PDA

Просмотр полной версии : пропадает связь ПЛК - ТРМ212



evgnik
16.04.2014, 18:32
ЗДРАВСТВУЙТЕ
я столкнулся с такой проблемой
настроена связь между ПЛК и ТРМ212 -протокол МодБас РТУ. всё вроде нормально работает , проблем нет.
Но стоит отключить напряжение питания с ТРМ212 и затем опять включить, то пропадает связь между ними.
Для того чтобы связь возобновилась я отключаю провода RS 485 , отключаю- включаю напряжение питания и потом подключаю провода RS485.
посоветуйте как победить такое чудо

Евгений Дударев
17.04.2014, 09:04
Какой у Вас ПЛК?

Вольд
17.04.2014, 10:25
ЗДРАВСТВУЙТЕ
я столкнулся с такой проблемой
настроена связь между ПЛК и ТРМ212 -протокол МодБас РТУ. всё вроде нормально работает , проблем нет.
Но стоит отключить напряжение питания с ТРМ212 и затем опять включить, то пропадает связь между ними.
Для того чтобы связь возобновилась я отключаю провода RS 485 , отключаю- включаю напряжение питания и потом подключаю провода RS485.
посоветуйте как победить такое чудо
Такие чудеса с оборудованием "ОВЕН" случаются сплошь и рядом. Печально, но кроме танцев с бубном тебе вряд ли что-то поможет.

evgnik
17.04.2014, 11:11
Такие проблемы у меня были при использовании 150 и 110 ПЛК

evgnik
18.04.2014, 09:27
ЗДРАВСТВУЙТЕ
я столкнулся с такой проблемой
настроена связь между ПЛК и ТРМ212 -протокол МодБас РТУ. всё вроде нормально работает , проблем нет.
Но стоит отключить напряжение питания с ТРМ212 и затем опять включить, то пропадает связь между ними.
Для того чтобы связь возобновилась я отключаю провода RS 485 , отключаю- включаю напряжение питания и потом подключаю провода RS485.
посоветуйте как победить такое чудо

Выяснил что ТРМ 212 переходит в протокол ОВЕН
Специ по ОВЕНУ как быть в этой ситуации?

Пантелеев Дмитрий
18.04.2014, 11:49
Здравствуйте. При проверке данной связки проблема не повторилась. ТРМ212 у Вас какого года выпуска?

evgnik
18.04.2014, 11:56
сентябрь 2010г

evgnik
18.04.2014, 12:03
я ещё раз проверил
смотрю конфигурацию ПЛК
last address 8 (*это адрес ТРМ 212 сети*)
last error 0

отключаю питания ТРМ
last address 8 (*это адрес ТРМ 212 сети*)
last error 81

включаю питание ТРМ
last address 8 (*это адрес ТРМ 212 сети*)
last error 81

отключаю питания от ТРМ
отрываю провод РС-485 (*достаточно 1*)
Включаю питание ТРМ
подключаю провод
last address 8 (*это адрес ТРМ 212 сети*)
last error 0

вот такая байда
что мне делать с этою байдою?

Пантелеев Дмитрий
18.04.2014, 13:06
Странная работа прибора. Отправляйте ТРМ212 в ближайщий СЦ.

evgnik
21.04.2014, 05:44
так он не один такой . 2010 и 2011 год проблема одна и та же.

capzap
21.04.2014, 05:57
так он не один такой . 2010 и 2011 год проблема одна и та же.

Без обид, но делайте выводы: допустим приборы разных годов выпуска, их у Вас много, проблема только у Вас, мягко говоря слегка странная методика восстановления связи и при чем тут овен, отправте один прибор в сц и Вам скажут причину всех приборов


ЗЫ меня,как представителя тех.поддержки, больше бы интересовало, первое приборы скорее всего на 220В? Второе, "на столе" приборы ведут себя также?

ASo
21.04.2014, 06:54
И ничего СЦ не скажет. Проходили, с другими приборами.
Он тупо погоняет скажем час и напишет - прибор исправен.
При потоке можно работать только так.

evgnik
21.04.2014, 11:01
ЗЫ меня,как представителя тех.поддержки, больше бы интересовало, первое приборы скорее всего на 220В? Второе, "на столе" приборы ведут себя также?

Да ПЛК110 на 220, ну естественно ТРМ 212 тоже.
Первый раз я это выявил когда их уже смонтировали на объекте. ребята киповцы по такой методике эту проблему и устраняют .
Я грешил на что угодно ( на помехи , на качество линии связи, на длину линии связи,полный бред).
Ну вот пришла пора готовить другой объект и макет собран на столе:
-ПКЛ-150 мастером к ПЛК 110 по РС485-1
-ПЛК-110 мастером к ТРМ212 по РС485-2
причем связь пропадает когда отключаешь 220 от ТРМ212 а ПЛК остаётся в сети 220.

Вольд
21.04.2014, 12:41
Могут быть ошибки при обмене, это нормально. Но то что обмен пропадает и не восстанавливается без внешнего вмешательства -это не лезет ни в какие ворота. Не важно в какой последовательности подается питание на Master и Slave сети, при наличии питания на Master и на части или всех Slave сети связь должна быть. Если связь пропадает и не восстанавливается, то может быть три причины:
1) не корректно написано пользовательское ПО;
2) не корректно написано системное ПО (прошивка ПЛК, ТРМ и т.д.);
3) неисправно оборудование (ПЛК, ТРМ и т.д.).

Интересно знать, посылает ли запросы Master сети при полном пропадании связи.

evgnik
22.04.2014, 08:27
Могут быть ошибки при обмене, это нормально. Но то что обмен пропадает и не восстанавливается без внешнего вмешательства -это не лезет ни в какие ворота. Не важно в какой последовательности подается питание на Master и Slave сети, при наличии питания на Master и на части или всех Slave сети связь должна быть. Если связь пропадает и не восстанавливается, то может быть три причины:
1) не корректно написано пользовательское ПО;
2) не корректно написано системное ПО (прошивка ПЛК, ТРМ и т.д.);
3) неисправно оборудование (ПЛК, ТРМ и т.д.).

Интересно знать, посылает ли запросы Master сети при полном пропадании связи.

Но если я при попадании связи делаю, так называемые странные действия, отключаю провода связи , и снимаю а потом подаю питания только на ТРМ , то можно предположить что запросы от мастера есть. Хотя по битику "повер" из модуля статистик, я с задержкой посылаю 254 а потом 255 в (команд офф старт) то связь тоже восстанавливается.Но это при условии что питание пропадёт одновременно не более чем на 6 секунд (пока ПЛК работает от Аккумулятора). А Если на время более 6 секунд то связь восстанавливается и без команды в (команд офф старт).

по поводу пользовательского ПО- всё это так же происходит когда контролер в СТОП.

Вольд
22.04.2014, 11:53
А что по индикатору ПЛК (светодиод) нельзя определить есть ли запросы при пропадании связи ?

Вольд
22.04.2014, 12:00
Ну вот пришла пора готовить другой объект и макет собран на столе:
-ПКЛ-150 мастером к ПЛК 110 по РС485-1
-ПЛК-110 мастером к ТРМ212 по РС485-2
причем связь пропадает когда отключаешь 220 от ТРМ212 а ПЛК остаётся в сети 220.
Тут точно можно сказать, что системное ПО ПЛК сделано некорректно. Если есть возможность надо этот макет привезти в фирму "ОВЕН" и провести проверку. Если все подтвердится, то составить акт по результатам проверки. Далее можно будет выставить официальную претензию.

Alex_rem
22.04.2014, 12:46
так он не один такой . 2010 и 2011 год проблема одна и та же.

Вскройте ТРМ212 и посмотрите версию прошивки микроконтроллера.

evgnik
22.04.2014, 13:42
Тут точно можно сказать, что системное ПО ПЛК сделано некорректно. Если есть возможность надо этот макет привезти в фирму "ОВЕН" и провести проверку. Если все подтвердится, то составить акт по результатам проверки. Далее можно будет выставить официальную претензию.

Контролер в СТОП, значит нет не каково ПО только конфигурация ПЛК. Причём тут ПО. Или вы имеете в виду прошивку ПЛК? Все остальные приборы ТРМ 138 МДВВ всё в порядке.

evgnik
22.04.2014, 13:48
А что по индикатору ПЛК (светодиод) нельзя определить есть ли запросы при пропадании связи ?

какой светодиод?,я на корпусе ПЛК вижу только оди "СВЯЗЬ" , а он загорается только связь с ПК (Gatewy)

evgnik
22.04.2014, 13:53
Вскройте ТРМ212 и посмотрите версию прошивки микроконтроллера.


хорошо завтра с утра открою гляну

решение по устранению этой проблемы у меня есть только она, как тут сказали, через танец с бубном. Хотелось бы что то цивилизованное.

могу выложить конфигурацию ПЛК для анализа

Вольд
22.04.2014, 13:55
Контролер в СТОП, значит нет не каково ПО только конфигурация ПЛК. Причём тут ПО. Или вы имеете в виду прошивку ПЛК? Все остальные приборы ТРМ 138 МДВВ всё в порядке.
Системное ПО - это прошивка ПЛК.

Вольд
22.04.2014, 14:03
какой светодиод?,я на корпусе ПЛК вижу только оди "СВЯЗЬ" , а он загорается только связь с ПК (Gatewy)
Если у ПЛК150 нет индикатора состояния порта RS-485, то можно встать на линию осциллографом и проверить наличие запросов от Master сети при полном отсутствии связи с ПЛК110.

evgnik
23.04.2014, 07:32
Вскройте ТРМ212 и посмотрите версию прошивки микроконтроллера.

Конфигуратор на ТРМ 212 показал что версия программы V03,0003 а сам ТРМ 2010года.
что касается ПЛК то:
-PLC model MODEL PLC 110-30
Binary VERSION 2.14.0
Need Target version 2.10
Compiled 14:35:31 Apr 28 2011

Alex_rem
23.04.2014, 11:32
Прошивки на обоих приборах последние, поэтому для выявления дефекта прошу вас отправить в центральный сервисный центр ПЛК и ТРМ212, напомню, при проверке на новых приборах, взятых со склада подобный дефект не подтвердился.

evgnik
23.04.2014, 13:22
Прошивки на обоих приборах последние, поэтому для выявления дефекта прошу вас отправить в центральный сервисный центр ПЛК и ТРМ212, напомню, при проверке на новых приборах, взятых со склада подобный дефект не подтвердился.

извините, может с моей стороны это и бестактно, не могли бы вы, как нибудь описать действия проверки дефекта. А то может мы друг друга не так поняли.
за ранее благодарен
с уважением Евгений

evgnik
24.04.2014, 11:55
Связь с прибором ТРМ 212 пропадает тогда когда в (Universal Modbus device) добавляешь подэлемент (Register output module) и ставишь ему параметр (Write multiple registers 0x10) прогружаешь, вроде всё нормально. Потом выключаешь питание 220 и всё, больше связи с ним нет, только через танец с бубном.

evgnik
24.04.2014, 13:00
[QUOTE=Пантелеев Дмитрий;136084[/QUOTE]
Спасибо большое, я бы не догнал сам.

groom
23.07.2015, 15:42
Ребята, как проблему то решили?