14.04.2014, 08:04
Здравствуте. Необходимо управлять группой частотных преобразователей с отображением частоты. Протоколы которые поддерживают ЧП: RS485, Profibus, DeviceNet. Какой панельный контроллер подойдёт для решения поставленой задачи?

Николаев Андрей
14.04.2014, 09:34
Все панельные контроллеры ОВЕН СПК имеют RS485, и могут управлять частотниками

Вольд
14.04.2014, 11:06
Все панельные контроллеры ОВЕН СПК имеют RS485, и могут управлять частотниками
Ни один панельный контроллер ОВЕН СПК не поддерживает протоколы Profibus, DeviceNet.

Николаев Андрей
15.04.2014, 09:25
Ни один панельный контроллер ОВЕН СПК не поддерживает протоколы Profibus, DeviceNet.

Именно это я и написал - поддерживается RS-485 :)

Вольд
15.04.2014, 14:40
Именно это я и написал - поддерживается RS-485 :)
И что толку если не поддерживается требуемые закрытые протоколы?

Николаев Андрей
15.04.2014, 22:50
Слушайте,я ответил на прямой вопрос есть ли rs485. Есть. При чем тут протоколы? У профита и девайснет физика другая...
Или я пропустил появление нового протокола "rs485".
Но в одном Вы правы-топикстартеру стоит уточнить протоколы обмена,подержанные в ПЧ

Вольд
16.04.2014, 09:08
Слушайте,я ответил на прямой вопрос есть ли rs485. Есть. При чем тут протоколы? У профита и девайснет физика другая...
Или я пропустил появление нового протокола "rs485".
Но в одном Вы правы-топикстартеру стоит уточнить протоколы обмена,подержанные в ПЧ
RS-485 - это не протокол, а физический интерфейс. Ни один панельный контроллер ОВЕН СПК не поддерживает протоколы Profibus, DeviceNet и по этой причине не подходят клиенту, задавшему вопрос. Вот и весь сказ.

McCay
16.04.2014, 09:08
Здравствуйте, вот выдержка из мануала ЧП:
12597

Вольд
16.04.2014, 09:15
Здравствуйте, вот выдержка из мануала ЧП:
12597
Ты лучше напиши, какой у тебя привод или дай ссылку на мануал.

McCay
16.04.2014, 10:20
хюндай N700V

Вольд
16.04.2014, 11:14
хюндай N700V
Смотри личную почту.

Николаев Андрей
17.04.2014, 14:12
Нужна полная модель.
По общему описанию частотники имеют:
Интерфейс: RS485
Протокол - ModBus.
Повторяю ответ - любой СПК сможет управлять.