Просмотр полной версии : ПЛК110-30, работа через Ethernet в режиме Master
Здравствуйте, поддерживает ли ПЛК110-30 работу через Ethernet по modbus в режиме Master? При конфигурировании через CoDeSys выбрать TCP для элемента "Modbus (Master)" невозможно.
Николаев Андрей
19.04.2014, 17:06
Работает.
Прочитайте пожалуйста соответствующий раздел руководства пользователя.
Там четко описано какие параметры настраивать.
Гарчев Евгений
23.04.2014, 15:52
В модуле Universal ModBus Device в параметре NetMode устанавливаете ТСР, в параметре ModuleIP указываете IP-адрес опрашиваемого устройства, в параметре ТСРport - указываете порт опрашиваемого устройства, в параметре ModuleSlaveAddress указываете ModBus адрес опрашиваемого устройства.
Евгений, спасибо за подробный ответ. Все получилось.
Powered by vBulletin® Version 4.2.3 Copyright © 2026 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. Перевод: zCarot