Просмотр полной версии : СП270 пищит и не загружается
Добрый день.
Панель из коробки.
После подключения к ПЛК110, питание взято с ПЛК.
Поработав с часик, стала перезагружаться в цикле, ничего на неё залить по факту не успел.
Все кабели связи для проверки отключил, все коммутации производил в выключенном состоянии, даже общая шина земли присутствует на которую подключены ПК, ПЛК, СП270
Выглядит примерно так:
1) Включаем контроллер (подается питание на СП270)
2) СП270 пищит
3) Загорается дисплей СП270 на 3 секунды
4) Далее пищит и дисплей выключается
И уходит в цикл 3-4.
А мощность БП проверяли? У панели при включении пиковый потребляемый ток составляет 1,5 А, поэтому мощность БП для неё рекомендуется не ниже 30 Вт. А у вас ещё и ПЛК питается от этого же БП.
Первоначально СП270 была запитана от ПЛК-110-220 (который имеет встроенный БП 24В до 620мА по ТХ на плк)
ПЛК запитан 220в.
Ок, заметил примечание в ТХ панели которое вы процитировали.
Подключил через рекомендуемый БП30Б-Д3-24. Без изменений.
Циклический писк и моргание дисплея.
Отписываюсь с результатами.
Изначально СП270 была запитана от ПЛК с характеристиками блока питания до 620мА.
И какое-то время все работало, в процессе заливки программы на СП270 (первые с десяток прошивок проходили норм) видать не хватило выдаваемой силы тока и панелька ушла в описываемую циклическую попытку загрузиться.
Звонок в сервисный центр обнадёжил потерей 3 дней, что было невозможно, что свойственно для России - надо ещё вчера.
Оживление панели было произведено следующим образом - надо:
1) обеспечить панели СП270 достойное питание в соответствии с советом Boris_K
2) в процессе старта её загрузки, успеть попасть на момент пока она только начала загружаться, зацепиться конфигуратором и записать туда программу.
Отписываюсь с результатами.
Изначально СП270 была запитана от ПЛК с характеристиками блока питания до 620мА.
И какое-то время все работало, в процессе заливки программы на СП270 (первые с десяток прошивок проходили норм) видать не хватило выдаваемой силы тока и панелька ушла в описываемую циклическую попытку загрузиться.
Звонок в сервисный центр обнадёжил потерей 3 дней, что было невозможно, что свойственно для России - надо ещё вчера.
Оживление панели было произведено следующим образом - надо:
1) обеспечить панели СП270 достойное питание в соответствии с советом Boris_K
2) в процессе старта её загрузки, успеть попасть на момент пока она только начала загружаться, зацепиться конфигуратором и записать туда программу.
Панель переводится в режим принудительной загрузки путем установки перемычки между 5 и 8 ножкой в разъеме порта Download http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=14367&p=106103&viewfull=1#post106103
Я где-то это ранее видел, но в тот момент сразу найти в спешке не смог. Спасибо за подсказку.
Соответственно методология решения, ни без помощи Boris_K и petera проблемы описана. Всем спасибо и удачи.
Powered by vBulletin® Version 4.2.3 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. Перевод: zCarot