Просмотр полной версии : Термопреобразователь сопротивления ...
Назаров Александр
26.05.2008, 09:06
Уважаемые коллеги! Для системы вентиляции хочу использовать термопреобразователь STK-1 с характеристикой Ni 1000 TK5000. Контроллер - ПЛК150. Отличается ли характеристика датчика от характеристики входного сигнала ПЛК ТСН (1000Н) W100 =1,6170? Если кто использовал - пожалуйста отзывы.
Назаров Александр
29.05.2008, 08:41
Господа Поддержка! Что за страусиный подход к вопросам форума? Прождал три дня и не вытерпел - если не знаете чего ответить так и напишите: "Мы не в теме" :mad:
здесь есть НСХ вашего датчика http://www.sensit.totalkip.ru/?module=katalog&content=121&group=35
Она не соответствует НСХ датчика ТСН (1000Н) W100 = 1,6170 в соответствии с ГОСТ6651-94
Назаров Александр
29.05.2008, 09:56
Спасибо PC_DOS! Судя по литературе подходит только TK6180
да, ТК6180 практически подходит, правда будет небольшая статическая погрешность ибо соотношение W100 у этого датчика 1,6178 вместо гостовского 1,6172
Назаров Александр
30.05.2008, 17:19
Для режима поддержания температуры воздуха это фигня.:)