PDA

Просмотр полной версии : ПР200



Страницы : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 [20] 21

Spawn
19.09.2022, 02:52
Вы меня опять не поняли.
Есть ПР200 с двумя интерфейсами RS485: master и slave с адресом 1. У мастера настроена (хотелось бы) ретрансляция запросов на адреса 100-200. Как она работает:
Приходит запрос на интерфейс slave к устройству 1, ПР200 отвечает сам, как сейчас он это делает.
Приходит запрос на интерфейс slave к устройству 153, ПР200 принимает его и как есть отправляет в первый интерфейс.
Ждет ответ от устройства, затем как есть отправляет его во второй интерфейс.

Это реализуется на уровне операционной системы ПР200. Реализация ну очень простая: достаточно после получения адресного байта сразу перенаправить все в первый интерфейс, а затем все ответные данные перенаправлять во второй. (Я embedded программист и занимался схожими интерфейсами).

Что-то мне это (https://owen.ru/forum/showthread.php?t=36702) напоминает...

b-s-a
19.09.2022, 10:05
а если просто второй интерфейс мастер и опрашивает устройство с адресом 153 с присвоением значению сетевой переменной слейв порта не канает?)
Я уже написал ранее, что оно "канает". Но только до того момента, как устройств станет много или не понадобится, например, удаленно обновить прошивку. Т.е. чтобы это сделать, придется идти ножками, отцеплять ручками, подцеплять ручками, программировать, отцеплять, подцеплять, возвращаться. Имхо, куча лишней работы...


Что-то мне это (https://owen.ru/forum/showthread.php?t=36702) напоминает...
Да, я видел тот пост, но это не совсем тоже самое. В моем случае ПР200 имеет как бы множество адресов, запросы на которые просто ретранслирует в свою сеть. Т.е. это реализуется значительно проще.

EFrol
19.09.2022, 12:13
Есть очень крамольная идея:
К ПЕ210 подключить какое-нибудь Slave-устройство, которое по команде физически переключит всю RS485-сеть с ПР200 на ПЕ210.
Главное чтобы адрес этого устройства был уникальным в сети и ПР200 адекватно это переварило.

Возможно удастся таким устройством сделать само ПР200.

Подмена мастера сети.
Например. у ПР адрес 1 и одна сетевая переменная с битом, который управляет релюшкой.
В сети не должно быть устройства с адресом 1.
ПЕ210 обращается в ПР200 отдать ему сеть. Попользовался и теперь просит забрать ее обратно.

62706

b-s-a
19.09.2022, 14:33
Не. Это все понятно, как можно сделать. Но тут опять, надо что-то делать дополнительно. Кроме того, у ПР200 может не быть свободных выходов. Да и штатная работа ПР по опросу датчиков прервется. Скажем так, это костыль который сейчас необходимо делать.

Сергей0308
19.09.2022, 15:36
А чего не хотите по человечьи сделать, как Вам советовали, тем более для этого больше регистров не потребуется(в режиме слейв), что на первом интерфейсе(подключенному к шлюзу) и их, насколько понимаю, хватает, иначе у Вас в принципе ничего не получилось!
И как Вы хотите, "ничего дополнительно не делая", так уж точно не получится, спешу Вас заверить!

b-s-a
19.09.2022, 16:27
Просто проброс регистров не позволит обновить прошивку устройства или задать настройки, которые не проброшены.
Короче, мое сообщение изначально не просьба помочь, а feature request для разработчиков.

medvedits
19.09.2022, 23:33
Просто проброс регистров не позволит обновить прошивку устройства или задать настройки, которые не проброшены.
Короче, мое сообщение изначально не просьба помочь, а feature request для разработчиков.
может подам глупую идею,но если выходы ПР200 сухой контакт,то что вам мешает задублировать линию с датчиков через выходы и для прошивки рвать одну и включать другую?

medvedits
20.09.2022, 00:48
В режиме слейв вот здесь варианты предлагались: https://owen.ru/forum/showthread.php?t=25067&page=71
В режиме мастер - есть соответствующие галочки в ОЛ.

62719
Эта штука спасает только float, то есть галка ставится для всего устройства, но по факту при проверке нескольких разных вариантов с галками отработало только с этим типом данных, для целочисленной переменной не помогает,не работает у меня прибор.
может кто-то сталкивался с подключением zetlab z7060s (https://zetlab.com/shop/tsifrovyie-datchiki/modul-upravleniya-shagovyim-dvigatelem-zet-7060-s/) к пр200 по 485 сети и есть уже шаблон сетевого устройства?
надо через него запустить через драйвер управление шаговым двигателем.
есть даже конфиг для universal master opc https://disk.yandex.ru/d/JiKDt3SwSwIfPw
с него через преобразователь все команды отрабатывают, а через ПР200 если вообще убрать эти галки меняются только значения float

Сергей0308
20.09.2022, 01:07
62719
Эта штука спасает только float, то есть галка ставится для всего устройства, но по факту при проверке нескольких разных вариантов с галками отработало только с этим типом данных, для целочисленной переменной не помогает,не работает у меня прибор.
может кто-то сталкивался с подключением zetlab z7060s (https://zetlab.com/shop/tsifrovyie-datchiki/modul-upravleniya-shagovyim-dvigatelem-zet-7060-s/) к пр200 по 485 сети и есть уже шаблон сетевого устройства?
надо через него запустить через драйвер управление шаговым двигателем.
есть даже конфиг для universal master opc https://disk.yandex.ru/d/JiKDt3SwSwIfPw
с него через преобразователь все команды отрабатывают, а через ПР200 если вообще убрать эти галки меняются только значения float

Как раз с целочисленными переменными в ОЛ дела обстоят гораздо лучше, я же ссылку давал, чем же Вас это не устраивает, можно каждую переменную отдельно настроить и в любом режиме!

Kosby
05.10.2022, 15:08
Подскажите, почему после установки драйвера ПР200, в диспетчере COM-порт появляется с ошибкой, и программы этот порт не видят? Ноут, Windows 10

Денисов Максим Сергеевич
05.10.2022, 15:10
Можно получить подробную информацию об ошибке в диспетчере устройств. Возможно проблема с цифровой подписью, отключите проверку цифровой подписи драйвера windows

melky
05.10.2022, 15:28
Не понимаю, где вы берете такие Windows ? был ноут с W10 Home, сейчас с W10 Pro никогда не возникало вопросов с драйверами, чтобы требовалось отключать подпись, кроме пожалуй подделок PL2303 от китайцев, где просто надо установить правильную версию драйвера...

b_aleks
05.10.2022, 15:36
Подскажите, почему после установки драйвера ПР200, в диспетчере COM-порт появляется с ошибкой, и программы этот порт не видят? Ноут, Windows 10

Такая же ошибка была и вчера на Win10 Pro x64, причем не пиратка, а лицензия. Проблема решилась отключением проверки цифровой подписи драйверов
https://answers.microsoft.com/ru-ru/windows/forum/all/%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-%D1%81/be8247a4-d230-42d9-a1cd-f548409acb5a

P.S. Причем винда относительно свежая, недавно устанавливал

Kosby
05.10.2022, 15:59
"Не удается проверить цифровую подпись драйверов, необходимых для данного устройства. При последнем изменении оборудования или программного обеспечения могла быть произведена установка неправильно подписанного или поврежденного файла либо вредоносной программы неизвестного происхождения. (Код 52)" . Проверка цифровой подписи драйверов отключена. Но итог один и тот же

Денисов Максим Сергеевич
06.10.2022, 07:47
https://remontka.pro/disable-drivers-signature-check-windows-10/
По такому принципу отключали проверку? Напомню, что отключение проверки подписи работает до следующей перезагрузки ПК

nick2015
06.10.2022, 08:52
Добрый день ! Проблема на ПР200-24.2(4) Версия ПО V2.32 . Каждую неделю пишет ошибку " Программа LOGIC: Сбой памяти". Написал в техподдержку и ответ меня удивил " При такой ошибке единственное решение- обновление пользовательской программы". Ведутся ли работы по решению данной проблемы ?

Сергей0308
06.10.2022, 12:30
Добрый день ! Проблема на ПР200-24.2(4) Версия ПО V2.32 . Каждую неделю пишет ошибку " Программа LOGIC: Сбой памяти". Написал в техподдержку и ответ меня удивил " При такой ошибке единственное решение- обновление пользовательской программы". Ведутся ли работы по решению данной проблемы ?

У вас это систематически происходит, Вы раньше разве как-то иначе восстанавливали работоспособность ПР? Если Вы так удивлены, логично предположить, что ранее Вы как-то иначе это делали, как?

b-s-a
06.10.2022, 14:28
Добрый день ! Проблема на ПР200-24.2(4) Версия ПО V2.32 . Каждую неделю пишет ошибку " Программа LOGIC: Сбой памяти". Написал в техподдержку и ответ меня удивил " При такой ошибке единственное решение- обновление пользовательской программы". Ведутся ли работы по решению данной проблемы ?

Я не сотрудник ОВЕНа, но предположу, что сбоит флэшка, в которую записана программа устройства. Это аппаратная проблема и решать ее нужно через сервисный центр, а не на форуме.

nick2015
06.10.2022, 17:44
Я не сотрудник ОВЕНа, но предположу, что сбоит флэшка, в которую записана программа устройства. Это аппаратная проблема и решать ее нужно через сервисный центр, а не на форуме.

Прибор из коробки...

Сергей0308
06.10.2022, 18:29
Прибор из коробки...

Опять Вы сами себе противоречите, то каждую неделю сбоит, то прибор из коробки, короче, нельзя ли как-то уже определится?

nick2015
07.10.2022, 14:17
Опять Вы сами себе противоречите, то каждую неделю сбоит, то прибор из коробки, короче, нельзя ли как-то уже определится?

Вот лишь бы чего нибудь написать, для особо непонятливых объясняю, прибор установлен две недели назад, и каждую неделю сбоит...

petera
07.10.2022, 14:20
Вот лишь бы чего нибудь написать, для особо непонятливых объясняю, прибор установлен две недели назад, и каждую неделю сбоит...

Как правило, дело не в ПР, в схеме ее подключения
Например для индуктивных нагрузок не используются помехоподовляющие цепочки. (RC для переменного тока или обратные диоды для постоянного)

artem_makarov_1910@bk.ru
02.11.2022, 12:30
Добрый день, подскажите в чем проблема. Я вывел значение уставки на дисплей , после редактирования новое значение не сохраняется . Проблема в том , что не могу редактировать значение уставки с экрана, значение редактируется , но при сохранении откатывается к исходному. К тому которое присвоил в самой программе.

Сергей0308
02.11.2022, 12:56
Добрый день, подскажите в чем проблема. Я вывел значение уставки на дисплей , после редактирования новое значение не сохраняется . Проблема в том , что не могу редактировать значение уставки с экрана, значение редактируется , но при сохранении откатывается к исходному. К тому которое присвоил в самой программе.

Значит в программе в эту переменную постоянно пишется значение, можно взять любой проект с редактированием с экрана переменной, их, к счастью, масса на форуме, и посмотреть как это можно сделать, непонятно, что этому мешает?!

artem_makarov_1910@bk.ru
07.11.2022, 09:35
Приветствую всех , я только начал изучать пр200.Вопрос такой, Как поменять уставку с экрана с таймером, т.е. при изменении уставки с экрана я так же с экрана мог указать время через сколько она изменится. Например , меняю уставку и устанавливаю , что она изменится через 2 часа или допустим в 22:00 вечера. Заранее, спасибо

melky
07.11.2022, 09:40
artem_makarov_1910@bk.ru получается у вас в программе должно быть предусмотрено 2-а таймера, один рабочий, уставку которому вы меняете, и второй, который эту уставку поменяет через Т часов. При чем второй должен уметь еще и сбрасываться до ввода следующего времени...
Мне кажется лучше искать недельные таймеры и т.д. и строить программу на их основе.

EFrol
07.11.2022, 12:12
Приветствую всех , я только начал изучать пр200.Вопрос такой, Как поменять уставку с экрана с таймером, т.е. при изменении уставки с экрана я так же с экрана мог указать время через сколько она изменится. Например , меняю уставку и устанавливаю , что она изменится через 2 часа или допустим в 22:00 вечера. Заранее, спасибо

Пример ...
63684

v_xxx
13.11.2022, 19:43
Добрый день. Помогите пожалуйста советом. Есть такая задача. Нужно изготовить шкаф управления на основе пр200 (программируемое реле).
К восьми входам у ПР200 подключается 3 датчика с релейным выходом и 5 кнопок.
Но есть такой любопытный момент. Пульт управления и датчики будут расположены в 50 метрах от шкафа управления. (расположить в пульте
ещё одно ПР для связи по RS-485 возможности нет)
Вопрос следующий, нужно-ли при таком расстоянии использовать промежуточные реле на входах ПР200?
И если нет то на какое напряжение при таком расстоянии лучше использовать входа ПР200. 220АС или 24DC.
Заранее большое спасибо за советы.

По самые по...
13.11.2022, 20:26
...
К восьми входам у ПР200 подключается 3 датчика с релейным выходом и 5 кнопок.
...Пульт управления и датчики будут расположены в 50 метрах от шкафа управления. ...
Вопрос следующий, нужно-ли при таком расстоянии использовать промежуточные реле на входах ПР200?
И если нет то на какое напряжение при таком расстоянии лучше использовать входа ПР200. 220АС или 24DC.
Заранее большое спасибо за советы.
При длинных проводах, пульт управления должен иметь приходящее питание 24В, если датчики поддерживают такое питание. Это для безопасности. В шкафу с ПР200, используете промежуточные реле с катушками 24В, сухие контакты которых используете для коммутации входов ПР200.

b-s-a
24.11.2022, 11:45
Подскажите, есть ли штатный экспорт состояний входов/выходов подключенных ПРМ в modbus регистры slave интерфейса по аналогии с регистрами 0x000, 0x100, 0xA00, 0xB00? В документации эту информацию не нашел.

basket
24.11.2022, 11:54
Приветствую! Подскажите, как осуществить изменение уставок с экрана и по удалённой связи через RS-485?

1exan
24.11.2022, 11:56
Приветствую! Подскажите, как осуществить изменение уставок с экрана и по удалённой связи через RS-485?

Через сетевые переменные - они энергонезависимые

b-s-a
24.11.2022, 12:50
Приветствую! Подскажите, как осуществить изменение уставок с экрана и по удалённой связи через RS-485?

Вместо обычных энергонезависимых переменных используй сетевые от slave интерфейса. Только имей в виду, при первом включении все сетевые переменные равны нулю, задать начальное значение нельзя, только через схему инициализации.

Андрей Сотников
29.11.2022, 11:19
Доброе утро!
Какая-то ерунда с измерением температуры. Подключил датчик ДТС-125Л-РТ100В3.60, выставил аналоговый вход 0-4000 Ом, макрос Pt100 и вывел на экран.
Каждый раз после перезагрузки ПР температура меняется.
ПО ПР 2.32 , ОЛ 1.23.301
Видео невозможно прикрепить :(
вкл-26,8-пер-30,3-пер-28,1-пер-30,4-пер-30,5-пер-26,9-пер-30,3-пер-27,3
даже если суммировать погрешности ввода ПР и дтс и то не укладывается.

Андрей Сотников
29.11.2022, 11:30
https://cloud.mail.ru/stock/oEdad3Vs9pVWT85JkJpEy1Ja

bayk
29.11.2022, 23:33
Добавь время фильтра.

kondor3000
30.11.2022, 08:22
Доброе утро!
Какая-то ерунда с измерением температуры. Подключил датчик ДТС-125Л-РТ100В3.60, выставил аналоговый вход 0-4000 Ом, макрос Pt100 и вывел на экран.
Каждый раз после перезагрузки ПР температура меняется.
ПО ПР 2.32 , ОЛ 1.23.301
Видео невозможно прикрепить :(
вкл-26,8-пер-30,3-пер-28,1-пер-30,4-пер-30,5-пер-26,9-пер-30,3-пер-27,3
даже если суммировать погрешности ввода ПР и дтс и то не укладывается.

Термосопротивление должно включаться по 3 или 4 проводной схеме, у ПР 2 контакта, какая тут точность будет? Плюс огромная погрешность при измерении малых сопротивлений.
И ПР это не прибор для измерений, а показометр, что вы хотите то?
Хотите точности используйте МВ110-2А (8А) или нормирующий преобразователь. В обоих случаях 3 проводная схема и сертификат измерительных приборов https://owen.ru/product/npt

Андрей Сотников
30.11.2022, 11:19
Добавь время фильтра.

От этого не зависит, только скорость изменения "хвоста" поменяется.

Андрей Сотников
30.11.2022, 11:25
И ПР это не прибор для измерений, а показометр, что вы хотите то?
https://owen.ru/product/npt

А жаль. :( Хочется надеяться на лучшее.

Сергей0308
30.11.2022, 11:36
Я бы добавил к выше предложенному(нормирующему преобразователю и модулю аналогового ввода):
ТРМ200 - 2 датчика(канала), по внешнему интерфейсу читать показания, аналогично модулю аналогового ввода;
ПРМ-3 - 4(канала) датчика температуры, можно подключить по внутренней шине до 2-х модулей включительно.

Андрей Сотников
30.11.2022, 13:45
Я бы добавил к выше предложенному(нормирующему преобразователю и модулю аналогового ввода):
ТРМ200 - 2 датчика(канала), по внешнему интерфейсу читать показания, аналогично модулю аналогового ввода;
ПРМ-3 - 4(канала) датчика температуры, можно подключить по внутренней шине до 2-х модулей включительно.

Сергей, да у меня нет необходимости к большой точности, просто описал с чем столкнулся. Хотя, было неожиданно такое поведение ПР.

Сергей0308
30.11.2022, 15:01
Сергей, да у меня нет необходимости к большой точности, просто описал с чем столкнулся. Хотя, было неожиданно такое поведение ПР.

Так очень часто этот вопрос обсуждается на просторах форума, Вы, как я понимаю, не склонны верить людям, только когда сами столкнётесь с проблемой?

Андрей Сотников
30.11.2022, 19:21
Так очень часто этот вопрос обсуждается на просторах форума, Вы, как я понимаю, не склонны верить людям, только когда сами столкнётесь с проблемой?

Доверяй, но проверяй :) А если честно, то я про такое и не читал.

ПавелП
02.12.2022, 00:16
Трёхфазный мотор. МАХ ток рабочий до 10а.
ТТ - Токовый трансформатор 400/5а, первичка 4 витка.

Как оптимальнее, да и возможно ли на ПР200, при превышении нагрузки,
отключить это нагрузку.

Выход транзисторный К1. Симисторная группа по 800/40а.
Но проблема в том, что переключается при переходе через "0".

ПР то успеет среагировать, и снимет команду, но одна полуволна всё равно "пройдётся"...
Никогда не сталкивался с такой задачей, всё на автоматы полагались.

Sergej_
02.12.2022, 08:51
Трёхфазный мотор. МАХ ток рабочий до 10а.
ТТ - Токовый трансформатор 400/5а, первичка 4 витка.

Как оптимальнее, да и возможно ли на ПР200, при превышении нагрузки,
отключить это нагрузку.

Выход транзисторный К1. Симисторная группа по 800/40а.
Но проблема в том, что переключается при переходе через "0".

ПР то успеет среагировать, и снимет команду, но одна полуволна всё равно "пройдётся"...
Никогда не сталкивался с такой задачей, всё на автоматы полагались.
Если уж нужен именно бесконтактный пускатель, то его и применяйте с своими защитами.

ПавелП
02.12.2022, 10:35
Если уж нужен именно бесконтактный пускатель, то его и применяйте с своими защитами. Всё собрано, но автомат не успевает среагировать, если КЗ.
А так как надо мерять ток по трём фазам через токовые трансформаторы,
то и контроль начала КЗ через ПР оптимален.

Вопрос про реализацию. Может такое уже обсуждалось

Sergej_
02.12.2022, 11:45
Всё собрано, но автомат не успевает среагировать, если КЗ.
А так как надо мерять ток по трём фазам через токовые трансформаторы,
то и контроль начала КЗ через ПР оптимален.

Вопрос про реализацию. Может такое уже обсуждалось

Я имею ввиду электронный (бесконтактный)пускатель. ПР не вариант.

ПавелП
02.12.2022, 14:28
Я имею ввиду электронный (бесконтактный)пускатель. ПР не вариант.


Всё собрано,
Изделие меряет ток (схема собрана) и УЖЕ управляет моторами.

Необходима защита от ВОЗМОЖНОГО КЗ в проводке (грячее подключение).

Последний раз долговременный КЗ выпалило один канал измерения.
Защита (автомат) не сработал вовремя, канал выпалился быстрее.

ПавелП
02.12.2022, 14:33
Ещё не совсем отпределились как ток мерять.
Есть обычные токовые 400/5а, и как включить несколько вариантов.
Один из них типа такой.
Без выпрямителя, для избежания задержки, и отлавливания любой полуволны.

Сергей0308
02.12.2022, 14:47
Ещё не совсем отпределились как ток мерять.
Есть обычные токовые 400/5а, и как включить несколько вариантов.
Один из них типа такой.
Без выпрямителя, для избежания задержки, и отлавливания любой полуволны.

Могу подсказать как переменный ток измерить с помощью ПР, короче, такая приблуда нужна:

64236

Sergej_
02.12.2022, 14:55
Ещё не совсем отпределились как ток мерять.
Есть обычные токовые 400/5а, и как включить несколько вариантов.
Один из них типа такой.
Без выпрямителя, для избежания задержки, и отлавливания любой полуволны.

Ваша затея отключить с точностью до полуволны не реализуема на ПР, посмотрите в РЭ время реакции входа, выхода, время цикла добавить.

ПавелП
02.12.2022, 15:04
Могу подсказать как переменный ток измерить с помощью ПР, короче, такая приблуда нужна:
О да!, Это если проектировать с нуля.
А девайс уже рабочий. Доработка защиты из того что есть под рукой.
12 токовых трансформатора разного калибра стащили в кучу на 4 электродвигателя.
Хорошо хоть каждой твари по паре всех по три шт одинаковых.
Все на большой ток, так что можно не бояться что входные цепи вылетят.
Точность будет не большая, из-за малых выходных напряжений с ТТ.
Но 100мА шага вполне хватит.

Сейчас буду включать и думать как этого уже скрестить с ежом. :)
Кто тут уже мерял ток с возможностью быстрой реакции на КЗ.

Думаю подать 1 полуволну, и глянув ток, подать побольше.
За пару сек вывести мотор плавно на максимум.

ПавелП
02.12.2022, 15:05
Ваша затея отключить с точностью до полуволны не реализуема на ПР, посмотрите в РЭ время реакции входа, выхода, время цикла добавить. Вот с этого места поподробнее.
Я понимаю, что прерываний нет.
А время измерения ADC канала какое???

Sergej_
02.12.2022, 15:06
Есть специальные быстродействующие предохранители для ТТР.

Sergej_
02.12.2022, 15:10
Вот с этого места поподробнее.
Я понимаю, что прерываний нет.
А время измерения ADC канала какое???

С телефона мне не оч.удобно посмотрите РЭ на ПР. Там время реакции для каждых типов вх.вых указано , аналоговый вх. довольно медлительный. Фазный di тоже. Не помню точно цифры.

Сергей0308
02.12.2022, 18:02
Там и думать ничего не надо, всё уже придумали: https://owen.ru/product/bust2/specifications

64243

ПавелП
02.12.2022, 18:28
Там и думать ничего не надо, всё уже придумали: https://owen.ru/product/bust2/specifications

Я уже нашёл вот это: https://owen.ru/product/bust
Спасибо за более новую версию. :)
Поинтереснее намного!

Но надо решить задачу имеющимися ресурсами.

ПавелП
02.12.2022, 19:00
С телефона мне не оч.удобно посмотрите РЭ на ПР. Там время реакции для каждых типов вх.вых указано , аналоговый вх. довольно медлительный. Фазный di тоже. Не помню точно цифры. Посмотрел...
Да, не подходит по быстродействию...
Придётся только мерять ток фаз для контроля нагрузки двигателя.

ТТ на 400/5а с четырьмя витками первичной выдаёт на резисторе 120 ом 6,60 в при 3а.
Думаю что мне вполне 1% точности хватит. Буду подгонять диапазон.
Где глянуть на пример реализации?
На форумах долго искал - только специализированные ТТ.

petera
02.12.2022, 19:27
Посмотрел...
Да, не подходит по быстродействию...
Придётся только мерять ток фаз для контроля нагрузки двигателя.

ТТ на 400/5а с четырьмя витками первичной выдаёт на резисторе 120 ом 6,60 в при 3а.
Думаю что мне вполне 1% точности хватит. Буду подгонять диапазон.
Где глянуть на пример реализации?
На форумах долго искал - только специализированные ТТ.

как ты будешь ПЕРЕМЕННОЕ напряжение 6,6 В измерять аналоговым входом ПР, предназначенном для измерения ПОСТОЯННОГО напряжения?

Sergej_
02.12.2022, 19:29
Посмотрел...
Да, не подходит по быстродействию...
Придётся только мерять ток фаз для контроля нагрузки двигателя.

ТТ на 400/5а с четырьмя витками первичной выдаёт на резисторе 120 ом 6,60 в при 3а.
Думаю что мне вполне 1% точности хватит. Буду подгонять диапазон.
Где глянуть на пример реализации?
На форумах долго искал - только специализированные ТТ.

Вы просто измерить хотите, и чем ? Как минимум нужно учесть все погрешности , ТТ, резистора, средства измерения.
Вы изложите что конкретно установлено, для каких целей?

Трёхфазный мотор. МАХ ток рабочий до 10а.
ТТ - Токовый трансформатор 400/5а, первичка 4 витка. - это скудновато как-то. Почему нельзя установить магнитный пускатель например. ПР есть или планировали. ПР средством изменения не является.

ПавелП
02.12.2022, 21:58
как ты будешь ПЕРЕМЕННОЕ напряжение 6,6 В измерять аналоговым входом ПР, предназначенном для измерения ПОСТОЯННОГО напряжения? Включение в среднюю точку.
Если только 1 виток (штатный вариант), то напруга до 2в - это +-5в для постоянки ADC входа 0-10в.

https://owen.ru/forum/attachment.php?attachmentid=64232&stc=1&thumb=1&d=1669980697

ПавелП
02.12.2022, 22:03
Как минимум нужно учесть все погрешности , ТТ, резистора, средства измерения.
...
ПР средством изменения не является. Всё верно. Мне достаточно пары процентов точности.
Нужен количественный анализ, а не качественный.

Например: нет перекоса фаз, потребление обмоток примерно одинаковое ~5%,
поведение при долговременной перегрузке, и т.п.

Всё это я делал и ране, но на ПР200 впервой.

Сергей0308
02.12.2022, 22:03
Посмотрел...
Да, не подходит по быстродействию...
Придётся только мерять ток фаз для контроля нагрузки двигателя.

ТТ на 400/5а с четырьмя витками первичной выдаёт на резисторе 120 ом 6,60 в при 3а.
Думаю что мне вполне 1% точности хватит. Буду подгонять диапазон.
Где глянуть на пример реализации?
На форумах долго искал - только специализированные ТТ.

Ну что за бред сивой кобылы! Вторичная обмотка ТТ работает в режиме К.З. Вы если можете читать(большего и не надо) загуглите и почитайте, на ТТ обозначена номинальная мощность, например 5 вольт ампер:
https://www.chipdip.ru/product0/9000998506?etext=2202.V9LNmgUyxQlPbQhRh8KJFyAX0Nx7 KRTCQ1JXgnZsuVsckPgE8H9Fs133PPvjCx1Ibnhnd29hbm1pd3 J1eWl2Zw.633a38178eefade37c8b34d78f41de5aa5983c4b&yclid=7174991637984109163&utm_source=direct&utm_medium=cpc&position_type=premium|k50id|010000002651837_265183 7|cid|60323483|gid|4964180456|aid|12539844528|src| search_rambler.ru&utm_campaign=Y_dinamicheskaya&utm_content=text9_ya&utm_term=
это означает, что сопротивление нагрузки(вместе с проводами) не должно превышать 0,2 Ом!
У Вас какое-то надругательство над здравым смыслом!
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%84%D0%BE%D1%80%D 0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80_%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0 %B0

ПавелП
02.12.2022, 22:36
Ну что за бред сивой кобылы!
...
У Вас какое-то надругательство над здравым смыслом!
Сергей. То чтя вижу в вашем ответе - эксцентричное поведение.
Прошу, перед тем как отвечать - для приличия причешите свои мысли! :)

Меня интересовало время реакции ПР200, и меня тут "просветили".
Всё остальное уже проверено и работает.

За предоставленную информацию спасибо большое. :)

Сергей0308
02.12.2022, 23:10
Сергей. То чтя вижу в вашем ответе - эксцентричное поведение.
Прошу, перед тем как отвечать - для приличия причешите свои мысли! :)

Меня интересовало время реакции ПР200, и меня тут "просветили".
Всё остальное уже проверено и работает.

За предоставленную информацию спасибо большое. :)

Насколько я смог понять из ваших сообщений, Вы хотите измерять ток двигателя, я правильно Вас понимаю?
Для этого ставите три симистора и схему управления на ПР?
При этом сумасшедшим считаете меня, а не себя?
Если в каком то пункте я не прав - Вы сообщите!

ПавелП
02.12.2022, 23:12
Насколько я смог понять из ваших сообщений, Вы хотите измерять ток двигателя, я правильно Вас понимаю?
Для этого ставите три симистора и схему управления на ПР?
При этом сумасшедшим считаете меня, а не себя?
Если в каком то пункте я не прав - Вы сообщите!
То чтя вижу в вашем ответе - эксцентричное поведение.

ПавелП
02.12.2022, 23:18
Насколько я смог понять из ваших сообщений, Вы хотите измерять ток двигателя, я правильно Вас понимаю?
Для этого ставите три симистора и схему управления на ПР?
При этом сумасшедшим считаете меня, а не себя?
Если в каком то пункте я не прав - Вы сообщите!
Плохо что ПР200 не может среагировать на перегрузку в первой полуволне.
Всё остальное работает исправно, и с понедельника будет вводится в работу.
Только придётся тарировать ТТ.
Есть замечательный макрос CSALE2.

Сергей0308
02.12.2022, 23:40
То чтя вижу в вашем ответе - эксцентричное поведение.

Тогда напишите свой вариант, в смысле, что должна делать эта установка, для чего она предназначена? Если Вы не сообщаете самого главного, разумеется, каждый будет решать это за Вас, других вариантов не существует! И с этого надо было и начинать, а вашу лабуду логично было бы выкинуть, пока чего-нибудь ещё не спалили или кого-нибудь током не убили, Вы писали там у Вас и провода коротят!
Это хорошо, что в этот раз Вам счастье привалило, в смысле, отделались лёгким испугом, поймите наконец, что это не игрушки, в следующий раз Вам может так не повести!
И, хорошо, что сообщили о таком замечательном макросе, я об этом и не догадывался(шутка)!

ПавелП
03.12.2022, 00:01
Тогда напишите свой вариант, в смысле, что должна делать эта установка, для чего она предназначена? Если Вы не сообщаете самого главного,
...
Вы писали там у Вас и провода коротят!
...
И, хорошо, что сообщили о таком замечательном макросе, я об этом и не догадывался(шутка)! Самое главное в первых письмах.

У меня не коротят. Но есть дятлы, которые неправильно накидывают клеммы.

А про макрос - так много макросов сгнило на форумах.
А набивка ВСЕГО в базу ОЛ не производится официально.
Похоже тема ведётся по остаточному принципу...

petera
03.12.2022, 01:36
Включение в среднюю точку.
Если только 1 виток (штатный вариант), то напруга до 2в - это +-5в для постоянки ADC входа 0-10в.

https://owen.ru/forum/attachment.php?attachmentid=64232&stc=1&thumb=1&d=1669980697

Тогда как ты будешь измерять ПУЛЬСИРУЮЩЕЕ напряжение аналоговым входом ПР, предназначенном для измерения ПОСТОЯННОГО напряжения?

Период измерения для аналоговых входов - 10 мс и никак не синхронизирован с сетевым напряжением, т.е. каждые 10 мс можно попадать на ЛЮБУЮ точку полу волны входного напряжения.

На аналоговый вход можно подавать только выпрямленное и сглаженное от пульсаций напряжение!

Sergej_
03.12.2022, 05:35
На аналоговый вход можно подавать только выпрямленное и сглаженное от пульсаций напряжение! Это важно, ещё замечу необходимо как минимум до выпрямления поставить балластный резистор, а на вход стабилитрон вольт на 25-30 для защиты входа от перенапряжения в случае к.з. , резко скакнет ток и как следствие напряжение.
Сглаживающий фильтр это опять время. Защиту делать бессмысленно на ПР , для "посмотреть " токи , тоже на мой взгляд не разумно.
Нагрузка индуктивная , с тиристорной коммутацией не просто, запас прочности большой нужно закладывать. Кстати включение тиристора на индуктивную нагрузку оптимальней на гребне полуволны, а не близкой к 0 . Спасибо одному уважаемому участнику форума . Для защиты в данном случае, ещё повторюсь посмотрите специальные быстродействующие предохранители .

IVM
03.12.2022, 09:26
Включение в среднюю точку.
Если только 1 виток (штатный вариант), то напруга до 2в - это +-5в для постоянки ADC входа 0-10в.

https://owen.ru/forum/attachment.php?attachmentid=64232&stc=1&thumb=1&d=1669980697

Паша, кончай ерундой заниматься. Побереги своё и чужое время.

melky
03.12.2022, 10:35
ТТ с выходом 0-20mA спасут отца Русской демократии. Ну если конечно цикл программы ПР маленький, иначе никакого смысла нет.

Sergej_
03.12.2022, 11:01
ТТ с выходом 0-20mA спасут отца Русской демократии. Ну если конечно цикл программы ПР маленький, иначе никакого смысла нет.

Если только на "посмотреть".
На защиту не спасут никак, совсем никак.

ПавелП
03.12.2022, 16:31
Тогда как ты будешь измерять ПУЛЬСИРУЮЩЕЕ напряжение аналоговым входом ПР, предназначенном для измерения ПОСТОЯННОГО напряжения? ЛИКБЕЗ по этому варианту схемного решения проведу попозжа, когда найду исходник. :)

Период измерения для аналоговых входов - 10 мс и никак не синхронизирован с сетевым напряжением, т.е. каждые 10 мс можно попадать на ЛЮБУЮ точку полу волны входного напряжения. Это я понял, заглянув по совету в документацию. Спасибо.

Это важно, ещё замечу необходимо как минимум до выпрямления поставить балластный резистор, а на вход стабилитрон вольт на 25-30 для защиты входа от перенапряжения в случае к.з. , резко скакнет ток и как следствие напряжение. Это всё было для вопроса про быстродействие, в случае реализации обрастает.

Кстати включение тиристора на индуктивную нагрузку оптимальней на гребне полуволны, а не близкой к 0 . Там MOC3061 (который сам через 0) и BTA41-800B. Так было реализовано. Рулит 15кВт мотором запросто.

Паша, кончай ерундой заниматься. Побереги своё и чужое время. Извини что побеспокоил!!! :)
Но я спрашивал про быстродействие ПР200 и ADC. Кто на что среагировал.

ТТ с выходом 0-20mA спасут отца Русской демократии. Ну если конечно цикл программы ПР маленький, иначе никакого смысла нет. Да. ПР200 так и будет рулить 4-мя моторами. Защита реализуется отдельно.

Если только на "посмотреть". На защиту не спасут никак, совсем никак. Посмотрел.
Всем спасибо. :)

melky
03.12.2022, 17:33
Абсолютно не важно, за сколько измеряет АЦП AI входы. Важно время цикла ПР.
Хотите контролировать при помощи ПЛК - будьте любезны использовать прерывание и проверять вход в этом прерывании. А, ПР такого не умеет? или ПЛК Овен такого не умеет? Ну есть ПЛК которые это умеют (в процессе выполнения программы проверить состояние входа и главное применить результат к выходу - еще раз - В ПРОЦЕССЕ выполнения основного цикла программы).
Но это точно не про Овен и вообще принцип работы программ на ПЛК у большинства производителей.

Sergej_
03.12.2022, 18:30
Абсолютно не важно, за сколько измеряет АЦП AI входы. Важно время цикла ПР.
Почему же не важно, применительно к желанию не только отловить перегрузку , но и отреагировать за одну полуволну.? Преобразование в ТТ 4-20 тоже какое то время занимает. Ещё один момент, если предположить что реакция условно 1мс. открытый тиристор все равно не закроется условно мгновенно, это же не транзистор. Другое дело скорость нарастания тока при к.з. тоже не условно бесконечна.

melky
03.12.2022, 18:39
у ПР не может быть реакции 1 мс, для этого ваша программа ВСЯ должна быть 1 мс.

C.Pavel
03.12.2022, 19:12
лучшее решение ,это реле защиты двигателя ,мы применяли реле "Новатек УБЗ-301 ",многофункциональное с большим быстродействием ,за 7лет эксплуатации нареканий не было64261

ПавелП
03.12.2022, 20:12
Хотите контролировать при помощи ПЛК Уже не хочу.
Другая железяка на ATmega8 этим займётся. И ток померяет, и отключит нагрузку.
Только симисторы не через "нулевые" MOC будут управляться.

P.S. ПР200 конечно, удобная штука. Рулит сложным техпроцессом.
Но не для реального времени. Кот в мешке.

Sergej_
04.12.2022, 05:31
у ПР не может быть реакции 1 мс, для этого ваша программа ВСЯ должна быть 1 мс.

Да я в курсе, написал условно , если не заметили.

Sergej_
04.12.2022, 06:34
лучшее решение ,это реле защиты двигателя ,мы применяли реле "Новатек УБЗ-301 ",многофункциональное с большим быстродействием ,за 7лет эксплуатации нареканий не было64261

Время срабатывания 2сек. Автору вопроса это не подходит , у него двигатель вкл. симисторами, почему именно так он не указал. Их то и есть желание защитить в т.ч от к.з.

ПавелП
04.12.2022, 15:44
>> P.S. ПР200 конечно, удобная штука. Рулит сложным техпроцессом.
>> Но не для реального времени. Кот в мешке.

В соседней группе Создать функцию на ST (https://owen.ru/forum/showthread.php?t=35489&page=45)
вроде есть продвижки про реальное время для ПР200.

ПавелП
04.12.2022, 16:00
Автору вопроса это не подходит , у него двигатель вкл. симисторами, почему именно так он не указал. Их то и есть желание защитить в т.ч от к.з.
Всё просто. Были грабли. Стал вопрос ребром.
Пускатель искрит при коммутировании мощной нагрузки.
1. Это создаёт помехи.
2. Подпаливает контакты, сокращая срок службы.
3. Время реакции на КЗ не приемлемо. Точнее - не возможно...
4. Внешние защиты тормознутые, мягко говоря.
5. Специализированные безумно дороги.

Оставив схему какой была, с пускателями, удалось всё
управление четырьмя моторами запихать в ПР200.
И установить на силовом входе симисторную группу.
"Старый" шкаф забит релюхами. Все такие ужасы видели...

Перед переключением любого пускателя:
1. Сеть разрывается на 25 мс,
2. Переключается нужный пускатель без искр и помех (их 12 шт).
3. Подаётся напряжение в систему. Моторы этого безобразия не замечают. :)
4. Контролируется ток, и, при кризисе, симисторы отключают всё сразу.
Выводится сообщение точно об проблеме. Или всё работает дальше.

ПР200 был взять только по тому, что специфицирован.
Ну и прошлось с ним разобраться. Пока ещё не полностью.

Сергей0308
04.12.2022, 16:45
Всё просто. Были грабли. Стал вопрос ребром.
Пускатель искрит при коммутировании мощной нагрузки.
1. Это создаёт помехи.
2. Подпаливает контакты, сокращая срок службы.
3. Время реакции на КЗ не приемлемо. Точнее - не возможно...
4. Внешние защиты тормознутые, мягко говоря.
5. Специализированные безумно дороги.

Оставив схему какой была, с пускателями, удалось всё
управление четырьмя моторами запихать в ПР200.
И установить на силовом входе симисторную группу.
"Старый" шкаф забит релюхами. Все такие ужасы видели...

Перед переключением любого пускателя:
1. Сеть разрывается на 25 мс,
2. Переключается нужный пускатель без искр и помех (их 12 шт).
3. Подаётся напряжение в систему. Моторы этого безобразия не замечают. :)
4. Контролируется ток, и, при кризисе, симисторы отключают всё сразу.
Выводится сообщение точно об проблеме. Или всё работает дальше.

ПР200 был взять только по тому, что специфицирован.
Ну и прошлось с ним разобраться. Пока ещё не полностью.

Просто гений, второй Кулибин, что там мелочится, первый Кулибин, но только в смысле самоучка! Короче учитесь!
Двигатели при перегрузке(токе выше номинального) мгновенно отключать нельзя, существует специальная зависимость время-токовая, это зависимость времени отключения от кратности перегрузки, по ней, это в идеале и следует сделать отключение!

64269

Короче, помните на заре Советской власти ликбезы большевики создавали, я к тому, что и сейчас можно таких как Вы собрать и в ликбезы отправить, что бы хотя азы какие знали, это же любой электрик знает!
И как бы есть уже УПП со встроенными защитами, даже по сети(RS485) могут управляться, в смысле прежде чем велосипед изобретать, посмотрите что продают в велосипедных магазинах!
И родителей надо слушать, наверняка они говорили: учись сынок, а ты их не послушал, остался балбесом(мягко выражаясь), как Шарик!

ПавелП
04.12.2022, 18:12
Просто гений, второй Кулибин, что там мелочится, первый Кулибин, но только в смысле сюамоучка! Короче учитесь! О! Сергей! У вас очередная вспышка словесности...
Что может быть "самоучного" в достижении результата тем, что есть под рукой???


Двигатели при перегрузке(токе выше номинального) мгновенно отключать нельзя, существует специальная зависимость время-токовая, это зависимость времени отключения от кратности перегрузки, по ней, это в идеале и следует сделать отключение! Только не говорите это моим двигателям. Они с перегрузкой не работают. Только собъёте их с толку...

Философия, однако. :)


Короче, помните на заре Советской власти ликбезы большевики создавали, я к тому, что и сейчас можно таких как Вы собрать и в ликбезы отправить, что бы хотя азы какие знали, это же любой электрик знает!
И как бы есть уже УПП со встроенными защитами, даже по сети(RS485) могут управляться, в смысле прежде чем велосипед изобретать, посмотрите что продают в велосипедных магазинах!
И родителей надо слушать, наверняка они говорили: учись сынок, а ты их не послушал, остался балбесом(мягко выражаясь), как Шарик! Эко вы как фонтанируете.
Читайте, иногда внимательно, что вам пишут.
>> 5. Специализированные безумно дороги.
Философия, однако, опять...

P.S. ЛИКБЕЗ - ликвидация безграмотности. (это расшифровка)

1exan
04.12.2022, 18:16
...
Двигатели при перегрузке(токе выше номинального) мгновенно отключать нельзя, существует специальная зависимость время-токовая, это зависимость времени отключения от кратности перегрузки, по ней, это в идеале и следует сделать отключение!
...


А вы сами-то разобрались, зачем эти буквы на автоматах, и есть ли связь между этими буквами и токами короткого замыкания?

Sergej_
04.12.2022, 18:40
Всё просто. Были грабли. Стал вопрос ребром.
Пускатель искрит при коммутировании мощной нагрузки.
1. Это создаёт помехи.
2. Подпаливает контакты, сокращая срок службы.
3. Время реакции на КЗ не приемлемо. Точнее - не возможно...
4. Внешние защиты тормознутые, мягко говоря.
5. Специализированные безумно дороги.

Оставив схему какой была, с пускателями, удалось всё
управление четырьмя моторами запихать в ПР200.
И установить на силовом входе симисторную группу.
"Старый" шкаф забит релюхами. Все такие ужасы видели...

Перед переключением любого пускателя:
1. Сеть разрывается на 25 мс,
2. Переключается нужный пускатель без искр и помех (их 12 шт).
3. Подаётся напряжение в систему. Моторы этого безобразия не замечают. :)
4. Контролируется ток, и, при кризисе, симисторы отключают всё сразу.
Выводится сообщение точно об проблеме. Или всё работает дальше.

ПР200 был взять только по тому, что специфицирован.
Ну и прошлось с ним разобраться. Пока ещё не полностью.
Посмотрите логику работы УПП с байпасом. Если уж что-то городить то хотя бы логично.
Вы действительно полагаете что отключаете на 25 мс? Взгляните на время вкл. контактора вашего, он правда такой резвый?
При таком подключении как думаете в случае КЗ что будет с тиристорами ? Конечно многое зависит от характеристик сети , но если скорость нарастания тока большая BTA41 800 загнётся быстрее чем среагирует ПР,. Посмотрите даташит. Чтоб снизить эту скорость ставят реактор.Чтоб быстродействующий предохранитель или автомат успел сработать.

Вы не указали какие Эл.двигатели, но мощные запускаются если дедовским способом коммутацией звезда/ треугольник вполне себе , а сейчас полно разных девайсов, УПП, ПЧ, бесконтактный пускатель. На заточенных девайсах защита комплексная, не только от превышения тока, но и от перенапряжений и т.д. Сигнал на управляющий электрод симистора не висит постоянно, а подаётся коротким имп. каждую полуволну , да не абы как , если что-то пошло не так на следующюю не подаётся. ПР справиться с этой задачей?

Сергей0308
04.12.2022, 18:45
А вы сами-то разобрались, зачем эти буквы на автоматах, и есть ли связь между этими буквами и токами короткого замыкания?

Во-первых защита двигателя к токам К.З. никакого отношения не имеет, единственно максимально отключаемый автоматическим выключателем ток, есть такая характеристика, одна из самых важных, должен быть не меньше токов К.З. По К.З. существуют токи устоявшегося К. З. и ударные токи К.З., По ударным токам К.З. проверяют аппарат(например ТТ) на электродинамическую устойчивость, чтобы Вы понимали это чтобы аппарат не разрушился, а по устоявшимся токам К.З. проверяют на термическую устойчивость, это чтобы аппарат не перегрелся, Вам тоже ликбез провёл, зачем лезть в то, в чём не разбираетесь! И, первоначально надо выяснить для чего вся эта лабуда нужна, чтобы пускатели не искрились это смешно, первоклассники животики со смеху надорвут, я к тому, что идиотов и так хватает, не надо пополнять их стройные ряды!

Например, если часто(очень часто) пускают мощные двигатели существуют вакуумные контакторы, это если весь сыр-бор, что контакты со временем подгорают, мне кажется идеально подходит для подобных случаев!

Вы надеюсь знаете для чего всё это?

melky
04.12.2022, 19:13
Интересно, а как можно отключать двигатель, если у нас просто пускатель, не мгновенно? :) Типа снять напряжение с обмотки пускателя на полшишечки ?

Сергей0308
04.12.2022, 19:20
О! Сергей! У вас очередная вспышка словесности...
Что может быть "самоучного" в достижении результата тем, что есть под рукой???
Только не говорите это моим двигателям. Они с перегрузкой не работают. Только собъёте их с толку...

Философия, однако. :)
Эко вы как фонтанируете.
Читайте, иногда внимательно, что вам пишут.
>> 5. Специализированные безумно дороги.
Философия, однако, опять...

P.S. ЛИКБЕЗ - ликвидация безграмотности. (это расшифровка)


Вы сказки детям рассказывайте! Вы знаете номинальное скольжение асинхронного трёхфазного двигателя с короткозамкнутым ротором? А скольжение при котором достигается максимальный вращающийся момент? Вот и узнайте и ещё двигатель на непродолжительное время может перегружаться(многократно) и наоборот эту зависимость(время-токовую) придумали для обеспечения бесперебойной работы, чтобы двигатель не вырубался от малейшей перегрузки!

Например при пуске с помощью пускателя - семикратная перегрузка, по-вашему, что это значит, двигатель запускать нельзя?

ПавелП
04.12.2022, 21:34
Посмотрите логику работы УПП с байпасом. Если уж что-то городить то хотя бы логично.
Огорода нет. Был вопрос про ПР200 - народ аргументировал что быстродействия не хватит. Вопрос давно снят!

Вы действительно полагаете что отключаете на 25 мс? Взгляните на время вкл. контактора вашего, он правда такой резвый?
Я в шину, перед раздачей на пускатели, включил оптосимисторы. Они резвые.

При таком подключении как думаете в случае КЗ что будет с тиристорами ? Конечно многое зависит от характеристик сети , но если скорость нарастания тока большая BTA41 800 загнётся быстрее чем среагирует ПР,. Посмотрите даташит. Чтоб снизить эту скорость ставят реактор.Чтоб быстродействующий предохранитель или автомат успел сработать.
Был вопрос про ПР200 - народ аргументировал что быстродействия не хватит. Вопрос давно снят!


Вы не указали какие Эл.двигатели, но мощные запускаются если дедовским способом коммутацией звезда/ треугольник вполне себе , а сейчас полно разных девайсов, УПП, ПЧ, бесконтактный пускатель. На заточенных девайсах защита комплексная, не только от превышения тока, но и от перенапряжений и т.д. Сигнал на управляющий электрод симистора не висит постоянно, а подаётся коротким имп. каждую полуволну , да не абы как , если что-то пошло не так на следующюю не подаётся. ПР справиться с этой задачей? Читайте иногда диалоги, мы это всё уже обсудили.
Силовая часть как была, так и осталась на пускателях со старой схемы.
Симисторная коммутация перед ней введена.
Управление и контроль токовых на ATmega8.
Плата только контролирует ток, и только откл симисторы при превышении.
Успеет за полуволну. Длина подводящих проводов ток полуволны уменьшит.
Даже КЗ на такой длине не выпалит симисторы - это из прошлого опыта.

Плохо что ПР200 с этим не справится, пришлось вводить ещё защиту.
И эта защита не стоит $300 как ПР200, а баксов 50 за проц и симисторы.

ПавелП
04.12.2022, 22:31
Проскакивает тут на форумах, что можно не только программить через USB.

ПР200 способен на другое соединение, кроме программирования,
для терминалки или модбус?

Юлия Лукина
05.12.2022, 10:16
Добрый день! Для ПР200 интерфейс miniUSB предназначен исключительно для программирования.

Sergej_
05.12.2022, 10:47
Добрый день! Для ПР200 интерфейс miniUSB предназначен исключительно для программирования.

https://youtu.be/A9cYOMoXEiA

ПавелП
05.12.2022, 12:57
Юлия Лукина https://owen.ru/forum/images/buttons/viewpost-right.png (https://owen.ru/forum/showthread.php?p=395303#post395303)

Добрый день! Для ПР200 интерфейс miniUSB предназначен исключительно для программирования.
Предназначен - да.

https://youtu.be/A9cYOMoXEiA
Отлично! Но у меня нет такой панели...
А для терминалки? Пока такие сложности ещё не нужны. :)
Нужно обмениваться парой байт с ПК.

melky
05.12.2022, 13:12
ПавелП Ну и обменивайтесь, как будто вам кто-то мешает, только вот насколько помню, у USB есть ограничение, оно либо через него будет опрашиваться, либо через RS485, не проверял, вроде кто-то на форуме писал.

Goodwin2
05.12.2022, 13:36
USB способен работать как ModBus RTU. На ПК ставим программу ModBus Terminal, подключаемся по COM порту и вбиваем параметр адрес 16 - 9600 - 8N1. Будет работать, но онлайн отладка отвалится.

corado
06.12.2022, 22:10
Добрый день! Для ПР200 интерфейс miniUSB предназначен исключительно для программирования.

Я через этот рзъемчик по модбасу в скаду передовал и принимал данные, нужно было для отладки.

Sergej_
07.12.2022, 11:32
Я через этот рзъемчик по модбасу в скаду передовал и принимал данные, нужно было для отладки.

Тс- с , молчим , а то инженеры Овна узнают , сделают
" исключительно" :).

Ollema
07.12.2022, 12:07
Господа, ну там же никакой помехоустойчивости, даже гальваноразвязки нет! Куда тянуть такое, в какую скаду...

Sergej_
07.12.2022, 12:33
Господа, ну там же никакой помехоустойчивости, даже гальваноразвязки нет! Куда тянуть такое, в какую скаду...

Разумеется, но речь о возможности. Из ответа инженера не следует очевидность онлайн отладки даже.
В тоже время для отладки например можно и скаду подключить в некоторых случаях.

mihatin
08.12.2022, 23:15
Господа подскажите пожалуйста, каким образом можно управлять с пр200 релейным модулем с RS485 на борту.
Из описания модуля:

Управление реле
Запрос
ADR 05 00 KK SS 00 CRC CRC
Ответ
ADR 05 00 KK SS 00 CRC CRC
KK - номер реле от 0x00 до 0x07, где 0x00 соответствует первомуреле. Указание 0xff означает что команда для всех реле на модуле;
SS- операция которую необходимо сделать с реле:
= 0xff - включитьреле,
= 0x00 - отключить реле,
= 0x55 - изменить состояние (еслибыло включено то выключится и наоборот).
Пример запроса на включение реле с номером 0x00:
Запрос
FF 05 00 00 FF 00 99 E4
Ответ
FF 05 00 00 FF 00 99 E4
Пример запроса на выключение реле с номером 0x00:
Запрос
FF 05 00 00 00 00 D8 14
Ответ
FF 05 00 00 00 00 D8 14

1exan
09.12.2022, 07:11
Господа подскажите пожалуйста, каким образом можно управлять с пр200 релейным модулем с RS485 на борту.
Из описания модуля:

Управление реле
Запрос
ADR 05 00 KK SS 00 CRC CRC
Ответ
ADR 05 00 KK SS 00 CRC CRC
KK - номер реле от 0x00 до 0x07, где 0x00 соответствует первомуреле. Указание 0xff означает что команда для всех реле на модуле;
SS- операция которую необходимо сделать с реле:
= 0xff - включитьреле,
= 0x00 - отключить реле,
= 0x55 - изменить состояние (еслибыло включено то выключится и наоборот).
Пример запроса на включение реле с номером 0x00:
Запрос
FF 05 00 00 FF 00 99 E4
Ответ
FF 05 00 00 FF 00 99 E4
Пример запроса на выключение реле с номером 0x00:
Запрос
FF 05 00 00 00 00 D8 14
Ответ
FF 05 00 00 00 00 D8 14

Примерно так:
В интерфейс 485 (мастер) добавьте устройство (параметры связи по умолчанию и адрес уточните из описания на модуль)
Добавьте в мастер 5 булевых переменных с адресом регистра 0 и битами от 0 до 7.
Но с нонеймовыми девайсами могут возникнуть проблемы с адресацией, придется методом тыка искать нужные адреса

mihatin
10.12.2022, 10:53
Честно говоря не совсем понял как с помощью булевых переменных управлять модулем. И почему их пять?
Нашел описание подобного модуля:
The meaning of each byte:
[Address 1]
//--------------------------------------------
Relay No. 1 is on: 01 05 00 01 01 00 9d 9a
Byte 1: Address
Byte 2: Function
Byte 3 4: Register Address
Byte 5 6: Register Data
Byte 7 8: CRC check
//================================================== ====== ==============
[Address 1]
//--------------------------------------------
Relay No. 0 is on: 01 05 00 00 FF 00 8C 3A
Relay No. 0 is closed: 01 05 00 00 00 00 CD CA
//--------------------------------------------

kondor3000
10.12.2022, 11:06
Честно говоря не совсем понял как с помощью булевых переменных управлять модулем. И почему их пять?

Это опечатка, конечно 8 шт. Добавьте в мастер 8 булевых переменных с адресом регистра 0 и битами от 0 до 7.
Управляете вы не булевыми переменными, а ПР мастер шлёт запрос модулю слейву, на включение этих битов по данным адресам.
Протокол Модбас RTU, скорость, чётность, кол-во бит данных, стоп биты, адрес слейва, вам надо назначить по описанию на модуль.

Главный вопрос, поддерживает ваш модуль Протокол Модбас RTU или Модбас ASCII ?
Если нет, то ПР200 в пролёте и вам понадобится ПЛК и опрос через биб-ки.

capzap
10.12.2022, 11:42
Это опечатка, конечно 8 шт. Добавьте в мастер 8 булевых переменных с адресом регистра 0 и битами от 0 до 7.
Управляете вы не булевыми переменными, а ПР мастер шлёт запрос модулю слейву, на включение этих битов по данным адресам.
Протокол Модбас RTU, скорость, чётность, кол-во бит, стоп биты, адрес слейва, вам надо назначить по описанию на модуль.

Главный вопрос, поддерживает ваш модуль Протокол Модбас RTU ?
Если нет, то ПР200 в пролёте и вам понадобится ПЛК и опрос через биб-ки.

это и есть модбас RTU, пятая функция, работа с коилсами(булями), не будет только специфичной смены состояния, либо включение либо выключение

mihatin
10.12.2022, 11:50
Пишу в в Var1 = 1 включается первое реле, в Var2 второе. Все работает, Спасибо огромное! Но честно не до конца понимаю как.

mihatin
10.12.2022, 12:32
Обьясните пожалуйста, если не трудно, каким образом изменяя значения в 0 регистре происходит включение реле. Если из описания модуля 0 регистр это адрес.
Номера регистров модуля:
0x0000
Адрес модуля в сети Modbus
0x0003
Режим работы реле 1:0x02 - автоматическое включение через заданноевремя0x04 - автоматическое выключение через заданное время
0x0004
Значение таймера для реле 1, кратно 100 мс. Значение 10 соответствует 1 сек.
0x0008
Режим работы реле 2
0x0009
Значение таймера для реле 2
0x000D
Режим работы реле 3
0x000E
Значение таймера для реле 3
0x0012
Режим работы реле 4
0x0013
Значение таймера для реле 4
0x0017
Режим работы реле 5

mihatin
10.12.2022, 13:06
Номера регистров модуля:
0x0000 Адрес модуля в сети Modbus

Это из описания модуля.

1exan
10.12.2022, 13:10
Обьясните пожалуйста, если не трудно, каким образом изменяя значения в 0 регистре происходит включение реле. Если из описания модуля 0 регистр это адрес.
Номера регистров модуля:
0x0000
Адрес модуля в сети Modbus
0x0003
Режим работы реле 1:0x02 - автоматическое включение через заданноевремя0x04 - автоматическое выключение через заданное время
0x0004
Значение таймера для реле 1, кратно 100 мс. Значение 10 соответствует 1 сек.
0x0008
Режим работы реле 2
0x0009
Значение таймера для реле 2
0x000D
Режим работы реле 3
0x000E
Значение таймера для реле 3
0x0012
Режим работы реле 4
0x0013
Значение таймера для реле 4
0x0017
Режим работы реле 5

Тут все что угодно может быть, начиная с опечатки и кончая наложениями областей адресов MODBUS.
Если интересно, можете посчитатывать значения из регистров, начиная с 0 и сопоставить их с ожидаемыми значениями.

kondor3000
10.12.2022, 13:13
Номера регистров модуля:
0x0000 Адрес модуля в сети Modbus

Это из описания модуля.

Значит область памяти бит не совпадает с областью памяти регистров. Биты читаются функцией 0х01, а регистры функцией 0х03. В регистрах лежат целочисленные значения.
Функции чтения и записи регистров, должны быть тоже указаны в руководстве.

MikeS
11.12.2022, 12:02
Добрый день.
Не смог найти на форуме такого обсуждения: что лучше/проще/надёжнее реализовать для управления нагревателем: 0-10 В на соответствующее ТТР, или ШИМ на обычное ТТР?
От этого зависит выбор ПР. Или уже кто-то реализовал ШИМ-управление на выходе 0-10В, и есть готовый макрос?

Сергей0308
11.12.2022, 12:14
Добрый день.
Не смог найти на форуме такого обсуждения: что лучше/проще/надёжнее реализовать для управления нагревателем: 0-10 В на соответствующее ТТР, или ШИМ на обычное ТТР?
От этого зависит выбор ПР. Или уже кто-то реализовал ШИМ-управление на выходе 0-10В, и есть готовый макрос?

Я уже неоднократно писал, что для ТЭН считаю идеальным ТТР с ЧИМ, это когда полные периоды напряжения пропускаются или не пропускаются, например при выходной мощности 99% будет задерживаться(не пропускаться) каждый сотый период, при выходной мощности 98% - будет задерживаться каждый 50 период и т. д., надеюсь понятно объяснил и у Овена подобных устройств нет, не дошла их конструкторская мысль до таких тонкостей, в смысле изысков, борются, чтобы хотя бы как-нибудь работало, это мне так кажется!

MikeS
11.12.2022, 13:14
Я уже неоднократно писал, что для ТЭН считаю идеальным ТТР с ЧИМ, это когда полные периоды напряжения пропускаются или не пропускаются, например при выходной мощности 99% будет задерживаться(не пропускаться) каждый сотый период, при выходной мощности 98% - будет задерживаться каждый 50 период и т. д., надеюсь понятно объяснил и у Овена подобных устройств нет, не дошла их конструкторская мысль до таких тонкостей, в смысле изысков, борются, чтобы хотя бы как-нибудь работало, это мне так кажется!

Вы советуете не выбирать для этих целей ПР — это я понял. Но отвергая, предлагайте, пожалуйста. А то Ваш пост получился скорее философским, нежели информативным, что конечно не умаляет Ваших знаний и стараний ими поделиться.

Dimensy
11.12.2022, 13:15
Добрый день.
Не смог найти на форуме такого обсуждения: что лучше/проще/надёжнее реализовать для управления нагревателем: 0-10 В на соответствующее ТТР, или ШИМ на обычное ТТР?
От этого зависит выбор ПР. Или уже кто-то реализовал ШИМ-управление на выходе 0-10В, и есть готовый макрос?

Проще, наверное, 0 - 10В, но помехи будут. Так что по мне, лучше ШИМ. В менеджере компонентов есть два макроса. Мощность какая грелки?

Сергей0308
11.12.2022, 13:28
Проще, дешевле и лучше, в смысле, меньше помех будет при ШИМ! К тому же никакие дополнительные макросы не потребуются, в смысле, у транзисторных выходов ПР уже имеется встроенная аппаратная ШИМ, достаточно включить этот режим и настроить!

Сергей0308
11.12.2022, 13:36
Вы советуете не выбирать для этих целей ПР — это я понял. Но отвергая, предлагайте, пожалуйста. А то Ваш пост получился скорее философским, нежели информативным, что конечно не умаляет Ваших знаний и стараний ими поделиться.

Вы пытаетесь по своему интерпретировать мною сказанное. ШИМ, ФИМ и ЧИМ это всего то вид модуляции, способа передачи выходной мощности с ПИД-регулятора, об устройствах управления(регуляторах), в частности о ПР здесь и речи не было, даже намёков!

lagutin
11.12.2022, 14:04
Здравствуйте! Постоянно теряется связь. ПР200-24.1.1.0 ПР слейв. Опрашиваю и двумя "симлскадами" и опс сервером(которые бесплатные). Постоянно теряется связь. Работает секунд 10 и все. Связь пропадает. Приходится выдергивать USB, только потом связь восстанавливается. Может у кого было такое? Куда копнуть то.?6447264473
https://cloud.mail.ru/public/fz8u/sx66smSvT

Сергей0308
11.12.2022, 14:31
Здравствуйте! Постоянно теряется связь. ПР200-24.1.1.0 ПР слейв. Опрашиваю и двумя "симлскадами" и опс сервером(которые бесплатные). Постоянно теряется связь. Работает секунд 10 и все. Связь пропадает. Приходится выдергивать USB, только потом связь восстанавливается. Может у кого было такое? Куда копнуть то.?6447264473
https://cloud.mail.ru/public/fz8u/sx66smSvT

Так сделайте по-человечьи, никто же Вас не заставляет делать через заднее место, в смысле, USB для программирования предназначено!

lagutin
11.12.2022, 15:12
Так сделайте по-человечьи Ну я с компа USB через преобразователь 485 подсоединяюсь к слоту 485 ПР200. И пытаюсь опросить? А как еще проверять то связь??

1exan
11.12.2022, 16:48
Здравствуйте! Постоянно теряется связь. ПР200-24.1.1.0 ПР слейв. Опрашиваю и двумя "симлскадами" и опс сервером(которые бесплатные). Постоянно теряется связь. Работает секунд 10 и все. Связь пропадает. Приходится выдергивать USB, только потом связь восстанавливается. Может у кого было такое? Куда копнуть то.?6447264473
https://cloud.mail.ru/public/fz8u/sx66smSvT

А что значит двумя скадами и опс - одновременно всеми?
Если есть возможность, попробуйте другой преобразователь.

Dimensy
11.12.2022, 17:11
Здравствуйте! Постоянно теряется связь. ПР200-24.1.1.0 ПР слейв. Опрашиваю и двумя "симлскадами" и опс сервером(которые бесплатные). Постоянно теряется связь. Работает секунд 10 и все. Связь пропадает. Приходится выдергивать USB, только потом связь восстанавливается. Может у кого было такое? Куда копнуть то.?
А я не понял, три мастера опрашивают один слейв - а так можно разве?

wwowa
11.12.2022, 19:56
Да нет, ну по очереди, конечно. Перепробовал разные. Я тут подумал и посмотрел, я в скаде опрашиваю свои переменные побитно. Ну то есть в ПР у меня упакована переменная. А я в скаде рисую теги coils(16 штук:confused:). И получается опрашиваю свою упакованную переменную 16 coils запросами. Вот где я делаю "не по человечески" по ходу. Завтра разберусь как в "скадах" пакуют переменные и думаю все получится.. PS wwowa=lagutin

petera
11.12.2022, 20:17
Да нет, ну по очереди, конечно. Перепробовал разные. Я тут подумал и посмотрел, я в скаде опрашиваю свои переменные побитно. Ну то есть в ПР у меня упакована переменная. А я в скаде рисую теги coils(16 штук:confused:). И получается опрашиваю свою упакованную переменную 16 coils запросами. Вот где я делаю "не по человечески" по ходу. Завтра разберусь как в "скадах" пакуют переменные и думаю все получится.. PS wwowa=lagutin

16coils будут совсем по другим адресам
биты читать нужно с адреса 8192 https://owen.ru/forum/showthread.php?t=32194
например, если в ПРке биты упаковали в сетевую переменную 512, то читать coils (функция модбас 01) нужно по адресам 8192..8207

wwowa
11.12.2022, 21:12
16coils будут совсем по другим адресам
Так я так и сделал. На свою упакованную переменную в ПР по 512 адресу, читаю из скады 16-ю coils тегами 8192..8207. Конечно, надо читать один 512 регистр и уже в скаде его на биты делить. Вот тут я тупанул вероятно.

melky
12.12.2022, 09:22
Еще как, быстрее один регистр прочитать, чем 8 раз биты.

MikeS
12.12.2022, 19:15
Проще, наверное, 0 - 10В, но помехи будут. Так что по мне, лучше ШИМ. В менеджере компонентов есть два макроса. Мощность какая грелки?

Три ступени по 3 кВт каждая: одну регулировать, а две подключать по необходимости.


Вы пытаетесь по своему интерпретировать мною сказанное. ШИМ, ФИМ и ЧИМ это всего то вид модуляции, способа передачи выходной мощности с ПИД-регулятора, об устройствах управления(регуляторах), в частности о ПР здесь и речи не было, даже намёков!

"Намёк" на ПР был в моём изначальном вопросе. В итоге, получается, нужно выбирать ПРку с транзисторными выходами. Принял. Спасибо.

mihatin
14.12.2022, 15:19
Подключили к пр 200 датчик ПД150-ДИВ100К-899-0,25-1-Р с выходом 4-20 , в настройках входа низ -100 верх 100. На приборе 0,1 кПа на пр 200 0,3 кПа. получается таже хрень и с миллибарами разные показания нп приборе и пр 200. Куда копать?

1exan
14.12.2022, 15:31
Подключили к пр 200 датчик ПД150-ДИВ100К-899-0,25-1-Р с выходом 4-20 , в настройках входа низ -100 верх 100. На приборе 0,1 кПа на пр 200 0,3 кПа. получается таже хрень и с миллибарами разные показания нп приборе и пр 200. Куда копать?

Такие возможности аналогового входа ПР (12бит, +-0,5% для токового входа)

mihatin
14.12.2022, 16:34
Блин засада, единственный прибор без 485 и хотели забрать показания пр -кой.

1exan
14.12.2022, 18:05
Блин засада, единственный прибор без 485 и хотели забрать показания пр -кой.

А точно нужна такая точность?

mihatin
15.12.2022, 10:55
У нас рабочее разряжение от -1 до - 0,4 мБар, на приборе -0,9мБар , а на пр200 -2,8 мБар. Куда такие показания?

1exan
15.12.2022, 10:58
У нас рабочее разряжение от -1 до - 0,4 мБар, на приборе -0,9мБар , а на пр200 -2,8 мБар. Куда такие показания?

А датчик взяли на +-100кПа (+-1000mbar) ?

mihatin
15.12.2022, 10:59
Да датчик такой.

1exan
15.12.2022, 11:08
Да датчик такой.

Ну ловить 0,2 на диапазоне 2000 - так себе занятие

mihatin
15.12.2022, 11:10
А трм с rs 485 поймает?

1exan
15.12.2022, 11:13
А трм с rs 485 поймает?

Лучше поменяйте датчик

mihatin
15.12.2022, 11:25
Да, нам 1 кПа за глаза и брать сразу с 485. Осталось обосновать куда деть этот датчик :)

Андрей1992
16.12.2022, 20:34
Всем здрасте, требуется сделать расходомер, то есть отнимать одно значение тензодатчика от предыдущего, через каждый метр изделия, какой контроллер посоветуете взять и как это реализовать?

capzap
16.12.2022, 21:20
Всем здрасте, требуется сделать расходомер, то есть отнимать одно значение тензодатчика от предыдущего, через каждый метр изделия, какой контроллер посоветуете взять и как это реализовать?

Расходомер (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D 0%B5%D1%80) измеряет в основном жидкости, тензодатчик (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D 1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0 %B4%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA) в основном измеряет массу, как они взаимосвязаны сложно придумать особенно в метрах. Какой контроллер брать в теме про программируемое реле, видимо ПР200

Андрей1992
16.12.2022, 22:02
можно и кг в час, но я не могу понять как запомнить предыдущее значение с датчика, что бы отнять от него настоящее, вариант с линей задержки не получается

Dimensy
16.12.2022, 22:21
Всем здрасте, требуется сделать расходомер, то есть отнимать одно значение тензодатчика от предыдущего, через каждый метр изделия, какой контроллер посоветуете взять и как это реализовать?

Ну, как-то так

64597

capzap
16.12.2022, 22:23
вариант с линей задержки не получается

делаете схему 64596
далее после включения эмулляции но не старта оной, мышкой по входу чтобы задать значение 64598
после этого нажимаете стрелочку шаг на один цикл и видите как текущее значение не равно предыдущему 64599

1exan
17.12.2022, 09:59
можно и кг в час, но я не могу понять как запомнить предыдущее значение с датчика, что бы отнять от него настоящее, вариант с линей задержки не получается

Линия задержки делает задержку только на один программный цикл (который в ПР измеряется десятком мс). Вам же нужно запомнить показание, отсчитать время (или что там у вас - метры?), отнять от текущего запомненное и так по кругу. Как зафиксировать значение вам написали выше.

Serg290
13.01.2023, 15:06
Доброго времени суток. Кто подскажет как сложить Число и Месяц в следующий вид. Сегодня число - 13, а месяц - 01. Хочу получить пин код (для пароля) в виде - 1301. Заранее спасибо!

1exan
13.01.2023, 15:07
Доброго времени суток. Кто подскажет как сложить Число и Месяц в следующий вид. Сегодня число - 13, а месяц - 01. Хочу получить пин код (для пароля) в виде - 1301. Заранее спасибо!

Ну очевидно, число * 100 + месяц

Serg290
13.01.2023, 15:40
Правда, очевидно. По ходу переработал за неделю :)))))) СПАСИБО!

NKH
14.01.2023, 21:27
Здравствуйте, помогите пожалуйста подружить ПР200 и весы CAS по протоколу modbus

В документе к весам есть такие сведения:
1. 65172
тут к сожалению я мало что понял

2. 65173
тут я понял они о том, что значения с H и L это значение с плавающей запятой

3. 65174
отсюда я беру значение 40010 и ставлю его как значение с плавающей запятой, на сколько я понял ПР автоматом подтягивает регистр 40011, но как бы я не переставлял галочки в последовательности байт и регистров значение всегда приходит 0, связь с весами есть, значение "статус" единица

не пойму, что им еще нужно :confused:

capzap
14.01.2023, 22:14
не пойму, что им еще нужно :confused:
возможно вычесть из адреса регистра 40001

kondor3000
14.01.2023, 22:37
Здравствуйте, помогите пожалуйста подружить ПР200 и весы CAS по протоколу modbus
тут я понял они о том, что значения с H и L это значение с плавающей запятой
отсюда я беру значение 40010 и ставлю его как значение с плавающей запятой, на сколько я понял ПР автоматом подтягивает регистр 40011, но как бы я не переставлял галочки в последовательности байт и регистров значение всегда приходит 0, связь с весами есть, значение "статус" единица

не пойму, что им еще нужно :confused:

Возможно, это не переменная с плавающей запятой, а 32 разрядное целочисленное, состоящее из 2 регистров 40010 старший и 40011 младший. 65175
Их надо принять оба и собрать в программе как на скрине. Если собрано не правильно, поменять местами старший и младший регистр.
Адреса регистров 10 и 11 (или 9 и 10) , функция чтения 0х03.

NKH
15.01.2023, 08:32
возможно вычесть из адреса регистра 40001
Это сработало! И число было не с плавающей запятой а целочисленное двухрегистровое (старшим регистром вперед), но откуда взялось это вычитание 40001? :) Зачем они показали 40010, а не сразу 9

NKH
15.01.2023, 08:51
Возможно, это не переменная с плавающей запятой, а 32 разрядное целочисленное, состоящее из 2 регистров 400010 старший и 400011 младший. 65175
Их надо принять оба и собрать в программе как на скрине. Если собрано не правильно, поменять местами старший и младший регистр.
Адреса регистров 10 и 11 (или 9 и 10) , функция чтения 0х03.

Благодарю! (не увидел ответ сразу)

Подскажите, на скрине у вас есть функция AND, по виду у нее входы и выходы принимают целочисленные значения (красные), что это за функция? (не нашел такую)

capzap
15.01.2023, 09:10
откуда взялось это вычитание 40001?

https://ru.wikipedia.org/wiki/Modbus#%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%B4 %D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85 последний абзац

melky
15.01.2023, 09:50
NKH если установите на холст AND и подведете к нему линии целочисленные, он изменит все входы и выходы блока на целочисленные

kondor3000
15.01.2023, 11:15
Благодарю! (не увидел ответ сразу)

Подскажите, на скрине у вас есть функция AND, по виду у нее входы и выходы принимают целочисленные значения (красные), что это за функция? (не нашел такую)

Странно, что вас смутил только AND, там ещё и OR есть. Это обычные функции, они работают как с булевыми, так и с целочисленными переменными.

Garik01
18.01.2023, 11:40
Добрый день! помогите решить вопрос. Пишу алгоритм управления жалюзями (вентиляция). Управляются в автоматическом режиме от пид регулятора с эти разобрался проблем нет. Как можно внедрить ручной режим в обход пид регулятора. У меня 6 жалюзей управляются сервоприводами 0-10 в. Может есть макрос который имеет 2 входа от пид регулятора и ручная уставка открытия жалюзей?

Filini
18.01.2023, 11:48
Добрый день! помогите решить вопрос. Пишу алгоритм управления жалюзями (вентиляция). Управляются в автоматическом режиме от пид регулятора с эти разобрался проблем нет. Как можно внедрить ручной режим в обход пид регулятора. У меня 6 жалюзей управляются сервоприводами 0-10 в. Может есть макрос который имеет 2 входа от пид регулятора и ручная уставка открытия жалюзей?

ПИД завязан на датчик СО2?

petera
18.01.2023, 11:51
Добрый день! помогите решить вопрос. Пишу алгоритм управления жалюзями (вентиляция). Управляются в автоматическом режиме от пид регулятора с эти разобрался проблем нет. Как можно внедрить ручной режим в обход пид регулятора. У меня 6 жалюзей управляются сервоприводами 0-10 в. Может есть макрос который имеет 2 входа от пид регулятора и ручная уставка открытия жалюзей?

элемент fSEL
- на один вход подключить выход ПИД регулятора
- на второй вход подключить переменную с ручным заданием
- на управляющий вход подключить булеву переменную РУЧН/АВТО

Выход fSEL - на управление жалюзи

Garik01
18.01.2023, 11:58
Нет. Только датчик температуры в помещении

Filini
18.01.2023, 19:42
Нет. Только датчик температуры в помещении

Тогда почему ПИД управляет жалюзи? Принцип форточки?

Garik01
19.01.2023, 00:09
Да, просто естественный приток воздуха через жалюзи

СергейНовосиб
19.01.2023, 06:03
Уже сделано много модификаций ПР200, но вот нет при напряжении питания 24В, дискретные входа на ~220В. Есть задача и ставить 8 релюшек не хочется. В планах может есть такое?

melky
19.01.2023, 09:06
СергейНовосиб берете реле на 220, встроенный БП наверняка изначально на 24 вольта, ну дальше понятно :)

СергейНовосиб
19.01.2023, 09:43
СергейНовосиб берете реле на 220, встроенный БП наверняка изначально на 24 вольта, ну дальше понятно :)

Если это единичный проект, то можно и так, а если серийное производство (примерно 100-150 шт в год) то это удорожание и место занимает в шкафу. А он у нас не безразмерный и увеличить не можем. :(

А шкаф хотим переделать на 24В, внешние подключения на 220В.

Sergej_
19.01.2023, 10:15
СергейНовосиб берете реле на 220, встроенный БП наверняка изначально на 24 вольта, ну дальше понятно :)

Малость не так. Вернее совсем не так.

1exan
19.01.2023, 11:21
Уже сделано много модификаций ПР200, но вот нет при напряжении питания 24В, дискретные входа на ~220В. Есть задача и ставить 8 релюшек не хочется. В планах может есть такое?

А почему с питанием 220 ПР не хотите использовать?

СергейНовосиб
20.01.2023, 06:25
Мы сейчас на 220 и используем, но надо сделать мониторинг системы (частичный) при пропадании напряжения. Сейчас мы ставим ИБП от компов, а хочется избавится от лишнего преобразования =12>~220.

1exan
20.01.2023, 08:01
Мы сейчас на 220 и используем, но надо сделать мониторинг системы (частичный) при пропадании напряжения. Сейчас мы ставим ИБП от компов, а хочется избавится от лишнего преобразования =12>~220.

Значит в щите хотите поставить аккумулятор на 12В? Но его ведь тоже чем-то нужно заряжать?

СергейНовосиб
20.01.2023, 09:09
Значит в щите хотите поставить аккумулятор на 12В? Но его ведь тоже чем-то нужно заряжать?

Написано-же "Сейчас мы ставим ИБП от компов...." - от компьютеров ИБП (источник бесперебойного питания).

Syslik
20.01.2023, 09:11
Мы сейчас на 220 и используем, но надо сделать мониторинг системы (частичный) при пропадании напряжения. Сейчас мы ставим ИБП от компов, а хочется избавится от лишнего преобразования =12>~220.

В вашем случае тогда проще использовать ПР на 24 и модуль ПРМ на 220. На сколько помню, допускается питание модуля и самого ПР разными напряжениями.
Но тут опять таки серьезное удорожание будет (гораздо дороже чем 8 реле) и места сьест тоже.

Вторым вариантом видится использование ИП120 в роли вычислителя и какого нибудь МК110 для ввода/вывода. Но тут опять таки дороже будет, да и не факт что скорости опроса по RS хватит - тут уж от задачи зависит.

Третьим вариантом пересмотр схемы станет. У нас задача обратная была с 220 на 24 уйти. Грубо говоря два дня мозгового штурма и изменения добавили всего 2 реле на 2 группы.

offtop:
А вообще модификаций ПР наделали столько что непонятно как сами еще не запутались. Если не брать в счет различия в RS485, то уже 15 модификаций есть. Куда блин столько? Пора наверное уже наоборот "сокращение штата" делать :)
Но я бы например хотел модификацию на 220, со входами на 24 и встроенным источником питания. Да вот только нет такой - встроенный источник идет только как довесок к аналоговым входам. А то так с дуру однажды купил партию 220.21... и потом партию блоков питания :(

Netadmin
20.01.2023, 10:14
Но я бы например хотел модификацию на 220, со входами на 24 и встроенным источником питания. Да вот только нет такой - встроенный источник идет только как довесок к аналоговым входам. А то так с дуру однажды купил партию 220.21... и потом партию блоков питания :(

что значит нет ? любой ПР200-220.2Х.Х.Х имеет и 24в входа и 24в встроенный источник питания. только 220.21 пожалуй единственное исключение.

1exan
20.01.2023, 11:20
Мы сейчас на 220 и используем, но надо сделать мониторинг системы (частичный) при пропадании напряжения. Сейчас мы ставим ИБП от компов, а хочется избавится от лишнего преобразования =12>~220.


Написано-же "Сейчас мы ставим ИБП от компов...." - от компьютеров ИБП (источник бесперебойного питания).

Ну так тогда от чего будет работать ПР с питанием 24В, когда пропадёт питание щита 220?

melky
20.01.2023, 16:31
1exan Есть БП с подключением АКБ, хоть на 12 хоть на 24 вольта. И даже у Овен такие есть.

1exan
20.01.2023, 17:13
1exan Есть БП с подключением АКБ, хоть на 12 хоть на 24 вольта. И даже у Овен такие есть.

Да, я встречал такое. Но если используется периферия с выходами 220 я бы предпочёл ИБП и ПР на 220.

melky
22.01.2023, 09:04
1exan если нет электричества на щит, толку от вашей периферии? на один вход через промежуточное реле "наличие, чередование, параметры" фаз для контроля, остальные сигналы 24В, доп контакты контакторов и т.д. и все выходы в ноль для отключения выходных промежуточных реле (а они для ПР нужны всегда из-за слабеньких внутренних реле)...

Экономия на промежуточных входных реле. Сохраняется передача на верхний уровень и работоспособность...

Garik01
27.01.2023, 04:47
Подскажите прм 3 - 24 не понимает сигнал 0..10v на аналоговом входе? Только 0..1v? У меня положение сервопривода работает по 0..10v (обратная связь) есть возможность как-нибудь решить этот вопрос?

Sergej_
27.01.2023, 05:13
Подскажите прм 3 - 24 не понимает сигнал 0..10v на аналоговом входе? Только 0..1v? У меня положение сервопривода работает по 0..10v (обратная связь) есть возможность как-нибудь решить этот вопрос?


Делитель из двух резисторов на вход

ASo
27.01.2023, 09:37
Подскажите прм 3 - 24 не понимает сигнал 0..10v на аналоговом входе? Только 0..1v? У меня положение сервопривода работает по 0..10v (обратная связь) есть возможность как-нибудь решить этот вопрос?
Зачем решать вопрос, если чудесно понимает.

Юлия Лукина
30.01.2023, 11:43
Добрый день! ПРМ-3 не поддерживает сигнал 0..10В. Поддерживаемые сигналы можно посмотреть по ссылке: https://owen.ru/product/prm/specifications

Можно использовать резистивный делитель РД10 : https://owen.ru/product/rd10

АндрейГор
09.02.2023, 12:19
Добрый день! Помогите с проблемой. Слетела прошивка на ПР200.24.4. Прибор пишет программа LOGIK повреждена. Сидел делал проект, отлаживал программу, несколько раз перепрошивал, всё было нормально. И в очередной раз прошивка остановилась в середине. Питание не пропадало, связь с компом тоже нормальная. Прибор завис. Компьютер его не видит. Точнее видит , но не опознаёт. Иногда опознаёт, но не связывается.

Сергей0308
09.02.2023, 12:52
Добрый день! Помогите с проблемой. Слетела прошивка на ПР200.24.4. Прибор пишет программа LOGIK повреждена. Сидел делал проект, отлаживал программу, несколько раз перепрошивал, всё было нормально. И в очередной раз прошивка остановилась в середине. Питание не пропадало, связь с компом тоже нормальная. Прибор завис. Компьютер его не видит. Точнее видит , но не опознаёт. Иногда опознаёт, но не связывается.

У вас ПЧ поблизости стоят?

АндрейГор
09.02.2023, 13:21
Нет. Ни каких вч излученй

АндрейГор
09.02.2023, 13:27
Можно ли перепрошить контроллер?

Сергей0308
09.02.2023, 13:37
Можно ли перепрошить контроллер?

Перепрошейте, там и специальная перемычка(джампер) для этого имеется, в смысле, для принудительной перепрошивки(перезаливки программы), потом и программу перезалейте.

АндрейГор
09.02.2023, 13:39
Если можно чуть поподробнее.

Сергей0308
09.02.2023, 15:40
Если можно чуть поподробнее.

Вот что пишут и рисуют в кратком РЭ:

65811

Ещё полное РЭ посмотрите, стр.45-47.
И в какой-то теме на форуме это обсуждалось.
Мне много раз в ПР114 приходилось принудительно перезаливать программу, в смысле, бывало при заливке программы происходил сбой(потеря связи) и ПР тогда окирпичивалось, в смысле авария загоралась и ОЛ её не видел, тогда ставил перемычку(левый джампер) и принудительно заливал программу, и о чудо ПР вновь начинало нормально работать.
На ПР200 у нас никогда не было подобного окирпичивания, поэтому не знаю какой из двух режимов ставить, мне кажется средний на картинке, короче, более осведомлённые товарищи надеюсь подскажут.

ПавелП
11.02.2023, 23:57
Настроить ПР200 как модули расширения к ПЛК для управления по Modbys.

Есть ПР200 (4 шт) и ПЛК160, связанные по RS485.


Заманался я держать пять устройств в голове, и писать в каждый свою прогу.
Передёргивать шланги между ПР для программирования, лазая в ЩУ каждый раз.


Уже вижу, что ПЛК связанный сетью с ПР, запросто справится с поставленными задачами,
используя ПР200 как аналоговые входы, дискретные выходы, аналоговые и транзисторные выходы.


Гораздо проще "сидеть" в одной системе, считая, что у меня:
- 48 дискретных, 24 аналоговых входов ,
- 44 релейных выхода, 16 транзисторных, часть из которых DAC.


Как это скрещивание должно выглядеть?
Кто уже работал в этом направлении, где посмотреть?

ПР-ы независимо будут работать только в случае аварийных ситуёвин,
повышая живучесть системы, и адаптируясь для самостоятельной работы.

Сергей0308
12.02.2023, 01:11
Настроить ПР200 как модули расширения к ПЛК для управления по Modbys.

Есть ПР200 (4 шт) и ПЛК160, связанные по RS485.


Заманался я держать пять устройств в голове, и писать в каждый свою прогу.
Передёргивать шланги между ПР для программирования, лазая в ЩУ каждый раз.


Уже вижу, что ПЛК связанный сетью с ПР, запросто справится с поставленными задачами,
используя ПР200 как аналоговые входы, дискретные выходы, аналоговые и транзисторные выходы.


Гораздо проще "сидеть" в одной системе, считая, что у меня:
- 48 дискретных, 24 аналоговых входов ,
- 44 релейных выхода, 16 транзисторных, часть из которых DAC.


Как это скрещивание должно выглядеть?
Кто уже работал в этом направлении, где посмотреть?

ПР-ы независимо будут работать только в случае аварийных ситуёвин,
повышая живучесть системы, и адаптируясь для самостоятельной работы.

Поставьте верхний на картинке преведущего поста режим, всё!
Теперь ПР200 будет работать чисто как модуль ввода-вывода!
И последний свой пункт уберите, не забывайте, что теперь ПР200 - модуль ввода-вывода!
Согласен, программу не нужно для ПР, короче, поверьте мне на слово, ОЛ гораздо проще кодесиса и научится простым вещам там можно намного быстрее, а плохому танцору всегда яйца мешают, какой бы он танец не исполнял, это я так думаю!
Главное, противоречия уберите и прочитайте РЭ 5 раз, там указаны регистры для входов-выходов ПР, Вы хотите, чтобы кто-то Вам РЭ прочитал?

65847

ПавелП
12.02.2023, 13:27
Поставьте верхний на картинке преведущего поста режим, всё!
Теперь ПР200 будет работать чисто как модуль ввода-вывода!
И последний свой пункт уберите, не забывайте, что теперь ПР200 - модуль ввода-вывода!
Согласен, программу не нужно для ПР, короче, поверьте мне на слово, ОЛ гораздо проще кодесиса и научится простым вещам там можно намного быстрее, а плохому танцору всегда яйца мешают, какой бы он танец не исполнял, это я так думаю!
Главное, противоречия уберите и прочитайте РЭ 5 раз, там указаны регистры для входов-выходов ПР, Вы хотите, чтобы кто-то Вам РЭ прочитал?

65847 Начинаю привыкать к вашему ворчанию. :)
За ссылку спасибо.

1exan
12.02.2023, 16:37
Начинаю привыкать к вашему ворчанию. :)
За ссылку спасибо.

Если вы будете использовать ПР как модуль ввода-вывода с использованием встроенных регистров входов-выходов, то имейте в виду, что при потере связи с мастером выходы ПР останутся в состоянии, соответствующем последнему принятому значению в регистре выходов.
Если этот момент критичен, то придется всё-же составить минимальную программу для обработки отсутствия связи с мастером.

ПавелП
12.02.2023, 23:05
Если вы будете использовать ПР как модуль ввода-вывода с использованием встроенных регистров входов-выходов, то имейте в виду, что при потере связи с мастером выходы ПР останутся в состоянии, соответствующем последнему принятому значению в регистре выходов.
Если этот момент критичен, то придется всё-же составить минимальную программу для обработки отсутствия связи с мастером.
Это плохо. Тогда ничто мне не мешает обычный обмен сделать.

Живучесть системы на первом месте.
Я уже попробовал "ПР как модуль ввода-вывода" - в этот режим он вошёл со своего пульта.
И вышел нормально.

Больше с пульта ПР200 я в него войти не могу - вообще не входит в своё меню по Alt+ESC...

Сергей0308
13.02.2023, 00:19
Безопасные состояния выходов можно так сделать:

65862

Dimensy
13.02.2023, 06:03
Больше с пульта ПР200 я в него войти не могу - вообще не входит в своё меню по Alt+ESC...

Не понял, вы не можете войти в системные настройки ПР или в меню программы?

ПавелП
13.02.2023, 13:13
Не понял, вы не можете войти в системные настройки ПР или в меню программы?

Меню моей программы работает нормально.
По ESC+Alt перестало в системное меню заходить.
Вообще не реагирует...

Сергей0308
13.02.2023, 14:40
Меню моей программы работает нормально.
По ESC+Alt перестало в системное меню заходить.
Вообще не реагирует...

В системное меню заходите по удержанию Alt, кстати, там тоже можно программу остановить!

ПавелП
23.02.2023, 19:43
В системное меню заходите по удержанию Alt, кстати, там тоже можно программу остановить!66107
Сама остановилась по превышении напряжения на входе.
По паспорту 36 вольт максимум.
При +12в выдало такое сообщение, и на ПР тож СТОП программы.
Но это только при программировании процесс не прошёл.
А работает нормально, если убрать превышение.
Поставил через резистор 1Ком на вход - всё стало в норме.
Правда падение сказывается - подаётся 1,31в - после резистора 1,27в.
Для моих 5% это пофиг. :)

Сергей0308
23.02.2023, 20:22
66107
Сама остановилась по превышении напряжения на входе.
По паспорту 36 вольт максимум.
При +12в выдало такое сообщение, и на ПР тож СТОП программы.
Но это только при программировании процесс не прошёл.
А работает нормально, если убрать превышение.
Поставил через резистор 1Ком на вход - всё стало в норме.
Правда падение сказывается - подаётся 1,31в - после резистора 1,27в.
Для моих 5% это пофиг. :)

Ничего хорошего в принципе не получится когда начинают гадать:

66108

Может уже пора "за голову браться", в смысле, обратиться к РЭ?!

66109

ПавелП
23.02.2023, 23:46
Ничего хорошего в принципе не получится когда начинают гадать:
Может уже пора "за голову браться", в смысле, обратиться к РЭ?!
66109 Плохи ваши дела.
Вы всё больше отрываетесь от действительности...
И всё чаще...

https://owen.ru/forum/image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAcUAAACACAYAAAB 6I3LvAAAgAElEQVR4nOzdeVQUV/o38C bbCKySKPIEkCxRRYhioK4wChkiJBFaERcRifCiDECwWUkqCExR ifgqHH9RdFXiUt0zMRgiNHRoIZNxCgialChZSegYNNNd/u8fyA1tL2AW3SS znHc6yqe2/dulX007V0PVpERHhIS0sLXSZVWrt2LX755Rds2LABjY2NsLa2V lguEolw7949hfn/ c9/sGvXLmRkZCiUTU1NhbW1Nd555x0AwF/ 8heMGzcOs2bNUij34MED1NTUwMrKCrq6ugrL6uvroa vjz59 mjsN8O87G7evIlz585h2rRpL7orDPOHpdt9EdX09PSUAiIAGBk ZwcjISGGeqakpBg0apFTWzs4O5ubmuHDhAr744gucPn0amzZtU iqnra2NAQMGqOxHv379nnALGIZhGEbRYwfFoKAg3Lt377HqeHl 5wcvLS2n zJkzAQAVFRUYOHAgsrOzYWho LhdYhiGYZhnQutxL58yDPN8sMunDPPiab/oDjAMwzDMy4IFRYZhGIZ5SOme4t69e19EPxjmD6 2thZlZWUvuhsM84fGzhQZ5iUhk8nQ1tb2orvBMH9o7EEbhnlJs AdtGObFY2eKDMMwDPNQt79T/OijjyAUCpXmGxkZIS0t7bl0imEYhvnfV1RUhD179kBXVxezZ8/GkCFDuGW//vortm3bhjt37iAoKAivv/66Uv2GhgYkJydz0wYGBvDy8kJUVJTS282elW7PFL/66ivIZDK4urpy//r06YMdO3Y8lw4xDMMw//vOnz P119/Hd7e3uDz Rg3bhxu3LgBAGhubsaoUaNARAgMDERCQgIOHjyo1EZLSwu2bt0 KPp8PV1dX8Hg8rFq1CvHx8c t3z0KtUFBQQgPD emCwoKsG3bNm46Pz8fQ4cORU5ODkxMTDBmzBiF rdu3UJxcTGcnZ0xbNgwbn5dXR1eUXblpHRwcjR47stl5BQQFkM pnKenl5efDy8oKenp5CH6qqqtDW1gYnJycAwJ07d9De3o5XXnk FACAWi5GTkwO5XA5fX1 Fd6lKJBL89NNPEIvFSsu6tn/79m2Fefb29tzr6erq6pCbmwtzc3OMGjWK 5ZTXV2NW7duqa2nql8PHjxAcXExPDw8oKOjg8uXL8PGxgZmZma oqamBWCyGpaUlbty4AU9PTwBAU1MTysvL4e3tjcuXL6OlpUVhn Xw H3379lW7rZr6WVpaCisrK1hYWCgsb21txfXr1zF8 HAAHQd4eXk5PDw8uDK5ubmora2Ft7c3Bg4cqFC/qKgIlZWVKpd1ys/Ph1wuh7a2NqytrWFvbw g4w9y4MCB4PF4AIDi4mJYW1tzryZUt94bN26gvr6emzYzM8OQI UN k21hmN T0tJSLFnLtHfvToUWRnZ8PZ2Rn/93//Bz8/PyxduhQA0LdvX1RVValta968edxnuo PDyIjI7Fhw4bn03Hq4pFJIiLy8PCgAwcOKMzLz88nU1NTbtrY2 Jj8/f0pKSmJ/Pz8aOrUqdyyLVu2kIuLCyUmJtKIESNo0aJF3LKtW7eSm5sbCQQ CCgsLI2Nj4x7VMzU1pdDQUJX19PX1qa6uTmk71qxZQ3PmzOGmV 61aRXFxcUREVFNTQ87OzhQeHk6zZs0ie3t7unTpEhERNTY20vD hwykyMpJiY2PJ2dmZysrKVLbv6OhIAoGABAIBOTk50Zo1a4iI6 OTJk9S/f3 KjY2loKAgGj16NLW2thIRUVpamtp66volkUho0qRJFBsbS0REP j4 9O9//5sqKyvJ2dmZduzYQfn5 eTi4sL178033yQej0dERMnJySQQCMjS0pLGjRtHAoGALly4oHF bNfUzKChI6RjpPE6cnJy46XPnzpGrqysREcnlcgoNDSVfX1 aP38 2draUmZmJld2xowZ5O/vT/Hx8eTs7EyHDh1Sap o49gLDQ2lt99 m2xtbSklJYWIiFJTU8nHx4ekUillZWWRra0t1dfXd7veqKgoCg wMJIFAQKNHj6aQkJDfbFvKy8tpz549KpcxzP8quVxOhYWFZGNj Q4WFhURE9MYbb9CuXbto8 bNtHTpUjpz5ozKuuXl5QSA2tvbiYhILBZTUlIShYWFPbf PrOg2PmHLhaLycbGhvLy8qihoYFMTU3pzp07REQkkUgUAk56ej qlpaUREVFVVRUX3LqrZ2pqShUVFUr1iJ4sKP7tb3 jhIQEbllaWhpNnDiRiIgWL17MlSMi2rx5M4WHh3fbfkxMDBc0 Hw ff3119yysLAw uijj7h1qaunqV9yuZzc3d2poqKCC4rx8fG0fft2IiKFoPjNN98 Qn8/ngmInPz8/ysrK4qY1baumfj5JUNy3bx 9 uqrJJPJiIjo/PnzZGpqSvfv36esrCxyc3PjlpWWlhKPxyO5XK60DmNjY 5YOHbsGLm5uRERkVQqJT8/P1q2bBnZ2NjQqVOnul0vUccfa1FRERERZWZm9igoPqttYUGR T1avHgxDRgwgCZMmEBNTU1ERDR69GhydnamRYsW0T/ 8Q ysrJS Izs1BkUdXR0SEdHhwCQgYEB9/f8PDyzO5UTJ04EAOjr62PkyJEoKiqCSCRCe3s75s6dy5UTiUQo KirCsGHDIBQK4ePjo9TWpUuXNNbrSV8MDQ3h5OSEhIQE7mXkp0 6dQnR0NACgpKQEfn5 AIALFy4gJSWFqx8cHIzU1FQAHZdjm5qauJvAzc3NqK6u7vG4iE QilJWV4U9/ hM3LygoCMePH2rqZ aWtrY 3atYiKikJFRQW2bNkCLS0tfPLJJwpt3L9/H4sWLUJ6ejr3AnZ1nmZblyxZgrVr18La2hozZszAlClTAHT8IL 1zzBsaGrjyxcXFCAwMhI6ODoCOl8YbGBjg vXryM/PR1NTE8LCwrjy9fX1EAqFsLOzU1r34sWLYWBggNOnT3PHjK6uL nbt2oUhQ4bg3Xffxbhx47pdr4eHByorK9Ve3vwttoVhfm9Wr16 Njz/ GHPnzsW8efOQmZkJoONz tNPPwUAWFhYIC0tDaGhoSrbaG5uho6ODiQSCb7mtMnjwZJSUls LW1feb9fWZBUSqVcv8XiUQwNDSErq4uLC0tsXbtWoWynfd1Cgs LFQIf16lu6gEdv6lUZ// /TAxMcHp06cREBCAmpoaAB33zWJiYgCA2zFARxosiUTCTYvFYmh ra3N9mTp1qsLOepynnnR1daGlpYX29nYupVbX9jVti6Z AcCOHTsQGBiIlpYWjB07Fvv370dhYSEX7IGOnJXTpk2Do6Njj/qqaVs1jfmyZcsQEhKC8vJyvPXWW7CxsYGuri5MTU25Mb9y5Qp3 H0BPT0/pvmbn9uno6MDHx4f7AgB05PHsvD/4qMmTJ8PCwgIuLi7YuHEjFixYAENDQ3z//fews7PD0aNH8eGHH6J3794a1ysSidDc3Kw2HdlvsS0M83tx7tw 5WFpaYvDgwdDR0cGUKVOQlJQEoCNtYNfPcwcHB4V7 Y/S19eHnp4eDA0NMXPmTKSmpiIvL5BMVn9jvFL7/8EgBQXl6O3NxcBAQEwMPDA2KxGDU1NeDz bC0tERwcDBu376Nmzdvorm5GYMHD1ZqS1M9uVwOqVSq9CBNV bm5hgwYABeffVViEQi7i0hPB4P/v7 8Pf3V/iWHhAQgIyMDO7hnS AIBAQEAgMDAQJw4cQJOTk7g8/k4ePCgwiPC3enVqxfGjBmD7du3A j4wpCZmYkJEyYA6PjwVLctmvq1c dOVFVVYcWKFTAwMMDQoUOxbt06TJ8 HSKRCABQU1OD7Oxs7kDsjqZt1dRPADAxMQGPx4ObmxvMzMy4A9 zAwIAbc3d3d678hAkTcPjwYTQ2NgIADh48CCMjIwwZMgSBgYE4 e/YszMzMwOfzUVdXh DgYLXrHjNmDCZNmoQ5c agtrYWLS0tKCsrQ0pKCrKysjBmzBgkJCR0u97Dhw8jKChI7Xp i21hmN LrKws/P3vf emjxw5Al9fXwBAaGgoDh06hPv37wMADh8 jPHjx6ttq/Nzv62tDYcOHYJQKFT4G3yWntmZ4pEjR5CRkYHq6mqkpaVxEXzv 3r2YPXs2eDweKisrERsbC09PT1haWqK9vR0ODg4AOjZaJBIhPj 4e6enpKuvxeDzweDwMGjQIlpaWavvi7e0NIoKOjg42bNgAMzMz jX1///33MWvWLLi4uMDAwACWlpZckF 4cCFKSkrg4uICc3NzyGQyHD58 LHGZuvWrYiMjMSXX36JxsZGTJo0CTExMUhKSsKmTZvU/rxFXb ampqwbNkyHDt2TKH82LFj4evri9WrV2Py5Mm4d 8e1q9fj169evWon q2tbt AkBcXBwSExMhk8kQFhaGkJAQFBUVqS0/YcIEzJkzB 7u7rCxsUFTUxMOHDgAPT09jB49GomJifDy8oKDgwOEQiE2bdoE fX19lW35 vpCW1sbMpkMy5Ytg5mZGSZPnoylS5fCxcUFn332Gdzc3PD1118 jLCxM5XoLCwsRGxsLIyMjfPvttwA6Lj3fv38f /bt455aft7bwjC/F0uWLEFERARcXV0BALa2ttwVusjISFy6dAmenp4wMTGBkZERjh w5oratzjy7urq6GDx4MHbt2qXyhOpZeCaveevduzeuX78OPT09 GBsbq0wUXF1djb59 3LLHBwclB7xz8nJwdatW7Fnzx619cRiMQwMDB67jz3R0tKCtrY 2WFlZKS0TiUS4dewin/46qvr4e vj73Mwe5XI4HDx5oPAPrrl/Pw6Pb2tN Pon29nbU19ejf// CpeGgY53gdbW1oLH4z3zH o ut7//Oc/2LVrFzIyMhTKpaamwtraGu 8885jt9lVT7aFveaN T1qaGiAtrY2zM3NlZZJJBL8 uuv6N //wvomWrP9JNG09nboxs9YsQIpTKmpqZK0f/Res8rIAIdlwBNTExULjMyMuLuCT6pR 9V6ejocA9nPGm/nodHt7Wn/XwSvXr1go2Njcplurq6apc96/Wamppi0KBBSuXs7OxU/jH3pM2unue2MMzLTFNc0NfXf6kCIvCMzhQzMjIQERHx1EGDYf7 I2Jkiw7x4z RMcdasWc iGYZhGIZ5oViWDIZhGIZ5iAVFhmEYhnmIBUWGYRiGeYgFRYZhG IZ5iAVFhmEYhnmIBUWGYRiGeYgFRYZhGIZ5iAVFhmEYhnmIBUW GYRiGeajbN9rk5 fDw8ODe6t/Xl4evLy8oKenB6lUivPnz6OiogL29vZcwuDW1lZcunRJoR0zMz MMGTIEra2tuH37NszNzZGXlwcXFxfw XyunEQiQVlZGZdSxNzcHIMGDUJxcTE8PDygo6ODy5cvw8bGBmZ mZqipqYFYLOaybRQVFaGyshLe3t5cstjW1lZcv34dw4cPB9Dxg u3y8nJ4eHigqqoKYrGYyzd4 /ZttLe3c /BlEgk OmnnyAWi Hr68u9zLs7RUVFCrkQ7e3tMWDAAABAQUEBlw4K6Hi36MiRI7np 69evo7GxEUQEXV1dpffEdjeG6sbhypUrsLW1hYmJCSoqKkBEsL e3R2trK27duoVhw4YhPz8fnp6e6NWrF RyOQoKCuDh4QFDQ0MUFhbC0NCQe t953qMjY3h4uICAGqPCYZhmP8J1MUjk0REZGxsTBUVFdy0vr4 1dXVUUtLC7m7u9OUKVMoISGBHBwcKDk5mYiI8vPzqXfv3iQQCE ggENDo0aMpJCSEW2Zra0ujRo2iJUuWkIODA23evJmIiKqqqsjR 0ZEmTJhAAoGARo0aRWFhYSSRSGjSpEkUGxtLREQ Pj7073//myorK8nZ2Zl27NhBREQzZswgf39/io PJ2dnZzp06BC3TicnJ24bzp07R66urkREtGbNGoqJiSEiopaWF rK1tSWBQEBERI2NjTR8 HCKjIyk2NhYcnZ2prKyMqUxUsXGxobbficnJ1qzZg23zNTUlEJ DQ0kgEFBYWBgZGxsTEZFcLqc///nP5O7uThERERQaGkqmpqZKbWsaQ03jsHTpUvLy8iKpVEqLFy mxMREksvl5OPjQwkJCdz rqqqIiKidevWEQC6cuUKERFZWFiQpaUlSSQSIiK6ffs2aWlpUV hYGDd 6o4Jpnvl5eW0Z8 eF90NhvlDe KgePHiRfrggw 4 d9y15eHgQkXIQyszMVAiKBgYGdOfOHSIiunz5MvXt25ckEgnt3 LmTgoKCuHq7d /mPnDlcjm5u7tTRUUFFxTj4 Np /btRESUlZVFbm5uJJPJiIiotLSUeDweyeXyHgfFxMRE4vP5XFBc vHgxxcXFcfU2b95M4eHhPRlXcnBw4P4fExOjFBQ7x7SqqooLij dv3iRjY2Nqb28nIqKKigq1QVHdGGoaByKi2NhY2rdvHxcUjxw5 QtHR0VzbnUFRKBTSoEGDyMzMTCEojh07lo4dO0ZERB9//DF5enpy 0jTMcF0jwVFhnnxevRC8Pfee4/LgCGVSgEA7u7uaGtrw9KlS1FWVoaff/65x2mdXF1duUuJrq6u0NLSQnl5OUaMGIElS5bg888/h62tLS5evMjV0dbWxtq1axEVFYWKigps2bIFWlpa OSTTwB0XOZtampCWFgYV6e vh5CoRAAUFtbi joaAAd b0edfHiRfzwww YP38 fvzxRwAdl4qbmprw uuvAwCam5tRXV3d7fa1tLTA2Ni4R2PRVf/ /cHj8bBy5Up4e3vj7t27asuqG0NN42BnZ4elS5dCIBBAJpOBiJC Xl4fdu3crtR8fH48VK1Zg0aJFCvOnTJmCQ4cOITg4GPv378e0a dNw7tw5AE93TDAMw7wMehQUo6OjuVyABw8eBAAcP34cM2bMwIo VKzBlyhQ0NDQgMTGxRyvtDKwA8ODBA7S1tcHQ0BD29vbYv38/QkNDERQUhObmZoV0VDt27EBgYCBaWlowduxY7N /H4WFhfDz84OOjg58fHyQmprKlV 7di14PB5qa2thamqKmJgYAB331jZs2MCVIyLExcVh48aNKC0t/e/g6Opi6tSpCA0NVZjXncLCQnh4eGgso6WlpTRPX18fZ86cwYQJE/Djjz9y9zlVUTeGmsYBAL755hvweDyYmZlBLpdDJBLhX//6FxISErjy2dnZuHv3LqKiopSCYnBwMNLT05Gbmws7OzuFHJFPc 0wwDMO8DHr09OmIESPg7 8Pf39/7sM8JycHAQEBiImJgbe3N44eParw8IgmJSUl3Fng/v374ejoCHt7e8hkMixZsgTvvvsuDhw4gOnTp3N1du7ciaqqKqx YsQIGBgYYOnQo1q1bh nTp0MkEiEwMBBnz56FmZkZ Hw 6urqEBwczNU3MDDgtsHd3V2hP4cPH8bQoUMxZswYhfmBgYE4ce IEnJycwOfzcfDgQSQnJwPoyE5fUFCgcvsyMzMVztS6ksvlkEql arPYp6enw9raGidPnlQIbD0dQ03jcPXqVaSmpmL79u3g8Xiwsr LCtm3b8I9//EPhwaiUlBR8/vnnKtdrYGAAHx8fzJs3T2H/AE93TDAMw7wMnjif4tSpUxEUFIQJEyagvb0d/v7 qKqq4p4a1cTS0hIxMTF48OABfv31V zbtw8A8Omnn6K9vR3Lly9XKN/U1IRly5bh2LFjCvPHjh0LX19frF69Gh9CESExPh5eUFBwcHCIV CbNq0iXtqVhNtbW2sXr1aaf7ChQtRUlICFxcXmJubQyaT4fDhw wCAsrIyjBw5Eu3t7QoBLj09HTt37kR2djZ3ltXY2Ag9PT2MHz8 er732GgYNGqQyG3VOTg62bduG4uLibs9I1Y3h6NGj1Y7DggULk JycrHB2Z25ujpUrV2L /Pk4ffo0AGDu3LlwdnZWu 4pU6bgr3/9K0JDQ/Hll19y8zUdE09yOZlhGOY31/UGI1Q8aKOJVColoVBIUqm0x3Xy8/PJxcWFiDoeMul8IORZeZI def /ftUXV2tNH/OnDlK85YvX849DdtVYGAgXbt2jdra2p66Pz0Zw cxDj3xotb7e8AetGGYFJzxSBjvtrNjY2T1y/f// T7N6lZ62T6oYGRkp3NsEOh7WGT9 vFJZW1tb7v5dV25ubjA0NHzmD56oG8PnMQ498aLWyzAM8yxoER FxE1pa6DL5XNTX1 PUqVMIDw9/ruv5PWNj Pt08 ZNnDt3DtOmTXvRXWGYP6zfPCgyDKMaC4oM8 Kxd58yDMMwzEMsKDIMwzDMQywoMgzDMMxDLCgyDMMwzEMsKDIM wzDMQywoMgzDMMxDLCgyDMMwzENP9UYbhnmZnDhxAkeOHIG5uT ni4uJgZWX11G2ePHkSIpGISx8GdKQQ27x5MyoqKvDaa68pZFHp 1NDQwL08Huh4kbqXlxeioqJ6lGmFYZgXg50pMr8Lx48fxzvvvA N/f3 IxWIEBARALpc/VZsnT57ElClTFDKIAEBoaCiqq6sRGBiIpKQk7mXsXbW0tGDr1q 3g8/lwdXUFj8fDqlWrEB8f/1R9Yhjm er2K6tYLMaFCxcU5rm5uaF37964evUqLC0tuYwPly5dgpWVFff uz/r6euTk5MDc3Bxjx46FtrY27ty5A4lEAkdHR4hEIty4cQPu7u7I z8/H0KFDkZOTAxMTE6U0Trdu3UJxcTGcnZ0xbNgwPHjwAHl5eUr99 fHxwbVr12BhYcFlgygtLYWVlRUsLCwAAHV1dcjNzYW5uTlGjRr FfXO/evUqmpqaAHTkNvTy8oJYLEZOTg7kcjl8fX3Rp08fpXW2trZyH5 y6urpwdHTk1nX /HkMHDiQG5Pi4mJYW1vD2tpaY9tFRUWQSCTctL29PZdU O7duzh//jwaGhrg5eWlMqNFa2srbty4AU9PTwAdmUbKy8vh7e2tVFbTPgY AoVCIixcvQiqVwt/fHxYWFqioqMCdO3cU6tjY2EAmk8HAwIDra3l5OTet6XgpLS1Fv 379YGlpibq6OrS2tnL5JEtKSlBWVobevXtj3LhxKjOfpKWlITU 1FREREYiIiEBubi6ysrIwefJkpbI98fHHH2P79u0YNmyYwvzc3 FzU1tZi/fr1ADqyjCxatAiRkZEq25k3bx6XRcXHxweRkZEKuTwZhnnJdH0 7OFRkySgrKyMej0cCgYAEAgGZmJhQfn4 ERGFhIRQZmYmERGdP3 edHR0aNOmTUREdOLECeLxeDR//nwKDg6moKAgksvltGrVKoqJiSEiIj8/P5o/fz4RERkbG5O/vz8lJSWRn58fTZ06levDli1byMXFhRITE2nEiBG0aNEikkgkJB AIKCIiggBQeHg4CQQCkkgkFBISQrt37 bqBwUF0YEDB4iI6OTJk9S/f3 KjY2loKAgGj16NLW2tnLbM2rUKBIIBDR//nyqqakhZ2dnCg8Pp1mzZpG9vT1dunRJaYzy8/Opd /eJBAIaPLkyWRhYUHHjh0jIqLU1FTy8fEhqVRKWVlZZGtrS/X19d22bWNjw425k5MTrVmzhoiIiouLycbGhmJiYig2Npb69OlD 2dnZKvvUmUmDiOjNN98kHo nVK67fbxjxw565ZVXKCEhgSIiIsjc3Jzq6upo7969JBAIaOjQo cTn80kgENDevXspJiaG6ysRKUxrOl6CgoIoMzOTqqurydnZmbZ u3UpERLNnzyYfHx96//33ydfXl8aMGaNyG/r160dXr17lphMSEmjZsmUqy/bE8ePH6d69exQXF0erVq3i5m/cuFHh2Lx79y5pa2srZT8pLy8nANTe3k5ERGKxmJKSkigsLEztO lmWDIZ58bo9UxSJRBg1ahR3iWjIkCFKZeRyOeLi4hTOWJKSkrB u3TpERkZCLpdj9uzZqKys5JZnZ2ejf// Ct aFy5ciLfeegsSiQROTk7Iz8 Hk5MTFi9ejCtXrmDAgAFob2/H4MGDMX36dOzbtw9SqRQHDhzArl27YGho2O2XgLi4OGzZsoW7D/TGG29g3bp1WLZsGQAoJM dN28eQkND8dlnnwHoyJWYkJCA77//XqldHo/HjdHSpUuRlZWF4OBgLFmyBN999x1WrFiBjIwM7N27F5aWlt22r aenx7UXGxvLraesrAyrV69GdHQ0AKBPnz7IysrCpEmT1G7z0aN HcfXqVbXLNe3jiooKfPXVV/Dy8gLQcbZz5swZREVFISoqCsnJyZDJZFw yvz8fIUzXFVUHS d1q9fj/feew9z585FW1sbgI7LmEZGRrh//z5MTEzQ1NQEMzMzhXpNTU3o27cvN92nTx/U19dr7Icmf/rTn1TOV7UeIkJLS4vKDCidx6RcLoeBgQG 67J 4TwzDPX7dBsbKyEgMHDtRYZsuWLXB3d cSDMvlcly8eJFLraSjo4Ndu3Zx5X/66SdcunQJGRkZCu1MnDgRQMely5EjR6KoqAgikQjt7e2YO3cuV 04kEqGoqEjp0tajfcrOzgYA/Pzzz1y9srIyhQ 8oKAgHD9 XGUbFy5cQEpKCjcdHByM1NRUlWXr6 vx17/ Fe3t7fjmm2 QlZUFoONy6q5duzBkyBC867GDduXLdtt7S0qE3K /bbb PIkSNYsGABrl27hqKiIkRERKgdh/v372PRokVIT0/HzJkzVZbRtI8TEhKwZ88ebN68GVevXkVJSQlkMpna9Xl4eGDDh g148803IZPJcOPGDTg5OSmUefR46ZSRkQEtLS188MEHADoCyvL ly5Geno7S0lJcvXoVRKRy/bq6ugrzO4PQs/boemQyGYhI7bqam5uho6MDiUSCr7/ GpMnT0ZJSQlsbW2fed8Yhnl63T5oc/78ebi7u6tdXltbiw0bNuCTTz7h5uno6MDQ0BDt7e3cvCtXrqC5 uRkAMHjwYDg6OuLgwYMKbUmlUu7/IpEIhoaG0NXVhaWlJdauXcv9O336dIV9KCAAACAASURBVLf3ig IDAxETE4OYmBjY2dkB6PhA09LSUuiXWCyGtrbqYdDT01M469FU tnfv3hAIBIiKisLrr7/OnQECwPfffw87OzscPXoUra2t3bZdWFgIDw8PletZuXIl1qxZA z8/P6xfvx5/ 9vfNI5Damoqpk2bxt2fU0XTPg4JCcHZs2fxxhtv4MCBAyrvSXY 1ffp0hIWFISYmBikpKWhsbFRYrup46eTr64umpib89NNPADru/Y4YMQIymQzvvPMOfvjhB2hpaalcr729PYRCITddWVn5XALPo sRCoUwMzODiYmJyvL6 vowNDRE3759MXPmTFhZWam8F84wzMtBY1CUyWQ4dOgQQkJC1Jb 5 OOP8cEHH8Dc3Fxh/rhx45CZmQkAuHfvHoKCglBRUQEAsLCwwKZNm7BlyxYUFhZydb7 88ksAHQ9n5ObmIiAgAB4eHhCLxaipqQGfz4elpSWCg4Nx /ZtjRs2aNAg Pv7w9/fn7vc1atXL4wZMwbbt28H0BF4MzMzMWHCBJVtBAQEICMjgzsz OKLLxAQEKCyrKGhISZOnIjg4GCEh4ejtLQUQMflzpSUFGRlZWH MmDFISEjotu3MzEyEhYWpXM pU6cwZ84cCAQC2NraIisrS 2ZW01NDbKzs5GUlKR2nDTtY6lUirNnzyIlJQUhISEQi8UoKirS eKaoq6uL5cuX48yZM/j666/h4 OjsFzd8QJ0fFn6/PPP8Ze//AUtLS24dOkSevXqhQ8ADjxo3DDz/8oPZM8c9//jN3NaKurg7Z2dl47bXXuO0oKCjgvgx1N61JQEAA8vLyUF5eDgD YtWuXxr8PuVwOqVSKtrY2HDp0CEKhUOOXTIZhXiyNl08jIyNRV lYGPz8/bt6dO3cQExODoqIiAICnp6fK/G///Oc/ERERgYMHD6KhoQHz58 Hu7s7vv32WwCAiYkJVq1ahfnz5 PcuXMAgCNHjiAjIwPV1dVIS0vjvunv3bsXs2fPBo/HQ2VlJWJjY7mnKh/X1q1bERkZiS //BKNjY2YNGkSYmJiVJZ9//33MWvWLLi4uMDAwACWlpZc4H7U7du34eDgALlcDn19fXz22WeQ SqWYMWMGli5dChcXF3z22Wdwc3PD119/rbbt9PR07Ny5E9nZ2Vi0aBEAoLGxEXp6eggPD0dcXBwWLFiAf/3rX7h79y5effVVlJWVqezTvXv3sH79evTq1UvteHS3jxcuXIiJ EyeCz dDJpMhICAA165d6 lwK1F3vHR69dVXMWnSJKSmpmLlypVwcHCAl5cXzM3NYWNjgyFD huDatWvo37 /Qr3k5GSEh4fD09MTjY2NSExMxODBgwF0/GZw5MiRqKiogK2tbbfTmvB4PKxfvx5jx45F//79IZVKuWNalc57irq6uhg8eDB27drF9YthmJePxiTD48ePx86d O/HKK68oVHJwcMCtW7d6tIL6 noYGxvDyMhIY7nevXvj vXr0NPTg7GxscqHZqqrq9G3b98ePVDTk37p6 ur/InFo1paWtDW1vZMfgzeXdsrVqyAvb09/vKXvyiU 9Of/oTNmzdj0KBBEIlEuHfvHqytrZ96/T3Zx50/U3n04ZbfSk1NDUxNTXu03xsaGmBgYMD9nOR5kUqlaGhoAI/HU3tJ/XGxJMMM8 JpPFN0c3NT QDBiBEjeryCzt8K9lTnb9hUefTs4Gk8Tr9MTEzU3jN6Wo 2bWtry/2msSs3NzcuKBgZGXX7JaOnerKPX1Qw7PQ4wV/T8fMs6enpPdPjkWGYl4PGM8XfUkZGBiIiIp7Zhz3D/K9hZ4oM8 K9NC9hnDVr1ovuAsMwDPMHx959yjAMwzAPsaDIMAzDMA8pXT69 efPmi gHw/zhCYVC1NfXs79BhnmBlB60mTp16ovsD8P8YTU1NUEoFMLNze1F d4Vh/rBemqdPGeaPjj19yjAvHrunyDAMwzAPdfuTjI8kjhBcidjIyMk JaW9lw6xTAMwzAvQrdB8auvvsKrr76qkLWhsrIS27ZtY0GRYRi GUSIWi7F9 3ZcuXIF3t7emDVrFnR1/xtusrOz8d1336Fv376Ii4tT SaqjIwM5ObmAgC0tbXB4/EQGRkJFxcXrszJkydRX18PgUCgcd7j6NGP94OCghAeHs5NFxQU YNu2bdx0fn4 hg4dipycHJiYmGDMmDEK9W/duoXi4mI4Ozsr5ECsq6vDL7/8wk3r6Ohg5MiR3dYrKChQyJTQtV5eXh68vLygp6en0Ieqqiq0t bVxuf3u3LmD9vZ27p2fYrEYOTk5kMvl8PX1VXgnqkQiwU8//QSxWKy0rCtVbTQ3N3MZMzqZmJhg2LBhGsctPz8fnp6e6NWrF RyOQoKCuDh4QFDQ0MUFBTA3d0d vr63DYPHz6ce/G3UCjExYsXIZVK4e/vDwsLC1y fBktLS0K/eDz VwGkaKiIlRWVsLb25vLrVhdXa30jlt7e3sMGDBAafy6ys/Ph4eHh0L/uu6Ta9euoaSkBIMGDVLKialunz/avlwuh7a2NqytrWFvbw8AuH79OoCODClAR7YVmUzGvYA7NzcXt bW1CtsIADdu3FBISGxmZsYlWu5uW9S1qW5MGeaPYPr06dDX10d 0dDQ2b96M8 fPY/PmzQCADRs2YPfu3VixYgV /PFHBAYG4sKFC0rvED516hRqamoQEhICuVyOK1euwMfHBxcuXMA rr7yChIQE3L17F2KxGN999x127typct5joy4emSQiIg8PDzpw4 IDCvPz8fDI1NeWmjY2Nyd/fn5KSksjPz4 mTp3KLduyZQu5uLhQYmIijRgxghYtWsQt27p1K7m5uZFAIKCws DAyNjbuUT1TU1MKDQ1VWU9fX5/q6uqUtmPNmjU0Z84cbnrVqlUUFxdHREQ1NTXk7OxM4eHhNGvWL LK3t6dLly4REVFjYyMNHz6cIiMjKTY2lpydnamsrEypfXVtXLh wgQQCAY0fP54sLCxIIBBQcnJyt NmbGxMVVVVRES0bt06AkBXrlzhtr iokJhmzvL7tixg1555RVKSEigiIgIMjc3p7q6OkpOTiaBQECWl pY0btw4EggEdOHCBSIimjFjBvn7 1N8fDw5OzvToUOHiIgoLS2NHB0dSSAQkEAgICcnJ1qzZo3S D3K2NhYqX dTTTz8lJycnWrBgAQ0bNozee9Hu3zR9sPDQ2lt99 m2xtbSklJYWIiE6dOkVmZmZUWVlJQqGQeDwe5eTkkFwup9DQUP L19aX58 eTra0tZWZmcu1FRUVRYGAgCQQCGj16NIWEhHS7Ld21qW5MNSkv L6c9e/Z0W45hXmYikYjCwsLo/v37RER08eJF6tevHxERSSQSsrCwoF9YUr//e//53q6 uV2pk5cyYtW7ZMYd7YsWNp48aNRERUX19Po0ePJjc3N7p165ba eY/rmQXFzj96sVhMNjY2lJeXRw0NDWRqakp37twhoo4B6Rpw0tPTK S0tjYiIqqqquODWXb2uQaFrPaInC4p/ 9vfKCEhgVuWlpZGEydOJCKixYsXK3z4b968mcLDw5Xa19QGEdH 3339PPj4 CnXUjVvnsqqqKhIKhTRo0CAyMzPrUVBcsWIFnT9/nls2cuRIOnz4MDft5 dHWVlZ3HRWVha5ubmRTCYjIqLS0lLi8Xgkl8spLS1NYcxiYmKe KigKhULq06cP19fW1lYaMGAAnTlzptt9rq79Y8eOkZubG7ds8e LFNHnyZJo4cSJ99NFHRES0b98 evXVV7ltPH/ PJmamnJ/tG 88QYVFRUREVFmZmaPgqKmNjWNqSYsKDK/N/fu3aMFCxbQW2 9RUREFy5coCFDhtDFixdp6dKllJ6eTq2trSrrPhoUr1y5QjY2N lRQUMBNp6Sk0MaNG mHH35QO 9xPbN3n06cOBFAR6bxkSNHoqioCCKRCO3t7Zg7dy5XTiQSoaio CMOGDYNQKFRKQgsAly5d0livJ30xNDSEk5MTEhIS4OXlBaDjdD w6OhoAUFJSwuUQvHDhAlJSUrj6wcHBSE1NBdBxuaypqQmvv/46AKC5uRnV1dVK69TURnd9BRTHresl5Pj4eKxYsYLLrdidhIQE 7NmzB5s3b8bVq1dRUlKiMSlwfn4 mpqaFJIa19fXq3y46lEHDhxAXl4e vbti4CAALz//vvcZcX33nuPe7m7VCoF0LFf Xw l13C2NgY/v7 KCwshFQqfax9vnjxYhgYGOD06dMKdT788EO4u7ujd /eWLJkCQCguLgYgYGB0NHRAQB4eXnBwMAA169fh4eHByorKzVe3 lS1LZra1DSmdnZ23Y4rw/weVFVVYfz48aiursaOHTsAALW1tWhqasK8efMQFRWFkydPYtfT hz5ozCPcdOq1atwurVq0FEePDgAcLCwrgk3Xw HytXrlQor2re43pmQbHzwwLo DAzNDSErq4uLC0tsXbtWoWynamACgsLFT7QuE51Uw/o E2lOvv374eJiQlOnz6NgIAA1NTUAOgYsM6EwpmZmVx5PT09SCQ SblosFnPXt3V1dTF16lSEhoYq9O9RmtrQRNW4dcrOzsbdu3cRF RXV46AYEhICOzs7TJ06FV5eXoiMjNRYXkdHBz4 PgoBfO3atVz6Kk3jHBoaik8QQNDQ2YN28etLS0uEAUHR3Npec6 ePAgAOUxAv47Tj3Z511NnjwZFhYWcHFxwcaNG7FgwQIYGhqitL QUd /exd27d1FSUgJ3d3fo6ekp3U/tXK9IJEJzc7PGVGLqtkVdm92NKcP8rzt27BhOnz6tcllCQgKsr KwwYMAA7vmB0aNHc19u6 rqUFxcDGtra8TExGDw4MHIycnBhAkTlNpavHgxUlJSQESoqqrC 7NmzkZSUhH/ 85/Pbdue2e8UOzPSl5eXIzc3FwEBAfDw8IBYLEZNTQ34fD4sLS0RH ByM27dv4 bNm2hublaZhVxTPblcDqlUqvQgTVfm5uYYMGAAXn31VYhEIrS1 tQHoyJru7 8Pf39/hW/sAQEByMjI4M6ovvjiCwQEBAAAAgMDceLECTg5OYHP5 PgwYNITk5WWqemNh533DqlpKTg888/77aNTlKpFGfPnkVKSgpCQkIgFotRVFSk8UwxMDAQZ8 ehZmZGfh8Purq6hAcHAyg40Ne0zgbGBigX79 GDx4MBwcHBQeVhkxYgQ31p2B1cvLCxUVFcjLywPQ8WP1kydPYv z48Rr3uSpjxozBpEmTMGfOHNTW1qKlpQVisRjR0dFYs2YNVq9e jejoaIjFYkyYMAGHDx9GY2MjgI7AZmRkhCFDhuDw4cMICgrSOK 6qtkVTm5rGlGF D zs7ODj46Pyn1QqxZEjR7iyrq6uGDp0KC5fvgw7Ozv06tULFhYW ADq lNvZ2Sl8dnSlo6MDQ0NDGBkZwdnZGe 88w5Onjz5XLftmZ0pHjlyBBkZGaiurkZaWhpsbW0BAHv37sXs2 bPB4/FQWVmJ2NhYeHp6wtLSEu3t7XBwcAAAyOVyiEQixMfHIz09XWU9 Ho8HHo HQYMGaUwm6 3tDSKCjo4ONmzY0G2S3Pfffx zZs2Ci4sLDAwMYGlpyQWrhQsXoqSkBC4uLjA3N4dMJsPhw4cfq 40nGTcAmDt3LpydnVXW8/X15S7dSSQSxMXF4fDhw1i4cCEmTpwIPp8PmUyGgIAAXLt2Te36 R48ejcTERHh5ecHBwQFCoRCbNm1CcnIyNm3axF32UGX37t04ev QoJBIJ3NzcsGrVKo3bamZmxuXN7N /P4RCIT799FPutWbqjhV126 trQ2ZTIZly5bBysoKCQkJcHR0xPTp0wF0XN79 9//jrS0NMyZMwfu7u6wsbFBU1MTDhw4gMLCQsTGxsLIyAjffvstAO D /fu4f/8 9u3bp/Ese8KECSrb1NPTUzumnU wMsz/OldXV7i6uqpcdvfuXURHR PMmTPw9PTEtWvXcO3aNXh7e8PR0REODg7Yt28fpk fjtu3b PixYvw9fVV2RYRcVfTamtr8f/ 3/ Dt7f3c9uuzpVyoOJBm57ofCikvr6eRCKRyjJVVVUKy zt7ZXK/PjjjzRt2jSN9dra2p6ojz1x7949qq2tVbns/v37VF1d/VRtPKon49YTVVVV5Ofnx03/ uuv9Ouvvz5WG1KplIRCIUmlUiIikslk1N7e/sR90kQul5NQKCSxWKxy aP7/FmRSCQkFAq5B15OnjxJM2fOVCr34Ycf0rZt256oza4eHdPusAd tmN Lr776igYOHEhjxoyhgQMH0t69e7llP//8M7m5uZGvry8NHDiQtm/frrKNmTNnEgDun6mpKU2dOpUaGxufa9 faZJhTWdvnQ9XdBoxYoRSGVNTU6XLqY/WMzAweIoeamZiYgITExOVy4yMjLiHLZ60DXU0jVtP9OrVi7v5D KDbM2NVdHV1YWNjw03r6OhwZ6LPmra2tsK6HvXoPn9WevXqpbB eU1NT7jeNXdnZ2cHc3PyJ2uzq0TFlmD Kt99 G6GhoaiursaAAQMUnsNwc3PDzz//jNraWpiYmKj9XM3IyEBGRsZv1OP/eiYvBO 8JNaToMH8Fxs3piv2QnCGefFYlgyGeUmwoMgwLx7LksEwDMMwD 7GgyDAMwzAPsaDIMAzDMA xoMgwDMMwD7GgyDAMwzAPsaDIMAzDMA xoMgwDMMwD7GgyDAMwzAPsaDIMAzDMA xoMgwDMMwD3X7QvD8/Hx4eHhwaW/y8vLg5eUFPT09SKVSnD9/HhUVFbC3t4ePjw8AoLW1FZcuXVJox8zMDEOGDEFraytu374Nc3 Nz5OXlwcXFBXw nysnkUhQVlaG /fvA jIjTho0CAUFxfDw8MDOjo6uHz5MmxsbGBmZoaamhqIxWIuBVVR UREqKyvh7e3NZVNvbW3F9evXMXz4cABAS0sLysvL4eHhgaqqKo jFYjg6OgIAbtjfb2du5F0RKJBD/99BPEYjF8fX3Rp0 fHg1sUVGRQkJde3t7DBgwAABQUFCgkONQR0cHI0eO5KavX7 OxsZGEBF0dXWVXp7e3RiqG4crV67A1tYWJiYmqKioABHB3t4er a2tuHXrFoYNG4b8/Hx4enqiV69ekMvlKCgogIeHBwwNDVFYWAhDQ0OFlDFFRUUwNja Gi4sLAKg9JhiGYf4ndE2ZARWpo4yNjamiooKb1tfXp7q6Omppa SF3d3eaMmUKJSQkkIODAyUnJxMRUX5 PvXu3ZsEAgEJBAIaPXo0hYSEcMtsbW1p1KhRtGTJEnJwcKDNmz cTUUfKIEdHR5owYQIJBAIaNWoUhYWFkUQioUmTJlFsbCwREfn4 NC///1vqqysJGdnZ9qxYwcREc2YMYP8/f0pPj6enJ2d6dChQ9w6nZycuG04d 4cubq6EhHRmjVrKCYmhoiIWlpayNbWlgQCARERNTY20vDhwyky MpJiY2PJ2dmZysrKepR xMbGhtt JycnWrNmDbfM1NSUQkNDSSAQUFhYGBkbGxNRR0qlP//5z Tu7k4REREUGhpKpqamSm1rGkNN47B06VLy8vIiqVRKixcvpsTE RJLL5eTj40MJCQnc/q6qqiIionXr1hEAunLlChERWVhYkKWlJUkkEiIiun37NmlpaVF YWBg3fuqOCaZ7LHUUw7x4TxwUL168SB988AE3/9tvvyUPDw8iUg5CmZmZCkHRwMCA7ty5Q0REly9fpr59 5JEIqGdO3dSUFAQV2/37t3cB65cLid3d3eqqKjggmJ8fDyXiysrK4vc3NxIJpMREVFpa SnxeDySy U9DoqJiYnE5/O5oLh48WKKi4vj6m3evJnCw8N7Mq7k4ODA/T8mJkYpKHaOaVVVFRcUb968ScbGxlwew4qKCrVBUd0YahoHIqL Y2Fjat28fFxSPHDlC0dHRXNudQVEoFNKgQYPIzMxMISiOHTuWj h07RkREH3/8MXl6enL7SNMxwXSPBUWGefF6lE/xvffe49IbdWZBdnd3R1tbG5YuXYqysjL8/PPPPc516Orqyl1KdHV1hZaWFsrLyzFixAgsWbIEn3/ OWxtbXHx4kWujra2NtauXYuoqChUVFRgy5Yt0NLSwieffAKg4z JvU1MTwsLCuDr19fUQCoUAOrI2R0dHAwAaGhqU nTx4kX88MMPmD9/Pn788UcAHZeKm5qa8PrrrwMAmpubUV1d3e32tbS0wNjYuEdj0V X//v3B4/GwcuVKeHt74 7du2rLqhtDTeNgZ2eHpUuXQiAQQCaTgYiQl5eH3bt3K7UfHx PFStWYNGiRQrzp0yZgkOHDiE4OBj79 /HtGnTcO7cOQBPd0wwDMO8DHoUFKOjo9GvXz8AwMGDBwEAx48fx 4wZM7BixQpMmTIFDQ0NSExM7NFKOwMrADx48ABtbW0wNDSEvb0 99u/fj9DQUAQFBaG5uVkh1 COHTsQGBiIlpYWjB07Fvv370dhYSH8/Pygo6MDHx8fpKamcuXXrl0LHo H2tpamJqaIiYmBkDHvbUNGzZw5YgIcXFx2LhxI0pLS/87OLq6mDp1KkJDQxXmdaewsBAeHh4ay2hpaSnN09fXx5kzZzBh wgT8 OOP3H1OVdSNoaZxAIBvvvkGPB4PZmZmkMvlEIlE Ne//oWEhASufHZ2Nu7evYuoqCiloBgcHIz09HTk5ubCzs6OOy6Apzs mGIZhXgY9evp0xIgR8Pf3h7 /P/dhnpOTg4CAAMTExMDb2xtHjx5VeHhEk5KSEu4scP/ /XB0dIS9vT1kMhmWLFmCd999FwcOHMD06dO5Ojt37kRVVRVWrFg BAwMDDB06FOvWrcP06dMhEokQGBiIs2fPwszMDHw H3V1dQgODubqGxgYcNvQNUs9ABw fBhDhw7FmDFjFOYHBgbixIkTcHJyAp/Px8GDB5GcnAwAEIlEKCgoULl9mZmZCmdqXcnlckilUujp6alcn p6eDmtra5w8eVIhsPV0DDWNw9WrV5Gamort27eDx PBysoK27Ztwz/ 8Q FB6NSUlLw eefq1yvgYEBfHx8MG/ePIX9AzzdMcEwDPMy6NGZoipTp05FUFAQJkyYgPb2dvj7 6Oqqop7alQTS0tLxMTE4MGDB/j111 xb98 AMCnn36K9vZ2LFXKF8U1MTli1bhmPHjinMHzt2LHx9fbF69Wp8 OGHSExMhJeXFxwcHCAUCrFp0ybuqVlNtLW1sXr1aqX5CxcuREl JCVxcXGBubg6ZTIbDhw8DAMrKyjBy5Ei0t7crBLj09HTs3LkT2 dnZ3FlWY2Mj9PT0MH78eLz22msYNGgQLC0tldaXk5ODbdu2obi 4uNszUnVjOHr0aLXjsGDBAiQnJyuc3Zmbm2PlypWYP38 Tp8 DQCYO3cunJ2d1a57ypQp Otf/4rQ0FB8 eWX3HxNx8STXE5mGIb5zXW9wQgVD9poIpVKSSgUklQq7XGd/Px8cnFxIaKOh0w6Hwh5Vp6kT925f/8 VVdXK82fM2eO0rzly5dzT8N2FRgYSNeuXaO2tran7k9PxvB5jE NPvKj1/h6wB20Y5sV74jNFoOP mo2NzRPX79 //9OsXqWn7ZMqRkZGCvc2gY6HdcaPH69U1tbWlrt/15WbmxsMDQ2f YMn6sbweYxDT7yo9TIMwzwLWkRE3ISWFrpMPhf19fU4deoUwsP Dn t6fs/YGP4 3bx5E fOncO0adNedFcY5g/rNw KDMOoxoIiw7x47N2nDMMwDPMQC4oMwzAM8xALigzDMAzzEAuKD MMwDPMQC4oMwzAM8xALigzDMAzzEAuKDMMwDPPQU73RhmFeJid OnMCRI0dgbm6OuLg4WFlZPXWbJ0 ehEgk4tKHAR0pxDZv3oyKigq89tprCllUOjU0NHAvjwc6XqTu5 eWFqKioHmVaYRjmxWBniszvwvHjx/HOO /A398fYrEYAQEBkMvlT9XmyZMnMWXKFIUMIgAQGhqK6upqBAYGI ikpiXsZe1ctLS3YunUr Hw XF1dwePxsGrVKsTHxz9VnxiGeb66/coqFotx4cIFhXlubm7o3bs3rl69CktLSy7jw6VLl2BlZcW9 7O vh45OTkwNzfH2LFjoa2tjTt37kAikcDR0REikQg3btyAu7s78v PzMXToUOTk5MDExEQpjdOtW7dQXFwMZ2dnDBs2DA8ePEBeXp5S f318fHDt2jVYWFhw2SBKS0thZWUFCwsLAEBdXR1yc3Nhbm6OUa NGcd/cr169iqamJgAduQ29vLwgFouRk5MDuVwOX19f9OnTR2mdra2t3 Aenrq4uHB0duXWdP38eAwcO5MakuLgY1tbWsLa21th2UVERJBI JN21vb88lFb579y7Onz PhoYGeHl5qcxo0draihs3bsDT0xNAR6aR8vJyeHt7K5XVtI8BQ CgU4uLFi5BKpfD394eFhQUqKipw584dhTo2NjaQyWQwMDDg lpeXs5NazpeSktL0a9fP1haWqKurg6tra1cPsmSkhKUlZWhd /eGDdunMrMJ2lpaUhNTUVERAQiIiKQm5uLrKwsTJ48WalsT3z88 cfYvn07hg0bpjA/NzcXtbW1WL9 PYCOLCOLFi1CZGSkynbmzZvHZVHx8fFBZGSkQi5PhmFeMl3fDg 4VWTLKysqIx ORQCAggUBAJiYmlJ fT0REISEhlJmZSURE58 fJx0dHdq0aRMREZ04cYJ4PB7Nnz fgoODKSgoiORyOa1atYpiYmKIiMjPz4/mz59PRETGxsbk7 9PSUlJ5OfnR1OnTuX6sGXLFnJxcaHExEQaMWIELVq0iCQSCQkE AoqIiCAAFB4eTgKBgCQSCYWEhNDu3bu5 kFBQXTgwAEiIjp58iT179 fYmNjKSgoiEaPHk2tra3c9owaNYoEAgHNnz fampqyNnZmcLDw2nWrFlkb29PHwGoPgAAChhJREFUly5dUhqj/Px86t27NwkEApo8eTJZWFjQsWPHiIgoNTWVfHx8SCqVUlZWFtn a2lJ9fX23bdvY2HBj7uTkRGvWrCEiouLiYrKxsaGYmBiKjY2lP n36UHZ2tso dWbSICJ68803icfjKZXrbh/v2LGDXnnlFUpISKCIiAgyNzenuro62rt3LwkEAho6dCjx XwSCAS0d 9eiomJ4fpKRArTmo6XoKAgyszMpOrqanJ2dqatW7cSEdHs2bPJ x8eH3n//ffL19aUxY8ao3IZ /frR1atXuemEhARatmyZyrI9cfz4cbp37x7FxcXRqlWruPkbN25 UODbv3r1L2traStlPysvLCQC1t7cTEZFYLKakpCQKCwtTu06WJ YNhXrxuzxRFIhFGjRrFXSIaMmSIUhm5XI64uDiFM5akpCSsW7c OkZGRkMvlmD17NiorK7nl2dnZ6N /v8K35oULF Ktt96CRCKBk5MT8vPz4eTkhMWLF PKlSsYMGAA2tvbMXjwYEyfPh379u2DVCrFgQMHsGvXLhgaGnb7 JSAuLg5btmzh7gO98cYbWLduHZYtWwYACslz582bh9DQUHz22W cAOnIlJiQk4Pvvv1dql8fjcWO0dOlSZGVlITg4GEuWLMF3332H FStWICMjA3v37oWlpWW3bevp6XHtxcbGcuspKyvD6tWrER0dDQ Do06cPsrKyMGnSJLXbfPToUVy9elXtck37uKKiAl999RW8vLwA dJztnDlzBlFRUYiKikJycjJkMhmXjzI/P1/hDFcVVcdLp/Xr1 O9997D3Llz0dbWBqDjMqaRkRHu378PExMTNDU1wczMTKFeU9P/b 9OQ6LqGgCO/33cLctMsiiXCk0/uBAtkJk1qVkWFuFCUbZPkUnYAkFqIhUUJillEeEMlEIiKZVk9a Egs8gmSsqliFxCSyUba1xmBt8P5uUZuzPam2Uv7/mB4L1z7jln7j0z555t7mdcXFyk7QkTJtDW1mYxH5aEh4fL7pdL p7 /n66uLtknoAyWSaPRiIODA7dv3/6v8yQIwu83bKXY1NTEjBkzLIa5cOECgYGB0gOGjUYjL168kB6t ZG1tjVqtlsJXVlZSXV2NSqUyiSciIgIY6LpcsGABGo0GnU5HX1 8fu3btksLpdDo0Gs0PXVtD81ReXg7Ay5cvpePq6upMvvBWrFjB 3bt3ZeN4/vw5aWlp0nZUVBSZmZmyYdva2tixYwd9fX3cuHGDsrIyYKA7Va1 W4 fnx759 wgLCxs27q6uLrMP5V2/fj0lJSUkJydTX1 PRqMhLi7O7Hn49u0bhw8fJjs7m8TERNkwlq5xSkoKV65cIS8vj 9raWl69eoXBYDCbXlBQELm5uaxbtw6DwcDbt2 ZPXu2SZih5WWQSqXCysqK1NRUYKBCSU9PJzs7m5qaGmpra nv75dN38bGxmT/YCU02oamYzAY6O/vN5tWZ2cn1tbW9Pb2Ulpaypo1a3j16hUeHh6jnjdBEH7dsBNtn j17RmBgoNnXP378SG5uLidPnpT2WVtb4 joSF9fn7Tv9evXdHZ2AuDr68usWbMoKioyiUuv10v/63Q6HB0dsbGxwc3NjdOnT0t/Dx48GHasaPny5SiVSpRKJZ6ensDAF5qVlZVJvnp6evjnH/nTYGtra9LqsRR2/PjxxMfHs2HDBlavXi21AAHu3LmDp6cnN2/e5OvXr8PGXVVVRVBQkGw6GRkZnDp1ipCQEHJyctizZ4/F85CZmcnGjRul8Tk5lq5xdHQ0FRUVrF27lmvXrsmOSf7bpk2bi ImJQalUkpaWRkdHh8nrcuVl0KJFi/j8 TOVlZXAwNjv/PnzMRgM7Ny5k3v37mFlZSWbrpeXF83NzdJ2U1PTb6l4hqbT3Nz MpEmTcHZ2lg1vb2 Po6MjLi4uJCYmMmXKFNmxcEEQ/g4WK0WDwUBxcTHR0dFmwxw/fpzU1FRcXV1N9oeFhVFQUACAVqtlxYoVNDY2AjB58mTOnz/PhQsXqKqqko4pLCwEBiZnPH78GIVCQVBQED09PbS2tuLv74 bmxtRUVE0NDRYfGM Pj6EhoYSGhoqdXfZ2dmxePFiLl26BAxUvAUFBSxbtkw2DoVCgU qlkloGly9fRqFQyIZ1dHQkIiKCqKgoYmNjqampAQa6O9PS0igr K2Px4sWkpKQMG3dBQQExMTGy6dy/f5/t27cTHx Ph4cHZWVlZltura2tlJeXc jQIbPnydI11uv1VFRUkJaWRnR0ND09PWg0GostRRsbG9LT03n4 8CGlpaUsXLjQ5HVz5QUGbpbOnTvH1q1b6erqorq6Gjs7O1JTUw kLC PevXtmW4qrVq2SeiM ffpEeXk5K1eulN7H06dPpZuh4bYtUSgUPHnyhHfv3gGgVqstfj 6MRiN6vZ7u7m6Ki4tpbm62eJMpCMLYsth9mpCQQF1dHSEhIdK Dx8 oFQq0Wg0AAQHB8s / 3s2bPExcVRVFREe3s7SUlJBAYGcuvWLQCcnZ05ceIESUlJPHr0 CICSkhJUKhUtLS2cOXNGutO/evUq27Ztw93dnaamJnbv3i3NqvxZFy9eJCEhgcLCQjo6OoiMjE SpVMqGPXjwIFu2bGHOnDk4ODjg5uYmVdxDNTQ04O3tjdFoxN7e nqysLPR6PZs3b bIkSPMmTOHrKwsAgICKC0tNRt3dnY2 fn5lJeXc/jwYQA6OjqwtbUlNjaWvXv3kpyczPXr1/ny5Qvz5s2jrq5ONk9arZacnBzs7OzMno/hrvH /fuJiIjA398fg8GAQqGgvr5 pKf7B bKy6B58 YRGRlJZmYmGRkZeHt7M3fuXFxdXZk fTp fn7U19czbdo0k OOHj1KbGwswcHBdHR0cODAAXx9fYGBNYMLFiygsbERDw PYbctcXd3JycnhyVLljBt2jT0er1UpuUMjina2Njg6 uLWq2W8iUIwt/H4kOGly5dSn5 PjNnzjQ5yNvbm/fv348ogba2NsaNG4eTk5PFcOPHj fNmzfY2toybtw42UkzLS0tuLi4jGhCzUjyZW9vL7vEYqiuri66 u7tHZTH4cHEfO3YMLy8vtm7dahIuPDycvLw8fHx80Ol0aLVapk 6d svpj QaDy5TGTq55U9pbW1l4sSJI7ru7e3tODg4SMtJfhe9Xk97ezvu 7u5mu9R/lnjIsCCMPYstxYCAANkJBPPnzx9xAoNrBUdqcA2bnKGtg1/xM/lydnY2O2b0q4bG7eHhIa1p/LeAgACpUnBychr2JmOkRnKNx6oyHPQzlb l8jOabG1tR7U8CoLwd7DYUvyTVCoVcXFxo/ZlLwj/a0RLURDG3l/zI4xbtmwZ6ywIgiAI/ fEb58KgiAIwneiUhQEQRCE70zGFD09PX/4IW5BEP6M3t5etFrtT09OEwRh9Pw1E20EQRAEYayJ7lNBEARB O4/dJiPNOI 2p4AAAAASUVORK5CYII=

Сергей0308
24.02.2023, 00:12
Плохи ваши дела.
Вы всё больше отрываетесь от действительности...
И всё чаще...

https://owen.ru/forum/image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAcUAAACACAYAAAB 6I3LvAAAgAElEQVR4nOzdeVQUV/o38C bbCKySKPIEkCxRRYhioK4wChkiJBFaERcRifCiDECwWUkqCExR ifgqHH9RdFXiUt0zMRgiNHRoIZNxCgialChZSegYNNNd/u8fyA1tL2AW3SS znHc6yqe2/dulX007V0PVpERHhIS0sLXSZVWrt2LX755Rds2LABjY2NsLa2V lguEolw7949hfn/ c9/sGvXLmRkZCiUTU1NhbW1Nd555x0AwF/ 8heMGzcOs2bNUij34MED1NTUwMrKCrq6ugrL6uvroa vjz59 mjsN8O87G7evIlz585h2rRpL7orDPOHpdt9EdX09PSUAiIAGBk ZwcjISGGeqakpBg0apFTWzs4O5ubmuHDhAr744gucPn0amzZtU iqnra2NAQMGqOxHv379nnALGIZhGEbRYwfFoKAg3Lt377HqeHl 5wcvLS2n zJkzAQAVFRUYOHAgsrOzYWho LhdYhiGYZhnQutxL58yDPN8sMunDPPiab/oDjAMwzDMy4IFRYZhGIZ5SOme4t69e19EPxjmD6 2thZlZWUvuhsM84fGzhQZ5iUhk8nQ1tb2orvBMH9o7EEbhnlJs AdtGObFY2eKDMMwDPNQt79T/OijjyAUCpXmGxkZIS0t7bl0imEYhvnfV1RUhD179kBXVxezZ8/GkCFDuGW//vortm3bhjt37iAoKAivv/66Uv2GhgYkJydz0wYGBvDy8kJUVJTS282elW7PFL/66ivIZDK4urpy//r06YMdO3Y8lw4xDMMw//vOnz P119/Hd7e3uDz Rg3bhxu3LgBAGhubsaoUaNARAgMDERCQgIOHjyo1EZLSwu2bt0 KPp8PV1dX8Hg8rFq1CvHx8c t3z0KtUFBQQgPD emCwoKsG3bNm46Pz8fQ4cORU5ODkxMTDBmzBiF rdu3UJxcTGcnZ0xbNgwbn5dXR1eUXblpHRwcjR47stl5BQQFkM pnKenl5efDy8oKenp5CH6qqqtDW1gYnJycAwJ07d9De3o5XXnk FACAWi5GTkwO5XA5fX1 Fd6lKJBL89NNPEIvFSsu6tn/79m2Fefb29tzr6erq6pCbmwtzc3OMGjWK 5ZTXV2NW7duqa2nql8PHjxAcXExPDw8oKOjg8uXL8PGxgZmZma oqamBWCyGpaUlbty4AU9PTwBAU1MTysvL4e3tjcuXL6OlpUVhn Xw H3379lW7rZr6WVpaCisrK1hYWCgsb21txfXr1zF8 HAAHQd4eXk5PDw8uDK5ubmora2Ft7c3Bg4cqFC/qKgIlZWVKpd1ys/Ph1wuh7a2NqytrWFvbw g4w9y4MCB4PF4AIDi4mJYW1tzryZUt94bN26gvr6emzYzM8OQI UN k21hmN T0tJSLFnLtHfvToUWRnZ8PZ2Rn/93//Bz8/PyxduhQA0LdvX1RVValta968edxnuo PDyIjI7Fhw4bn03Hq4pFJIiLy8PCgAwcOKMzLz88nU1NTbtrY2 Jj8/f0pKSmJ/Pz8aOrUqdyyLVu2kIuLCyUmJtKIESNo0aJF3LKtW7eSm5sbCQQ CCgsLI2Nj4x7VMzU1pdDQUJX19PX1qa6uTmk71qxZQ3PmzOGmV 61aRXFxcUREVFNTQ87OzhQeHk6zZs0ie3t7unTpEhERNTY20vD hwykyMpJiY2PJ2dmZysrKVLbv6OhIAoGABAIBOTk50Zo1a4iI6 OTJk9S/f3 KjY2loKAgGj16NLW2thIRUVpamtp66volkUho0qRJFBsbS0REP j4 9O9//5sqKyvJ2dmZduzYQfn5 eTi4sL178033yQej0dERMnJySQQCMjS0pLGjRtHAoGALly4oHF bNfUzKChI6RjpPE6cnJy46XPnzpGrqysREcnlcgoNDSVfX1 aP38 2draUmZmJld2xowZ5O/vT/Hx8eTs7EyHDh1Sap o49gLDQ2lt99 m2xtbSklJYWIiFJTU8nHx4ekUillZWWRra0t1dfXd7veqKgoCg wMJIFAQKNHj6aQkJDfbFvKy8tpz549KpcxzP8quVxOhYWFZGNj Q4WFhURE9MYbb9CuXbto8 bNtHTpUjpz5ozKuuXl5QSA2tvbiYhILBZTUlIShYWFPbf PrOg2PmHLhaLycbGhvLy8qihoYFMTU3pzp07REQkkUgUAk56ej qlpaUREVFVVRUX3LqrZ2pqShUVFUr1iJ4sKP7tb3 jhIQEbllaWhpNnDiRiIgWL17MlSMi2rx5M4WHh3fbfkxMDBc0 Hw ff3119yysLAw uijj7h1qaunqV9yuZzc3d2poqKCC4rx8fG0fft2IiKFoPjNN98 Qn8/ngmInPz8/ysrK4qY1baumfj5JUNy3bx 9 uqrJJPJiIjo/PnzZGpqSvfv36esrCxyc3PjlpWWlhKPxyO5XK60DmNjY 5YOHbsGLm5uRERkVQqJT8/P1q2bBnZ2NjQqVOnul0vUccfa1FRERERZWZm9igoPqttYUGR T1avHgxDRgwgCZMmEBNTU1ERDR69GhydnamRYsW0T/ 8Q ysrJS Izs1BkUdXR0SEdHhwCQgYEB9/f8PDyzO5UTJ04EAOjr62PkyJEoKiqCSCRCe3s75s6dy5UTiUQo KirCsGHDIBQK4ePjo9TWpUuXNNbrSV8MDQ3h5OSEhIQE7mXkp0 6dQnR0NACgpKQEfn5 AIALFy4gJSWFqx8cHIzU1FQAHZdjm5qauJvAzc3NqK6u7vG4iE QilJWV4U9/ hM3LygoCMePH2rqZ aWtrY 3atYiKikJFRQW2bNkCLS0tfPLJJwpt3L9/H4sWLUJ6ejr3AnZ1nmZblyxZgrVr18La2hozZszAlClTAHT8IL 1zzBsaGrjyxcXFCAwMhI6ODoCOl8YbGBjg vXryM/PR1NTE8LCwrjy9fX1EAqFsLOzU1r34sWLYWBggNOnT3PHjK6uL nbt2oUhQ4bg3Xffxbhx47pdr4eHByorK9Ve3vwttoVhfm9Wr16 Njz/ GHPnzsW8efOQmZkJoONz tNPPwUAWFhYIC0tDaGhoSrbaG5uho6ODiQSCb7mtMnjwZJSUls LW1feb9fWZBUSqVcv8XiUQwNDSErq4uLC0tsXbtWoWynfd1Cgs LFQIf16lu6gEdv6lUZ// /TAxMcHp06cREBCAmpoaAB33zWJiYgCA2zFARxosiUTCTYvFYmh ra3N9mTp1qsLOepynnnR1daGlpYX29nYupVbX9jVti6Z AcCOHTsQGBiIlpYWjB07Fvv370dhYSEX7IGOnJXTpk2Do6Njj/qqaVs1jfmyZcsQEhKC8vJyvPXWW7CxsYGuri5MTU25Mb9y5Qp3 H0BPT0/pvmbn9uno6MDHx4f7AgB05PHsvD/4qMmTJ8PCwgIuLi7YuHEjFixYAENDQ3z//fews7PD0aNH8eGHH6J3794a1ysSidDc3Kw2HdlvsS0M83tx7tw 5WFpaYvDgwdDR0cGUKVOQlJQEoCNtYNfPcwcHB4V7 Y/S19eHnp4eDA0NMXPmTKSmpiIvL5BMVn9jvFL7/8EgBQXl6O3NxcBAQEwMPDA2KxGDU1NeDz bC0tERwcDBu376Nmzdvorm5GYMHD1ZqS1M9uVwOqVSq9CBNV bm5hgwYABeffVViEQi7i0hPB4P/v7 8Pf3V/iWHhAQgIyMDO7hnS AIBAQEAgMDAQJw4cQJOTk7g8/k4ePCgwiPC3enVqxfGjBmD7du3A j4wpCZmYkJEyYA6PjwVLctmvq1c dOVFVVYcWKFTAwMMDQoUOxbt06TJ8 HSKRCABQU1OD7Oxs7kDsjqZt1dRPADAxMQGPx4ObmxvMzMy4A9 zAwIAbc3d3d678hAkTcPjwYTQ2NgIADh48CCMjIwwZMgSBgYE4 e/YszMzMwOfzUVdXh DgYLXrHjNmDCZNmoQ5c agtrYWLS0tKCsrQ0pKCrKysjBmzBgkJCR0u97Dhw8jKChI7Xp i21hmN LrKws/P3vf emjxw5Al9fXwBAaGgoDh06hPv37wMADh8 jPHjx6ttq/Nzv62tDYcOHYJQKFT4G3yWntmZ4pEjR5CRkYHq6mqkpaVxEXzv 3r2YPXs2eDweKisrERsbC09PT1haWqK9vR0ODg4AOjZaJBIhPj 4e6enpKuvxeDzweDwMGjQIlpaWavvi7e0NIoKOjg42bNgAMzMz jX1///33MWvWLLi4uMDAwACWlpZckF 4cCFKSkrg4uICc3NzyGQyHD58 LHGZuvWrYiMjMSXX36JxsZGTJo0CTExMUhKSsKmTZvU/rxFXb ampqwbNkyHDt2TKH82LFj4evri9WrV2Py5Mm4d 8e1q9fj169evWon q2tbt AkBcXBwSExMhk8kQFhaGkJAQFBUVqS0/YcIEzJkzB 7u7rCxsUFTUxMOHDgAPT09jB49GomJifDy8oKDgwOEQiE2bdoE fX19lW35 vpCW1sbMpkMy5Ytg5mZGSZPnoylS5fCxcUFn332Gdzc3PD1118 jLCxM5XoLCwsRGxsLIyMjfPvttwA6Lj3fv38f /bt455aft7bwjC/F0uWLEFERARcXV0BALa2ttwVusjISFy6dAmenp4wMTGBkZERjh w5oratzjy7urq6GDx4MHbt2qXyhOpZeCaveevduzeuX78OPT09 GBsbq0wUXF1djb59 3LLHBwclB7xz8nJwdatW7Fnzx619cRiMQwMDB67jz3R0tKCtrY 2WFlZKS0TiUS4dewin/46qvr4e vj73Mwe5XI4HDx5oPAPrrl/Pw6Pb2tN Pon29nbU19ejf// CpeGgY53gdbW1oLH4z3zH o ut7//Oc/2LVrFzIyMhTKpaamwtraGu 8885jt9lVT7aFveaN T1qaGiAtrY2zM3NlZZJJBL8 uuv6N //wvomWrP9JNG09nboxs9YsQIpTKmpqZK0f/Res8rIAIdlwBNTExULjMyMuLuCT6pR 9V6ejocA9nPGm/nodHt7Wn/XwSvXr1go2Njcplurq6apc96/Wamppi0KBBSuXs7OxU/jH3pM2unue2MMzLTFNc0NfXf6kCIvCMzhQzMjIQERHx1EGDYf7 I2Jkiw7x4z RMcdasWc iGYZhGIZ5oViWDIZhGIZ5iAVFhmEYhnmIBUWGYRiGeYgFRYZhG IZ5iAVFhmEYhnmIBUWGYRiGeYgFRYZhGIZ5iAVFhmEYhnmIBUW GYRiGeajbN9rk5 fDw8ODe6t/Xl4evLy8oKenB6lUivPnz6OiogL29vZcwuDW1lZcunRJoR0zMz MMGTIEra2tuH37NszNzZGXlwcXFxfw XyunEQiQVlZGZdSxNzcHIMGDUJxcTE8PDygo6ODy5cvw8bGBmZ mZqipqYFYLOaybRQVFaGyshLe3t5cstjW1lZcv34dw4cPB9Dxg u3y8nJ4eHigqqoKYrGYyzd4 /ZttLe3c /BlEgk OmnnyAWi Hr68u9zLs7RUVFCrkQ7e3tMWDAAABAQUEBlw4K6Hi36MiRI7np 69evo7GxEUQEXV1dpffEdjeG6sbhypUrsLW1hYmJCSoqKkBEsL e3R2trK27duoVhw4YhPz8fnp6e6NWrF RyOQoKCuDh4QFDQ0MUFhbC0NCQe t953qMjY3h4uICAGqPCYZhmP8J1MUjk0REZGxsTBUVFdy0vr4 1dXVUUtLC7m7u9OUKVMoISGBHBwcKDk5mYiI8vPzqXfv3iQQCE ggENDo0aMpJCSEW2Zra0ujRo2iJUuWkIODA23evJmIiKqqqsjR 0ZEmTJhAAoGARo0aRWFhYSSRSGjSpEkUGxtLREQ Pj7073//myorK8nZ2Zl27NhBREQzZswgf39/io PJ2dnZzp06BC3TicnJ24bzp07R66urkREtGbNGoqJiSEiopaWF rK1tSWBQEBERI2NjTR8 HCKjIyk2NhYcnZ2prKyMqUxUsXGxobbficnJ1qzZg23zNTUlEJ DQ0kgEFBYWBgZGxsTEZFcLqc///nP5O7uThERERQaGkqmpqZKbWsaQ03jsHTpUvLy8iKpVEqLFy mxMREksvl5OPjQwkJCdz rqqqIiKidevWEQC6cuUKERFZWFiQpaUlSSQSIiK6ffs2aWlpUV hYGDd 6o4Jpnvl5eW0Z8 eF90NhvlDe KgePHiRfrggw 4 d9y15eHgQkXIQyszMVAiKBgYGdOfOHSIiunz5MvXt25ckEgnt3 LmTgoKCuHq7d /mPnDlcjm5u7tTRUUFFxTj4 Np /btRESUlZVFbm5uJJPJiIiotLSUeDweyeXyHgfFxMRE4vP5XFBc vHgxxcXFcfU2b95M4eHhPRlXcnBw4P4fExOjFBQ7x7SqqooLij dv3iRjY2Nqb28nIqKKigq1QVHdGGoaByKi2NhY2rdvHxcUjxw5 QtHR0VzbnUFRKBTSoEGDyMzMTCEojh07lo4dO0ZERB9//DF5enpy 0jTMcF0jwVFhnnxevRC8Pfee4/LgCGVSgEA7u7uaGtrw9KlS1FWVoaff/65x2mdXF1duUuJrq6u0NLSQnl5OUaMGIElS5bg888/h62tLS5evMjV0dbWxtq1axEVFYWKigps2bIFWlpa OSTTwB0XOZtampCWFgYV6e vh5CoRAAUFtbi joaAAd b0edfHiRfzwww YP38 fvzxRwAdl4qbmprw uuvAwCam5tRXV3d7fa1tLTA2Ni4R2PRVf/ /cHj8bBy5Up4e3vj7t27asuqG0NN42BnZ4elS5dCIBBAJpOBiJC Xl4fdu3crtR8fH48VK1Zg0aJFCvOnTJmCQ4cOITg4GPv378e0a dNw7tw5AE93TDAMw7wMehQUo6OjuVyABw8eBAAcP34cM2bMwIo VKzBlyhQ0NDQgMTGxRyvtDKwA8ODBA7S1tcHQ0BD29vbYv38/QkNDERQUhObmZoV0VDt27EBgYCBaWlowduxY7N /H4WFhfDz84OOjg58fHyQmprKlV 7di14PB5qa2thamqKmJgYAB331jZs2MCVIyLExcVh48aNKC0t/e/g6Opi6tSpCA0NVZjXncLCQnh4eGgso6WlpTRPX18fZ86cwYQJE/Djjz9y9zlVUTeGmsYBAL755hvweDyYmZlBLpdDJBLhX//6FxISErjy2dnZuHv3LqKiopSCYnBwMNLT05Gbmws7OzuFHJFPc 0wwDMO8DHr09OmIESPg7 8Pf39/7sM8JycHAQEBiImJgbe3N44eParw8IgmJSUl3Fng/v374ejoCHt7e8hkMixZsgTvvvsuDhw4gOnTp3N1du7ciaqqKqx YsQIGBgYYOnQo1q1bh nTp0MkEiEwMBBnz56FmZkZ Hw 6urqEBwczNU3MDDgtsHd3V2hP4cPH8bQoUMxZswYhfmBgYE4ce IEnJycwOfzcfDgQSQnJwPoyE5fUFCgcvsyMzMVztS6ksvlkEql arPYp6enw9raGidPnlQIbD0dQ03jcPXqVaSmpmL79u3g8Xiwsr LCtm3b8I9//EPhwaiUlBR8/vnnKtdrYGAAHx8fzJs3T2H/AE93TDAMw7wMnjif4tSpUxEUFIQJEyagvb0d/v7 qKqq4p4a1cTS0hIxMTF48OABfv31V zbtw8A8Omnn6K9vR3Lly9XKN/U1IRly5bh2LFjCvPHjh0LX19frF69Gh9CESExPh5eUFBwcHCIV CbNq0iXtqVhNtbW2sXr1aaf7ChQtRUlICFxcXmJubQyaT4fDhw wCAsrIyjBw5Eu3t7QoBLj09HTt37kR2djZ3ltXY2Ag9PT2MHz8 er732GgYNGqQyG3VOTg62bduG4uLibs9I1Y3h6NGj1Y7DggULk JycrHB2Z25ujpUrV2L /Pk4ffo0AGDu3LlwdnZWu 4pU6bgr3/9K0JDQ/Hll19y8zUdE09yOZlhGOY31/UGI1Q8aKOJVColoVBIUqm0x3Xy8/PJxcWFiDoeMul8IORZeZI def /ftUXV2tNH/OnDlK85YvX849DdtVYGAgXbt2jdra2p66Pz0Zw cxDj3xotb7e8AetGGYFJzxSBjvtrNjY2T1y/f// T7N6lZ62T6oYGRkp3NsEOh7WGT9 vFJZW1tb7v5dV25ubjA0NHzmD56oG8PnMQ498aLWyzAM8yxoER FxE1pa6DL5XNTX1 PUqVMIDw9/ruv5PWNj Pt08 ZNnDt3DtOmTXvRXWGYP6zfPCgyDKMaC4oM8 Kxd58yDMMwzEMsKDIMwzDMQywoMgzDMMxDLCgyDMMwzEMsKDIM wzDMQywoMgzDMMxDLCgyDMMwzENP9UYbhnmZnDhxAkeOHIG5uT ni4uJgZWX11G2ePHkSIpGISx8GdKQQ27x5MyoqKvDaa68pZFHp 1NDQwL08Huh4kbqXlxeioqJ6lGmFYZgXg50pMr8Lx48fxzvvvA N/f3 IxWIEBARALpc/VZsnT57ElClTFDKIAEBoaCiqq6sRGBiIpKQk7mXsXbW0tGDr1q 3g8/lwdXUFj8fDqlWrEB8f/1R9Yhjm er2K6tYLMaFCxcU5rm5uaF37964evUqLC0tuYwPly5dgpWVFff uz/r6euTk5MDc3Bxjx46FtrY27ty5A4lEAkdHR4hEIty4cQPu7u7I z8/H0KFDkZOTAxMTE6U0Trdu3UJxcTGcnZ0xbNgwPHjwAHl5eUr99 fHxwbVr12BhYcFlgygtLYWVlRUsLCwAAHV1dcjNzYW5uTlGjRr FfXO/evUqmpqaAHTkNvTy8oJYLEZOTg7kcjl8fX3Rp08fpXW2trZyH5 y6urpwdHTk1nX /HkMHDiQG5Pi4mJYW1vD2tpaY9tFRUWQSCTctL29PZdU O7duzh//jwaGhrg5eWlMqNFa2srbty4AU9PTwAdmUbKy8vh7e2tVFbTPgY AoVCIixcvQiqVwt/fHxYWFqioqMCdO3cU6tjY2EAmk8HAwIDra3l5OTet6XgpLS1Fv 379YGlpibq6OrS2tnL5JEtKSlBWVobevXtj3LhxKjOfpKWlITU 1FREREYiIiEBubi6ysrIwefJkpbI98fHHH2P79u0YNmyYwvzc3 FzU1tZi/fr1ADqyjCxatAiRkZEq25k3bx6XRcXHxweRkZEKuTwZhnnJdH0 7OFRkySgrKyMej0cCgYAEAgGZmJhQfn4 ERGFhIRQZmYmERGdP3 edHR0aNOmTUREdOLECeLxeDR//nwKDg6moKAgksvltGrVKoqJiSEiIj8/P5o/fz4RERkbG5O/vz8lJSWRn58fTZ06levDli1byMXFhRITE2nEiBG0aNEikkgkJB AIKCIiggBQeHg4CQQCkkgkFBISQrt37 bqBwUF0YEDB4iI6OTJk9S/f3 KjY2loKAgGj16NLW2tnLbM2rUKBIIBDR//nyqqakhZ2dnCg8Pp1mzZpG9vT1dunRJaYzy8/Opd /eJBAIaPLkyWRhYUHHjh0jIqLU1FTy8fEhqVRKWVlZZGtrS/X19d22bWNjw425k5MTrVmzhoiIiouLycbGhmJiYig2Npb69OlD 2dnZKvvUmUmDiOjNN98kHo nVK67fbxjxw565ZVXKCEhgSIiIsjc3Jzq6upo7969JBAIaOjQo cTn80kgENDevXspJiaG6ysRKUxrOl6CgoIoMzOTqqurydnZmbZ u3UpERLNnzyYfHx96//33ydfXl8aMGaNyG/r160dXr17lphMSEmjZsmUqy/bE8ePH6d69exQXF0erVq3i5m/cuFHh2Lx79y5pa2srZT8pLy8nANTe3k5ERGKxmJKSkigsLEztO lmWDIZ58bo9UxSJRBg1ahR3iWjIkCFKZeRyOeLi4hTOWJKSkrB u3TpERkZCLpdj9uzZqKys5JZnZ2ejf// Ct aFy5ciLfeegsSiQROTk7Iz8 Hk5MTFi9ejCtXrmDAgAFob2/H4MGDMX36dOzbtw9SqRQHDhzArl27YGho2O2XgLi4OGzZsoW7D/TGG29g3bp1WLZsGQAoJM dN28eQkND8dlnnwHoyJWYkJCA77//XqldHo/HjdHSpUuRlZWF4OBgLFmyBN999x1WrFiBjIwM7N27F5aWlt22r aenx7UXGxvLraesrAyrV69GdHQ0AKBPnz7IysrCpEmT1G7z0aN HcfXqVbXLNe3jiooKfPXVV/Dy8gLQcbZz5swZREVFISoqCsnJyZDJZFw yvz8fIUzXFVUHS d1q9fj/feew9z585FW1sbgI7LmEZGRrh//z5MTEzQ1NQEMzMzhXpNTU3o27cvN92nTx/U19dr7Icmf/rTn1TOV7UeIkJLS4vKDCidx6RcLoeBgQG 67J 4TwzDPX7dBsbKyEgMHDtRYZsuWLXB3d cSDMvlcly8eJFLraSjo4Ndu3Zx5X/66SdcunQJGRkZCu1MnDgRQMely5EjR6KoqAgikQjt7e2YO3cuV 04kEqGoqEjp0tajfcrOzgYA/Pzzz1y9srIyhQ 8oKAgHD9 XGUbFy5cQEpKCjcdHByM1NRUlWXr6 vx17/ Fe3t7fjmm2 QlZUFoONy6q5duzBkyBC867GDduXLdtt7S0qE3K /bbb PIkSNYsGABrl27hqKiIkRERKgdh/v372PRokVIT0/HzJkzVZbRtI8TEhKwZ88ebN68GVevXkVJSQlkMpna9Xl4eGDDh g148803IZPJcOPGDTg5OSmUefR46ZSRkQEtLS188MEHADoCyvL ly5Geno7S0lJcvXoVRKRy/bq6ugrzO4PQs/boemQyGYhI7bqam5uho6MDiUSCr7/ GpMnT0ZJSQlsbW2fed8Yhnl63T5oc/78ebi7u6tdXltbiw0bNuCTTz7h5uno6MDQ0BDt7e3cvCtXrqC5 uRkAMHjwYDg6OuLgwYMKbUmlUu7/IpEIhoaG0NXVhaWlJdauXcv9O336dIV9KCAAACAASURBVLf3ig IDAxETE4OYmBjY2dkB6PhA09LSUuiXWCyGtrbqYdDT01M469FU tnfv3hAIBIiKisLrr7/OnQECwPfffw87OzscPXoUra2t3bZdWFgIDw8PletZuXIl1qxZA z8/P6xfvx5/ 9vfNI5Damoqpk2bxt2fU0XTPg4JCcHZs2fxxhtv4MCBAyrvSXY 1ffp0hIWFISYmBikpKWhsbFRYrup46eTr64umpib89NNPADru/Y4YMQIymQzvvPMOfvjhB2hpaalcr729PYRCITddWVn5XALPo sRCoUwMzODiYmJyvL6 vowNDRE3759MXPmTFhZWam8F84wzMtBY1CUyWQ4dOgQQkJC1Jb 5 OOP8cEHH8Dc3Fxh/rhx45CZmQkAuHfvHoKCglBRUQEAsLCwwKZNm7BlyxYUFhZydb7 88ksAHQ9n5ObmIiAgAB4eHhCLxaipqQGfz4elpSWCg4Nx /ZtjRs2aNAg Pv7w9/fn7vc1atXL4wZMwbbt28H0BF4MzMzMWHCBJVtBAQEICMjgzsz OKLLxAQEKCyrKGhISZOnIjg4GCEh4ejtLQUQMflzpSUFGRlZWH MmDFISEjotu3MzEyEhYWpXM pU6cwZ84cCAQC2NraIisrS 2ZW01NDbKzs5GUlKR2nDTtY6lUirNnzyIlJQUhISEQi8UoKirS eKaoq6uL5cuX48yZM/j666/h4 OjsFzd8QJ0fFn6/PPP8Ze//AUtLS24dOkSevXqhQ8ADjxo3DDz/8oPZM8c9//jN3NaKurg7Z2dl47bXXuO0oKCjgvgx1N61JQEAA8vLyUF5eDgD YtWuXxr8PuVwOqVSKtrY2HDp0CEKhUOOXTIZhXiyNl08jIyNRV lYGPz8/bt6dO3cQExODoqIiAICnp6fK/G///Oc/ERERgYMHD6KhoQHz58 Hu7s7vv32WwCAiYkJVq1ahfnz5 PcuXMAgCNHjiAjIwPV1dVIS0vjvunv3bsXs2fPBo/HQ2VlJWJjY7mnKh/X1q1bERkZiS //BKNjY2YNGkSYmJiVJZ9//33MWvWLLi4uMDAwACWlpZc4H7U7du34eDgALlcDn19fXz22WeQ SqWYMWMGli5dChcXF3z22Wdwc3PD119/rbbt9PR07Ny5E9nZ2Vi0aBEAoLGxEXp6eggPD0dcXBwWLFiAf/3rX7h79y5effVVlJWVqezTvXv3sH79evTq1UvteHS3jxcuXIiJ EyeCz dDJpMhICAA165d6 lwK1F3vHR69dVXMWnSJKSmpmLlypVwcHCAl5cXzM3NYWNjgyFD huDatWvo37 /Qr3k5GSEh4fD09MTjY2NSExMxODBgwF0/GZw5MiRqKiogK2tbbfTmvB4PKxfvx5jx45F//79IZVKuWNalc57irq6uhg8eDB27drF9YthmJePxiTD48ePx86d O/HKK68oVHJwcMCtW7d6tIL6 noYGxvDyMhIY7nevXvj vXr0NPTg7GxscqHZqqrq9G3b98ePVDTk37p6 ur/InFo1paWtDW1vZMfgzeXdsrVqyAvb09/vKXvyiU 9Of/oTNmzdj0KBBEIlEuHfvHqytrZ96/T3Zx50/U3n04ZbfSk1NDUxNTXu03xsaGmBgYMD9nOR5kUqlaGhoAI/HU3tJ/XGxJMMM8 JpPFN0c3NT QDBiBEjeryCzt8K9lTnb9hUefTs4Gk8Tr9MTEzU3jN6Wo 2bWtry/2msSs3NzcuKBgZGXX7JaOnerKPX1Qw7PQ4wV/T8fMs6enpPdPjkWGYl4PGM8XfUkZGBiIiIp7Zhz3D/K9hZ4oM8 K9NC9hnDVr1ovuAsMwDPMHx959yjAMwzAPsaDIMAzDMA8pXT69 efPmi gHw/zhCYVC1NfXs79BhnmBlB60mTp16ovsD8P8YTU1NUEoFMLNze1F d4Vh/rBemqdPGeaPjj19yjAvHrunyDAMwzAPdfuTjI8kjhBcidjIyMk JaW9lw6xTAMwzAvQrdB8auvvsKrr76qkLWhsrIS27ZtY0GRYRi GUSIWi7F9 3ZcuXIF3t7emDVrFnR1/xtusrOz8d1336Fv376Ii4tT SaqjIwM5ObmAgC0tbXB4/EQGRkJFxcXrszJkydRX18PgUCgcd7j6NGP94OCghAeHs5NFxQU YNu2bdx0fn4 hg4dipycHJiYmGDMmDEK9W/duoXi4mI4Ozsr5ECsq6vDL7/8wk3r6Ohg5MiR3dYrKChQyJTQtV5eXh68vLygp6en0Ieqqiq0t bVxuf3u3LmD9vZ27p2fYrEYOTk5kMvl8PX1VXgnqkQiwU8//QSxWKy0rCtVbTQ3N3MZMzqZmJhg2LBhGsctPz8fnp6e6NWrF RyOQoKCuDh4QFDQ0MUFBTA3d0d vr63DYPHz6ce/G3UCjExYsXIZVK4e/vDwsLC1y fBktLS0K/eDz VwGkaKiIlRWVsLb25vLrVhdXa30jlt7e3sMGDBAafy6ys/Ph4eHh0L/uu6Ta9euoaSkBIMGDVLKialunz/avlwuh7a2NqytrWFvbw8AuH79OoCODClAR7YVmUzGvYA7NzcXt bW1CtsIADdu3FBISGxmZsYlWu5uW9S1qW5MGeaPYPr06dDX10d 0dDQ2b96M8 fPY/PmzQCADRs2YPfu3VixYgV /PFHBAYG4sKFC0rvED516hRqamoQEhICuVyOK1euwMfHBxcuXMA rr7yChIQE3L17F2KxGN999x127typct5joy4emSQiIg8PDzpw4 IDCvPz8fDI1NeWmjY2Nyd/fn5KSksjPz4 mTp3KLduyZQu5uLhQYmIijRgxghYtWsQt27p1K7m5uZFAIKCws DAyNjbuUT1TU1MKDQ1VWU9fX5/q6uqUtmPNmjU0Z84cbnrVqlUUFxdHREQ1NTXk7OxM4eHhNGvWL LK3t6dLly4REVFjYyMNHz6cIiMjKTY2lpydnamsrEypfXVtXLh wgQQCAY0fP54sLCxIIBBQcnJyt NmbGxMVVVVRES0bt06AkBXrlzhtr iokJhmzvL7tixg1555RVKSEigiIgIMjc3p7q6OkpOTiaBQECWl pY0btw4EggEdOHCBSIimjFjBvn7 1N8fDw5OzvToUOHiIgoLS2NHB0dSSAQkEAgICcnJ1qzZo3S D3K2NhYqX dTTTz8lJycnWrBgAQ0bNozee9Hu3zR9sPDQ2lt99 m2xtbSklJYWIiE6dOkVmZmZUWVlJQqGQeDwe5eTkkFwup9DQUP L19aX58 eTra0tZWZmcu1FRUVRYGAgCQQCGj16NIWEhHS7Ld21qW5MNSkv L6c9e/Z0W45hXmYikYjCwsLo/v37RER08eJF6tevHxERSSQSsrCwoF9YUr//e//53q6 uV2pk5cyYtW7ZMYd7YsWNp48aNRERUX19Po0ePJjc3N7p165ba eY/rmQXFzj96sVhMNjY2lJeXRw0NDWRqakp37twhoo4B6Rpw0tPTK S0tjYiIqqqquODWXb2uQaFrPaInC4p/ 9vfKCEhgVuWlpZGEydOJCKixYsXK3z4b968mcLDw5Xa19QGEdH 3339PPj4 CnXUjVvnsqqqKhIKhTRo0CAyMzPrUVBcsWIFnT9/nls2cuRIOnz4MDft5 dHWVlZ3HRWVha5ubmRTCYjIqLS0lLi8Xgkl8spLS1NYcxiYmKe KigKhULq06cP19fW1lYaMGAAnTlzptt9rq79Y8eOkZubG7ds8e LFNHnyZJo4cSJ99NFHRES0b98 evXVV7ltPH/ PJmamnJ/tG 88QYVFRUREVFmZmaPgqKmNjWNqSYsKDK/N/fu3aMFCxbQW2 9RUREFy5coCFDhtDFixdp6dKllJ6eTq2trSrrPhoUr1y5QjY2N lRQUMBNp6Sk0MaNG mHH35QO 9xPbN3n06cOBFAR6bxkSNHoqioCCKRCO3t7Zg7dy5XTiQSoaio CMOGDYNQKFRKQgsAly5d0livJ30xNDSEk5MTEhIS4OXlBaDjdD w6OhoAUFJSwuUQvHDhAlJSUrj6wcHBSE1NBdBxuaypqQmvv/46AKC5uRnV1dVK69TURnd9BRTHresl5Pj4eKxYsYLLrdidhIQE 7NmzB5s3b8bVq1dRUlKiMSlwfn4 mpqaFJIa19fXq3y46lEHDhxAXl4e vbti4CAALz//vvcZcX33nuPe7m7VCoF0LFf Xw l13C2NgY/v7 KCwshFQqfax9vnjxYhgYGOD06dMKdT788EO4u7ujd /eWLJkCQCguLgYgYGB0NHRAQB4eXnBwMAA169fh4eHByorKzVe3 lS1LZra1DSmdnZ23Y4rw/weVFVVYfz48aiursaOHTsAALW1tWhqasK8efMQFRWFkydPYtfT hz5ozCPcdOq1atwurVq0FEePDgAcLCwrgk3Xw HytXrlQor2re43pmQbHzwwLo DAzNDSErq4uLC0tsXbtWoWynamACgsLFT7QuE51Uw/o E2lOvv374eJiQlOnz6NgIAA1NTUAOgYsM6EwpmZmVx5PT09SCQ SblosFnPXt3V1dTF16lSEhoYq9O9RmtrQRNW4dcrOzsbdu3cRF RXV46AYEhICOzs7TJ06FV5eXoiMjNRYXkdHBz4 PgoBfO3atVz6Kk3jHBoaik8QQNDQ2YN28etLS0uEAUHR3Npec6 ePAgAOUxAv47Tj3Z511NnjwZFhYWcHFxwcaNG7FgwQIYGhqitL QUd /exd27d1FSUgJ3d3fo6ekp3U/tXK9IJEJzc7PGVGLqtkVdm92NKcP8rzt27BhOnz6tcllCQgKsr KwwYMAA7vmB0aNHc19u6 rqUFxcDGtra8TExGDw4MHIycnBhAkTlNpavHgxUlJSQESoqqrC 7NmzkZSUhH/ 85/Pbdue2e8UOzPSl5eXIzc3FwEBAfDw8IBYLEZNTQ34fD4sLS0RH ByM27dv4 bNm2hublaZhVxTPblcDqlUqvQgTVfm5uYYMGAAXn31VYhEIrS1 tQHoyJru7 8Pf39/hW/sAQEByMjI4M6ovvjiCwQEBAAAAgMDceLECTg5OYHP5 PgwYNITk5WWqemNh533DqlpKTg888/77aNTlKpFGfPnkVKSgpCQkIgFotRVFSk8UwxMDAQZ8 ehZmZGfh8Purq6hAcHAyg40Ne0zgbGBigX79 GDx4MBwcHBQeVhkxYgQ31p2B1cvLCxUVFcjLywPQ8WP1kydPYv z48Rr3uSpjxozBpEmTMGfOHNTW1qKlpQVisRjR0dFYs2YNVq9e jejoaIjFYkyYMAGHDx9GY2MjgI7AZmRkhCFDhuDw4cMICgrSOK 6qtkVTm5rGlGF D zs7ODj46Pyn1QqxZEjR7iyrq6uGDp0KC5fvgw7Ozv06tULFhYW ADq lNvZ2Sl8dnSlo6MDQ0NDGBkZwdnZGe 88w5Onjz5XLftmZ0pHjlyBBkZGaiurkZaWhpsbW0BAHv37sXs2 bPB4/FQWVmJ2NhYeHp6wtLSEu3t7XBwcAAAyOVyiEQixMfHIz09XWU9 Ho8HHo HQYMGaUwm6 3tDSKCjo4ONmzY0G2S3Pfffx zZs2Ci4sLDAwMYGlpyQWrhQsXoqSkBC4uLjA3N4dMJsPhw4cfq 40nGTcAmDt3LpydnVXW8/X15S7dSSQSxMXF4fDhw1i4cCEmTpwIPp8PmUyGgIAAXLt2Te36 R48ejcTERHh5ecHBwQFCoRCbNm1CcnIyNm3axF32UGX37t04ev QoJBIJ3NzcsGrVKo3bamZmxuXN7N /P4RCIT799FPutWbqjhV126 trQ2ZTIZly5bBysoKCQkJcHR0xPTp0wF0XN79 9//jrS0NMyZMwfu7u6wsbFBU1MTDhw4gMLCQsTGxsLIyAjffvstAO D /fu4f/8 9u3bp/Ese8KECSrb1NPTUzumnU wMsz/OldXV7i6uqpcdvfuXURHR PMmTPw9PTEtWvXcO3aNXh7e8PR0REODg7Yt28fpk fjtu3b PixYvw9fVV2RYRcVfTamtr8f/ 3/ Dt7f3c9uuzpVyoOJBm57ofCikvr6eRCKRyjJVVVUKy zt7ZXK/PjjjzRt2jSN9dra2p6ojz1x7949qq2tVbns/v37VF1d/VRtPKon49YTVVVV5Ofnx03/ uuv9Ouvvz5WG1KplIRCIUmlUiIikslk1N7e/sR90kQul5NQKCSxWKxy aP7/FmRSCQkFAq5B15OnjxJM2fOVCr34Ycf0rZt256oza4eHdPusAd tmN Lr776igYOHEhjxoyhgQMH0t69e7llP//8M7m5uZGvry8NHDiQtm/frrKNmTNnEgDun6mpKU2dOpUaGxufa9 faZJhTWdvnQ9XdBoxYoRSGVNTU6XLqY/WMzAweIoeamZiYgITExOVy4yMjLiHLZ60DXU0jVtP9OrVi7v5D KDbM2NVdHV1YWNjw03r6OhwZ6LPmra2tsK6HvXoPn9WevXqpbB eU1NT7jeNXdnZ2cHc3PyJ2uzq0TFlmD Kt99 G6GhoaiursaAAQMUnsNwc3PDzz//jNraWpiYmKj9XM3IyEBGRsZv1OP/eiYvBO 8JNaToMH8Fxs3piv2QnCGefFYlgyGeUmwoMgwLx7LksEwDMMwD 7GgyDAMwzAPsaDIMAzDMA xoMgwDMMwD7GgyDAMwzAPsaDIMAzDMA xoMgwDMMwD7GgyDAMwzAPsaDIMAzDMA xoMgwDMMwD3X7QvD8/Hx4eHhwaW/y8vLg5eUFPT09SKVSnD9/HhUVFbC3t4ePjw8AoLW1FZcuXVJox8zMDEOGDEFraytu374Nc3 Nz5OXlwcXFBXw nysnkUhQVlaG /fvA jIjTho0CAUFxfDw8MDOjo6uHz5MmxsbGBmZoaamhqIxWIuBVVR UREqKyvh7e3NZVNvbW3F9evXMXz4cABAS0sLysvL4eHhgaqqKo jFYjg6OgIAbtjfb2du5F0RKJBD/99BPEYjF8fX3Rp0 fHg1sUVGRQkJde3t7DBgwAABQUFCgkONQR0cHI0eO5KavX7 OxsZGEBF0dXWVXp7e3RiqG4crV67A1tYWJiYmqKioABHB3t4er a2tuHXrFoYNG4b8/Hx4enqiV69ekMvlKCgogIeHBwwNDVFYWAhDQ0OFlDFFRUUwNja Gi4sLAKg9JhiGYf4ndE2ZARWpo4yNjamiooKb1tfXp7q6Omppa SF3d3eaMmUKJSQkkIODAyUnJxMRUX5 PvXu3ZsEAgEJBAIaPXo0hYSEcMtsbW1p1KhRtGTJEnJwcKDNmz cTUUfKIEdHR5owYQIJBAIaNWoUhYWFkUQioUmTJlFsbCwREfn4 NC///1vqqysJGdnZ9qxYwcREc2YMYP8/f0pPj6enJ2d6dChQ9w6nZycuG04d 4cubq6EhHRmjVrKCYmhoiIWlpayNbWlgQCARERNTY20vDhwyky MpJiY2PJ2dmZysrKepR xMbGhtt JycnWrNmDbfM1NSUQkNDSSAQUFhYGBkbGxNRR0qlP//5z Tu7k4REREUGhpKpqamSm1rGkNN47B06VLy8vIiqVRKixcvpsTE RJLL5eTj40MJCQnc/q6qqiIionXr1hEAunLlChERWVhYkKWlJUkkEiIiun37NmlpaVF YWBg3fuqOCaZ7LHUUw7x4TxwUL168SB988AE3/9tvvyUPDw8iUg5CmZmZCkHRwMCA7ty5Q0REly9fpr59 5JEIqGdO3dSUFAQV2/37t3cB65cLid3d3eqqKjggmJ8fDyXiysrK4vc3NxIJpMREVFpa SnxeDySy U9DoqJiYnE5/O5oLh48WKKi4vj6m3evJnCw8N7Mq7k4ODA/T8mJkYpKHaOaVVVFRcUb968ScbGxlwew4qKCrVBUd0YahoHIqL Y2Fjat28fFxSPHDlC0dHRXNudQVEoFNKgQYPIzMxMISiOHTuWj h07RkREH3/8MXl6enL7SNMxwXSPBUWGefF6lE/xvffe49IbdWZBdnd3R1tbG5YuXYqysjL8/PPPPc516Orqyl1KdHV1hZaWFsrLyzFixAgsWbIEn3/ OWxtbXHx4kWujra2NtauXYuoqChUVFRgy5Yt0NLSwieffAKg4z JvU1MTwsLCuDr19fUQCoUAOrI2R0dHAwAaGhqU nTx4kX88MMPmD9/Pn788UcAHZeKm5qa8PrrrwMAmpubUV1d3e32tbS0wNjYuEdj0V X//v3B4/GwcuVKeHt74 7du2rLqhtDTeNgZ2eHpUuXQiAQQCaTgYiQl5eH3bt3K7UfHx PFStWYNGiRQrzp0yZgkOHDiE4OBj79 /HtGnTcO7cOQBPd0wwDMO8DHoUFKOjo9GvXz8AwMGDBwEAx48fx 4wZM7BixQpMmTIFDQ0NSExM7NFKOwMrADx48ABtbW0wNDSEvb0 99u/fj9DQUAQFBaG5uVkh1 COHTsQGBiIlpYWjB07Fvv370dhYSH8/Pygo6MDHx8fpKamcuXXrl0LHo H2tpamJqaIiYmBkDHvbUNGzZw5YgIcXFx2LhxI0pLS/87OLq6mDp1KkJDQxXmdaewsBAeHh4ay2hpaSnN09fXx5kzZzBh wgT8 OOP3H1OVdSNoaZxAIBvvvkGPB4PZmZmkMvlEIlE Ne//oWEhASufHZ2Nu7evYuoqCiloBgcHIz09HTk5ubCzs6OOy6Apzs mGIZhXgY9evp0xIgR8Pf3h7 /P/dhnpOTg4CAAMTExMDb2xtHjx5VeHhEk5KSEu4scP/ /XB0dIS9vT1kMhmWLFmCd999FwcOHMD06dO5Ojt37kRVVRVWrFg BAwMDDB06FOvWrcP06dMhEokQGBiIs2fPwszMDHw H3V1dQgODubqGxgYcNvQNUs9ABw fBhDhw7FmDFjFOYHBgbixIkTcHJyAp/Px8GDB5GcnAwAEIlEKCgoULl9mZmZCmdqXcnlckilUujp6alcn p6eDmtra5w8eVIhsPV0DDWNw9WrV5Gamort27eDx PBysoK27Ztwz/ 8Q FB6NSUlLw eefq1yvgYEBfHx8MG/ePIX9AzzdMcEwDPMy6NGZoipTp05FUFAQJkyYgPb2dvj7 6Oqqop7alQTS0tLxMTE4MGDB/j111 xb98 AMCnn36K9vZ2LFXKF8U1MTli1bhmPHjinMHzt2LHx9fbF69Wp8 OGHSExMhJeXFxwcHCAUCrFp0ybuqVlNtLW1sXr1aqX5CxcuREl JCVxcXGBubg6ZTIbDhw8DAMrKyjBy5Ei0t7crBLj09HTs3LkT2 dnZ3FlWY2Mj9PT0MH78eLz22msYNGgQLC0tldaXk5ODbdu2obi 4uNszUnVjOHr0aLXjsGDBAiQnJyuc3Zmbm2PlypWYP38 Tp8 DQCYO3cunJ2d1a57ypQp Otf/4rQ0FB8 eWX3HxNx8STXE5mGIb5zXW9wQgVD9poIpVKSSgUklQq7XGd/Px8cnFxIaKOh0w6Hwh5Vp6kT925f/8 VVdXK82fM2eO0rzly5dzT8N2FRgYSNeuXaO2tran7k9PxvB5jE NPvKj1/h6wB20Y5sV74jNFoOP mo2NzRPX79 //9OsXqWn7ZMqRkZGCvc2gY6HdcaPH69U1tbWlrt/15WbmxsMDQ2f YMn6sbweYxDT7yo9TIMwzwLWkRE3ISWFrpMPhf19fU4deoUwsP Dn t6fs/YGP4 3bx5E fOncO0adNedFcY5g/rNw KDMOoxoIiw7x47N2nDMMwDPMQC4oMwzAM8xALigzDMAzzEAuKD MMwDPMQC4oMwzAM8xALigzDMAzzEAuKDMMwDPPQU73RhmFeJid OnMCRI0dgbm6OuLg4WFlZPXWbJ0 ehEgk4tKHAR0pxDZv3oyKigq89tprCllUOjU0NHAvjwc6XqTu5 eWFqKioHmVaYRjmxWBniszvwvHjx/HOO /A398fYrEYAQEBkMvlT9XmyZMnMWXKFIUMIgAQGhqK6upqBAYGI ikpiXsZe1ctLS3YunUr Hw XF1dwePxsGrVKsTHxz9VnxiGeb66/coqFotx4cIFhXlubm7o3bs3rl69CktLSy7jw6VLl2BlZcW9 7O vh45OTkwNzfH2LFjoa2tjTt37kAikcDR0REikQg3btyAu7s78v PzMXToUOTk5MDExEQpjdOtW7dQXFwMZ2dnDBs2DA8ePEBeXp5S f318fHDt2jVYWFhw2SBKS0thZWUFCwsLAEBdXR1yc3Nhbm6OUa NGcd/cr169iqamJgAduQ29vLwgFouRk5MDuVwOX19f9OnTR2mdra2t3 Aenrq4uHB0duXWdP38eAwcO5MakuLgY1tbWsLa21th2UVERJBI JN21vb88lFb579y7Onz PhoYGeHl5qcxo0draihs3bsDT0xNAR6aR8vJyeHt7K5XVtI8BQ CgU4uLFi5BKpfD394eFhQUqKipw584dhTo2NjaQyWQwMDDg lpeXs5NazpeSktL0a9fP1haWqKurg6tra1cPsmSkhKUlZWhd /eGDdunMrMJ2lpaUhNTUVERAQiIiKQm5uLrKwsTJ48WalsT3z88 cfYvn07hg0bpjA/NzcXtbW1WL9 PYCOLCOLFi1CZGSkynbmzZvHZVHx8fFBZGSkQi5PhmFeMl3fDg 4VWTLKysqIx ORQCAggUBAJiYmlJ fT0REISEhlJmZSURE58 fJx0dHdq0aRMREZ04cYJ4PB7Nnz fgoODKSgoiORyOa1atYpiYmKIiMjPz4/mz59PRETGxsbk7 9PSUlJ5OfnR1OnTuX6sGXLFnJxcaHExEQaMWIELVq0iCQSCQkE AoqIiCAAFB4eTgKBgCQSCYWEhNDu3bu5 kFBQXTgwAEiIjp58iT179 fYmNjKSgoiEaPHk2tra3c9owaNYoEAgHNnz fampqyNnZmcLDw2nWrFlkb29PHwGoPgAAChhJREFUly5dUhqj/Px86t27NwkEApo8eTJZWFjQsWPHiIgoNTWVfHx8SCqVUlZWFtn a2lJ9fX23bdvY2HBj7uTkRGvWrCEiouLiYrKxsaGYmBiKjY2lP n36UHZ2tso dWbSICJ68803icfjKZXrbh/v2LGDXnnlFUpISKCIiAgyNzenuro62rt3LwkEAho6dCjx XwSCAS0d 9eiomJ4fpKRArTmo6XoKAgyszMpOrqanJ2dqatW7cSEdHs2bPJ x8eH3n//ffL19aUxY8ao3IZ /frR1atXuemEhARatmyZyrI9cfz4cbp37x7FxcXRqlWruPkbN25 UODbv3r1L2traStlPysvLCQC1t7cTEZFYLKakpCQKCwtTu06WJ YNhXrxuzxRFIhFGjRrFXSIaMmSIUhm5XI64uDiFM5akpCSsW7c OkZGRkMvlmD17NiorK7nl2dnZ6N /v8K35oULF Ktt96CRCKBk5MT8vPz4eTkhMWLF PKlSsYMGAA2tvbMXjwYEyfPh379u2DVCrFgQMHsGvXLhgaGnb7 JSAuLg5btmzh7gO98cYbWLduHZYtWwYACslz582bh9DQUHz22W cAOnIlJiQk4Pvvv1dql8fjcWO0dOlSZGVlITg4GEuWLMF3332H FStWICMjA3v37oWlpWW3bevp6XHtxcbGcuspKyvD6tWrER0dDQ Do06cPsrKyMGnSJLXbfPToUVy9elXtck37uKKiAl999RW8vLwA dJztnDlzBlFRUYiKikJycjJkMhmXjzI/P1/hDFcVVcdLp/Xr1 O9997D3Llz0dbWBqDjMqaRkRHu378PExMTNDU1wczMTKFeU9P/b 9OQ6LqGgCO/33cLctMsiiXCk0/uBAtkJk1qVkWFuFCUbZPkUnYAkFqIhUUJillEeEMlEIiKZVk9a Egs8gmSsqliFxCSyUba1xmBt8P5uUZuzPam2Uv7/mB4L1z7jln7j0z555t7mdcXFyk7QkTJtDW1mYxH5aEh4fL7pdL p7 /n66uLtknoAyWSaPRiIODA7dv3/6v8yQIwu83bKXY1NTEjBkzLIa5cOECgYGB0gOGjUYjL168kB6t ZG1tjVqtlsJXVlZSXV2NSqUyiSciIgIY6LpcsGABGo0GnU5HX1 8fu3btksLpdDo0Gs0PXVtD81ReXg7Ay5cvpePq6upMvvBWrFjB 3bt3ZeN4/vw5aWlp0nZUVBSZmZmyYdva2tixYwd9fX3cuHGDsrIyYKA7Va1 W4 fnx759 wgLCxs27q6uLrMP5V2/fj0lJSUkJydTX1 PRqMhLi7O7Hn49u0bhw8fJjs7m8TERNkwlq5xSkoKV65cIS8vj 9raWl69eoXBYDCbXlBQELm5uaxbtw6DwcDbt2 ZPXu2SZih5WWQSqXCysqK1NRUYKBCSU9PJzs7m5qaGmpra nv75dN38bGxmT/YCU02oamYzAY6O/vN5tWZ2cn1tbW9Pb2Ulpaypo1a3j16hUeHh6jnjdBEH7dsBNtn j17RmBgoNnXP378SG5uLidPnpT2WVtb4 joSF9fn7Tv9evXdHZ2AuDr68usWbMoKioyiUuv10v/63Q6HB0dsbGxwc3NjdOnT0t/Dx48GHasaPny5SiVSpRKJZ6ensDAF5qVlZVJvnp6evjnH/nTYGtra9LqsRR2/PjxxMfHs2HDBlavXi21AAHu3LmDp6cnN2/e5OvXr8PGXVVVRVBQkGw6GRkZnDp1ipCQEHJyctizZ4/F85CZmcnGjRul8Tk5lq5xdHQ0FRUVrF27lmvXrsmOSf7bpk2bi ImJQalUkpaWRkdHh8nrcuVl0KJFi/j8 TOVlZXAwNjv/PnzMRgM7Ny5k3v37mFlZSWbrpeXF83NzdJ2U1PTb6l4hqbT3Nz MpEmTcHZ2lg1vb2 Po6MjLi4uJCYmMmXKFNmxcEEQ/g4WK0WDwUBxcTHR0dFmwxw/fpzU1FRcXV1N9oeFhVFQUACAVqtlxYoVNDY2AjB58mTOnz/PhQsXqKqqko4pLCwEBiZnPH78GIVCQVBQED09PbS2tuLv74 bmxtRUVE0NDRYfGM Pj6EhoYSGhoqdXfZ2dmxePFiLl26BAxUvAUFBSxbtkw2DoVCgU qlkloGly9fRqFQyIZ1dHQkIiKCqKgoYmNjqampAQa6O9PS0igr K2Px4sWkpKQMG3dBQQExMTGy6dy/f5/t27cTHx Ph4cHZWVlZltura2tlJeXc jQIbPnydI11uv1VFRUkJaWRnR0ND09PWg0GostRRsbG9LT03n4 8CGlpaUsXLjQ5HVz5QUGbpbOnTvH1q1b6erqorq6Gjs7O1JTUw kLC PevXtmW4qrVq2SeiM ffpEeXk5K1eulN7H06dPpZuh4bYtUSgUPHnyhHfv3gGgVqstfj 6MRiN6vZ7u7m6Ki4tpbm62eJMpCMLYsth9mpCQQF1dHSEhIdK Dx8 oFQq0Wg0AAQHB8s / 3s2bPExcVRVFREe3s7SUlJBAYGcuvWLQCcnZ05ceIESUlJPHr0 CICSkhJUKhUtLS2cOXNGutO/evUq27Ztw93dnaamJnbv3i3NqvxZFy9eJCEhgcLCQjo6OoiMjE SpVMqGPXjwIFu2bGHOnDk4ODjg5uYmVdxDNTQ04O3tjdFoxN7e nqysLPR6PZs3b bIkSPMmTOHrKwsAgICKC0tNRt3dnY2 fn5lJeXc/jwYQA6OjqwtbUlNjaWvXv3kpyczPXr1/ny5Qvz5s2jrq5ONk9arZacnBzs7OzMno/hrvH /fuJiIjA398fg8GAQqGgvr5 pKf7B bKy6B58 YRGRlJZmYmGRkZeHt7M3fuXFxdXZk fTp fn7U19czbdo0k OOHj1KbGwswcHBdHR0cODAAXx9fYGBNYMLFiygsbERDw PYbctcXd3JycnhyVLljBt2jT0er1UpuUMjina2Njg6 uLWq2W8iUIwt/H4kOGly5dSn5 PjNnzjQ5yNvbm/fv348ogba2NsaNG4eTk5PFcOPHj fNmzfY2toybtw42UkzLS0tuLi4jGhCzUjyZW9vL7vEYqiuri66 u7tHZTH4cHEfO3YMLy8vtm7dahIuPDycvLw8fHx80Ol0aLVapk 6d svpj QaDy5TGTq55U9pbW1l4sSJI7ru7e3tODg4SMtJfhe9Xk97ezvu 7u5mu9R/lnjIsCCMPYstxYCAANkJBPPnzx9xAoNrBUdqcA2bnKGtg1/xM/lydnY2O2b0q4bG7eHhIa1p/LeAgACpUnBychr2JmOkRnKNx6oyHPQzlb l8jOabG1tR7U8CoLwd7DYUvyTVCoVcXFxo/ZlLwj/a0RLURDG3l/zI4xbtmwZ6ywIgiAI/ fEb58KgiAIwneiUhQEQRCE70zGFD09PX/4IW5BEP6M3t5etFrtT09OEwRh9Pw1E20EQRAEYayJ7lNBEARB O4/dJiPNOI 2p4AAAAASUVORK5CYII=

Так Вы ещё и страдаете извращениями, в смысле заранее планируете использовать аналоговый вход в качестве дискретного?
Сразу вспоминается:
Вы страдаете извращениями?
Нет! Я ими наслаждаюсь!

ПавелП
24.02.2023, 08:38
Так Вы ещё и страдаете извращениями, в смысле заранее планируете использовать аналоговый вход в качестве дискретного?
Сразу вспоминается:
Вы страдаете извращениями?
Нет! Я ими наслаждаюсь! Сергей0308 - Хватит вам уже деградировать.

Где написано про использование "аналоговый вход в качестве дискретного?"???
Где про это у меня написано???
В каком случае важны милливольты:
- при использовании аналогового входа;
- при использовании дискретного;

Вы не сообразили "с ходу", а сейчас опять включили наглость.

Сергей0308 - Хватит вам уже деградировать.
Сергей0308 - Хватит вам уже деградировать.
Сергей0308 - Хватит вам уже деградировать.

Сколько раз вам это написать, чтоб вы прекратили нападки,
и начали думать головой?

Вот исходный текст:
Сама остановилась по превышении напряжения на входе.
По паспорту 36 вольт максимум.
При +12в выдало такое сообщение, и на ПР тож СТОП программы.
Но это только при программировании процесс не прошёл.
А работает нормально, если убрать превышение.
Поставил через резистор 1Ком на вход - всё стало в норме.
Правда падение сказывается - подаётся 1,31в - после резистора 1,27в.
Для моих 5% это пофиг. :)
И где же тут ваше больное воображение смогло
сделать такие извращённые выводы???

Сергей0308
24.02.2023, 14:28
Сергей0308 - Хватит вам уже деградировать.

Где написано про использование "аналоговый вход в качестве дискретного?"???
Где про это у меня написано???
В каком случае важны милливольты:
- при использовании аналогового входа;
- при использовании дискретного;

Вы не сообразили "с ходу", а сейчас опять включили наглость.

Сергей0308 - Хватит вам уже деградировать.
Сергей0308 - Хватит вам уже деградировать.
Сергей0308 - Хватит вам уже деградировать.

Сколько раз вам это написать, чтоб вы прекратили нападки,
и начали думать головой?

Вот исходный текст:
Сама остановилась по превышении напряжения на входе.
По паспорту 36 вольт максимум.
При +12в выдало такое сообщение, и на ПР тож СТОП программы.
Но это только при программировании процесс не прошёл.
А работает нормально, если убрать превышение.
Поставил через резистор 1Ком на вход - всё стало в норме.
Правда падение сказывается - подаётся 1,31в - после резистора 1,27в.
Для моих 5% это пофиг. :)
И где же тут ваше больное воображение смогло
сделать такие извращённые выводы???

Какой-то очередной бред, Вы точно в здравом рассудке?
И с терминами разберитесь, в смысле, диапазон измерения и предельные значения - это разные понятия и не надо их путать!

66125

brig62
05.03.2023, 13:20
Поиском не смог найти. Какой ИБП можно подключить к ПР200-220? На сколько прибор требователен к синусу? Дешманский от компа подойдет? Или все серьезнее?

Сергей0308
05.03.2023, 13:37
Поиском не смог найти. Какой ИБП можно подключить к ПР200-220? На сколько прибор требователен к синусу? Дешманский от компа подойдет? Или все серьезнее?

Нинасколько!
Там оно потом всё равно выпрямляется и сглаживается, можно даже постоянным напряжением питать:

66315

Newcomer
06.03.2023, 13:27
Добрый день

В РЭ на ПР200 написано: В режиме Master прибор поддерживает управление до 16 устройствами по каждому интерфейсу связи.

Означает ли это что адреса Slave-устройств могут быт в диапазоне 1...16, а если адрес Slave-устройства будет, например 19, то ПР200 его опрашивать не будет.

Sergej_
06.03.2023, 13:31
Добрый день

В РЭ на ПР200 написано: В режиме Master прибор поддерживает управление до 16 устройствами по каждому интерфейсу связи.

Означает ли это что адреса Slave-устройств могут быт в диапазоне 1...16, а если адрес Slave-устройства будет, например 19, то ПР200 его опрашивать не будет.

Количество с адресами не путайте, будет опрашивать.

kondor3000
06.03.2023, 13:31
Добрый день

В РЭ на ПР200 написано: В режиме Master прибор поддерживает управление до 16 устройствами по каждому интерфейсу связи.

Означает ли это что адреса Slave-устройств могут быт в диапазоне 1...16, а если адрес Slave-устройства будет, например 19, то ПР200 его опрашивать не будет.

Диапазон адресов устройств для Модбас обычно в диапазоне от 1 до 247 .

Newcomer
06.03.2023, 13:39
Количество с адресами не путайте, будет опрашивать.

А вы пробовали опрашивать Slave, у которого адрес больше 16 ? Я бы сам проверил, но у меня нет ПР200. Может кто-то сделает такую проверку.

Sergej_
06.03.2023, 13:40
А вы пробовали опрашивать Slave, у которого адрес больше 16 ? Я бы сам проверил, но у меня нет ПР200. Может кто-то сделает такую проверку.

247 читает, не волнуйтесь.

kondor3000
06.03.2023, 13:45
А вы пробовали опрашивать Slave, у которого адрес больше 16 ? Я бы сам проверил, но у меня нет ПР200. Может кто-то сделает такую проверку.

Тут в каждой второй теме адреса больше 16, сегодня было с адресом 247.

Traveller
10.03.2023, 07:34
Здравствуйте! Возник вопрос. Часы в моем экземпляре ПР200 отстают на 12 сек. в сутки, я вроде вычислил поправку, записал ее через меню прибора, скорректировал часы, вышел из меню, на сл. день вижу что часы также отстают на 12 сек. в сутки, опять захожу в меню что бы записать поправку, а там все по нулям, как и не вводил ее! Что я делаю не так?

BrEST
10.03.2023, 10:13
Добра!
Где найти список рекомендованных датчиков для измерения электропроводности (CDM) прибором ПР200-х8 ?

Юлия Лукина
10.03.2023, 10:35
Добрый день! Рекомендуется использовать датчики электропроводности с диапазонами измерений 0...200 мкСм/см или 0...2000 мкСм/см.

BrEST
10.03.2023, 10:59
Добрый день! Рекомендуется использовать датчики электропроводности с диапазонами измерений 0...200 мкСм/см или 0...2000 мкСм/см.
Спасибо. А возможно привести конкретных производителей/продавцов/модели (да хоть с ali), чтобы была возможность заказать и не сомневаться в совместимости, ведь пока ПО Овен не производит данные типы датчиков.
Мне кажется, раньше где-то видел подобную информацию на форуме, но сейчас не нахожу.

Планировал попробовать прибор для измерения электропроводности питательной воды парового котла: давление 0,5 МПа, t=90 С, требуется поддерживать в верхнем барабане котла 1800мкСм/см.

Юлия Лукина
10.03.2023, 12:53
К сожалению, нет. Мы можем отвечать только за оборудование нашего производства. К тому же реклама оборудования сторонних производителей на форуме запрещена.

Traveller
12.03.2023, 10:52
Поскольку на этот вопрос ни кто не хочет или не может ответить (https://owen.ru/forum/showthread.php?t=17153&p=403105&viewfull=1#post403105) все же хочу продолжить, ибо если гора не идет к Магомеду, то Магомед следовательно подойдет к горе! Собственно говоря если встроенные инструменты поправки внутренних часов не работают, то почему бы не сделать макрос, который будет выполнять данную задачу, в принципе сделать макрос не проблема, как мне кааца, но я пока не понимаю как сделать так что бы эту поправку можно было внедрять в часы контроллера т.е. корректировать сервисную переменную "секунды". Это вообще возможно?

kondor3000
12.03.2023, 11:28
Поскольку на этот вопрос ни кто не хочет или не может ответить (https://owen.ru/forum/showthread.php?t=17153&p=403105&viewfull=1#post403105) все же хочу продолжить, ибо если гора не идет к Магомеду, то Магомед следовательно подойдет к горе! Собственно говоря если встроенные инструменты поправки внутренних часов не работают, то почему бы не сделать макрос, который будет выполнять данную задачу, в принципе сделать макрос не проблема, как мне кааца, но я пока не понимаю как сделать так что бы эту поправку можно было внедрять в часы контроллера т.е. корректировать сервисную переменную "секунды". Это вообще возможно?

Вам уже ответили либо меняете с экрана, либо по сети, либо подключившись к ПР с компа (ноута) https://owen.ru/forum/showthread.php?t=29834
Макрос сделать нельзя.
Можно написать программу например в ПЛК, который по сети будет корректировать время в ПР.

Traveller
12.03.2023, 11:57
Вам уже ответили либо меняете с экранаС экрана это как?, я менял через настройки прибора т.е. с экрана... и ничего...


либо подключившись к ПР с компа (ноута)Т.е. если это сделать через Owen Logic, то поправка запишется?

А вообще то странная ситуация, вроде проблеме не один год, все про это вроде как знают и ничего в этом плане не делается... :)

kondor3000
12.03.2023, 13:22
С экрана это как?, я менял через настройки прибора т.е. с экрана... и ничего...

Т.е. если это сделать через Owen Logic, то поправка запишется?

А вообще то странная ситуация, вроде проблеме не один год, все про это вроде как знают и ничего в этом плане не делается... :)
Обычно через Лоджик и корректируют время, поправка не запишется, вы время скорректируете 1 раз.
ПР прибор для простых проектов, там никто не заморачивается с точностью счёта, (типа насос при работе 12 часов, выключится на 5 сек раньше или позже),
если нужна синхронизация по времени используют ПЛК, а ПЛК синхронизируют по серверу.

1exan
12.03.2023, 14:04
Поскольку на этот вопрос ни кто не хочет или не может ответить (https://owen.ru/forum/showthread.php?t=17153&p=403105&viewfull=1#post403105) все же хочу продолжить, ибо если гора не идет к Магомеду, то Магомед следовательно подойдет к горе! Собственно говоря если встроенные инструменты поправки внутренних часов не работают, то почему бы не сделать макрос, который будет выполнять данную задачу, в принципе сделать макрос не проблема, как мне кааца, но я пока не понимаю как сделать так что бы эту поправку можно было внедрять в часы контроллера т.е. корректировать сервисную переменную "секунды". Это вообще возможно?

Напишите не на форуме, а непосредственно производителю на почту, может вопрос дойдет до кого нужно.

Судя по справке, введённое значение поправки должно сохраняться в памяти и применяться автоматически каждый месяц:
66444

Сергей0308
12.03.2023, 14:29
Так уже этот вопрос обсуждался, в смысле, после введения поправки, она принимается, но значение сбрасывается, принимает значение "0", что конечно неудобно и не правильно, в смысле, даже непонятно, принята поправка или нет, но по другому, в смысле, не через заднее место Овен пока не может делать, а на полезные советы не обращает внимания, по принципу малолетних детей, пусть не правильно, но по нашему, это я так думаю!

Traveller
12.03.2023, 15:07
Обычно через Лоджик и корректируют время, поправка не запишется, вы время скорректируете 1 раз.
ПР прибор для простых проектов, там никто не заморачивается с точностью счёта, (типа насос при работе 12 часов, выключится на 5 сек раньше или позже),
если нужна синхронизация по времени используют ПЛК, а ПЛК синхронизируют по серверу.Если это касается насоса, то на 5-6 сек. роли не играет, но тем не менее эта ошибка накапливается и накапливается она постоянно, а 12 сек. это даже хуже чем у нормальных механических часов, кстати есть другое программируемое реле ZelioLogic, там тоже есть часы т тоже есть поправка, но как бы она там записывается и работает, я просто сравниваю, и да, ПР200 это программируемое реле и его назначение не только насосами управлять, есть вполне и другие задачи, для выполнения которых нужно хоть и не атомное, но тем не менее точное время и эти задачи не такие сложные что бы для этого ПЛК напрягать, так что ответ по принципу нате и ....


Напишите не на форуме, а непосредственно производителю на почту, может вопрос дойдет до кого нужно.Уже написал, ответ меня изумил:
66445


Судя по справке, введённое значение поправки должно сохраняться в памяти и применяться автоматически каждый месяц:
66444Если бы она сохранялась, я бы сюда не писал и не поднимал бы этот вопрос. Через комп я этого еще не пробовал делать, попробую конечно, но что то мне подсказывает, что это баг прошивки, на который просто забили ибо на другом таком же реле такая же самая фигня!


Так уже этот вопрос обсуждался, в смысле, после введения поправки, она принимается, но значение сбрасывается, принимает значение "0", что конечно неудобно и не правильно, в смысле, даже непонятно, принята поправка или нет, но по другому, в смысле, не через заднее место Овен пока не может делатьНе заметил что она принимается, по моему она там чисто симпатическая, по принципу что бы было...

а на полезные советы не обращает внимания, по принципу малолетних детей, пусть не правильно, но по нашему, это я так думаю!Ну типа да, по их мнению это наверное такая фигня. что и заморачиваться на это не стоит! В общем как и все в нашем отечестве, вроде делают нормальный продукт, но отполировать до конца не хотят, хотя это всего лишь несколько строк в коде прошивки не более того...

Сергей0308
12.03.2023, 15:33
Если это касается насоса, то на 5-6 сек. роли не играет, но тем не менее эта ошибка накапливается и накапливается она постоянно, а 12 сек. это даже хуже чем у нормальных механических часов, кстати есть другое программируемое реле ZelioLogic, там тоже есть часы т тоже есть поправка, но как бы она там записывается и работает, я просто сравниваю, и да, ПР200 это программируемое реле и его назначение не только насосами управлять, есть вполне и другие задачи, для выполнения которых нужно хоть и не атомное, но тем не менее точное время и эти задачи не такие сложные что бы для этого ПЛК напрягать, так что ответ по принципу нате и ....

Уже написал, ответ меня изумил:
66445

Если бы она сохранялась, я бы сюда не писал и не поднимал бы этот вопрос. Через комп я этого еще не пробовал делать, попробую конечно, но что то мне подсказывает, что это баг прошивки, на который просто забили ибо на другом таком же реле такая же самая фигня!

Не заметил что она принимается, по моему она там чисто симпатическая, по принципу что бы было...
Ну типа да, по их мнению это наверное такая фигня. что и заморачиваться на это не стоит! В общем как и все в нашем отечестве, вроде делают нормальный продукт, но отполировать до конца не хотят, хотя это всего лишь несколько строк в коде прошивки не более того...

Ложка говна в бочке меда превращает эту бочку в говно, а не наоборот, я как то так это вижу... :)

Может Вы вводили коррекцию на 5 секунд в день(сутки)?
Насколько смог понять, там коррекция в секундах в месяц, Вам надо не на 5 секунд корректировать, а на 150 секунд в месяц!
Если часы отстают на 12 секунд в сутки, надо корректировать на 360 секунд с плюсом!

Traveller
12.03.2023, 16:01
Может Вы вводили коррекцию на 5 секунд в день(сутки)?
Насколько смог понять, там коррекция в секундах в месяц, Вам надо не на 5 секунд корректировать, а на 150 секунд в месяц!
Если часы отстают на 12 секунд в сутки, надо корректировать на 360 секунд с плюсом!
Да не, я все это учел, даже сделал несколько вариантов ибо мне до конца не понятно, какой именно период берется в поправке, т.к. месяц может быть 30 и 31 или даже 28 дней, а год может быть и високосным, потому как лень считать самому, то пришлось даже расчетчик в таблицах забодяжить что бы проще было разные варианты пробовать, хотя да, на мой скромный взгляд поправка должна быть суточной, ибо это константа не меняется... :)
66446

Сергей0308
12.03.2023, 18:02
Да не, я все это учел, даже сделал несколько вариантов ибо мне до конца не понятно, какой именно период берется в поправке, т.к. месяц может быть 30 и 31 или даже 28 дней, а год может быть и високосным, потому как лень считать самому, то пришлось даже расчетчик в таблицах забодяжить что бы проще было разные варианты пробовать, хотя да, на мой скромный взгляд поправка должна быть суточной, ибо это константа не меняется... :)
66446

Так у Вас не хухры-мухры, всё на научной основе, типа свою теорию поправок разрабатываете?
Мне кажется это перебор, ввели поправку +360 секунд, синхронизировали время, через месяц посмотрели, на сколько секунд убежало, на столько и поправили, чего там мудрить?!

Traveller
12.03.2023, 19:06
Так у Вас не хухры-мухры, всё на научной основе, типа свою теорию поправок разрабатываете?
Мне кажется это перебор, ввели поправку +360 секунд, синхронизировали время, через месяц посмотрели, на сколько секунд убежало, на столько и поправили, чего там мудрить?!
ну так хочется понять как оно все же на самом деле ибо я первый раз такое вижу что бы поправку на месяц рассчитывали, но не это главное, главное в другом, как ее записать? :)

Traveller
14.03.2023, 10:17
И тем не менее все равно не понятно как в ПР200 происходит корректировка точности хода, а то что я вижу сейчас. у меня то ли лыжи не едут толи я ... :)
Когда вычислял поправку первый раз часы отставали на 12 сек. в сутки, что конечно ни в какие ворота, как тут говорят типа поправка учитывается, но не показывается, ну я конечно могу согласится с этим, чтобы при сл. корректировках не заниматься арифметикой и тем не менее, сегодня смотрю после вчерашней корректировке и ввода поправки 367 сек.. правда уже через Owen Logic, часы стали отставать уже 18 сек. вместо 12, но все равно отстают, а не бегут т.е. все же там что то происходит, но как это работает я не могу понять, как там эта поправка вносится, каждый час, каждый день, раз в мес. или с накоплением определенной ошибки?

melky
14.03.2023, 10:29
Если вы используете Scada, корректируйте каждый час по ntp серверу по сети свою ПР и не занимайтесь ерундой.

kondor3000
14.03.2023, 13:50
И тем не менее все равно не понятно как в ПР200 происходит корректировка точности хода, а то что я вижу сейчас. у меня то ли лыжи не едут толи я ... :)
Когда вычислял поправку первый раз часы отставали на 12 сек. в сутки, что конечно ни в какие ворота, как тут говорят типа поправка учитывается, но не показывается, ну я конечно могу согласится с этим, чтобы при сл. корректировках не заниматься арифметикой и тем не менее, сегодня смотрю после вчерашней корректировке и ввода поправки 367 сек.. правда уже через Owen Logic, часы стали отставать уже 18 сек. вместо 12, но все равно отстают, а не бегут т.е. все же там что то происходит, но как это работает я не могу понять, как там эта поправка вносится, каждый час, каждый день, раз в мес. или с накоплением определенной ошибки?

Вы вводите всё время со знаком +, они у вас и прибавляют поправку, неужели не понятно. Срин вам выложили уже. А надо вводить со знаком минус, теперь уже 2 раза по -360 ( всего -720).
Поправка на месяц, соответственно делите на 30 дней, получаете сколько уходит в сутки.

Traveller
14.03.2023, 19:02
Если вы используете Scada, корректируйте каждый час по ntp серверу по сети свою ПР и не занимайтесь ерундой.Вот жешь какие все умные, Scada, NTP... и еще чего то там, прям блещет народ интеллектом, только есть одна проблема, данная релюха работает абсолютно автономно и ни к каким интерфейсам не подключена, вот слабо сделать так что бы вот просто безо всего часы в релюхе шли точнее механических!? Тем более что это заявленная опция... :)


Вы вводите всё время со знаком +, они у вас и прибавляют поправку, неужели не понятно. Срин вам выложили уже. А надо вводить со знаком минус, теперь уже 2 раза по -360 ( всего -720).
Поправка на месяц, соответственно делите на 30 дней, получаете сколько уходит в сутки.Ну дык, если я несколько раз прибавлял поправку со знаком плюс, то соответственно они должны уже спешить причем очень сильно, но они по прежнему отстают, раньше на 12 сек, сейчас на 18, Вы когда даете рекомендации, внимательно читали то что я излагал? :)

И тем не менее все равно не понятно как в ПР200 происходит корректировка точности хода, а то что я вижу сейчас. у меня то ли лыжи не едут толи я ... :)
Когда вычислял поправку первый раз часы отставали на 12 сек. в сутки, что конечно ни в какие ворота, как тут говорят типа поправка учитывается, но не показывается, ну я конечно могу согласится с этим, чтобы при сл. корректировках не заниматься арифметикой и тем не менее, сегодня смотрю после вчерашней корректировке и ввода поправки 367 сек.. правда уже через Owen Logic, часы стали отставать уже 18 сек. вместо 12, но все равно отстают, а не бегут т.е. все же там что то происходит, но как это работает я не могу понять, как там эта поправка вносится, каждый час, каждый день, раз в мес. или с накоплением определенной ошибки?

melky
15.03.2023, 09:17
Traveller у Овен, пока не изменят прошивку, чтобы можно было корректировать из программы по другому никак.
з.ы. точность хода часов зависит на 100% от качества кварца. За мою жизнь у меня было всего двое часов наручных, которые могли идти секунда в секунду на протяжении долгого времени, это стрелочные кварцевые Луч (просто повезло видимо с кварцем) и электронные Электроника-55 в которых была корректировка... Все.... чудес не бывает, кварцы имеют погрешность с завода...

1exan
15.03.2023, 09:39
И тем не менее все равно не понятно как в ПР200 происходит корректировка точности хода, а то что я вижу сейчас. у меня то ли лыжи не едут толи я ... :)
Когда вычислял поправку первый раз часы отставали на 12 сек. в сутки, что конечно ни в какие ворота, как тут говорят типа поправка учитывается, но не показывается, ну я конечно могу согласится с этим, чтобы при сл. корректировках не заниматься арифметикой и тем не менее, сегодня смотрю после вчерашней корректировке и ввода поправки 367 сек.. правда уже через Owen Logic, часы стали отставать уже 18 сек. вместо 12, но все равно отстают, а не бегут т.е. все же там что то происходит, но как это работает я не могу понять, как там эта поправка вносится, каждый час, каждый день, раз в мес. или с накоплением определенной ошибки?

Служебные переменные (в том числе и время) вроде как доступны в качестве сетевых:
66523

Следующий способ называется "поклейка обоев через замочную скважину":

1. Ставите два 485 интерфейса в ПР и вешаете снаружи перемычки между интерфейсами.
2. Один интерфейс настраиваете как мастер и добавляете туда устройство с указанными переменными, второй интерфейс настраиваете как слейв.
3. В программе каждые сутки корректируете время

AAA1
15.03.2023, 10:02
Служебные переменные (в том числе и время) вроде как доступны в качестве сетевых:
66523

Следующий способ называется "поклейка обоев через замочную скважину":

1. Ставите два 485 интерфейса в ПР и вешаете снаружи перемычки между интерфейсами.
2. Один интерфейс настраиваете как мастер и добавляете туда устройство с указанными переменными, второй интерфейс настраиваете как слейв.
3. В программе каждые сутки корректируете время

Вспомнилось из армейской службы: "окоп для стрельбы с лошади стоя". Если без шуток, кабы специалисты Овен сделали доступную служебную переменную (те, что на Вашей табличке) отвечающую за корректировку хода часов и действительно работающую, ну, и чётко показывающую сколько там плюс/минус уже накручено - это был бы номер! Все бы спасибо сказали.
Лично мне достало постоянно на всех объектах врукопашную удалённо проверять на сколько там часики отстали и делать корректировку. Автоматика блин, с диспетчеризацией и ручной подстройкой. Между делом, про знаки плюс/минус корректировки упоминали, из моего опыта нет ни одной ПР200, где бы часы спешили, всегда отстают, где-то больше, где-то меньше.

Traveller
15.03.2023, 11:14
Traveller у Овен, пока не изменят прошивку, чтобы можно было корректировать из программы по другому никак.
з.ы. точность хода часов зависит на 100% от качества кварца. За мою жизнь у меня было всего двое часов наручных, которые могли идти секунда в секунду на протяжении долгого времени, это стрелочные кварцевые Луч (просто повезло видимо с кварцем) и электронные Электроника-55 в которых была корректировка... Все.... чудес не бывает, кварцы имеют погрешность с завода...И что вы этим хотите сказать? Это ежу понятно что кварцы бывают разного качества и в разных допусков, но я даже на дешевых китайских часах которые продаются в подземных переходах не видел настолько "хорошей" точности, тем более в ПР-ке. я так думаю, нет отдельного часового чипа который работает со своим кварцем, типа DS3231, часы там выполнены программно и в качестве опорной частоты лежит тактовая частота микроконтроллера, в этом нет ничего плохого, для этого и существует опция корректировки хода, вопрос в другом как она реализована, судя по всему она реализована не очень понятно и не я один сетую на это... :)


Служебные переменные (в том числе и время) вроде как доступны в качестве сетевых:
66523

Следующий способ называется "поклейка обоев через замочную скважину":

1. Ставите два 485 интерфейса в ПР и вешаете снаружи перемычки между интерфейсами.
2. Один интерфейс настраиваете как мастер и добавляете туда устройство с указанными переменными, второй интерфейс настраиваете как слейв.
3. В программе каждые сутки корректируете времяЗачем надевать штаны через голову, наверное проще и дешевле будет поставить более адекватное реле. в котором все работает и так безо всяких внешних воздействий...


Вспомнилось из армейской службы: "окоп для стрельбы с лошади стоя". Если без шуток, кабы специалисты Овен сделали доступную служебную переменную (те, что на Вашей табличке) отвечающую за корректировку хода часов и действительно работающую, ну, и чётко показывающую сколько там плюс/минус уже накручено - это был бы номер! Все бы спасибо сказали.
Лично мне достало постоянно на всех объектах врукопашную удалённо проверять на сколько там часики отстали и делать корректировку. Автоматика блин, с диспетчеризацией и ручной подстройкой. Между делом, про знаки плюс/минус корректировки упоминали, из моего опыта нет ни одной ПР200, где бы часы спешили, всегда отстают, где-то больше, где-то меньше.Тоже не понимаю. им что жалко что ли, сделать так что бы это было наиболее понятно и что бы каждый сам мог определять алгоритмы корректировки, тем более что в наше время не проблема сделать так что бы часики ходили с точностью не более десятка сек. в год, а то и лучше безо всяких внешних корректировок, я имею ввиду NTP и прочие примбамбасы... :)

Сергей0308
15.03.2023, 11:58
Такое впечатление, что у Вас телевизора нет, в смысле, об этой проблеме ещё кот Матроскин заявлял: https://www.youtube.com/watch?v=FxRag5ymxy8
Это я так думаю!

Netadmin
17.03.2023, 11:13
Народ привет. скажите платы di/do ПРки от версии на 24в можно в версию 230 поставить ?

petera
17.03.2023, 11:49
И что вы этим хотите сказать? Это ежу понятно что кварцы бывают разного качества и в разных допусков, но я даже на дешевых китайских часах которые продаются в подземных переходах не видел настолько "хорошей" точности, тем более в ПР-ке. я так думаю, нет отдельного часового чипа который работает со своим кварцем, типа DS3231, часы там выполнены программно и в качестве опорной частоты лежит тактовая частота микроконтроллера, в этом нет ничего плохого, для этого и существует опция корректировки хода, вопрос в другом как она реализована, судя по всему она реализована не очень понятно и не я один сетую на это... :)

Отдельного часового чипа действительно нет, но отдельный часовой кварц есть!
В STM32 есть аппаратный блок RTC
66571

Может использоваться внешний "часовой" кварц - входе LSE . При частоте кварцевого генератора LSE 32.768 кГц асинхронный прескалер конфигурируется на коэффициент деления 128, а синхронный прескалер на 256, в результате получается частота тактов 1 Гц (ck_spre).

На верхней плате ПР200 два кварцевых резонатора
на верхней стороне - 16 МГц
66574

а вот на нижней стороне - отдельный часовой кварц.
66573

IVM
17.03.2023, 11:56
на верхней стороне - 16 МГц

Процессор ПР200 работает на частоте всего 16 МГц. Какой ужас. Это же вчерашний день.

petera
17.03.2023, 12:52
Процессор ПР200 работает на частоте всего 16 МГц. Какой ужас. Это же вчерашний день.

А у ардуино больше?
Вот на том же чипе STM32F103
66575

melky
17.03.2023, 12:59
IVM вы таки хотите на ПР играть в КонтрСтрайк ?

Евений
17.03.2023, 14:29
Вот плата ПР100 66580
Обратная сторона. Это что за чип, разве не часов? 66581

Filini
17.03.2023, 16:13
Вот плата ПР100 66580
Обратная сторона. Это что за чип, разве не часов? 66581

Кварц это.

Евений
17.03.2023, 22:24
Кварц это.

Я знаю как кварц выглядит. Обведён в красном квадрате чип, под обозначением DD5 смотрите

Traveller
17.03.2023, 23:05
Отдельного часового чипа действительно нет, но отдельный часовой кварц есть!
В STM32 есть аппаратный блок RTC
66571

Может использоваться внешний "часовой" кварц - входе LSE . При частоте кварцевого генератора LSE 32.768 кГц асинхронный прескалер конфигурируется на коэффициент деления 128, а синхронный прескалер на 256, в результате получается частота тактов 1 Гц (ck_spre).

На верхней плате ПР200 два кварцевых резонатора
на верхней стороне - 16 МГц
66574

а вот на нижней стороне - отдельный часовой кварц.
66573Ну тем паче, если есть отдельный кварц, то точность хода 12-18 сек. в сутки вообще ни в какие ворота не лезет, это лишь говорит о том что производитель данного оборудования туда ставит отходы "кварцевого" производства ибо как я упоминал выше часы которые продают в подземных переходах имеют более высокую точность. :)
А вообще если порассуждать на тему времени и точности хода часов, то могу с уверенностью заметить что сейчас точное время "растворено в атмосфере" и существует хренова туча способов его от туда достать, без применения каких то шибко мудреных способов к которым меня тут пытались склонить :) Я вообще считаю что точное время должно уже передаваться через "розетку", а все промышленные устройства и не только, должны его уметь принимать... :) Ладно, я это расфантазировался, а если серьезно, то не проблема сделать алгоритм корректировки так что бы не высчитывать всякие там поправки, на сколько часы бегут или отстают, а просто сделать две корректировки, в начале и через дней 10 или месяц, а контроллер сам должен все рассчитать и поправить...

Кстати что касается конкретно этого экземпляра, то могу заметить следующее: данный контроллер абсолютно новый, он еще на гарантии и стоит в пилотном проекте, не, его конечно можно сдать или поменять, но в нашем городе нет СЦ, т.е. это будет соответственно занимать определенное время и не один день, а то и неделю, заменить его пока нечем и стоит оно на действующем оборудовании, т.е. я что хочу сказать, раз проект пилотный, щас начальство на все это дело глянет, и скажет, может вместо этого поставить чё нить более вменяемое, а не покупать это говно, к которому еще в нагрузку бубен прилагаться должен, нет я не против, на первый взгляд вроде нормальная релюха, нормальная среда программирования, но вот эти мелочи, та ложка говна в бочку меда, которая автоматически ее превращает в говно полностью. Вот как то так... :)

Filini
18.03.2023, 16:57
Я знаю как кварц выглядит. Обведён в красном квадрате чип, под обозначением DD5 смотрите

Внимательно обводите и подписывайте)))
Обвели Вы кварц, а подписали явно не его)

melky
18.03.2023, 17:08
Filini на фото обведено все, и кварц в том числе, человек интересовался чип часов RTC именно тот, что он обвел или это другое?

з.ы. на счет часов не соглашусь, в той же Электроника-55 настройка была до 6,3 сек в сутки. Ну правда и выпущены они были в году 85-м +- :D

Traveller
20.03.2023, 09:50
Вот не понимаю еще одной фигни, почему через меню самого реле в часах я могу устанавливать только секунды, не нашел способа как установить минуты и часы, более того даже если я пролистываю вверх или вниз все секунды, то минуты не меняются, это какому разработчику софта такое в голову могло прийти? :)
Или я сам дурак и что то опять делаю не так? :)

petera
20.03.2023, 10:02
Вот не понимаю еще одной фигни, почему через меню самого реле в часах я могу устанавливать только секунды, не нашел способа как установить минуты и часы, более того даже если я пролистываю вверх или вниз все секунды, то минуты не меняются, это какому разработчику софта такое в голову могло прийти? :)
Или я сам дурак и что то опять делаю не так? :)

SEL + стрелка вверх : сек --> мин --> часы
SEL + стрелка вниз в обратную сторону

Traveller
20.03.2023, 10:18
SEL + стрелка вверх : сек --> мин --> часы
SEL + стрелка вниз в обратную сторонуВ моем экземпляре так не работает, я только могу переключить с секунд на дату и обратно, причем даже без кнпки"Sel"
Вынужден повторить, я уже все способы перепробовал со всеми кнопками... Неработает! :)

1exan
20.03.2023, 10:26
В моем экземпляре так не работает, я только могу переключить с секунд на дату и обратно, причем даже без кнпки"Sel"
Вынужден повторить, я уже все способы перепробовал со всеми кнопками... Неработает! :)

Попробуйте ещё раз: при мигающих секундах нажать ALT+ВВЕРХ (удерживая ALT нажать ВВЕРХ, потом обе отпустить).

- petera просто опечатался, не SEL, а ALT