PDA

Просмотр полной версии : проблема с фаерволом!!!



Ден
26.05.2008, 07:55
Здравствуйте все!
Проблема в следующем. Необходимо настроить фаервол на то чтобы пакеты, которые шлет ПЛК (в моем случае 150), успешно добирались до ПК оператора. Кокой порт, кокого типа пакеты ну и т.д.?
ПЛК стоит на объекте, мне нужна информация, которую я бы мог просто передать сис.админам, а они в свою очередь настроили фаервол.
Подскажите кто в силах.

Филоненко Владислав
26.05.2008, 09:21
Связь с HMI/Средой разработки - открыть порт 1200, TCP
стандартный порт MOdBus - 502 TCP
Сетевые переменные - всё за висит от установок, но по умолчанию
broadcast UDP пакеты на порт 1202.

Ден
26.05.2008, 09:59
C HMI-средой мне связываться не надо, просто через OPC тяну значения в скаду из контроллеров, подключенных в сеть. Значит 502 порт?

Филоненко Владислав
26.05.2008, 10:26
ОPC ModBus - 502
OPC Getway -1200