Вход

Просмотр полной версии : ПЛК-160 - мастер и одновременно слейв двух RS-485



Mal
05.05.2014, 12:10
я вот попробовал ПЛК-160 сделать ведомым в сети СП270 - ПЛК160 и одновременно мастером сети, где он опрашивает два ПЧ. Не получается одновременно. Интересно, это вообще возможно?

Вольд
05.05.2014, 12:56
я вот попробовал ПЛК-160 сделать ведомым в сети СП270 - ПЛК160 и одновременно мастером сети, где он опрашивает два ПЧ. Не получается одновременно. Интересно, это вообще возможно?
Конечно возможно. Только также возможно, что из-за помех, которые создают работающие ПЧВ нормальной связи и не будет.
Естественно, что сети должны быть разными.

kfvniiz
05.05.2014, 19:24
Сомнительно, чтобы на одном порту контроллер был одновременно и мастером и слейвом (т.к. тут нужен кольцевой протокол что будет обрабатывать коллизии). Если же используются разные порты, то проблем быть не должно. Разве что из-за наводок.

Mal
06.05.2014, 07:32
Спасибо. Видимо, лучшим вариантом будет сделать из этих станций одну сеть с мастером ПЛК.