Просмотр полной версии : Автоматизирую жидкостный термостат
Александр Васильевич
23.04.2014, 08:11
Сходил я к нашему дилеру "Овен" в Алма-Ате. Вернулся со следующими покупками.
1) ТРМ202-Н.РР - 1 шт
2) Реле твердотельное SBDH 6044 ZD3 - 1 шт
3) Блок питания БП02Б-Д1-24 - 1 шт
4) ДТС035-РТ100.В3.320 - 1 шт.
Токарю заказал переходник для ДТС на бочку. Кабель и преобразователь RS485/USB взял в радиотоварах. Установил термодатчик в бочку через переходник. Изготовил панельку и установил на ней все устройства.
Столкнулся с проблемой подключения ДТС к ТРМ. Не могу сообразить что к чему. Пишет цифру в районе 710.
Датчик подключили по 3-х проводной схеме?
Код датчика выставили какой (параметр in-t)? Должен быть in-t= r.385 (именно с точкой).
Александр Васильевич
23.04.2014, 11:54
Датчик подключили по 3-х проводной схеме?
Код датчика выставили какой (параметр in-t)? Должен быть in-t= r.385 (именно с точкой).
Датчик подключил по трехпроводной схеме, предварительно измерив сопротивление.
Второй вход у меня не задействован. Это критично?
Второй вход у меня не задействован. Это критично?
нет, это не критично.
Код датчика выставили правильно?
Сходил я к нашему дилеру "Овен" в Алма-Ате. Вернулся со следующими покупками.
1) ТРМ202-Н.РР - 1 шт
2) Реле твердотельное SBDH 6044 ZD3 - 1 шт
3) Блок питания БП02Б-Д1-24 - 1 шт
4) ДТС035-РТ100.В3.320 - 1 шт.
Токарю заказал переходник для ДТС на бочку. Кабель и преобразователь RS485/USB взял в радиотоварах. Установил термодатчик в бочку через переходник. Изготовил панельку и установил на ней все устройства.
Столкнулся с проблемой подключения ДТС к ТРМ. Не могу сообразить что к чему. Пишет цифру в районе 710.
Как-то переделывал "сухой" лабораторный термостат.
Так вот - позиционный регулятор не подошел. Не обеспечивал нужной точности регулирования.
Поставил ТРМ-12. Достаточно долго провозился (даже после автонастройки) - с коэффициентами ПИД.
Особенно с дифференциальной составляющей.
Инерционность термостата большая и нужно с упреждением включать и выключать нагревательный элемент.
Исходя из вышесказанного, у меня лично возникают сомнения - сможете ли с помощью ТРМ-202 точно удерживать температуру...
Хотя - термостат термостату рознь...
Инерционность термостата большая и нужно с упреждением включать и выключать нагревательный элемент.
Исходя из вышесказанного, у меня лично возникают сомнения - сможете ли с помощью ТРМ-202 точно удерживать температуру...
Хотя - термостат термостату рознь...
Вопрос о точности регулирования не задавался.
ТРМ202 -2-х позиционный регулятор, он не умеет точно поддерживать температуру, так как не учитывает инерцию объекта.
ТРМ12 - ПИД-регулятор для управления задвижками, если у Вас исполнительный механизм ТЭН (увы, я не знакома с устройством сухоблочного термостата и могу только предполагать), то Вам нужен был ТРМ10.
Александр Васильевич
23.04.2014, 13:14
Ура!!!
Поменял код датчика, показывает комнатную температуру. Ну бочка пустая.
Теперь встал вопрос о програмировании прибора. А именно, на одну пару контактов садим реле управляющее питанием ТЭНов, на другую пару в будущем хочу посадить реле с электромагнитным клапаном для подачи воды в теплообменником.
Как я могу залить этот алгоритм? Если через ПК с конфигуратором, то какой адрес утройства? С этим проблемы.
У Вас есть руководство на прибор?
Александр Васильевич
23.04.2014, 13:40
Если вы о ТРМ-202 то есть.
Александр Васильевич
23.04.2014, 13:54
Сел, начал изучать руководство поподробнее.
Для управления твердотельным реле для ТЭНов мне лучше всего подойдёт логика 01?
Возник вопрос. Как правильно выставить значение гистерезиса дабы добиться максимальной точности?
Да, Вам подойдет логика cmP1= 01.
Как я уже писала, точного регулирования с ТРМ202 трудно добиться. Будет или просадка вниз, или перебег тем-ры выше уставки.
Для начала поставьте гистрезис =1 С, после двигая уставку SP1 "вниз" постарайтесь добиться, чтобы не было большого перегрева от нужной Вам величены.
Александр Васильевич
23.04.2014, 14:30
А теперь подскажите пожалуйста. Я же не смогу использовать термодатчик на 1-м входе, для задачи алгоритма на втором выходе?
Да, выставляете параметр iLU2=Pv1
Вопрос о точности регулирования не задавался.
ТРМ202 -2-х позиционный регулятор, он не умеет точно поддерживать температуру, так как не учитывает инерцию объекта.
ТРМ12 - ПИД-регулятор для управления задвижками, если у Вас исполнительный механизм ТЭН (увы, я не знакома с устройством сухоблочного термостата и могу только предполагать), то Вам нужен был ТРМ10.
1). Термостат - сам по себе обычно прибор с ТОЧНЫМ поддержанием заданной температуры.
2). ТРМ-12 - ПИД регулятор для управления задвижками, А ТАКЖЕ - системами "нагреватель-холодильник".
У меня просто нагреватель (ТЭН), поэтому выход "холодильник" никуда не подключал.
3). Сухой термостат - это, губо говоря - коробка с ТЭНом и термоизоляцией.
4). ТРМ-10 и ему подобные не использовал, т.к. не было его у меня в наличии и не было возможности его приобрести.
Были в наличии ТРМ-1 и ТРМ-12.
ТРМ-1 - даже близко не обеспечил нормального поддержания температуры в камере термостата из-за самого принципа его действия (позиционный регулятор).
В системе, как и следовало ожидать - присутствовали периодические колебания, которые не устроили технологов.
Я всё это говорю для того, чтобы кто-нибудь не наступил на мои грабли.
А так - дело хозяйское.
1). Термостат - сам по себе обычно прибор с ТОЧНЫМ поддержанием заданной температуры..
В теле письма про точность не было данных, а тему письма я прочла не сразу. Я согласна ,что нужен ПИД-регулятор для термостатов.
2). ТРМ-12 - ПИД регулятор для управления задвижками, А ТАКЖЕ - системами "нагреватель-холодильник".
У меня просто нагреватель (ТЭН), поэтому выход "холодильник" никуда не подключал.
3). Сухой термостат - это, губо говоря - коробка с ТЭНом и термоизоляцией.
4). ТРМ-10 и ему подобные не использовал, т.к. не было его у меня в наличии и не было возможности его приобрести.
Были в наличии ТРМ-1 и ТРМ-12.
ТРМ-1 - даже близко не обеспечил нормального поддержания температуры в камере термостата из-за самого принципа его действия (позиционный регулятор).
В системе, как и следовало ожидать - присутствовали периодические колебания, которые не устроили технологов.
Я всё это говорю для того, чтобы кто-нибудь не наступил на мои грабли.
А так - дело хозяйское
Действительно, в ТРМ12 есть режим "нагреватель-холодильник" и он подает импульсы для включения охлаждения. И если используется только ТЭН, то придется подбирать коэффициенты в ручную, насколько я поняла, Вы так и делали.
Александр Васильевич
25.04.2014, 08:07
По поводу споров.
В термостате у меня была предусмотрена автоматика для поддержания температуры заводом. Но по факту ее не было там. Термостат 1960-х годов, найти такой же - проблематично, по крайней мере в Алма-Ате. Поэтому и решил автоматизировать самостоятельно.
Возникла следующая проблема - твердотельное реле. Подал на нее напряжение - не звонится комутируемая цепь.
Он и не должен звониться.
12757
Проще работоспособность проверить на обычной лампе накаливания.
По поводу споров.
В термостате у меня была предусмотрена автоматика для поддержания температуры заводом. Но по факту ее не было там. Термостат 1960-х годов, найти такой же - проблематично, по крайней мере в Алма-Ате. Поэтому и решил автоматизировать самостоятельно.
Интересно, а как работали на данном "термостате", если у него отсутствовала автоматика?!
Александр Васильевич
25.04.2014, 13:35
Интересно, а как работали на данном "термостате", если у него отсутствовала автоматика?!
В ручную ловил температуру.
Powered by vBulletin® Version 4.2.3 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. Перевод: zCarot