PDA

Просмотр полной версии : ПР200



Страницы : 1 2 3 4 [5] 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Алексей Геннадьевич
15.12.2015, 15:26
Вот что наболело: 1. Нет возможности обмениваться пакетно. Обмен целыми связными массивами открыл бы много возможностей, в том числе обход ограничения отклика в 128 байт (наверное, это аппаратное ограничение?), можно было бы ставить номер тома, и банзай! вот когда ПР200 является мастером у многих приборов и должен все это отдать на скаду, то 128 байт- это грустно. Про темп обмена на пакетном принципе уже понятно, он будет гораздо выше.
2. Наверное на системном уровне просто получать признак связи (на регистрах заголовка), так зачем заставлять пользователя самому что-то конструировать для контроля связи.
Может ваше желание выходит за границы применения ПР, и вам нужен контроллер?


3. Респект за доступ к часам!
Дней недели нет. Жалко.
Теперь календарь писать, а можно было просто значение из микросхемы часов выдернуть...

Значит можно? так дайте ж читать признаки связи и особенно уставки границ AI (никак не добраться до них на уровне пользователя).
Вы можете обьяснить, для чего нужно менять границы аналогового входа?:confused:
В установке датчик один и тот-же.

Серёга Букашкин
15.12.2015, 15:49
Вы можете обьяснить, для чего нужно менять границы аналогового входа?
В установке датчик один и тот-же.
Поясняю: при создании функций, рассчитанных не на конкретное одно использование, а на серию разнокалиберных устройств, программно рассчитывать на датчик определенного масштаба нельзя, диапазон поставит уже пользователь согласно своему датчику. А нужно по ходу обработки знать, насколько сигнал велик относительно своих границ. Вот приходит "31". Это много или мало? И еще: в проекте нужно иметь функцию дистанционной коррекции уставок настройки (задания, порогов) по простому принципу команд "прибавить/убавить" в том же диапазоне, что задан для сигнала AI. Без считывания установленного диапазона сигнала невозможно вычислить шаг такой коррекции и ограничения. При регулировании также удобно приводить сигнал к относительному виду (% диапазона). В общем, границы - очень важный и нужный параметр, и не давать его читать как переменную - странно, наверное просто у программера очередь до таких мелочей еще не дошла. Будем ждать.
И еще хорошо бы читать естественный уникальный и задаваемый без замены программы параметр идентификации. Это например номер абонента (тоже системная переменная). Это позволило бы для нескольких ПР одной системы создавать универсальную программу, которая по заданному номеру делала бы что-то свое, так для эксплуатации удобнее.

Алексей Геннадьевич
16.12.2015, 14:46
при создании функций, рассчитанных не на конкретное одно использование, а на серию разнокалиберных устройств, программно рассчитывать на датчик определенного масштаба нельзя, диапазон поставит уже пользователь согласно своему датчику. А нужно по ходу обработки знать, насколько сигнал велик относительно своих границ. Вот приходит "31". Это много или мало? И еще: в проекте нужно иметь функцию дистанционной коррекции уставок настройки (задания, порогов) по простому принципу команд "прибавить/убавить" в том же диапазоне, что задан для сигнала AI. Без считывания установленного диапазона сигнала невозможно вычислить шаг такой коррекции и ограничения. При регулировании также удобно приводить сигнал к относительному виду (% диапазона). В общем, границы - очень важный и нужный параметр, и не давать его читать как переменную - странно, наверное просто у программера очередь до таких мелочей еще не дошла. Будем ждать.
И еще хорошо бы читать естественный уникальный и задаваемый без замены программы параметр идентификации. Это например номер абонента (тоже системная переменная). Это позволило бы для нескольких ПР одной системы создавать универсальную программу, которая по заданному номеру делала бы что-то свое, так для эксплуатации удобнее.
В таком случае задать в ПР границы равными 0 и 1 и потом преобразовывать сигнал с помощью fmul, fdiv, fadd, fsub.
Вам для ваших применений 32 входных регистра не хватает?

Серёга Букашкин
16.12.2015, 17:58
В таком случае задать в ПР границы равными 0 и 1 и потом преобразовывать сигнал с помощью fmul, fdiv, fadd, fsub.
Вам для ваших применений 32 входных регистра не хватает?

Это бесспорно, но сложнее. Что ли жалко дать доступ к границам? Конечно придется так делать если всё так и останется как сейчас, но можно всё устроить гораздо проще.

Павел Братковский
16.12.2015, 21:19
Это бесспорно, но сложнее. Что ли жалко дать доступ к границам? Конечно придется так делать если всё так и останется как сейчас, но можно всё устроить гораздо проще.

вы от пр200 чуда ждете?.....ждите, ожидайте

ИМХО прибор пр200 классный прибор, в отношении цена-качество (жаль матом нельзя), он в своем роде уникальный......допилят-до полируют.

уважаемый Серёга Букашкин, про хотелки писать по корректней попробуйте....

Алексей Геннадьевич
17.12.2015, 13:53
Это бесспорно, но сложнее. Что ли жалко дать доступ к границам? Конечно придется так делать если всё так и останется как сейчас, но можно всё устроить гораздо проще.
ПР200 -универсальное программируемое реле, а ваше желание - специализированное применение.


Вопрос к производителям:
Как обстоят дела с модулями расширения для ПР200?

Lendl
17.12.2015, 17:26
Коллеги, кто-нибудь знает как в ПР200 сделать управление каким-либо выходом по гистерезису?
Например: включению выхода Q1 происходит по достижению значения температуры 70 градусов, а отключение этого же выхода Q1 только при уменьшении температуры до 50 градусов.
Может быть есть готовые макросы?

Василий Кашуба
17.12.2015, 18:22
Коллеги, кто-нибудь знает как в ПР200 сделать управление каким-либо выходом по гистерезису?
Например: включению выхода Q1 происходит по достижению значения температуры 70 градусов, а отключение этого же выхода Q1 только при уменьшении температуры до 50 градусов.
Может быть есть готовые макросы?
Вот такой 21397

Lendl
18.12.2015, 09:18
Вот такой[/ATTACH]
Василий, спасибо за подсказку! Конечно же мне нужно использовать RS-триггер...

katalist
18.12.2015, 12:58
А на каком процессоре исполнено данное реле?

zamnarzanom
22.12.2015, 09:10
там стоит stm 32

and909
22.12.2015, 10:04
Для ценителей, немного любительского гик - стриптиза:

Фотосессия ПР200 в топовой комплектации: +18!!!

https://yadi.sk/d/TQqWg1dXmPhNV

Надеюсь, ничьи чувства не задел. :)

Николаев Андрей
22.12.2015, 11:51
Ну со светом немножко не доработали конечно, а так фото-сессия удалась.
А какова была цель, простите?

and909
22.12.2015, 12:16
Фотографировал на телефон при стандартном офисном свете.

Один форумчанин попросил, а я решил показать всем.

Lendl
22.12.2015, 12:17
Коллеги, еще один вопрос: как лучше сделать сброс наработки с помощью клавиш ПР200?
Сделал так: создал булевую переменную и вывел её на экран ПР200 с возможностью редактирования с экрана.
Если переменная равна TRUE, то происходит сброс наработки. Если FALSE, то нет.
Получился сброс в режиме "защелка", но меня не устраивает такой способ, так как при следующем сбросе я должен с помощью редактирования с экрана присвоить значение FALSE этой переменной, а потом опять TRUE.
Как можно сделать сброс в режиме "импульс" (чтобы переменная автоматически принимала значение FALSE после сброса)?

Алексей Геннадьевич
22.12.2015, 13:14
Lendl Детекторы переднего и заднего фронтов.

Серёга Букашкин
22.12.2015, 17:38
Коллеги, еще один вопрос: как лучше сделать сброс наработки с помощью клавиш ПР200?


Вот да, да, да! Разработчики занимают позицию "скупого рыцаря", не отдавая системные переменные для чтения, в том числе состояния кнопок панели. Это открыло бы новые горизонты в управлении.

Павел Братковский
22.12.2015, 21:17
Один форумчанин попросил, а я решил показать всем.

спрыгни с балкона, я один из форума.......флуд зачем, тебя за зомбировали, опомнись......

Павел Братковский
22.12.2015, 21:19
Для ценителей, немного любительского гик - стриптиза:

Фотосессия ПР200 в топовой комплектации: +18!!!

https://yadi.sk/d/TQqWg1dXmPhNV

Надеюсь, ничьи чувства не задел. ъ

это гон, выкинте их из сайта........несет их..............

Серёга Букашкин
23.12.2015, 11:15
Объясните кто знает: при программировании экранов в чем особенность ComboBox от динамического текста? Инструменты редактирования содержания одинаковые... а что значит "с возможностью редактирования"? Не текст же редактировать с панели ПР, для этого нет кнопок.

Алексей Геннадьевич
23.12.2015, 15:23
Вот да, да, да! Разработчики занимают позицию "скупого рыцаря", не отдавая системные переменные для чтения, в том числе состояния кнопок панели. Это открыло бы новые горизонты в управлении.
Давно уже поднимал вопрос о мгновенном изменении переменных при помощи кнопок. При диагностике и проверке - самое то.
Ещё неплохо иметь возможность запаролить экран от входа, всех любопытных не зактулхируешь...

спрыгни с балкона, я один из форума.......флуд зачем, тебя за зомбировали, опомнись......
Этаж надо указывать, коллега. Например 54й в жилом здании на территории РФ - пускай поищет :D

Lendl
24.12.2015, 12:32
Давно уже поднимал вопрос о мгновенном изменении переменных при помощи кнопок. При диагностике и проверке - самое то.
Ещё неплохо иметь возможность запаролить экран от входа, всех любопытных не зактулхируешь...
Поддерживаю эту идею!!!
Так же хотелось бы увидеть нормально открытые контакты ПР200, которые бы в случае аварии внутреннего ПО ПР200 или другой неисправности на этапе самодиагностики ЗАМЫКАЛИСЬ!!!

В системном меню ПР200 есть ПАРОЛЬ, только ни где не сказано как им пользоваться)))

Сергей0308
24.12.2015, 13:06
Поддерживаю эту идею!!!
Так же хотелось бы увидеть нормально открытые контакты ПР200, которые бы в случае аварии внутреннего ПО ПР200 или другой неисправности на этапе самодиагностики ЗАМЫКАЛИСЬ!!!

В системном меню ПР200 есть ПАРОЛЬ, только ни где не сказано как им пользоваться)))

А если с питанием что-нибудь случилось, как нормально открытые контакты замыкать???

Eugene.A
24.12.2015, 13:14
Поддерживаю эту идею!!!
Так же хотелось бы увидеть нормально открытые контакты ПР200, которые бы в случае аварии внутреннего ПО ПР200 или другой неисправности на этапе самодиагностики ЗАМЫКАЛИСЬ!!!

В системном меню ПР200 есть ПАРОЛЬ, только ни где не сказано как им пользоваться)))

А если проводок от него отвалился? Лучше тогда нормально открытый контакт, который при аварии РАЗМЫКАЕТСЯ!!!

Алексей Геннадьевич
24.12.2015, 14:58
Так же хотелось бы увидеть нормально открытые контакты ПР200, которые бы в случае аварии внутреннего ПО ПР200 или другой неисправности на этапе самодиагностики ЗАМЫКАЛИСЬ!!!
НЕ НУЖНО.

В системном меню ПР200 есть ПАРОЛЬ, только ни где не сказано как им пользоваться)))
Меню активируется при подключенном реле?

Lendl
24.12.2015, 15:12
Да, Вы правы. Тогда контакты должны быть нормально закрытые, а при аварии они должны РАЗМЫКАТЬСЯ!
Как правило такие "сухие контакты" самодиагностики системы есть во всех микропроцессорных устройствах, которые чем-либо управляют (в энергетике - это блоки релейной защиты и т.п.)
Конечно это приведет к удорожанию ПР200, но как "опцию" можно предложить покупателям.

Lendl
24.12.2015, 15:14
Кто знает время наработки на отказ реле ПР200?

AI!
24.12.2015, 15:18
нормально закрытые контакты, которые при аварии размыкаются называются нормально открытыми,
а нормально открытые контакты, которые при аварии замыкаются называются нормально закрытыми.
ну а "инверсность" достигается элементом NOT перед этими выходами в программе.

или я что-то не понимаю в этой жизни?

Lendl
24.12.2015, 15:23
НЕ НУЖНО.

Меню активируется при подключенном реле?

Объясните почему НЕ НУЖНО?
Меню "Пароль" есть в системном меню прибора (версия прибора 1.06) и действует только на доступ к системному меню прибора.

Василий Кашуба
24.12.2015, 15:24
нормально закрытые контакты, которые при аварии размыкаются называются нормально открытыми,
а нормально открытые контакты, которые при аварии замыкаются называются нормально закрытыми.
ну а "инверсность" достигается элементом NOT перед этими выходами в программе.

или я что-то не понимаю в этой жизни?
Здравствуйте, всё правильно вы понимаете, ничего за два года не изменилось. :)

Василий Кашуба
24.12.2015, 15:25
Объясните почему НЕ НУЖНО?
Меню "Пароль" есть в системном меню прибора (версия прибора 1.06) и действует только на доступ к системному меню прибора.
Примените макрос "Пароль".

DmitriiAnyushin
24.12.2015, 15:37
Скажите пожалуйста, возможно ли поместить триггер в энергонезависимую память?

Алексей Геннадьевич
24.12.2015, 15:41
Объясните почему НЕ НУЖНО?
Уже ответили.
http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=17153&page=114&p=190807&viewfull=1#post190807


Меню "Пароль" есть в системном меню прибора (версия прибора 1.06) и действует только на доступ к системному меню прибора.
И смысл его?

Примените макрос "Пароль".
Интересует пароль который можно установить на доступ к экранам ПР200 с кнопок. Примерно как в ИП320. Закрыть часть переменных от редактирования.

romanup
24.12.2015, 16:08
К ПР200 расширений входов/выходов пока ещё нет. Можно ли создать расширения при помощи модбас? Что для этого нужно, какие можно добавить устройства? Имеет ли смысл этим заниматься с точки зрения аппаратной стоимости? Насколько это трудозатратно?

Именно по причине отсутвия расширений ПР овен зачастую использовал ПР сименс, они эту возможность реализовали "в эпоху зарождения мамонтов". Что мешает овну? Совершенно очевидно, что имеющихся ресурсов в большинстве случаев не хватает. Вот наконец то снизошла благодать, сделали нормальный аппарат ПР200 с отставанием от мира лет на 15, а расширений уже боюсь не дождаться, совсем состарюсь, надо искать обходные пути. Заказчику в пору кризиса нужны бюджетные решения, и ещё вчера.

Заранее огромное спасибо тому, кто полноценно раскроет эту тему, или даст ссылки. Пытался найти ответы на этом форуме, честно пытался, но как то ничего подходящего...

Василий Кашуба
24.12.2015, 19:57
Интересует пароль который можно установить на доступ к экранам ПР200 с кнопок. Примерно как в ИП320. Закрыть часть переменных от редактирования.
Предлагаю свой макрос "Пароль" на тестирование. Кто сможет подобрать код и получить "1" на выходе макроса, тот сможет посмотреть внутренности макроса. Кто не смог подобрать код, но заинтересовался макросом, пишите в личку.

Petrovi4
24.12.2015, 20:22
В 111 билде не открывается и выдает ошибку.

Василий Кашуба
24.12.2015, 20:25
В 111 билде не открывается и выдает ошибку.
Написан года два назад в ОЛ1.7-51

rovki
24.12.2015, 21:43
В 109 открывается .:D

Eugene.A
24.12.2015, 22:58
нормально закрытые контакты, которые при аварии размыкаются называются нормально открытыми,
а нормально открытые контакты, которые при аварии замыкаются называются нормально закрытыми.
ну а "инверсность" достигается элементом NOT перед этими выходами в программе.

или я что-то не понимаю в этой жизни?
А я всегда полагал, что нормально открытые контакты - это разомкнутые в ОБЕСТОЧЕННОМ состоянии устройства, установки.
"Хороший" пример - аварийные контакты газосигнализаторов Сейтрон RGD CO0 MP1, которые попадаются мне на каждой второй котельной. Они разомкнуты в трёх случаях - когда загазованности нет, когда неисправно реле и когда прибор выключен. Я считаю, что это технически абсолютно безграмотно. Оправдывает его только то, что он, скорее всего, относится к бытовым, хотя у нас его ставят везде, где ни попадя.

energvk
25.12.2015, 10:57
Добрый день! Интересует вопрос, сколько регистров за раз можно прочитать/записать с/в ПР200 (slave)? Пробую читать СПК107, получается не больше 12 регистров за раз (и конфигурацией и библиотекой).

Lendl
25.12.2015, 11:23
Lendl Детекторы переднего и заднего фронтов.

Ничего не получается! Делаю как показано во вложении21512
Переменная "Сброс" у меня выводится на экран ПР200 с возможностью её редактирования и всё равно работает как "Защелка", при этом переменная "Temp" работает как "Импульс".
Ещё раз сформулирую свой вопрос: как сделать так, чтобы переменная "Сброс" работала как "Импульс" (то есть так же, как переменная "Temp")?
Я с помощью кнопок ПР200 изменяю значение переменной "Сброс" на TRUE, при этом логика работы ПР200 должна сама вернуть значение переменной "Сброс" в исходное состояние - то есть в FALSE.
Есть мысли?

Lendl
25.12.2015, 13:34
одного триггера переднего фронта было бы достаточно
Я наверное плохо объяснил свою проблему... Мне нужно, чтобы после изменения переменной с помощью кнопок экрана управляющая программа ПР200 сама возвращала бы эту переменную в исходное состояние. Как это сделать?

AI!
25.12.2015, 14:29
Я наверное плохо объяснил свою проблему... Мне нужно, чтобы после изменения переменной с помощью кнопок экрана управляющая программа ПР200 сама возвращала бы эту переменную в исходное состояние. Как это сделать?предложу решение - а если сигнал "reset" ловить как изменение состояния (фронт).
тогда само состояние переменной будет не важно.

Lendl
25.12.2015, 15:23
предложу решение - а если сигнал "reset" ловить как изменение состояния (фронт).
тогда само состояние переменной будет не важно.

Соглашусь с Вами. Думал уже над этим. Но, тогда другая проблема возникает:
как в меню прибора редактировать эту переменную?
Например: сейчас у меня выводится надпись на экране: "Сбросить наработку?" и вариант ответа "Нет" или "Да", в зависимости от текущего состояния переменной "Сброс".
Вы же предлагаете сделать так: "Сбросить наработку?" и варианты ответа "Да" или "Да". Допустим. Но, чтобы "ловить фронт" все равно нужно будет вручную изменять состояние переменной "Сброс" с помощью кнопок ПР200 (было: "Да", стало: "Да" - то, которое раньше было "Нет").
Уже голову сломал и не знаю как сделать этот сброс, чтобы делать его по нажатию кнопки на экране, а не через изменения: "Нет" в "Да" и при следующем сбросе опять: "Да" в "Нет" + "Нет" в "Да". Ну уж очень не удобно получается.

Lendl
25.12.2015, 17:09
какая то проблема на пустом месте, пускай ДА уходит на триггер и на выходе с него будет импульс

"ДА" уйдет не только на триггер, но "ДА" сохранится ещё и на экране ПР200. Как мне сделать так, чтобы на экране ПР200 после сброса по прежнему оставалось "НЕТ"? Как послать "импульс сброса" я понял, я не понял как мне вернуть значение на экране ПР200 в исходное состояние. Или я туплю или Вы не понимаете моего вопроса...

BorS
27.12.2015, 17:41
Ничего не получается! Делаю как показано во вложении21512
Переменная "Сброс" у меня выводится на экран ПР200 с возможностью её редактирования и всё равно работает как "Защелка", при этом переменная "Temp" работает как "Импульс".
Ещё раз сформулирую свой вопрос: как сделать так, чтобы переменная "Сброс" работала как "Импульс" (то есть так же, как переменная "Temp")?
Я с помощью кнопок ПР200 изменяю значение переменной "Сброс" на TRUE, при этом логика работы ПР200 должна сама вернуть значение переменной "Сброс" в исходное состояние - то есть в FALSE.
Есть мысли?

Я сделал так. Задача была похожая - после изменения переменной ее нужно было сбросить.
21525
Фишка в том, что переменная Clear - энергонезависимая, иначе не получилось. Clear изменяется на экране ПР200.

Andrew_Stranger
27.12.2015, 17:45
Господа подскажите как в ПР200 красиво "упаковать" несколько аварий в слово по modbus, чтобы потом прочитать в СПК или ПЛК.

Сергей0308
27.12.2015, 18:03
Господа подскажите как в ПР200 красиво "упаковать" несколько аварий в слово по modbus, чтобы потом прочитать в СПК или ПЛК.

Вам наверно это надо посмотреть:
http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=22925

Мамонов Михаил
27.12.2015, 23:14
Пользуюсь вот таким макросом - упаковываю 16 бит в одну целочисленную 16-битную переменную, и ее уже в регистр modbus
21531

Мордорец
27.12.2015, 23:27
Два вопроса.
1. Как в сетевой переменной типа FLOAT поставить по умолчанию отрицательное значение
2. Как в программе( а не в системном меню прибора) прописать адрес в сети Модбас.

energvk
28.12.2015, 00:03
Пользуюсь вот таким макросом - упаковываю 16 бит в одну целочисленную 16-битную переменную, и ее уже в регистр modbus
21531

У меня также упаковывается, рабочий вариант. Единственно, что на первый PUTBIT.X я ничего не задаю, но тоже работает.

По идее можно и в 32-бит так упаковать (типа DWORD).

Andrew_Stranger
28.12.2015, 08:08
Всем Спасибо за помощь.

Lendl
28.12.2015, 09:39
Фишка в том, что переменная Clear - энергонезависимая, иначе не получилось. Clear изменяется на экране ПР200.
Спасибо!!! Это то, что надо!!! Как это я раньше сам не додумался(((
Сделал так 21542 И все работает как надо!!!

александр 64
10.01.2016, 19:13
Господа подскажите какими командами опросить пр 200 с спк нарисовал проект на спк поставил чтение 03 запись 16 чтение и запись числа с плавающей запятой сомнение по записи может надо 06 или 010?

Sergey666
10.01.2016, 19:37
Господа подскажите какими командами опросить пр 200 с спк нарисовал проект на спк поставил чтение 03 запись 16 чтение и запись числа с плавающей запятой сомнение по записи может надо 06 или 010?

По смыслу "с плавающей запятой" значит 2 регистра по 16 бит , значит 0х10 , а как там конкретно организовали .... Х.З:p

Алексей Геннадьевич
11.01.2016, 11:16
Про модули расширения есть информация?

Алексей ПМ
11.01.2016, 11:21
Про модули расширения есть информация?

присоединяюсь к вопросу, а также очень жду от Производителя хоть какой то мануал по работе с видовыми экранами и пояснениями к блоку PID. Спасибо.

energvk
11.01.2016, 14:03
Добрый день! Интересует вопрос, сколько регистров за раз можно прочитать/записать с/в ПР200 (slave)? Пробую читать СПК107, получается не больше 12 регистров за раз (и конфигурацией и библиотекой).

Добрый день! Повторюсь таки с вопросом о групповом чтении/записи? Будет ли изменение по ограничению или же так и останется?

Andrew_Stranger
11.01.2016, 16:23
Добрый день. Хочу подключить на аналоговый выход пр200 индикатор итп-11, но так и не понял нужен ли резистор.

Алексей Гусев
12.01.2016, 10:53
Приветствую! Подскажите как в пр200, после аварийного останова двигателя, продолжить заданную программу с места останова?

Василий Кашуба
12.01.2016, 11:24
Приветствую! Подскажите как в пр200, после аварийного останова двигателя, продолжить заданную программу с места останова?
А посмотреть на программу можно?

Hemann
13.01.2016, 11:40
Коллеги, подскажите пожалуйста, как можно малой кровью перенести в программе OWEN Logic проект с ПР200-24.1.0.0 на ПР200-220.1.0.0, а то уж очень не хочется его целиком переписывать, он довольно объемный?

Павел Братковский
13.01.2016, 11:43
Коллеги, подскажите пожалуйста, как можно малой кровью перенести в программе OWEN Logic проект с ПР200-24.1.0.0 на ПР200-220.1.0.0, а то уж очень не хочется его целиком переписывать, он довольно объемный?

откройте свой проект и подключите пр200, определите прибор программой и попробуйте залить....может пролезет.

Hemann
13.01.2016, 11:54
Да прибора нет пока - очередь на него на месяц. Да и пролезет программа или нет неизвестно. Не хочется в последний момент перед сдачей оборудования заказчику выяснить, что нужно переделывать проект по новой. Так что лучше все выяснить заранее, пока время есть

Василий Кашуба
13.01.2016, 15:12
Да прибора нет пока - очередь на него на месяц. Да и пролезет программа или нет неизвестно. Не хочется в последний момент перед сдачей оборудования заказчику выяснить, что нужно переделывать проект по новой. Так что лучше все выяснить заранее, пока время есть
Главное, какая у ПР200 конфигурация, а не какое питание, поэтому всё зальётся.

Hemann
13.01.2016, 15:36
Василий, спасибо, тогда не дергаюсь и жду ПР-ку

BorS
15.01.2016, 10:00
Василий, спасибо, тогда не дергаюсь и жду ПР-ку

Проект для 220-1-х-0 шьется в 220-2-х-0, только не работает :(
Жалко что нет возможности отлаживать ххх-1-х-0 на максимальной конфигурации.

PS Подскажите как на экран вывести дополнительные символы: "1/2", "3/4", ">|", да и не удалось вывести некоторые стандартные, например, "<<", ">>".

Сергей_Сарапул
15.01.2016, 12:17
Может где-то и было но пока не нашел:
как настроить чтобы при включении modbus переменные сбрасывались - а то система еще не загрузилась и не успевает предотвратить ложное включение того что было включено до пропадания питания

Алексей Геннадьевич
15.01.2016, 12:59
Может где-то и было но пока не нашел:
как настроить чтобы при включении modbus переменные сбрасывались - а то система еще не загрузилась и не успевает предотвратить ложное включение того что было включено до пропадания питания
Делал макрос для ПР114 с контролем по меандру одного бита из контроллера. сброс другим битом. До запуска системы в ПЛК выхода заблокированы.

Сергей_Сарапул
15.01.2016, 13:17
Делал макрос для ПР114 с контролем по меандру одного бита из контроллера. сброс другим битом. До запуска системы в ПЛК выхода заблокированы.

Спасибо за совет, может так и придется сделать но не хотелось бы извращаться - может есть простые стандартные решения

energvk
20.01.2016, 09:19
Добрый день! Не могу понять, для чего в настройках интерфейсов используется выбор чередования байт. При изменении чередования разницы на опрашиваемом устройстве не увидел.

Nafanja
23.01.2016, 15:38
Подскажите ПР200 подойдет для моей хотелки: http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=23158&p=193668#post193668

Мордорец
23.01.2016, 16:50
Подскажите ПР200 подойдет для моей хотелки: http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=23158&p=193668#post193668
у Вас 5 аналоговых датчиков температуры и 1 датчик тока(непонятно дискретный или аналоговый) . У ПР только 4 аналоговых входа. Так что либо модуль расширения, либо какой нибудь датчик в дискретный режим. А так вполне ПР200 подойдет. Благо он с термометрами сопротивлениями ПТ1000 напрямую работает.

vardan966
23.01.2016, 21:09
Подскажите пожалуйста можно ли на ПР200-24-2-1 сделать регулятор контактной сварки. Там фазовая регулировка мощности на тиристорах, модуляция и переход через нуль.

rubicon.17
25.01.2016, 07:21
... фазовая регулировка мощности на тиристорах ... и переход через нуль.
Это два взаимно-исключающих способа управления тиристорами. Должно быть или первое, или второе.

Серёга Букашкин
25.01.2016, 16:21
...При изменении чередования разницы на опрашиваемом устройстве не увидел....
Разница есть. Нужно ставить, чтобы было 3-4-1-2, иначе читает лабуду. В случае чтения с овеновского ТРМ212 это так. С других приборов не пробовал. Проверять надо на чтении 2-регистровых переменных. Что за кнопка "групповой опрос" непонятно, но интересно как ею пользоваться, похоже что она просто так нарисована, для красоты. Описания про то как работать с сетями настолько скудны, что для новичков это наверно все загадочно. К примеру, зачем в описаниях все адреса в 16-ричном формате если в ОЛ их можно вводить только в десятичном. Исследования передачи сетевых переменных приходится проводить постоянно, все на ощупь, потому что невозможно предсказать результат.

Massmeter
25.01.2016, 23:36
Подскажите ПР200 подойдет для моей хотелки: http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=23158&p=193668#post193668
Давно интересуюсь автоматизацией систем отопления. В частности применением ТТК и ТА. Готов сотрудничать по этому вопросу. Могу нарисовать рабочий проект и написать программу на ПР-200. Мой интерес в получении результата внедрения. Т. е. в проверке моей программы на практике.

energvk
25.01.2016, 23:44
...При изменении чередования разницы на опрашиваемом устройстве не увидел....
Разница есть. Нужно ставить, чтобы было 3-4-1-2, иначе читает лабуду. В случае чтения с овеновского ТРМ212 это так. С других приборов не пробовал. Проверять надо на чтении 2-регистровых переменных. Что за кнопка "групповой опрос" непонятно, но интересно как ею пользоваться, похоже что она просто так нарисована, для красоты. Описания про то как работать с сетями настолько скудны, что для новичков это наверно все загадочно. К примеру, зачем в описаниях все адреса в 16-ричном формате если в ОЛ их можно вводить только в десятичном. Исследования передачи сетевых переменных приходится проводить постоянно, все на ощупь, потому что невозможно предсказать результат.

Вот то что всё на ощупь,это точно. Последовательность 3412 я если честно не проверял,так как это старшим регистром вперёд. По памяти казалось, что у овена обычно старшим байтов вперёд,тем более я смотрел опс сервер, и там у меня была настройка именно 2143. Когда я проверял первый раз связь с СПК через конфигурацию, точно помню, что перестановка байт в ПР на 2143 дало правильный результат. А вот при опросе через библиотеку уже безрезультатно, байты уже пришлось переставлять в СПК, что при приёме, что при отправке данных. И именно 2143. Как то так в общем.

P.S. не понятно игнорирование моего вопроса касательно ограничения группового опроса в 12 регистров. Мягко говоря - маловато.

P.P.S. ИМХО в ПР очень сильно не хватает мониторинга онлайн, начал уже это чуствовать. Странно почему не реализована такая очень нужная функциональность.

rovki
25.01.2016, 23:55
P.P.S. ИМХО в ПР очень сильно не хватает мониторинга онлайн, начал уже это чуствовать. Странно почему не реализована такая очень нужная функциональность.
Поясните ,что имеете ввиду :rolleyes:

Алексей Геннадьевич
26.01.2016, 08:38
Поясните ,что имеете ввиду :rolleyes:
Да наблюдение за работой программы как в кодесис.

energvk
26.01.2016, 09:38
Да, типа как за ПЛК в Кодесис. Зарубежные реле также позволяют это сделать.

Серёга Букашкин
26.01.2016, 10:21
В ПР200 (у нового) работало системное меню при вызове кнопкой SEL... А куда оно потом девается после настройки сети? Даже если программа не заливалась. А если заливалась, то как попасть в системное меню теперь?

energvk
26.01.2016, 11:33
Обратил внимание, что при изменении переменных по сети, иногда со стороны ПР слышно щелчок. Зависимости от типа переменной, периодичности изменений пока не выявил. Что это может быть?

Илья Зимарёв
26.01.2016, 14:36
В ПР200 (у нового) работало системное меню при вызове кнопкой SEL... А куда оно потом девается после настройки сети? Даже если программа не заливалась. А если заливалась, то как попасть в системное меню теперь?

Системное меню доступно при удерживании кнопки ALT. Или вы что то другое имеете ввиду?

Илья Зимарёв
26.01.2016, 14:37
Обратил внимание, что при изменении переменных по сети, иногда со стороны ПР слышно щелчок. Зависимости от типа переменной, периодичности изменений пока не выявил. Что это может быть?

Какого рода щелчок? Щелкает реле? Какие переменные изменяете, к чему они привязаны?

energvk
26.01.2016, 15:48
По звуку похоже на реле. Переменные любые. Сами переменные с разными привязками применительно к алгоритму. В самой программе к выходу привязана только одна переменная, и её как раз таки не меняю.

На что ещё обратил внимание, что переменные бывают меняются не с первого раза, но щелчок при этом происходит

Илья Зимарёв
28.01.2016, 13:51
По звуку похоже на реле. Переменные любые. Сами переменные с разными привязками применительно к алгоритму. В самой программе к выходу привязана только одна переменная, и её как раз таки не меняю.

На что ещё обратил внимание, что переменные бывают меняются не с первого раза, но щелчок при этом происходит

Можете дать проект и для какого прибора написан проект.

energvk
28.01.2016, 14:32
Можете дать проект и для какого прибора написан проект.

Я прошу прощения, сам виноват. Обнаружил, что одна из переменных у меня писалась не в тот регистр. Отсюда было и срабатывание реле:rolleyes:

Серёга Букашкин
28.01.2016, 18:11
Следует ли следить за актуальной версией внутреннего ПО ПР200 и где ее смотреть на сайте? У меня v1.06. Есть более новое?

Илья Зимарёв
28.01.2016, 18:32
Следует ли следить за актуальной версией внутреннего ПО ПР200 и где ее смотреть на сайте? У меня v1.06. Есть более новое?

Обновление встроенного ПО проходит автоматически через Овен Лоджик как только выходит свежая версия она включается в ОЛ и при записи проекта в ПР вам будет предложено обновить ПО.

Павел Братковский
29.01.2016, 08:23
в инструкции к ПР200 написано:
Объем памяти для сетевых
переменных (режим SLAVE), байт 128, это получается 64 переменных с плавающей запятой, 128 целочисленных, и если работать по маске 128х16 дискретных, так ли это?

если 2 РС 485 то все умножаем на 2 или нет?

сколько в режиме мастер?

Илья Зимарёв
29.01.2016, 14:53
в инструкции к ПР200 написано:
Объем памяти для сетевых
переменных (режим SLAVE), байт 128, это получается 64 переменных с плавающей запятой, 128 целочисленных, и если работать по маске 128х16 дискретных, так ли это?

если 2 РС 485 то все умножаем на 2 или нет?

сколько в режиме мастер?

Все верно 128 байт для режима Slave. Далее зависит от типа используемых переменных. Память является общей на два интерфейса. Все Слейв переменные являются энергонезависимыми.

Для режима Мастер используется общая память переменных, поэтому ограничения для них точно такие же как и для обычных переменных.

Павел Братковский
29.01.2016, 18:49
Илья Вячеславович спасибо за пояснения!!

Сергей0308
31.01.2016, 12:18
в инструкции к ПР200 написано:
Объем памяти для сетевых
переменных (режим SLAVE), байт 128, это получается 64 переменных с плавающей запятой, 128 целочисленных, и если работать по маске 128х16 дискретных, так ли это?

если 2 РС 485 то все умножаем на 2 или нет?

сколько в режиме мастер?
Как-то так:
22169

Ilych
31.01.2016, 13:21
Добрый день! Подскажите пожалуйста, как в ПР200 можно получить доступ к часам реального времени? Как до их регистров добраться по RS485 совершенно понятно, а вот как это сделать из самой программы?

Сергей0308
31.01.2016, 14:21
Добрый день! Подскажите пожалуйста, как в ПР200 можно получить доступ к часам реального времени? Как до их регистров добраться по RS485 совершенно понятно, а вот как это сделать из самой программы?

Смотрите сервисные переменные!

Ilych
02.02.2016, 19:57
Сергей0308, а что за сервисные переменные? Я что-то в документации не нашел их описания. И как к ним получить доступ?

Сергей0308
02.02.2016, 20:37
Сергей0308, а что за сервисные переменные? Я что-то в документации не нашел их описания. И как к ним получить доступ?

Нажимаете кнопочку "таблица переменных" и выбираем сервисные переменные!
22261

lar
08.02.2016, 09:14
Подскажите, пожалуйста, назначение каждого из 6 пунктов (http://www.owen.ru/soft/91251251). И еще- какую версию Owen Logic надо скачивать
для программирования ПР200 и который это пункт?
22493

flicker581
08.02.2016, 11:08
Кто-нибудь знает, что было изменено в последней версии firmware для ПР200?

Будет ли когда-нибудь сделано изменение переменных по событию от прибора (то есть, по нажатию кнопки)?

rovki
08.02.2016, 11:30
Так поставьте триггер на событие ,а на выход его сетевую переменную....

flicker581
08.02.2016, 14:18
Возможно, вы не поняли? Я хочу, когда отображается определённый экран, нажать OK или другую кнопку, и чтобы программа об этом узнала. Редактировать переменную через SEL - UP/DOWN - OK - сложно и неудобно.

Разве можно поставить триггер на такое событие?

Hemann
09.02.2016, 15:16
Коллеги, подскажите, пожалуйста, что будут показывать аналоговые входа ПР200, настроенные на работу с сигналом 4-20 мА, при обрыве этого сигнала и при его КЗ?

flicker581
09.02.2016, 22:55
Коллеги, подскажите, пожалуйста, что будут показывать аналоговые входа ПР200, настроенные на работу с сигналом 4-20 мА, при обрыве этого сигнала и при его КЗ?

Вход будет показывать значение за пределами шкалы 4-20мА, примерно соответствующее нулевому току. То есть, если у вас нижняя граница (при 4мА) = 0, верхняя граница (20мА) = 100, то при обрыве получится 0-100/(20-4)*4=-25. Фактически, можно измерять ток 0-20мА. Видимо, точность при этом не гарантируется. Жаль, что в документации это пропущено.

Hemann
15.02.2016, 08:56
Спасибо! Я уже даже попробовал, хотя добыть ПР-ку было не просто, особенно в свете имеющихся производственных сложностей с ними.

ivydy
15.02.2016, 10:48
Здравствуйте. Нужно реализовать функцию "Максимальное количество включений компрессорной установки в час" на ПР200, причем установка может быть отключена от питания какое-то время. С помощью чего это можно реализовать? Можно ли как то использовать часы реального времени для этого? Заранее спасибо за ответ.

flicker581
15.02.2016, 12:15
Можно. А сколько включений в час вам нужно?

ivydy
15.02.2016, 12:27
Можно. А сколько включений в час вам нужно?

ну, скажем 20-50. Это в принципе не суть важно. Если не секрет, расскажите как можно привязаться к часам реального времени, чтобы отслеживать прошедшее время, даже когда отключено питание.

flicker581
15.02.2016, 13:40
ну, скажем 20-50. Это в принципе не суть важно. Если не секрет, расскажите как можно привязаться к часам реального времени, чтобы отслеживать прошедшее время, даже когда отключено питание.

Читать содержимое часов через "Сервисные переменные". Нужен свежий Owen Logic, эта функция появилась не так давно. Добавляете переменную, и в окне выбора справа будет вкладка "Сервисные...".

20-50 большая разница, потому что для правильного решения задачи надо сохранять в энергонезависимой памяти отметки времени каждого запуска.

rovki
15.02.2016, 14:07
Проще сделать не чаще ,например 1-3минуты .То есть мерить время между пусками и не связываться с обработкой архива,часов ....А хранить отработанное время в последнее включение и сравнивать с уставкой и давать или не давать включится ..

Алексей Геннадьевич
15.02.2016, 15:57
Здравствуйте. Нужно реализовать функцию "Максимальное количество включений компрессорной установки в час" на ПР200, причем установка может быть отключена от питания какое-то время. С помощью чего это можно реализовать? Можно ли как то использовать часы реального времени для этого? Заранее спасибо за ответ.


ну, скажем 20-50. Это в принципе не суть важно.
ВАжно, ещё как важно. Если правильно вас понял, то вам нужно сделать так, чтобы идиоты не смогли спалить компрессорную установку?
Если я прав, то для вас крайне важно время между пусками, чтобы обмотка двигателя успела остыть после пусковых токов. А это в корне меняет дело.
В этом случае важно минимальное время между пусками.

ivydy
15.02.2016, 16:17
ВАжно, ещё как важно. Если правильно вас понял, то вам нужно сделать так, чтобы идиоты не смогли спалить компрессорную установку?
Если я прав, то для вас крайне важно время между пусками, чтобы обмотка двигателя успела остыть после пусковых токов. А это в корне меняет дело.
В этом случае важно минимальное время между пусками.

Я не спорю, время между запусками важно. Но проблема в том, что оно пока еще неизвестно, поэтому я и указал количество просто для примера. На данный момент мне просто интересно, с помощью чего это можно реализовать и как это сделать малыми силами.

rovki
15.02.2016, 17:53
Так вам и говорят ,что если взять для анализа время между пусками ,то задача решается просто и часы не нужны ...Нужно просто запомнить на счетчике секундные импульсы когда выключили питание и для гарантии после включения досчитать до конца и дать разрешение на следующий пуск...Проект на 5 минут работы...Время между пусками можно менять по аналоговому входу или панели оператора, или смартфона :cool:...

rovki
15.02.2016, 18:19
Вот вам пример на Пр114 .

flicker581
15.02.2016, 20:46
Действительно, наверное, проще и правильнее с точки зрения физики процесса учитывать паузу между включениями.

А вот макрос, который помогает использовать часы реального времени для подсчёта интервалов. Он возвращает unixtime, на основе которого удобно считать интервалы в секундах.

Второй вариант макроса - более экономичный, но без учёта столетий и с формулой вместо таблицы для расчёта количества дней в месяце.

sixs
16.02.2016, 09:53
добрый ! ткните носом, где посмотреть макс.частоту на дискретных входах, в описании не заметил. хочу подключить энкодер.

Павел Братковский
16.02.2016, 10:32
11 стр. руководства.....2мс для пр200 с питанием 24в

Павел Братковский
16.02.2016, 10:39
это за стрелка на второй линии?

это явная обратная связь

ivydy
16.02.2016, 11:02
Действительно, наверное, проще и правильнее с точки зрения физики процесса учитывать паузу между включениями.

А вот макрос, который помогает использовать часы реального времени для подсчёта интервалов. Он возвращает unixtime, на основе которого удобно считать интервалы в секундах.

спасибо за ответ. А не подскажите где можно поподробнее об обратной связи в owen logic почитать?

flicker581
16.02.2016, 11:31
спасибо за ответ. А не подскажите где можно поподробнее об обратной связи в owen logic почитать?

Пока, в общем-то, нигде. Но явная обратная связь - это просто линия задержки на 1 цикл.

В моём примере она использована для сравнения предыдущего и следующего значения. Вообще, этот кусочек схемы был сделан для того, чтобы проверить правильность хода unixtime в моменты, где из-за ошибки может возникнуть разрыв. То есть, это тест, для работы он не нужен.

Если в схеме ПР возникает цикл (обратная связь), то он неявно разрывается в не очень предсказуемом месте. В этом месте появляется неявная задержка, которую нельзя увидеть на схеме, и проявляет она себя только при симуляции. Поэтому правильнее оформлять такую задержку явно.

Евгений Сергеевич
16.02.2016, 12:54
Спасибо за макрос перевода в Unix время

Поправка: ПР выдает в переменную год- значение двух последних цифр: для 2016 значение переменной год =16
в симуляции ПР в переменную год выдает 2016

flicker581
16.02.2016, 16:54
Поправка: ПР выдает в переменную год- значение двух последних цифр: для 2016 значение переменной год =16
в симуляции ПР в переменную год выдает 2016

Вот как... Не проверил на железе. Да и сейчас нет его под рукой.

Обновил вложение с макросом, теперь должно работать в обоих случаях.

Павел Братковский
16.02.2016, 20:14
Хотел узнать про ПР200, как в деле, можно брать ли пока сырое,

ип320 мастер, пр114 и 3 весовые головы слейв...неделя, полет нормальный.....

Андрей А
17.02.2016, 03:47
Ребят, подскажите почему результат деления не в десятичной форме, как исправить? Билд 1.8.4 109

Алексей Геннадьевич
17.02.2016, 07:49
Ребят, подскажите почему результат деления не в десятичной форме, как исправить? Билд 1.8.4 109
Никак.
http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=23233

Андрей А
17.02.2016, 13:14
Хорошо. Алексей Геннадьевич, объясните мне тогда любителю, как мне это замечательное конечное число перевести в божеский вид? Представленный мной скрин от макроса для датчика температуры воздуха рт1000 отрон, помимо необходимости использовать значение температуру окруж. воздуха в теле программы хотел ее еще и на дисплей пр200 вывести, естественно подобные числа к корректному выводу не прнимаются пишет -99.9.

Алексей Геннадьевич
17.02.2016, 13:46
Хорошо. Алексей Геннадьевич, объясните мне тогда любителю, как мне это замечательное конечное число перевести в божеский вид? Представленный мной скрин от макроса для датчика температуры воздуха рт1000 отрон, помимо необходимости использовать значение температуру окруж. воздуха в теле программы хотел ее еще и на дисплей пр200 вывести, естественно подобные числа к корректному выводу не прнимаются пишет -99.9.
Флоаты на дисплей не гоняю, нет необходимости. Перевожу в INT формат, для производства точность больше 1 знака после запятой не нужна. Ну нет у меня необходимости работать с отрицательными температурами (пока).

Кнопка print screen? - нет, не слышали.

Евгений Сергеевич
17.02.2016, 13:48
Действительно, наверное, проще и правильнее с точки зрения физики процесса учитывать паузу между включениями.

А вот макрос, который помогает использовать часы реального времени для подсчёта интервалов. Он возвращает unixtime, на основе которого удобно считать интервалы в секундах.

Второй вариант макроса - более экономичный, но без учёта столетий и с формулой вместо таблицы для расчёта количества дней в месяце.

и макрос обратного преобразования с выводом дня недели)

Алексей Геннадьевич
17.02.2016, 14:30
и макрос обратного преобразования с выводом дня недели)
Спасибо.
Пригодится.

ivydy
17.02.2016, 15:25
здравствуйте, задам глупый вопрос. Расскажите, обязательно ли юстировать аналоговый вход на новом приборе Пр200? Или не нужно, если показывает нормальное значение.

Павел Братковский
17.02.2016, 16:26
если показывает нормальное значение.

если нормально показывает, то не нужно..

Андрей А
17.02.2016, 17:43
Флоаты на дисплей не гоняю, нет необходимости. Перевожу в INT формат, для производства точность больше 1 знака после запятой не нужна. Ну нет у меня необходимости работать с отрицательными температурами (пока).

Кнопка print screen? - нет, не слышали.

Ну зачем сразу придираться? Ноутбук на котором лоджик без инета, инет через симку на планшете вот отсюда и фото экрана. Почесу все так сложно? Приезжайте в Ашхабад, где я сейчас в командировке и все сразу станет ясно.

flicker581
17.02.2016, 18:55
В общем, дисплей ПР200 пока из рук вон плохо работает с плавающей запятой. Индикация -99,99 означает, что число за пределами формата, определённого для дисплея. Раз это температура, то у вас где-то проблема с её измерением. Выделите побольше разрядов для отображения, может, что-то и поймёте. У меня вообще ПР200 перезагружался из-за таких чисел (за пределами формата дисплея).

То, как эти числа отображаются при симуляции - отдельная тема, там тоже всё не очень хорошо.

Евгений Сергеевич
18.02.2016, 12:57
Можно жестко не фиксировать положение точки указав ее положение как "Авто"
перезагрузка происходит стабильно?
если да то можно проект и что нажимать/вводить

flicker581
18.02.2016, 19:37
Можно жестко не фиксировать положение точки указав ее положение как "Авто"
перезагрузка происходит стабильно?
если да то можно проект и что нажимать/вводить

Я вот об этом:
http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=17153&page=110&p=189059#post189059

Возможно, в последней прошивке это исправлено. У меня в последний раз проявлялось, когда заоблачные значения переменных приходили из сети по Modbus. После этого, кажется, прошивка уже обновлялась. Я тут даже спрашивал, какие в ней изменения, но ответа не нашёл.

аскар
19.02.2016, 09:40
у меня вопрос по ПИД регулятору.
по завершению автонастройки ,флаг окончания= true,"запуск АНР" нужно сбросить в False?
рассчитанные коэффициенты сохранятся?

Серёга Букашкин
19.02.2016, 16:56
Зачем для режима мастер/слейв переставлять джамперы порта внутри ПР200? В мастере он работает одинаково как с перестановкой, так и без нее. На короткой линии связи (длиной 2м) нет разницы в качестве связи при любом состоянии джамперов. Кто знает зачем это делать надо и что там переключается? Резистор?

Илья Зимарёв
20.02.2016, 12:31
Зачем для режима мастер/слейв переставлять джамперы порта внутри ПР200? В мастере он работает одинаково как с перестановкой, так и без нее. На короткой линии связи (длиной 2м) нет разницы в качестве связи при любом состоянии джамперов. Кто знает зачем это делать надо и что там переключается? Резистор?

При установки в режим Master вы подключаете резисторы смещения.
Это смещение предназначено для защиты приемников от ложных срабатываний.
Смещение получается за счет подтяжки к земле и цепи питания линий связи при этом нужно учитывать что подтяжка рассчитана с учетом одного согласующего резистора на линии равным 120 Ом.
Можете обратиться к документации на RS485 или просто погуглить этот вопрос.
На самом деле все зависит от конкретной конфигурации сети и используемых устройств. В некоторых случаях использование подтяжки не обязательно.

flicker581
20.02.2016, 20:47
Что то в характеристике не нашёл параметры разрядности АЦП аналоговых входов. Указано только на диапазон измерений.

Вот же оно, из руководства:

Значение наименьшего значащего разряда
-
2,7 мВ ((0-10В)/3700)
6 мкА ((0...20мА/3700)

Сергей0308
22.02.2016, 03:05
Что то в характеристике не нашёл параметры разрядности АЦП аналоговых входов. Указано только на диапазон измерений.
Вроде как написано:

22791

rovki
22.02.2016, 21:58
Появились новые вопросы:
1. В документации вложенной с прибором ни слова о ретайн памяти, понимаю что тема уже разжёвана по предыдущим поколением ПР, и все таки как ей правильно пользоваться вернее как она работает, есть какие ограничения, или уже все сделано, ставим галку и забыли.
2. Про визуализацию дисплея, хочу в проекте продублировать параметры контроля и ввод уставок параллельно панели, с архитектурой построения символьных экранов мне все понятно все сделал, значения отображаются и вводятся, а вот с приоритетами пока не определился, хотел поинтересоваться кто как делает, было бы не плохо посмотреть сам механизм переключений.
3. Как поставить пароль на вход системное меню, и как установить пароль на макрос.
1.сетевые переменные сохраняются в памяти(энергонезависимой) и там где в свойствах ФБ есть сохранить значения(CTN,,).
3.Пароль на макрос ставится в свойствах макроса ,когда его редактируете..

Павел Братковский
23.02.2016, 08:48
В документации вложенной с прибором ни слова о ретайн памяти, понимаю что тема уже разжёвана по предыдущим поколением ПР

в печатном варианте на стр. 9 написано 1016 байт, видимо опечатка 63,5 регистра как то не очень, в пр114 64 регистра:confused:

Сергей0308
24.02.2016, 00:14
В ПР114 :
22817
136 байт = 68 регистров(целочисленных переменных) = 34 переменных с плавающей запятой, в ПР200 почти на порядок больше :
1016 байт = 508 регистров(целочисленных переменных) = 254 переменных с плавающей запятой!
22818

Павел Братковский
24.02.2016, 07:09
В ПР114 :
Нажмите на изображение для увеличения.

Название: ПР114_3.PNG
Просмотров: 3
Размер: 92.7 Кб
ID: 22817
136 байт = 68 регистров(целочисленных переменных) = 34 переменных с плавающей запятой, в ПР200 почти на порядок больше :
1016 байт = 508 регистров(целочисленных переменных) = 254 переменных с плавающей запятой!
Нажмите на изображение для увеличения.

Название: ПР200_3.PNG
Просмотров: 5
Размер: 93.4 Кб
ID: 22818

да, блин байты с битами попутал....

ivydy
25.02.2016, 16:45
Здравствуйте. Можно ли каким-то образом считать уже записанную программу с ПР200 на компьютер ?

rovki
25.02.2016, 18:01
нет........

Cilentlekx
27.02.2016, 18:34
Здравствуйте! Знатоки ПР-200,подскажите пожалуйста! Могут ли оба порта RS485 работать в режиме Slave ? Есть необходимость подключить к ПР-200 на один порт архиватор МСД-200,а на другой порт панель оператора ИП-320.Чтобы с панели задавать уставки,а архиватор опрашивал и архивировал переменные.Получится так или нет? За ранее спасибо! всем кто откликнется!

Павел Братковский
27.02.2016, 18:49
Могут ли оба порта RS485 работать в режиме Slave ?

порты будут работать как вам угодно............ип320 подключал в обеих режимах, лучше в мастере (ИМХО)......про МСД-200 не знаю, не пробовал.

Cilentlekx
27.02.2016, 18:58
Спасибо большое,за консультацию! Хорошие возможности открываются.МСД-200 я подключал-опрашивает и архивирует замечательно! ИП-320 есть необходимость,тоже в режиме мастера подключить,чтобы уставки задавать! Дело в том что требование по классу защиты IP-54. а панель ПР-200 в этот класс не входит

findeler
27.02.2016, 19:01
Вопрос разработчикам.

Не планируете выпустить модель ПР200 без дисплея?

Например как тот же сименс.

Павел Братковский
27.02.2016, 20:04
ПР-200 в этот класс не входит

тут единственный выход, ПР200 в корпус с крышечкой, а на корпус уже проще лицензию....

Сергей0308
28.02.2016, 01:19
Разрешение на ПР-200 от Ростехнадзора будет и как насчет лицензий?

Отстали от "жизни", больше чем на 2 года:
http://btkran.com/otmenili-li-razresheniya-na-primenenie-rostexnadzora/
http://rostandart.ru/nashi_uslugi/razreshenie_rostehnadzora/sertifikaciya_v_oblasti_promyshlennoj_bezopasnosti

rovki
28.02.2016, 09:33
Как вытащить текущее значение из таймера, счетчика?
Из какого счетчика ?Если CTN ,то оно на выходе (для остальных счетчиков недоступно).Так же недоступно и для таймеров .Выход-использовать CTN .
есть готовые макросы ..

rovki
28.02.2016, 14:49
В Что заметил в ОЛ некоторые вещи делаются проще чем на ST в ПЛК в общем если не подведет по надежности будет все прекрасно.
Это дорогого стоит ;)
Вот держите ,что нашел ,делал очень давно ,остальные где то валяются ,но есть на форуме :o

rovki
28.02.2016, 15:25
входа обвязывать константами не нужно.Если речь о стеке в ПР ,то это внутренне хозяйство ,нужное при исполнении проекта .Раньше он был статическим и при сложных проектах переполнялся ,что приводило к неработоспособности ПР ,теперь он динамический и не переполняется ,но есть некие правила при написании проекта,уменьшающие его,но в пр200 я думаю это не грозит .
А есть стек в виде макросов для организации очереди ..Вам какой

rovki
28.02.2016, 15:40
Ясно, буду оттачивать логику в среде ОЛ.
Когда поступал в ВУЗ ,там сказали -все что изучали в школе забудьте.Так и вы ,только для ПЛК(временно) .Тогда процесс обучения пойдет быстрее .Потому как новички да же не спросил бы ,а что делать с не используемыми входами ,они бы их оставили в "воздухе" ,на автомате ;), а тем более про стек .

rovki
28.02.2016, 16:20
И в КМОП и ТТЛ логика отработки (восприятия воздуха на входах) известна.Тут ведь речь не о наводках ,а о логике работы ...По правилам монтажа все неиспользуемые входа ,должны или обьединяться с используемыми ,или на "1" или на "0" в зависимости от элемента...

Сергей0308
29.02.2016, 09:53
Имеется небольшая программа, всё замечательно работает в симуляторе(ОЛ117), но если это оформляю в виде макроса в симуляторе неадекватное поведение, надеюсь, что это так и было задумано конструктором и в железе всё будет адекватно работать, или блок записи в функциональный блок нельзя добавлять в макросы???
22893

Павел Братковский
29.02.2016, 10:10
или блок записи в функциональный блок нельзя добавлять в макросы???

скорее всего так и есть, попробуйте это вынести за макрос

Сергей0308
29.02.2016, 10:21
скорее всего так и есть, попробуйте это вынести за макрос

Вне макроса, я уже написал всё адекватно работает в симуляторе!
Короче разобрался, в самом макросе не выбрал функциональный блок! Хотя копировал-вставлял, функциональный блок надо выбрать заново!

Колыбельников
02.03.2016, 22:43
Помогите нужен макрос ПИД-регулятор с дискретными выходами

Алексей Геннадьевич
03.03.2016, 21:12
Помогите нужен макрос ПИД-регулятор с дискретными выходами
Утомил ты уже флудить по всему форуму, весь раздел уже засрал одним сообщением .

rovki
05.03.2016, 20:15
Подскажите ,может кто уже делал ПР200 мастером RS485 ,как настроить передачу(запись) регистра к слейв устройству .У меня 117версия ОЛ .Что то много настроек -СТАТУС,ОПРОС ,ЗАПУСК ЧТЕНИЯ ,что с ними делать и для чего?В ПР слейв все работает ,а хочется иметь одновременно две сети ,слот 1 -мастер,слот2-слейв.

ASo
05.03.2016, 21:05
Точно также. Задаете Слот Мастером, задаете параметры обмена. В нем создаете в нем устройство, указываете его адрес и параметры обмена. В устройстве задаете список переменных с адресами.

rovki
05.03.2016, 21:56
Все разобрался ,просто не переключил перемычки на плате на мастер ,поэтому засомневался .
В результате получил - одну сеть (слот 1) с Пр200(мастер) и СМИ2(слейв) .
Вторая сеть- слот2 ПР200 (Слейв) плата ВТ ,Смартфон с Каскадой Мастер .
ИЗ Каскады задаю значения на СМИ2 через ПР200 ,а также считываю значения с счетчика в ПР200 и вывожу на экран смартфона .
Теперь датчики ,устройства ввода\вывода могут быть за километр от смартфона с Каскадой .Домашняя Умная теплица ,проект которой делал несколько лет назад для ПР110 ,можно сделать на ПР114,ПР200 и Каскаде и Умный дом становятся явью и реальностью ,причем не дорогой :eek:. Осталось дождаться платы езернет для ПР200 и глобальный доступ не за горами .

Сергей0308
05.03.2016, 22:09
Все разобрался ,просто не переключил перемычки на плате на мастер ,поэтому засомневался .
В результате получил - одну сеть (слот 1) с Пр200(мастер) и СМИ2(слейв) .
Вторая сеть- слот2 ПР200 (Слейв) плата ВТ ,Смартфон с Каскадой Мастер .
ИЗ Каскады задаю значения на СМИ2 через ПР200 ,а также считываю значения с счетчика в ПР200 и вывожу на экран смартфона .
Теперь датчики ,устройства ввода\вывода могут быть за километр от смартфона с Каскадой .Домашняя Умная теплица ,проект которой делал несколько лет назад для ПР110 ,можно сделать на ПР114,ПР200 и Каскаде и Умный дом становятся явью и реальностью ,причем не дорогой :eek:. Осталось дождаться платы езернет для ПР200 и глобальный доступ не за горами .

Странно, а я в программе переключал режим:
23022
Никакие перемычки не дёргал!

ASo
05.03.2016, 22:11
Осталось дождаться платы езернет для ПР200 и глобальный доступ не за горами .Единственные Ваши разумные слова.

rovki
05.03.2016, 22:11
Да настройки я тоже все сделал в ОЛ ,но еще нужно перемычки переустновить на плате .

rovki
05.03.2016, 22:15
Единственные Ваши разумные слова.
Ну прям единственные ...Не всем нужен и не везде есть интернет .А работать с ПР и ПЛК ,модулями ввода\вывода по сети RS485 по модбас RTU можно хоть сейчас с Каскадой .

ASo
05.03.2016, 22:24
Где я говорил про интернет? Я говорил про проводную связь. И естественно не для Каскады. Которая не СКАДА сейчас. И даже не панель - 4 экрана - это смешно.

rovki
05.03.2016, 22:32
Где я говорил про интернет? Я говорил про проводную связь. И естественно не для Каскады. Которая не СКАДА сейчас. И даже не панель - 4 экрана - это смешно.
Тогда когда я сказал про глобальный доступ .А чем вам RS485 не провода для локальной сети ..,а панель рядом с Головой (мастером) -это одна конфигурация .Есть и вторая - доступ к RS485 не через ПР 200 ,а через переходник блютуз -RS485 .Тогда достаточно поставить его в нужном месте ,там где панель и не обязательно вблизи ПР (вблизи проводов RS485 ,в любом месте).
Две строки не смешно ,а 4 экрана смешно .Вам сколько нужно экранов ,столько и сделаем ,за отдельную плату .К концу месяца ,будут графики и архивирование в файл .

ASo
05.03.2016, 22:38
1. Радиодоступ для стационарного применения - моветон.
2. 2 строки - нормально для оперативного управления или при пусконаладке. Для постоянного управления есть панель или СКАДА в зависимости от конфигурации и целей применения.
3. Когда сделаете - тогда и поговорим. В т.ч. о качестве и ценах. Ибо сравниться в цене с Иридиумом и т.п. Ну и кнопки будут выровнены, а как сейчас у вас :(

rovki
05.03.2016, 22:54
1. Радиодоступ для стационарного применения - моветон.
2. 2 строки - нормально для оперативного управления или при пусконаладке. Для постоянного управления есть панель или СКАДА в зависимости от конфигурации и целей применения.
3. Когда сделаете - тогда и поговорим. В т.ч. о качестве и ценах. Ибо сравниться в цене с Иридиумом и т.п. Ну и кнопки будут выровнены, а как сейчас у вас :(
1.Я уже столько примеров привел таких моветонов за бугром ,что да же реагировать не хочется
2.Так для оперативного управления и предлагается Каскада,в простейшем случае - аналог кнопок и индикаторов на щите управления ,причем для тех кто (пр110,пр114) вообще не имеют строк .Не надо словоблудием заниматься -оперативное ,постоянное ...
3.Проекты (примеры) делаю на диване ,за пару минут .Не до выравнивания ,проблем выровнять нет.Цена каскады без модулей ,как была ,так и останется 500р (два обеда) .С модулями она бесплатна .

ASo
05.03.2016, 23:12
3. Ну да, ну да.... Много лет назад придумали сетку и "магнетизм" объектов к ней. Проблем не выровнять нет.

rovki
05.03.2016, 23:19
3. Ну да, ну да.... Много лет назад придумали сетку и "магнетизм" объектов к ней. Проблем не выровнять нет.
Да будет вам магнетизм ,дайте с инструментами разобраться за 2 месяца .Люди годами и отделами делают ,чего вы придираетесь по мелочам..
Глянул бесплатную демо версию иридиума для андроид - полный отстой ,нет, может для умного дома и потянет ,но систем управления ...А весит в 5раз больше .

ASo
05.03.2016, 23:25
Так сначала сделайте - потом предлагайте.
Годами и отделами - именно так и именно поэтому столько стОит. Но и соответствующим потребительским качеством.
Иридиум - и разработан исключительно для умного дома. В промышленности он чужд.

rovki
05.03.2016, 23:33
Так сначала сделайте - потом предлагайте.
Годами и отделами - именно так и именно поэтому столько стОит. Но и соответствующим потребительским качеством.
Иридиум - и разработан исключительно для умного дома. В промышленности он чужд.
Вы это других учите ,когда и что предлагать ,вам то вообще не нужно ,а другие качают и спасибо говорят .Вспомните сколько версий было ОЛ.
Не надо прятаться за качество программы ,прячьтесь за потребительскими свойствами .Программа не ржавеет .Вот потому и дешево(относительно) ,что быстро и один человек .
Если чужд для промышленности,то что об этом заикаться и в аналоги навязывать с таким ущербным HMI иридиумы всякие.

ASo
05.03.2016, 23:41
Вспомните сколько версий было ОЛ.Показатель ущербности ОВЕНа. Отказываться от этих слов не буду.

Вот потому и дешево(относительно) ,что быстро и один человек .Вот именно. Именно поэтому такие свойства. Именно поэтому столько стОит. 2 обеда. Дороже просто никто не купит.

Если чужд для промышленности,то что об этом заикаться и в аналоги навязывать с таким ущербным HMI иридиумы всякие.Он не ущербен, он для другого сегмента рынка.

rovki
06.03.2016, 00:07
Показатель ущербности ОВЕНа. Отказываться от этих слов не буду.
Вот именно. Именно поэтому такие свойства. Именно поэтому столько стОит. 2 обеда. Дороже просто никто не купит.
Он не ущербен, он для другого сегмента рынка.
Не надо лить грязь на ОВЕН ,кто не работает (),тот не ошибается ,тем более в новой отрасли .Да еще находясь на их форуме .Версий было много потому что это развитие как ПР ,так и ОЛ.
какие свойства вас не устраивают или инструменты конкретно в Каскаде,быть без апелляционным глашатай проще. Вас послушать ,так если бесплатно ,то вообще использовать нельзя ,если дешево ,то ТАКИЕ СВОЙСТВА ,а если дорого ,то вещь ...Только применения бывают разные и разные потребители и всех мазать одной золотой краской не стоит.Не всем на мерседесах ездить ,даже если очень хочется .

rwg
06.03.2016, 09:08
Он не ущербен, он для другого сегмента рынка.
Если судить по цене и по функциональным возможностям - это первое ПР для рынка, которое может окупиться и дать прибыль, все остальные известные мне ПР - неоправданно дорогие игрушки.

ASo
06.03.2016, 09:49
Не надо лить грязь на ОВЕН ,кто не работает (),тот не ошибается ,тем более в новой отрасли .В какой новой, Вы о чем? ПР, например Siemens LOGO! выпускаются лет 20.
И подавляющее большинство новых версий ОЛ - это исправление ошибок, а не новые функции.

rwg
06.03.2016, 10:15
например Siemens LOGO
Недавно какой то из моих коллег пострадал от меня, виноват я перед ним. Он нарисовал проект с LOGO, а я предложил клиенту заменить его на два электромагнитных реле. Клиент остался доволен, но Siemens и коллега понесли убытки. С ПР200 у меня так не получилось бы.

rovki
06.03.2016, 13:09
В какой новой, Вы о чем? ПР, например Siemens LOGO! выпускаются лет 20.
И подавляющее большинство новых версий ОЛ - это исправление ошибок, а не новые функции.
Причем тут немцы ,речь о наших разработчиках отечественных .ПР и пяти лет по моему нет

rovki
06.03.2016, 13:12
Вот один из вариантов 2D проекта на Каскаде и ПР (с макросами) для управления освещением ,самое начало ,без доп .кнопок общего выключения ,таймеров ...

<iframe width="640" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/0XccTS0h8XM" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

paul-th
06.03.2016, 15:49
Добрый всем день.
С ПР-200 только начинаю разбираться, устраивает то что есть панель для изменения переменных. На ПР-110 делал много чего,в основном логика, с вычислениями и хранением значений пока темный лес.
А тут уткнулся в проблему с ПР-200, есть задача по инкрементному датчику измерять значение скорости материала , выводить на индикацию(на экран), потом это значение масштабировать для вывода по аналоговому выходу для задания скорости. Коэффициенты масштабирования надо менять при переходе на другой материал. По коэффициентам и вводу значений вроде понятно, а по получению текущего значения скорости не могу собрать нормально работающий блок. Может есть у кого уже готовый макрос?

rovki
06.03.2016, 16:40
Сначала скажите каково мин. время между импульсами .

Richman
10.03.2016, 11:59
Планируется ли сделать модификацию для питание дискретных входов ПР-200-220..... на напряжение 24В, при условии что предусмотрен штатный выход 24В?

Алексей Геннадьевич
10.03.2016, 17:54
Показатель ущербности ОВЕНа. Отказываться от этих слов не буду.
Вообще-то основных версий ОЛ 3 :
1) Для ПР110 (его рождение, так сказать)
2) Разработка ПР114 и переменных с плавающей запятой.
3) Разработка ПР200.

Вот автообновление по дефолту - вот это большая ошибка.
Во первых: обновится программа должна предложить.
Во вторых: Для обновления должна быть предложена стабильно работающая версия ПО, всё остальное ПО на ФТП - для энтузиастов. Т.Е. программа должна иметь флаг стабильной версии, или как это у программистов называется...

Увы и ах, сейчас почему-то не принято "вылизывать" ПО перед сдачей в эксплуатацию. И ОВЕН здесь отнюдь не первопроходец...


Планируется ли сделать модификацию для питание дискретных входов ПР-200-220..... на напряжение 24В, при условии что предусмотрен штатный выход 24В?
Это чтобы "логисты" с катушек посьезжали? Тогда уж для такой модификации сделать корпус другого цвета, я считаю.

Павел Братковский
10.03.2016, 18:24
Это чтобы "логисты" с катушек посьезжали? Тогда уж для такой модификации сделать корпус другого цвета, я считаю.

вот я бы не обломался увидеть пр200 с питанием хоть 220 хоть 24 и входа на 24........логисты могут и привыкнуть...И ТУТ ОСТАПА понясло ...трм1 самый крутой прибор всех времен и народов.....пр200 будущее овен, предустановка с завода не зря придумана....жаль линия поломалась.....

Алексей Геннадьевич
10.03.2016, 19:10
вот я бы не обломался увидеть пр200 с питанием хоть 220 хоть 24 и входа на 24........
Не все такие умные и внимательные как вы. Не зря буржуи для разных модификаций по напряжению применяют корпуса разных цветов.


логисты могут и привыкнуть...
А дежурный КИПовец с похмела или спросонья может всё испортить.

пр200 будущее овен, предустановка с завода не зря придумана....
Когда они только выкатят модули расширения? Уже замучился ждать.

жаль линия поломалась.....
Да не линия, бракованных индикаторов вагон привезли и маленькую тележку.

Павел Братковский
10.03.2016, 19:13
А дежурный КИПовец с похмела или спросонья может всё испортить.

серьезный аргумент....как то об этом не подумал, идея с цветом имеет право жить...ИМХО

rovki
10.03.2016, 23:29
ПР200 слот №2, режим работы slave, панель СП307 пытается опрасить 16 регистров посылка :010302020010E8 ответ ПР200 :01830379 . Что с ПР200? При опросе 12 регистров и менее ответ приходит верный.
Вы их в одном пакете все хотите опросить ?

capzap
11.03.2016, 07:22
в какой версии работаете, попытаюсь повторить, вроде я проверял по максимуму чтение, проблем не было кажется

starmos
11.03.2016, 08:37
Здравствуйте.

Собираюсь попробовать ПР200, но захотелось спросить тех кто уже столкнулся - стоит ли, может сбежать пока не поздно? Просто вчера попробовал OWEN Logic - что-то как-то не сильно впечатлило и насторожило, так оно и есть или в реальном деле/железе все не так?

Ну и если уж вдруг тут встретятся сотрудники ОВЕН, заодно спрошу их конкретно, давно хочу - откуда такая страсть к двухстрочным текстовым индикаторам? Что за беда, характеристики контроллера вроде ничего - но индикатор... Сделали симпатичное реле - опять... Может запрет какой, вера не позволяет, что? Почему ВСЕ остальные ставят нормальные, а ВЫ - нет?

rovki
11.03.2016, 08:57
Во первых ,раньше и такого индикатора не было ,во вторых для многих задач и этого хватает ,в третьих любое увеличение это удорожание и в четвертых есть решение как увеличить размер экрана .... есть решения на все случаи ,кому что нужно тот и выбирает оптимальное решение.:cool: Вы не описали задачу и уже предъявляете .Общие рассуждения не интересны.

starmos
11.03.2016, 09:43
Во первых ,раньше и такого индикатора не было ,во вторых для многих задач и этого хватает ,в третьих любое увеличение это удорожание и в четвертых есть решение как увеличить размер экрана .... есть решения на все случаи ,кому что нужно тот и выбирает оптимальное решение.:cool: Вы не описали задачу и уже предъявляете .Общие рассуждения не интересны.

Во-первых, я не предъявляю, а спрашиваю - мне реально интересны причины такого выбора индикатора.
Во-вторых, я спрашиваю не "интересны ли вам мои рассуждения", а см. выше, тем более что и рассуждений я никаких не привел.
В-третьих, если кому-то нужен прибор без индикатора, то ему с индикатором и не понадобится, а значит и проблемы нет.
В-четвертых, а если нужен с индикатором, то значит ему есть что на нем написать и понятно что на большем индикаторе можно написать больше, а не выдумывать кракозябры и не прикладывать к готовой системе многотомную инструкцию по их разъяснению. Во всем конечно надо меру знать и в возможностях и в цене, но не думаю что конские (сравнительно) цены на LOGO объясняются тем что у него на индикаторе на 2 строки больше. Про ПЛК63 (уж заодно) я и не говорю, этож надо поставить туда 2-х(!) строчный, символьный (!) индикатор, аж на 16(!) знакомест, капец просто, прибор для автоматизации ИТП например.
В-пятых, и как же интересно увеличить размер экрана в готовом приборе, уж не панельку ли прикрутить, по последовательному каналу, к заведомо очень дешевой задаче (иначе бы не выбрали программируемое реле)?

maximov2009
11.03.2016, 12:19
Вот это завернул, с трудом до конца дочитал. Когда диссертацию писал и то старался покороче и попонятнее писать.
Не любите кошек - тогда или их не трогайте, или научитесь их готовить.

Евгений Сергеевич
11.03.2016, 13:35
to Адрей
максимальное количество запрашиваемых регистров 12. поэтому когда вы запрашиваете 16 регистров прибор возвращает ошибку(он не может столько отдать).

to starmos
Прибор с креплением на DIN-рейку, поэтому предполагается что он спрятан в шкаф от всех подальше. Настройки меняются при пуско-наладке и далее к прибору обращаются только в случае аварии. Для более качественного отображения информации есть RS- для вывода на панель или SCADA-систему.
Если необходимо много и часто пользоваться родной визуализацией, то более логично делать прибор с щитовым исполнением (что и собираемся сделать)

rovki
11.03.2016, 13:46
Во-первых, я не предъявляю, а спрашиваю - мне реально интересны причины такого выбора индикатора.
Во-вторых, я спрашиваю не "интересны ли вам мои рассуждения", а см. выше, тем более что и рассуждений я никаких не привел.
В-третьих, если кому-то нужен прибор без индикатора, то ему с индикатором и не понадобится, а значит и проблемы нет.
В-четвертых, а если нужен с индикатором, то значит ему есть что на нем написать и понятно что на большем индикаторе можно написать больше, а не выдумывать кракозябры и не прикладывать к готовой системе многотомную инструкцию по их разъяснению. Во всем конечно надо меру знать и в возможностях и в цене, но не думаю что конские (сравнительно) цены на LOGO объясняются тем что у него на индикаторе на 2 строки больше. Про ПЛК63 (уж заодно) я и не говорю, этож надо поставить туда 2-х(!) строчный, символьный (!) индикатор, аж на 16(!) знакомест, капец просто, прибор для автоматизации ИТП например.
В-пятых, и как же интересно увеличить размер экрана в готовом приборе, уж не панельку ли прикрутить, по последовательному каналу, к заведомо очень дешевой задаче (иначе бы не выбрали программируемое реле)?
Ответил ,но видать не сохранил .
5. для увеличения размеров индикатора используйте смартфон\планшет ютуб вам в помощь ПР200+смартфон .
Про очень дешевую задачу в тексте ранее не было слов .Визуализация ,да еще полноценная всегда была не из дешевых ,вот и попытались найти относительно не дорогой вариант .

starmos
11.03.2016, 14:16
Прибор с креплением на DIN-рейку, поэтому предполагается что он спрятан в шкаф от всех подальше. Настройки меняются при пуско-наладке и далее к прибору обращаются только в случае аварии. Для более качественного отображения информации есть RS- для вывода на панель или SCADA-систему.
Если необходимо много и часто пользоваться родной визуализацией, то более логично делать прибор с щитовым исполнением (что и собираемся сделать)

На самом деле прибор с креплением на рейку далеко не всегда спрятан в шкаф - полно пластиковых корпусов, под модульное оборудование, типа тех что делает Tekfor - используются очень широко в ЖКХ. Если все же спрятан в шкаф, то настройки все же предполагается менять, почему не облегчить жизнь наладчикам - 4 строки лучше чем 2 и не сильно дороже. Я много имел дела и с монтажом и наладкой ИТП и вентиляции - чем информативней экран, тем проще. А вот щитовой вариант - по моему мнению как раз ни к чему, тогда уж действительно панель лучше. Я понял суть проблемы для себя - вы оборудование выпускаете для разных отраслей и применений, а мыслите промышленностью только.

rovki
11.03.2016, 14:29
Частично правы...имхо.Но это конек Овена -промышленность.Хотя за столько лет, столько накопали не промышленного применения ПР ,что ого го.

Алексей Геннадьевич
11.03.2016, 18:22
to Адрей
Если необходимо много и часто пользоваться родной визуализацией, то более логично делать прибор с щитовым исполнением (что и собираемся сделать)
Буде ждать с нетерпением. Прибор будет аналогом ПР-200 без возможности подцепить модули расширения по внутренней шине?
И как дела с разработкой модулей расширения?


а как Вам особенность что на экране помещается128 строк и только две видимые на ЖК-экране?
ОВЕН как всегда в своём репертуаре ;) т.е. сделать так, чтобы никому мало не показалось.

rovki
11.03.2016, 18:39
Это получается ,что нужно 2минуты листать экраны минимум ?если 128 строк.:eek:

Алексей Геннадьевич
11.03.2016, 20:46
Это получается ,что нужно 2минуты листать экраны минимум ?если 128 строк.:eek:
Очень медитативно, что вам не нравится?:o
Ещё очень доставляет ввод переменных с экрана, 4-5 цифр например. Такой-то дзен... Сделать ускорение раз в 5-10 при удержании кнопки ↑↓ более 3 секунд как-то не догадались...

paul-th
12.03.2016, 17:13
rovki, Между импульсами датчика минимальное время 5-7 миллисекунд, максимальное 100 миллисекунд. Датчик 100 импульсов на оборот.
Не знаю как это значение времени между импульсами сохранять, преобразовывать в скорость (метры в минуту) и выводить на индикацию.

rovki
12.03.2016, 17:33
Вам линейную скорость что ли нужно подсчитать , датчик индуктивный считает импульсы с шестерни Или энкодер у вас ?Пишите подробно и точно ,иначе отвечать не буду -трата пустая времени на догадки ....

paul-th
13.03.2016, 10:05
Ну да, посчитать линейную скорость материала, масштабировать её и передать на два аналоговых выхода(скорости отличаются) для управления двумя ПЧ. На энкодере мерный обрезиненный ролик, диаметр может быть любой, 100 импульсов на оборот ролика, если брать длину окружности ролика 300 мм, то получаем 1 импульс на 3 мм.
На полнофункциональным контроллере проблем нет, есть функция подсчета скорости, а тут пока не пойму как этот процесс организовать и пересчитать.

rovki
13.03.2016, 11:01
Энкодер с мерным колесом сделан так ,что один его оборот это 250мм .Если возьмете энкодер 1имп\мм и поставите его на материал ,то будите мерить длину материала ,если поставите энкодер на обводной вал ,то так же получите длину материала .Что бы получить скорость движения материала Путь (1метр) поделите на время ,за которое он проходит 1м .То есть считайте импульсы с энкодера за 1минуту это и будет скорость ,в данном случае мм/мин .Если нужно сантиметры/мин ,то поделите значение на 100 .Или поставьте энкодер 1см/имп .

Eugene.A
13.03.2016, 11:31
Если нужно сантиметры/мин ,то поделите значение на 100 .Или поставьте энкодер 1см/имп .
А что, в сантиметре 100 миллиметров?

rovki
13.03.2016, 12:42
Ну пропустил ноль ...;)

paul-th
13.03.2016, 12:53
Ребята, дорогие, чем считать и что при этом получится я и сам знаю, вы скажите как сделать вычисление текущей скорости на ПР200 , как его масштабировать, вывести на панель для индикации и передать на аналоговые выхода. Количество импульсов за единицу времени я умею посчитать, а дальше что с этим числом делать, как его сохранять и перезаписывать после каждого измерения? вот с этим затык полный. И возможно ли это на ПР200 вообще?

Алексей Геннадьевич
14.03.2016, 17:53
Ребята, дорогие, чем считать и что при этом получится я и сам знаю, вы скажите как сделать вычисление текущей скорости на ПР200
Загляните сюда. http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=23453&page=3&p=200310&viewfull=1#post200310
В схеме имеется целочисленный усреднитель. Делал для выведения показаний мгновенной мощности,

вывести на панель для индикации и передать на аналоговые выхода.
Диапазон аналогового выхода - 0 - 1
Если "панелью" вы называете встроенный экран ПР200, то смотрите в данном мной примере.
Или указывайте тип панели оператора.

Количество импульсов за единицу времени я умею посчитать, а дальше что с этим числом делать, как его сохранять и перезаписывать после каждого измерения? вот с этим затык полный. И возможно ли это на ПР200 вообще?
Конечно. С небольшим уточнением: длина импульса не должна быть короче чем 2-3 цикла работы ПР с вашей программой, и фильтрация входов должна быть настроена соответствующим образом.

Владимир Ситников
14.03.2016, 18:43
Загляните сюда. http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=23453&page=3&p=200310&viewfull=1#post200310
В схеме имеется целочисленный усреднитель. Делал для выведения показаний мгновенной мощности.

Экспоненциальное сглаживание (http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=23057&page=5&p=192280&viewfull=1#post192280) реализовывать пробовали?
Его же гораздо проще делать. 2 умножения, одно сложение.

Алексей Геннадьевич
14.03.2016, 19:22
Экспоненциальное сглаживание (http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=23057&page=5&p=192280&viewfull=1#post192280) реализовывать пробовали?
Его же гораздо проще делать. 2 умножения, одно сложение.
Нет. "скользящее окно", если вы о макросе I_awerage. Чтобы на панель оператора выводилась реальная мгновенная мощность, а не то, чем её будет кормить ПИД-регулятор с интервалом в 2-10секунд.

paul-th
15.03.2016, 14:06
Спасибо за ссылку, возьму за основу ПИД-макрос, переделаю под свои запросы.Цикл думаю задавать генератором (счет 80 мСек-1сек,сброс 2-5 мСек, в процессе с точными цифрами определюсь). Под панелью подразумеваю ПР-200.
Такие навороты реально работают на ПР-200?

Алексей Геннадьевич
15.03.2016, 17:45
Спасибо за ссылку, возьму за основу ПИД-макрос, переделаю под свои запросы.Цикл думаю задавать генератором (счет 80 мСек-1сек,сброс 2-5 мСек, в процессе с точными цифрами определюсь). Под панелью подразумеваю ПР-200.
Такие навороты реально работают на ПР-200?
А на чём всё это писалось, а?
На ПР200 ещё и редактируемую экранную переменную можно изменить из программы.

paul-th
16.03.2016, 07:18
Ладно, спасибо ещё раз, будем пробовать ваять.
Не научите, как удалить одну отдельную связь без блока.

Павел Братковский
16.03.2016, 10:40
Не научите, как удалить одну отдельную связь без блока.

клавишей делит

paul-th
16.03.2016, 19:12
Блин, о тупой, давно надо было спросить. Спасибо.

Павел Братковский
17.03.2016, 06:00
Блин, о тупой, давно надо было спросить. Спасибо.

не вы первый и не последний;)


Экспоненциальное сглаживание реализовывать пробовали?
Его же гораздо проще делать. 2 умножения, одно сложение.

макрос слабо сделать?

paul-th
17.03.2016, 08:08
Макросы сам не делал, не было необходимости, правда бывало тесно на программном поле, и думал на эту тему, но больших и сложных задач не было, в основном не сложная логика.

Павел Братковский
17.03.2016, 09:29
Макросы сам не делал, не было необходимости, правда бывало тесно на программном поле, и думал на эту тему, но больших и сложных задач не было, в основном не сложная логика.

про макрос слабо не вам адресовано,а vladimirisitnikov, не все же такие умные...

Vlad84
17.03.2016, 12:29
Подскажите, как быть? Подключил через USB-порт реле ПР200.220.1.1.0 к компьютеру, но он не видит прибор. После подачи питания происходит просто переключение светодиодов F1, F2 и выходных реле и всё, а подключение компа не видно.

Владимир Ситников
17.03.2016, 12:32
макрос слабо сделать?
Нет, а что?

Павел Братковский
17.03.2016, 12:39
Нет, а что?

это слова.....дела нет.

Владимир Ситников
17.03.2016, 12:47
даже с учетом того что функции експоненты нет в ОЛ? Выложите пример, если в состоянии это сделать
Значение экспоненты можно рассчитать на калькуляторе и забить константу в OL.
Вы же не собираетесь делать "интервал сглаживания" настраиваемым параметром?
Если делать настраиваемым, можно подготовить 3-5 констант и выбирать их SEL'ами.

И, да, экспоненту можно вычислять так же как вычисляют sin/cos (хвала рядам Тейлора), но в конкретном случае, достаточно просто константу в ОЛ указать.

Александр Ч.
17.03.2016, 15:05
Подскажите, как быть? Подключил через USB-порт реле ПР200.220.1.1.0 к компьютеру, но он не видит прибор. После подачи питания происходит просто переключение светодиодов F1, F2 и выходных реле и всё, а подключение компа не видно.
На ваш ПР200 была загружена тестовая программа. При заливке новой программы старая полностью удаляется. Никаких следов не остаётся. В диспетчере устройств после установки драйвера устр-ва(ПР200) , откройте строку -Порты(COM и LPT) , там должен прописаться драйвер с определенным , присвоенным системой, номером СОМ-порта(например СОМ1, или СОМ2, ... и т.д.). Без знаков восклицательных. Именно этот номер укажите в OL -Прибор-Настройки порта. Если всё нормально , то в правом нижем углу появится номер открытого порта и тип подключенного прибора

Сергей У
17.03.2016, 22:22
Подскажите пожалуйста такой вопрос.
Как организовать в ПИД регуляторе из макроса начало его выполнения по булевому условию (вход Е), как в стандартном функциональном блоке. Необходимо сделать задержку модуляции горелки до некоторого прогрева котла по таймеру включения.
23193

Алексей Геннадьевич
17.03.2016, 22:37
Подскажите пожалуйста такой вопрос.
Как организовать в ПИД регуляторе из макроса начало его выполнения по булевому условию (вход Е), как в стандартном функциональном блоке. Необходимо сделать задержку модуляции горелки до некоторого прогрева котла по таймеру включения.
23193
Где регуль откопали?
Для начала взять ПИД отсюда. http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=23453&page=4&p=200940&viewfull=1#post200940 Желательно по включению питания и подаче напряжения на датчик, заблокировать подачу импульсов с блинка секунд на 5-10 ( зависит от времени фильтрации) чтобы накопитель интегратора всякого говна вместо данных не наелся.


Необходимо сделать задержку модуляции горелки до некоторого прогрева котла по таймеру включения.
Для чего именно делать задержку?
Ситуация: котёл в режиме(15-60%мощности), пропало электричество на несколько секунд, действие?
ЗЫ: если при большой разнице между уставкой и температурой уже идёт модуляция, то нужно уставки настраивать.

Владимир Ситников
18.03.2016, 04:26
Где регуль откопали?
Для начала взять ПИД отсюда. http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=23453&page=4&p=200940&viewfull=1#post200940

Алексей, а объясните, пожалуйста:

1) Где именно у вас константа интегрирующей составляющей умножается на, собственно, интеграл?
Смотрю на ваш макрос и вижу там fADD

23196

2) FLIMIT'ы внутри PID'а выглядят как поправочные коэффициенты (http://absurdopedia.net/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B0%D 0%BD).
Может, стоит их (необходимость) пересмотреть после починки fadd->fmul?

Vlad84
18.03.2016, 06:39
Здравствуте! Можно ли менять уставки интервальных таймеров во время работы программы в ПР200? (В смысле, при подключении ПР к СОМ-порту ПК) И где посмотреть адреса уставок этих таймеров?

Сергей У
18.03.2016, 08:55
Где регуль откопали?

Для чего именно делать задержку?

Откопал на данном уважаемом форуме в макросе "ПИД+БУСП.owl". За что спасибо автору, правда не знаю кто он. Взял потому, что мне нужен ПИД регулятор с ШИМ.

Задержку пробую делать для первого запуска котла в работу. Когда котел полностью холодный и необходимо некоторое время, чтобы он прогрелся на малом горении без модуляции горелки. В дальнейшей работе при прогретом котле предполагается оключать данную функцию.
Макрос из Вашей ссылки у меня тоже есть. Попробую прикрутить к вашему ПИД необходимый мне ШИМ. :)

Сергей У
18.03.2016, 09:11
Ситуация: котёл в режиме(15-60%мощности), пропало электричество на несколько секунд, действие?

Если пропало электричество или сработала какая-либо авария, то согласно СНиП "Нормы проектирования котельные установки" п.15.17 "Запуск котлов при аварийном их отключении должен производиться после устранения неисправностей ВРУЧНУЮ". Значит перезапуск котла все равно будет производиться необходимым персоналом.

Vlad84
18.03.2016, 13:45
попробую спросить ещё раз) Можно ли менять уставки интервальных таймеров (часов реального времени) во время работы программы в ПР200? (В смысле, при подключении ПР к ПК) И где посмотреть адреса уставок этих таймеров?

Pavel_
18.03.2016, 14:12
попробую спросить ещё раз) Можно ли менять уставки интервальных таймеров (часов реального времени) во время работы программы в ПР200? (В смысле, при подключении ПР к ПК) И где посмотреть адреса уставок этих таймеров?
В штатных интервальных таймерах уставку можно менять только в схеме OL.

Vlad84
18.03.2016, 15:46
Спасибо! То есть, если я хочу поменять, например, время вкл./выкл. в "CLOCK" или "WEEK CLOCK", то надо перезаписать программу с новыми уставками в ПР?

Pavel_
18.03.2016, 15:47
Спасибо! То есть, если я хочу поменять, например, время вкл./выкл. в "CLOCK" или "WEEK CLOCK", то надо перезаписать программу с новыми уставками в ПР?
именно так.
Если есть необходимость в таком макросе, как интервальный таймер с возможностью изменения уставок, например с экрана, то могу поделится своим, но внутренности будут запоролены.

Алексей Геннадьевич
19.03.2016, 11:00
Алексей, а объясните, пожалуйста:

1) Где именно у вас константа интегрирующей составляющей умножается на, собственно, интеграл?
Смотрю на ваш макрос и вижу там fADD

Интегральная составляющая применяется для компенсации (в случае нагревателя - тепловых потерь, если регулируем давление - утечек и пр.) при условии выхода на уставку. Когда пропорциональная составляющая равна нулю.
И что вы там на ноль умножать собрались? Или делить?


2) FLIMIT'ы внутри PID'а выглядят как поправочные коэффициенты (http://absurdopedia.net/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B0%D 0%BD).
Может, стоит их (необходимость) пересмотреть после починки fadd->fmul?

Какие вы авторитетные источники используете, однако. ( вы не преподу это обьяснять собрались случайно?;))
flim3 - ограничение функции дельты изменения параметра - отсеиваем помехи входного сигнала и огромного размаха дельту при включении.
flim2 - эта часть уже переделана, т.к. реализована не совсем корректно. Скачайте новый регулятор. Ограничение пределов интегральной функции. Обеспечивает безударный выход на уставку.
flim1 - У вас здесь возникли вопросы?:o

Алексей Геннадьевич
19.03.2016, 11:06
Откопал на данном уважаемом форуме в макросе "ПИД+БУСП.owl". За что спасибо автору, правда не знаю кто он. Взял потому, что мне нужен ПИД регулятор с ШИМ.
Авторы - Василий Кашуба и AI.


Задержку пробую делать для первого запуска котла в работу. Когда котел полностью холодный и необходимо некоторое время, чтобы он прогрелся на малом горении без модуляции горелки.
Вы можете пояснить, как это механически работает? просто не имел дела с горелками.
Насколько понимаю, модуляция - аналоговое изменение расхода газа на горелке, не шим.

Василий Кашуба
19.03.2016, 11:10
Авторы - Василий Кашуба и AI.


Вы можете пояснить, как это механически работает? просто не имел дела с горелками.
Насколько понимаю, модуляция - аналоговое изменение расхода газа на горелке, не шим.
Он оговорился, не ШИМ, а БУСП, Блок Управления СервоПриводом. Управление типа Больше/Меньше.

rwg
19.03.2016, 14:18
Блок Управления СервоПриводом. Управление типа Больше/Меньше.
Я раньше для обозначения такого регулирования встречал 4 варианта - импульсное регулирование, регулирование типа Больше/Меньше, регулирование с МЭО и регулирование задвижкой. Вариант с сервоприводом будет пятый, но есть сомнение - мне казалось, что на вход сервопривода обычно идёт сигнал 0-10В, реже 4-20 мА, а импульсы Больше/Меньше он делает сам.

CRW
19.03.2016, 17:03
импульсы больше/меньше он получает, взамен выдает аналоговый для контроля положения

Сергей У
21.03.2016, 15:34
Он оговорился, не ШИМ, а БУСП, Блок Управления СервоПриводом. Управление типа Больше/Меньше.

Если Вы прочитаете руководство по эксплуатации овеновских ПИД регуляторов, то Вы увидите, что такой решим у них называется ШИМ-регулирование. Если я что-то не понимаю, то объясните пожалуйста.

http://www.owen.ru/93971010

Сергей У
21.03.2016, 15:37
Вы можете пояснить, как это механически работает? просто не имел дела с горелками.
Насколько понимаю, модуляция - аналоговое изменение расхода газа на горелке, не шим.

Модуляция на газовых горелках может выполняться в режиме поступления импульсов "больше" или "меньше" на управление заслонкой. Многие для этого применяют ПИД регулятор ТРМ12. В зависимости от отклонения температуры он выдает импульсы различной длительности, которые и подаются на горелку.

http://www.owen.ru/catalog/izmeritel_pid_regulyator_dlya_upravleniya_zadvizhk ami_i_trehhodovimi_klapanami_owen_trm12/19861181

http://www.owen.ru/uploads/rie_trm12_m_din__1989.pdf (стр.30 РЭ)

maximov2009
21.03.2016, 16:32
то Вы увидите, что такой решим у них называется ШИМ-регулирование. Если я что-то не понимаю, то объясните пожалуйста.http://www.owen.ru/93971010
Добрый день. Найдите в интернете тему "широтно-импульсная модуляция" в простонародье ШИМ. То есть импульсы большей или меньшей величины по ВРЕМЕНИ. А идут они на закрытие или открытие механизма, уже зависит от технологического процесса. В указанном выше блоке БУСП используется именно этот принцип. Например как у меня ПИД регулятор выдаёт аналоговое значение от 0 до 1, а блок БУСП уже преобразует в импульсы нужной длительности. Если расхождение с уставкой большое, то длительность импульсов больше - чтобы быстрее приблизить к уставке. Чем ближе к ней, тем длительность становится меньше, но частот импульсов тоже меняется. Так же работает и например ТРМ212.
Предложенный Вам макрос ПИД + БУСП у меня работает на объекте уже наверное 3 год - нареканий нет.

ASo
21.03.2016, 17:29
Такое управление называется 3-х позиционным.

rwg
21.03.2016, 19:10
ШИМ - это когда импульсы повторяются с заданным периодом, и регулируемой шириной. Используется например для микроволновках для регулирования мощности. Исполнительный механизм - например ТЭН нагревателя или холодильник.

Импульсное регулирование - это когда на задвижку идут команды приоткрыть и призакрыть её на величину, пропорциональную ширине импульса.

ШИМ воздействие - это интеграл от импульсного воздействия. ТРМ212 и ТРМ12 могут работать и в том, и в другом режиме.

Сергей У
22.03.2016, 12:00
Добрый день. Найдите в интернете тему "широтно-импульсная модуляция" в простонародье ШИМ. То есть импульсы большей или меньшей величины по ВРЕМЕНИ. ... В указанном выше блоке БУСП используется именно этот принцип. Например как у меня ПИД регулятор выдаёт аналоговое значение от 0 до 1, а блок БУСП уже преобразует в импульсы нужной длительности. Если расхождение с уставкой большое, то длительность импульсов больше - чтобы быстрее приблизить к уставке. Чем ближе к ней, тем длительность становится меньше, но частот импульсов тоже меняется. Так же работает и например ТРМ212.
Предложенный Вам макрос ПИД + БУСП у меня работает на объекте уже наверное 3 год - нареканий нет.

Позвольте несколько замечаний.
Если Вы имеете ввиду макрос БУСП в макросе ПИД+БУСП, то с ним есть некоторые проблемы. Может он у меня скачался с ошибками, но он не работоспособен в данном виде. Когда на входе макроса положительное рассогласование, то работает выход Q2, который у Вас обозначен как "-", то есть должен уменьшать мощность исполнительного механизма.
Когда на входе макроса отрицательное рассогласование, то включается и зависает вход Q1, потому что идет неправильное преобразование в блоке INT и блок BLINK1 начинает отрабатывать безумные временные уставки.
23289

Кроем того, частота следования импульсов, на мой взгляд, не меняется, так как Вы задаете ее входом I2 в миллисекундах. В данном примере период следования с учетом Вашего множителя 2 составит 2000 мс или 2 сек, если Вы их в процессе работы не меняете. В блоке SUB Вы всегда будете из 2000 мс вычитать необходимую длительность импульса, зависящую от значения на входе I1. Частота импульсов у Вас не меняется. Меняется длительность выходного импульса. Это именно и есть широтно-импульсная модуляция.
23290

Цитата: "Чем ближе к ней, тем длительность становится меньше, но частот импульсов тоже меняется. Так же работает и например ТРМ212."
В ТРМ12 частота или период следования импульсов также не меняется.

"Режим ПИД-регулятора для управления системой «нагреватель–холодильник»
Данный режим используется, если для управления применяются два исполнительных устройства – «нагреватель» и «холодильник».
На выходе регулятора ОВЕН ТРМ12 вырабатывается сигнал, действие которого направлено на уменьшение отклонения текущего значения контролируемой величины от заданного. Затем выходной сигнал ПИД-регулятора преобразуется в длительность импульсов по принципу широтно-импульсной модуляции (ШИМ).
Период следования импульсов задается пользователем в диапазоне от 1 до 99 с, а их длительность пропорциональна величине выходного сигнала ПИД-регулятора." http://www.owen.ru/catalog/izmeritel_pid_regulyator_dlya_upravleniya_zadvizhk ami_i_trehhodovimi_klapanami_owen_trm12/19861181.

Но, тем не менее, за БУСП спасибо. С небольшой корректировкой он работает правильно и хорошо!

maximov2009
22.03.2016, 12:27
Добрый день. У меня связка ПИД+БУСП работает 3 год без замечаний. Когда ставил его особо и не разбирался с внутренним устройством. Работает и хорошо.

maximov2009
22.03.2016, 13:35
Добрый день. У меня связка ПИД+БУСП работает 3 год без замечаний. Когда ставил его особо и не разбирался с внутренним устройством. Работает и хорошо.