Просмотр полной версии : аэродинамическая сушилка



нерубящий
14.04.2014, 03:32
Приветствую всех форумчан!
Задача установить 2 датчика температуры на аэродинамическую сушку опилок.
С измерительным устройством определился -2ТРМ0-Щ11.
С датчиками не могу до конца разобраться. Конкретно, не могу определить необходимую длину монтажной части и нужна ли защитная гильза? Прошу помощи!)
Условия эксплуатации датчиков:
1ый -до +800С, ширина прохода в месте установки 250мм, прямой нагрев опила
2ой -до +250С, диаметр трубы 220мм, нагрев сырья происходит посредством нагрева трубы
Опил попадает в сушку через загрузочный люк и протягивается "дымососом" по системе. Фракция мелкая до 5мм.
12587

Зоя
14.04.2014, 11:00
Вам подойдет ДТПК075-0111.60 (http://www.owen.ru/catalog/69960055) (термопара будет стоять на прямом нагреве опила ), что касается датчика , который будет стоять в месте нагрева сырья, то можно использовать накладной на трубу (ДТС224-РТ100.В3.43/2 (http://www.owen.ru/catalog/66285948)) или погружной ДТС075-РТ100.В3.60 (http://www.owen.ru/catalog/87380592).
Датчики идут с приварным штуцером, можно сразу устанавливать в бобышку без гильзы.

нерубящий
14.04.2014, 23:23
Зоя, спасибо за ваши советы! Если я правильно понял, то на прямой нагрев лучше ставить термопару, а термосопротивление использовать где нет прямого контакта датчика с пламенем? Какие провода вы посоветуете для подключения датчиков, если необходимая длина для термосопротивления 3м, а термопара 2м? Как их прокладывать? И как их можно заказать? (не нашел формы для заказа на сайте)
ЗЫ: идет ли с датчиком бабышка?

Зоя
15.04.2014, 15:27
Бобышки заказываются отдельно: Б.П.1.20х1,5.40.1
Заказ можно сбросив на sales@owen.ru заявку с Вашими реквизитами и требуемым оборудованием.
Кабель для термометров сопротивления МКЭШ 3х0,5, а для термопар СФКЭ ХА 2х0,5.

нерубящий
15.04.2014, 22:45
Зоя, спасибо за вашу помощь!