ПЛК 100 и ИП 320 работают между собой по Модбас-РТУ. Контроллер работает как Master, ИП320 как slave. Однако при кратковременном отключении питания значения регистров в ИП320 обнуляются и контроллер считывает соответственно 0.
Каким образом с этим бороться?
Филоненко Владислав
26.05.2008, 14:36
Хранить все значения в ПЛК. Панель не обладает возможностью сохранять данные без питания. Тем более ПЛК-мастер!
А один регистр сделать контрольным для проверки на сбой питания.
Сергей Смирнов
26.05.2008, 14:48
Можно про контрольный регистр поподробнее. Я сделал сохранение данных в ПЛК в retain памяти. И при включение питания контроллер должен обновить данные в ИП320.
А если отключение питания было в течение 10 секунд? Контроллер прекрасно проработает и просто не попадет на ветку обновления данных в панеле (точнее не узнает, что ему надо туда).