PDA

Просмотр полной версии : ПР114+ПЧВ101



AlexDS
17.04.2014, 16:34
Кусок схемы на картинке. Один ИТП показывает 4,00 второй 20,16, на кнопки не реагирует. Что не так?:confused: ПЧВ только из коробки, не программировался.12609

kukla100
01.05.2014, 09:48
Хоть бы кусок программы выложили, а то набирать лень. Да и ПЧВ в норму надо приводить.

Василий Кашуба
01.05.2014, 17:13
Кусок схемы на картинке. Один ИТП показывает 4,00 второй 20,16, на кнопки не реагирует. Что не так?:confused: ПЧВ только из коробки, не программировался.12609
А "минус" 24 вольта на общий вход подали?

AlexDS
05.05.2014, 09:09
Спасибо за ответы, был в командировке. Разобрался ещё 21-го. Схема была сырая, доделал. После TO FLOAT нужен ещё оператор.

Алексей Геннадьевич
13.05.2014, 10:05
Спасибо за ответы, был в командировке. Разобрался ещё 21-го. Схема была сырая, доделал. После TO FLOAT нужен ещё оператор.
Ещё очень желательно сделать проверку перехода через 0 и ограничения максимального значения.
Избавитель от неприятных ситуаций - при уменьшении значения меньше 0 на выходе счётчика 65535 и наоборот.

12884

AlexDS
13.05.2014, 10:33
Спасибо! Пока задача стояла как-то запустить агрегат, до тонкостей ещё не добрался. Обязательно применю Ваши дополнения.