Подскажите,пожалуйста,как подобрать контроллер для управления гелиосистемой,то есть чтобы включал/выключал насос солнечного коллектора,переключал трехходовой клапан и включал/выключал второй насос.Заранее спасибо.
P.S.Схема прилагается.

Мурат Ахриев
23.04.2014, 10:33
Судя по тому, что вы задали вопрос в ветке СПК, вы хотите реализовать свой проект именно на панельном контроллере(панель оператора и контроллер в одном)?

Если да:
То вам подойдет любой панельный контроллер из линейки СПК с подключенными модулями ввода вывода по протоколу Modbus.

Для того что бы определить какой именно СПК вам нужен:

1.Вам нужно определить какую диагональ дисплея вы хотите(доступны 5", 7", 10" дюймов).
2.Нужен ли вывод на верхний уровень по ethernet?(на уровень SCADA или выше) если да, доступны 7" и 10" дюймовые варианты
3.Какие датчики будут в вашей системе и их количество?
4.Какими сигналами управляются исполнительные механизмы и их количество?

Seregha
23.04.2014, 11:57
Судя по тому, что вы задали вопрос в ветке СПК, вы хотите реализовать свой проект именно на панельном контроллере(панель оператора и контроллер в одном)?

Если да:
То вам подойдет любой панельный контроллер из линейки СПК с подключенными модулями ввода вывода по протоколу Modbus.

Для того что бы определить какой именно СПК вам нужен:

1.Вам нужно определить какую диагональ дисплея вы хотите(доступны 5", 7", 10" дюймов).
2.Нужен ли вывод на верхний уровень по ethernet?(на уровень SCADA или выше) если да, доступны 7" и 10" дюймовые варианты
3.Какие датчики будут в вашей системе и их количество?
4.Какими сигналами управляются исполнительные механизмы и их количество?


1.Подойдет 7" дюймов
2.Наверно,нет.
3.ДТСХХ55 (4 шт)-Т1,Т2,Т3,Т5,ДТС 125-50.B2.60(1шт)-Т4
4Фаза(L) 3шт-R1,R2,H1
Присылаю схему,только тут насос R3 не нужен.

lara197a
23.04.2014, 12:03
плк 63 или 73 "за глаза" ........

Мурат Ахриев
23.04.2014, 12:21
В таком случае вам подойдет:
Контроллер - СПК107
Модуль аналогового ввода - МВ110-8А
Это касаемо первых трех пунктов

По пункту 4 стоит уточнить, что именно вы имеете ввиду под фазой?

Seregha
23.04.2014, 12:23
В таком случае вам подойдет:
Контроллер - СПК107
Модуль аналогового ввода - МВ110-8А
Это касаемо первых трех пунктов

По пункту 4 стоит уточнить, что именно вы имеете ввиду под фазой?
Ну,чтобы он просто включал/выключал насосы и переключал трехходовой клапан

Мурат Ахриев
23.04.2014, 12:37
Модуль дискретного вывода МУ110-8Р
Контакторы(Мы не производим).

Seregha
23.04.2014, 15:39
Модуль дискретного вывода МУ110-8Р
Контакторы(Мы не производим).
Я понял,спасибо огромное! :)