Просмотр полной версии : пропадает связь ПЛК - ТРМ212
ЗДРАВСТВУЙТЕ
я столкнулся с такой проблемой
настроена связь между ПЛК и ТРМ212 -протокол МодБас РТУ. всё вроде нормально работает , проблем нет.
Но стоит отключить напряжение питания с ТРМ212 и затем опять включить, то пропадает связь между ними.
Для того чтобы связь возобновилась я отключаю провода RS 485 , отключаю- включаю напряжение питания и потом подключаю провода RS485.
посоветуйте как победить такое чудо
Евгений Дударев
17.04.2014, 09:04
Какой у Вас ПЛК?
ЗДРАВСТВУЙТЕ
я столкнулся с такой проблемой
настроена связь между ПЛК и ТРМ212 -протокол МодБас РТУ. всё вроде нормально работает , проблем нет.
Но стоит отключить напряжение питания с ТРМ212 и затем опять включить, то пропадает связь между ними.
Для того чтобы связь возобновилась я отключаю провода RS 485 , отключаю- включаю напряжение питания и потом подключаю провода RS485.
посоветуйте как победить такое чудо
Такие чудеса с оборудованием "ОВЕН" случаются сплошь и рядом. Печально, но кроме танцев с бубном тебе вряд ли что-то поможет.
Такие проблемы у меня были при использовании 150 и 110 ПЛК
ЗДРАВСТВУЙТЕ
я столкнулся с такой проблемой
настроена связь между ПЛК и ТРМ212 -протокол МодБас РТУ. всё вроде нормально работает , проблем нет.
Но стоит отключить напряжение питания с ТРМ212 и затем опять включить, то пропадает связь между ними.
Для того чтобы связь возобновилась я отключаю провода RS 485 , отключаю- включаю напряжение питания и потом подключаю провода RS485.
посоветуйте как победить такое чудо
Выяснил что ТРМ 212 переходит в протокол ОВЕН
Специ по ОВЕНУ как быть в этой ситуации?
Пантелеев Дмитрий
18.04.2014, 11:49
Здравствуйте. При проверке данной связки проблема не повторилась. ТРМ212 у Вас какого года выпуска?
я ещё раз проверил
смотрю конфигурацию ПЛК
last address 8 (*это адрес ТРМ 212 сети*)
last error 0
отключаю питания ТРМ
last address 8 (*это адрес ТРМ 212 сети*)
last error 81
включаю питание ТРМ
last address 8 (*это адрес ТРМ 212 сети*)
last error 81
отключаю питания от ТРМ
отрываю провод РС-485 (*достаточно 1*)
Включаю питание ТРМ
подключаю провод
last address 8 (*это адрес ТРМ 212 сети*)
last error 0
вот такая байда
что мне делать с этою байдою?
Пантелеев Дмитрий
18.04.2014, 13:06
Странная работа прибора. Отправляйте ТРМ212 в ближайщий СЦ.
так он не один такой . 2010 и 2011 год проблема одна и та же.
так он не один такой . 2010 и 2011 год проблема одна и та же.
Без обид, но делайте выводы: допустим приборы разных годов выпуска, их у Вас много, проблема только у Вас, мягко говоря слегка странная методика восстановления связи и при чем тут овен, отправте один прибор в сц и Вам скажут причину всех приборов
ЗЫ меня,как представителя тех.поддержки, больше бы интересовало, первое приборы скорее всего на 220В? Второе, "на столе" приборы ведут себя также?
И ничего СЦ не скажет. Проходили, с другими приборами.
Он тупо погоняет скажем час и напишет - прибор исправен.
При потоке можно работать только так.
ЗЫ меня,как представителя тех.поддержки, больше бы интересовало, первое приборы скорее всего на 220В? Второе, "на столе" приборы ведут себя также?
Да ПЛК110 на 220, ну естественно ТРМ 212 тоже.
Первый раз я это выявил когда их уже смонтировали на объекте. ребята киповцы по такой методике эту проблему и устраняют .
Я грешил на что угодно ( на помехи , на качество линии связи, на длину линии связи,полный бред).
Ну вот пришла пора готовить другой объект и макет собран на столе:
-ПКЛ-150 мастером к ПЛК 110 по РС485-1
-ПЛК-110 мастером к ТРМ212 по РС485-2
причем связь пропадает когда отключаешь 220 от ТРМ212 а ПЛК остаётся в сети 220.
Могут быть ошибки при обмене, это нормально. Но то что обмен пропадает и не восстанавливается без внешнего вмешательства -это не лезет ни в какие ворота. Не важно в какой последовательности подается питание на Master и Slave сети, при наличии питания на Master и на части или всех Slave сети связь должна быть. Если связь пропадает и не восстанавливается, то может быть три причины:
1) не корректно написано пользовательское ПО;
2) не корректно написано системное ПО (прошивка ПЛК, ТРМ и т.д.);
3) неисправно оборудование (ПЛК, ТРМ и т.д.).
Интересно знать, посылает ли запросы Master сети при полном пропадании связи.
Могут быть ошибки при обмене, это нормально. Но то что обмен пропадает и не восстанавливается без внешнего вмешательства -это не лезет ни в какие ворота. Не важно в какой последовательности подается питание на Master и Slave сети, при наличии питания на Master и на части или всех Slave сети связь должна быть. Если связь пропадает и не восстанавливается, то может быть три причины:
1) не корректно написано пользовательское ПО;
2) не корректно написано системное ПО (прошивка ПЛК, ТРМ и т.д.);
3) неисправно оборудование (ПЛК, ТРМ и т.д.).
Интересно знать, посылает ли запросы Master сети при полном пропадании связи.
Но если я при попадании связи делаю, так называемые странные действия, отключаю провода связи , и снимаю а потом подаю питания только на ТРМ , то можно предположить что запросы от мастера есть. Хотя по битику "повер" из модуля статистик, я с задержкой посылаю 254 а потом 255 в (команд офф старт) то связь тоже восстанавливается.Но это при условии что питание пропадёт одновременно не более чем на 6 секунд (пока ПЛК работает от Аккумулятора). А Если на время более 6 секунд то связь восстанавливается и без команды в (команд офф старт).
по поводу пользовательского ПО- всё это так же происходит когда контролер в СТОП.
А что по индикатору ПЛК (светодиод) нельзя определить есть ли запросы при пропадании связи ?
Ну вот пришла пора готовить другой объект и макет собран на столе:
-ПКЛ-150 мастером к ПЛК 110 по РС485-1
-ПЛК-110 мастером к ТРМ212 по РС485-2
причем связь пропадает когда отключаешь 220 от ТРМ212 а ПЛК остаётся в сети 220.
Тут точно можно сказать, что системное ПО ПЛК сделано некорректно. Если есть возможность надо этот макет привезти в фирму "ОВЕН" и провести проверку. Если все подтвердится, то составить акт по результатам проверки. Далее можно будет выставить официальную претензию.
Alex_rem
22.04.2014, 12:46
так он не один такой . 2010 и 2011 год проблема одна и та же.
Вскройте ТРМ212 и посмотрите версию прошивки микроконтроллера.
Тут точно можно сказать, что системное ПО ПЛК сделано некорректно. Если есть возможность надо этот макет привезти в фирму "ОВЕН" и провести проверку. Если все подтвердится, то составить акт по результатам проверки. Далее можно будет выставить официальную претензию.
Контролер в СТОП, значит нет не каково ПО только конфигурация ПЛК. Причём тут ПО. Или вы имеете в виду прошивку ПЛК? Все остальные приборы ТРМ 138 МДВВ всё в порядке.
А что по индикатору ПЛК (светодиод) нельзя определить есть ли запросы при пропадании связи ?
какой светодиод?,я на корпусе ПЛК вижу только оди "СВЯЗЬ" , а он загорается только связь с ПК (Gatewy)
Вскройте ТРМ212 и посмотрите версию прошивки микроконтроллера.
хорошо завтра с утра открою гляну
решение по устранению этой проблемы у меня есть только она, как тут сказали, через танец с бубном. Хотелось бы что то цивилизованное.
могу выложить конфигурацию ПЛК для анализа
Контролер в СТОП, значит нет не каково ПО только конфигурация ПЛК. Причём тут ПО. Или вы имеете в виду прошивку ПЛК? Все остальные приборы ТРМ 138 МДВВ всё в порядке.
Системное ПО - это прошивка ПЛК.
какой светодиод?,я на корпусе ПЛК вижу только оди "СВЯЗЬ" , а он загорается только связь с ПК (Gatewy)
Если у ПЛК150 нет индикатора состояния порта RS-485, то можно встать на линию осциллографом и проверить наличие запросов от Master сети при полном отсутствии связи с ПЛК110.
Вскройте ТРМ212 и посмотрите версию прошивки микроконтроллера.
Конфигуратор на ТРМ 212 показал что версия программы V03,0003 а сам ТРМ 2010года.
что касается ПЛК то:
-PLC model MODEL PLC 110-30
Binary VERSION 2.14.0
Need Target version 2.10
Compiled 14:35:31 Apr 28 2011
Alex_rem
23.04.2014, 11:32
Прошивки на обоих приборах последние, поэтому для выявления дефекта прошу вас отправить в центральный сервисный центр ПЛК и ТРМ212, напомню, при проверке на новых приборах, взятых со склада подобный дефект не подтвердился.
Прошивки на обоих приборах последние, поэтому для выявления дефекта прошу вас отправить в центральный сервисный центр ПЛК и ТРМ212, напомню, при проверке на новых приборах, взятых со склада подобный дефект не подтвердился.
извините, может с моей стороны это и бестактно, не могли бы вы, как нибудь описать действия проверки дефекта. А то может мы друг друга не так поняли.
за ранее благодарен
с уважением Евгений
Связь с прибором ТРМ 212 пропадает тогда когда в (Universal Modbus device) добавляешь подэлемент (Register output module) и ставишь ему параметр (Write multiple registers 0x10) прогружаешь, вроде всё нормально. Потом выключаешь питание 220 и всё, больше связи с ним нет, только через танец с бубном.
[QUOTE=Пантелеев Дмитрий;136084[/QUOTE]
Спасибо большое, я бы не догнал сам.
Ребята, как проблему то решили?