mvoltrkff
18.04.2014, 09:07
Пробовал двумя способами
через библиотеки и через modbus_com_port

Мурат Ахриев
21.04.2014, 16:10
У вас разная скорость передачи данных + в МДВВ установлен режим Ascii, а нужен RTU.

Dimko
04.05.2017, 15:08
Подниму тему, СПК207_03, 7 модулей МДВВ, на столе с настройками 38400/rtu мастер 3.5.5 таймаут 5000 фрейм 500, каждый модуль 500мс всё работает, как только кабель 30 метров и всё сыпиться, светодиод на СПК становится зелёный, настройки таймаут фрейм не влияют, в мастере треугольник красный, подскажите где копать. кабель в бухте не проложенный. Поможет резистор? АС5?