Gribovms
21.04.2014, 11:21
Добрый день!
Задача: создание удаленной диспетчерской. Объекты различные, в основном управление вентиляцией. Оборудование по части существующее, в части будет модернизироваться. Минимальная задача - диспетчеризация, максимум - полное управление
На диспетчерском ПК - MasterSCADA.
Как можно построить системы для следующего оборудования:
1) ТРМ33. Модем ПМ01?
2) ТРМ133 (М) или ПЛК63. Модем ПМ01 ?
3) ТРМ212. Модем ПМ01 и канал связи CSD ?
4) ПЛК100/150/154. С этими более менее понятно. На стороне ПЛК - модем ПМ01. Канал связи - GPRS. На стороне SCADA - Modbus OPC/DDE сервер Lectus. Прав ли я?
Спасибо!

Зоя
22.04.2014, 08:03
Добрый день. ТРМ33 у Вас с интерфейсом или без?

Gribovms
22.04.2014, 08:35
Добрый день!
Те, что уже установлены на объектах в разные годы в большей части без интерфейса. Те, что будут устанавливаться в будущем - будут с интерфейсом.
Интересует именно возможность диспетчеризации по этим видам оборудования, что в списке.
2 пункт можно дополнить/переделать под ПЛК63 (ведь это одно и то же).
Спасибо!

Пантелеев Дмитрий
24.04.2014, 13:35
ТРМ33 - без интерфейса подключить к диспетчеризации нельзя.
Те, что будут в будущем - там где не будет ПЛК канал связи CSD, т.е. периодический опрос с ОРС сервера до объекта. На объекте нужен будет модем + прибор с поддержкой протокола Modbus. На сервере так же нужен будет модем.

ТРМ133М заменять на ПЛК63 не нужно, т.к. придется писать программу. ТРМ133М поддерживает протокол Modbus.

Система следующая:
Если на стороне объекта приборы, то: Прибор + модем ----- CSD----- модем + ОРС + скада.
Если ПЛК, то : ПЛК + модем ---- GPRS ---- интернет + ОРС + скада.

С подбором оборудования под конкретную задачу пишите лучше на почту support@owen.ru . Так Вам ответят быстрее.

Gribovms
24.04.2014, 14:08
Дмитрий, спасибо за ответ! На почту напишу.