ясно, а как быть всей начинкой МВУ8? Зачем она тогда нужна, если модуль разрабатывался с расчетом на ПЛК?

Ельцов Андрей
29.05.2008, 09:26
мОдуль изначально разрабатывался на интелектуальное управление. От приборов ТРМ151 и подобных. Но это в результате оказалось очень сложно.
Поэтому мы и рекомендуем использовать прямое управление.

Филоненко Владислав
30.05.2008, 11:34
Благодарю за помощь, не плохо было бы услышать рекомендации производителей, всетаки их изделие. Более того в руководстве МВУ8 говорится просто об управлении от ПЛК (мастера) непосредственное управление ясно, а как быть всей начинкой МВУ8? Зачем она тогда нужна, если модуль разрабатывался с расчетом на ПЛК?

А это и была рекомендация от производителей.